注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「ウェルネストホームってどうよ?」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板
  3. ウェルネストホームってどうよ?
 

広告を掲載

戸建て検討中さん [更新日時] 2024-03-24 22:25:25
 削除依頼 投稿する

ウェルネストホームについて語りましょう。
ネット上のブログや口コミが少ないので、実際に建てた方のお話を聞きたいです。

住み心地やメンテ性は実際のところどうなんでしょう?

[スレ作成日時]2018-09-20 20:59:50

住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

ウェルネストホームってどうよ?

3001: 匿名さん 
[2020-07-02 08:06:25]
>>2999 通りがかりさん

利益の出し方の基本ですからね。
3002: 匿名 
[2020-07-02 08:10:35]
>>3000 匿名さん
かなり黒なのかな。
3003: 匿名さん 
[2020-07-02 09:27:25]
3004: 匿名 
[2020-07-03 12:42:33]
雨が晴れた後の室内湿度は何%くらいで落ち着きますか?
3005: 通りがかりさん 
[2020-07-03 12:56:28]
>>3004 匿名

それは一概に言えない。何人で(*´Д`)ハアハアやってるのか、2人なのか5人なのかで振動や音量まで違います。潮吹くとまた湿度高くなるでしょう。
3006: 匿名 
[2020-07-03 13:00:03]
>>3005 通りがかりさん

家族4人暮らしで洗濯物を室内干ししてる時です。
3007: 匿名さん 
[2020-07-03 13:14:43]
>>3006 匿名さん

干してる部屋の広さや、間取り、生活パターン、同じ4人でも各家庭の洗濯物の量もちがうでしょうから、一概には言えないでしょ?
聞く前に、人それぞれ違うだろうなって思ったりしないんですか?
逆に何パーセントだったらあなたは落ち着くんですか?
3008: 匿名さん 
[2020-07-03 20:19:42]
それが分からないのが坪の特徴なんだよな。
絶対的な答えが必ずあると思って執拗にこだわつってコミュニケーションに失敗するあたり、本当に軽度発達障害の類を想像してしまう。
まあ、壺じゃないんだよな、失礼。
3009: 通りがかりさん 
[2020-07-03 20:21:48]
>>3008 匿名さん

名誉毀損で訴えられたら負けるぞ。
気をつけて。
3010: 匿名 
[2020-07-03 21:06:28]
>>3007 匿名さん
まあ60%以内なら落ち着きますね、それ以上になるとエアコンで除湿する意味あるんかあ??
ってなります。
3011: 匿名さん 
[2020-07-04 06:54:05]
>>3009
訴えられると脅してる脅迫で訴えられたら負けるぞ。
気をつけて。
3012: 通りがかり 
[2020-07-04 07:00:58]
このご時世、本当に軽度発達障害という発言はグレーだと思いますよ。
特定の人物を指して言っていると捉えられるか微妙なラインなのでグレーですが、仮に個人名出してその発言したら、開示請求うけたら開けられるパターンです。
気をつけませ。。
3013: 匿名さん 
[2020-07-04 07:16:12]
さらに問題は自分の意見と違うと坪認定だから、認定されたやつみんなで出てきたら集団訴訟になったりしてw
3014: 匿名さん 
[2020-07-04 07:29:37]
>>3012
脅して発言を封じ込めるのは間違い。
管理に任せるべき。
某H.Mではメーカーが避難や中傷されると(名誉棄損で訴えられる」と関係者らしき者が脅してる。
3015: 匿名さん 
[2020-07-04 07:57:53]
ウェルネストホームの動画でよくコメントしてる医師、今泉の最新動画のコメントで怒られてるね笑
3016: 匿名さん 
[2020-07-04 08:05:03]
>>3015
意味が違う。
3017: 匿名 
[2020-07-04 08:11:00]
>>3012 通りがかりさん
ウェルネスホームの内容とはかなり異なりますが興味があり投稿させて頂きます、グレーゾーンこのご時世とは?何時頃からなんでしょうか?
3018: 匿名さん 
[2020-07-04 08:16:25]
>>3017 匿名さん
批判を受けた方が開示請求をしたら認められるか認められないか微妙なラインってことなんじゃない?
名前を出して軽度発達障害と言ったら言われた方は開示請求ほぼ認められるってことだと思うよ。
批判と誹謗中傷を履き違えないようにってこと。
軽度発達障害は誹謗中傷にあたると思う。
3019: 匿名さん 
[2020-07-04 08:19:48]
個人名を出した時点でアウト。
3020: 名無しさん 
[2020-07-04 08:25:30]
ウェルネストホームさんは住宅ローンの審査は積極的に推して下さるのでしょうか?
ウェルネストホームさんでお願いしようと思っているのですが、審査に弱いと不安になります…
3021: 匿名さん 
[2020-07-04 08:30:57]
>>3020 名無しさん

その点は問題ないと思います。
年収や勤続年数やローンの有無やローンの遅延に問題なければですけど。
ウェルネストホームに決められた理由を教えてもらえませんか?
3022: 名無しさん 
[2020-07-04 08:36:30]
[ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]

3023: 名無し 
[2020-07-04 08:41:58]
>>3021 匿名さん
すいません書き直します
年収は600万以上で、勤続10年です
アコムにカードローンで40万
リボ払い50万があり、不安です。
ウェルネストホームさんにお願いする理由は、高機密高断熱の住宅で、内壁漆喰が希望であったので、その条件に合うと思いお願いしようと思っています。
3024: 匿名さん 
[2020-07-04 08:53:01]
>>3023 名無しさん
もしかしたら借金を全額返さないとローン通らないかもしれませんがフラットだと審査は甘めなのでおそらく大丈夫かと。
返済遅延があると一発アウトです。
3025: 名無し 
[2020-07-04 08:57:17]
>>3024 匿名さん
ありがとうございます、この前1日だけ返済を遅れてしまいました…泣
月はまたいでいませんが、その日は仕事が一切手につきませんでした…泣
3026: 匿名さん 
[2020-07-04 08:58:25]
>>3023 名無しさん
因みに借入予定の3500万は建物価格ですか?
3027: 名無し 
[2020-07-04 09:00:00]
土地はもともとありますので、上物と外構等の費用の合計です!
3028: 匿名さん 
[2020-07-04 09:02:32]
>>3025 名無しさん

1日後に払ったんであれば信用情報にのらないと思いますので大丈夫かと。
まあどのみち審査してみないとわかりません。
公務員ですし年収も多いので属性はかなり良いと思うので信用情報にキズがなければ通るとは思います。
3029: 匿名さん 
[2020-07-04 09:04:30]
>>3027 名無しさん

ウェルネストホームが出した見積もりが上物と外溝等で3500万ですか?
新商品でもかなり高いとの噂ですので思ったより安いですね。
3030: 戸建て検討中さん 
[2020-07-04 10:12:36]
>3027
頭金が相当あるなら別ですが、上物や税金諸費用入れたら3500では足りないと思います。
かなり住設を落とした新製品と思いますが30坪程度でも予算ギリギリな気がします。
更にカーテン、照明など結構掛かります。余計なお世話ならすみませんでした。
3031: 匿名 
[2020-07-04 12:20:57]
>>3023 名無しさん

アコムのローンが残っているならばもしかしたら
審査が通らないかもしれませんね。
3032: 匿名さん 
[2020-07-04 18:27:15]
モデルハウスの維持費80万円か。
3033: 匿名さん 
[2020-07-04 19:18:54]
>>3032 匿名さん
結局新商品もあんまり売れてないんだろうね。
売れてるんなら宣伝なんかしないだろうし。
前レスにもあったけどあんまり安くないみたいだし建坪も狭くなるみたいだし。
3034: 匿名さん 
[2020-07-04 20:36:05]
ここの創業者は、社内の人とのyoutube対談でいつも体を傾けて、膝をついて話している。何でそんな上から目線になるんだろう。
3035: 匿名さん 
[2020-07-04 20:52:26]
>>3034 匿名さん
なめられたくないんでしょう。
3036: 匿名 
[2020-07-04 21:55:51]
>>3035 匿名さん
逆に舐められますね。
3037: 匿名 
[2020-07-04 22:30:57]
通気層が無い場合湿気は何処に逃げて行くのでしょうか?壁内にカビ等は発生しないのでしょうか?
3038: 匿名さん 
[2020-07-04 23:23:41]
>>3037 匿名さん
通気層がなくても透湿性の関係で外に逃げるみたいよ。
前レスにあったレンガ貼りの場合やラインハウスの隣の住居との境界壁の湿気はどこに逃げるのかは謎です。
3039: 匿名 
[2020-07-04 23:32:27]
>>3038 匿名さん
通気層が無くて湿気が外に逃げるならば素晴らしい工法ですね、隣の住居に湿気をあげたり貰ったりするんですか?レンガ貼りだと湿気が逃げ難いとかあるんですか?湿気が逃げ難いという事は暖気も逃げ難いのでしょうか?
3040: 匿名さん 
[2020-07-04 23:45:36]
>>3039 匿名さん
レンガ貼りや境界壁に入った湿気はどうなるかこっちが教えてもらいたいです笑
通気層がない直貼り工法自体は確かサイディングではフラット35の認定が取れないですがヘーベルパワーボードでしたら直貼りでもフラット35の認定が取れた気がしますのでちゃんと湿気は抜けるんだと思います。透湿性の高い塗料を塗った場合でしょうけど。
3041: 匿名さん 
[2020-07-05 00:02:39]
レッドアートは分からないけど、アルセコの構造は日本のすべての認定機関に認められているわけではない。5社中3つだったかな、、うろ覚え。
3042: 匿名さん 
[2020-07-05 06:26:25]
>>3040
レンガは知らないがRC(コンクリート)の内断熱ですと湿気はほとんど逃げないからカビだらけになる。
https://www.youtube.com/watch?v=MjJIBheTazo

ウェルネストホームは通気層が無くて多少湿気の逃げが少なくても無問題。
気密性が優れているから壁内に入る湿気量も少ない。
ウェルネストホームは付加断熱が有るから壁内の充填断熱材や構造材が結露で濡れることはない。
付加断熱で構造材部等の温度が下がらないから壁内結露が起きない構造になっている。

3043: 匿名 
[2020-07-05 09:10:50]
>>3042 匿名さん
機密性が良ければ良いほど室内に入ってくる湿気量が少ないという事ですか?C値が0.3よりも0.1の方が湿気量が入ってき難い。付加断熱により躯体の温度が下がらない為に壁内結露が発生しないという事はUA値が0.5よりも0.3の方が壁内結露は発生しないとの考えでよろしいでしょうか?

3044: 匿名さん 
[2020-07-05 09:55:17]
>>3043 匿名さん
C値に関しては基本そうだけど隙間が壁なのか窓や玄関なのかの割合によっても違ってくると思う。UA値に関してはその通りだと思います。
3045: 匿名 
[2020-07-05 10:01:07]
>>3044 匿名さん
動画見ましたが壁内結露は恐ろしいですね、ウェルネスホームは外断熱なんですか?

3046: 匿名さん 
[2020-07-05 10:04:26]
>>3045 匿名さん
内外両方です。内断熱セルロースファイバー、外断熱ロックウールです。
3047: 匿名 
[2020-07-05 10:14:35]
>>3046 匿名さん
2×6で内断熱だけであれば壁内結露が発生しやすくなるのでしょうか?それともマンションコンクリートが室内の湿気を外に逃がす事が出来ずにカビが発生してしまうのでしょうか?
3048: 匿名さん 
[2020-07-05 10:20:05]
内壁に断熱施工した場合は壁の気密シートだけでは湿度の侵入は防げないのでは?
気流止めは当然のこと、土台アンカーの穴からも外気は入るのでは?
3049: 匿名 
[2020-07-05 10:29:18]
>>3048 匿名さん
気流止め、土台アンカー部に機密を取り、2×6の内断熱だけでは駄目なのでしょうか?最近の新築で見る基礎に通気層があるのは論外ですか?湿気入りまくりですか?
3050: 匿名さん 
[2020-07-05 10:35:09]
>>3049 匿名さん

基礎パッキンのこと?
基礎パッキン工法はベタ基礎で床下断熱の家はほとんど採用してるし、湿気も入るっちゃ入るし出るっちゃ出て行きます。
通気層も基礎パッキン工法も個人的には素晴らしい発明だと思いますよ。
3051: 匿名さん 
[2020-07-05 11:08:52]
ウェルネストホームの施工方法は正確には知らないが常識で推定すれば防湿ラインは内断熱セルロースファイバー、外断熱ロックウールの間、構造材は防湿ラインの内側に有る。
外断熱で防湿ラインの内側は室内温度に近い温度になってる。
室内温度に近い温度ですからセルロースファイバーを始め構造材等は結露しない。
外断熱のロックウール部は外に近い所では外気温度に近いから結露する可能性が高くなる。
C値が小さいから漏れ量が少なく拡散により薄まり結露しないと思う。
結露したとしても一時的で結露により害を受ける物が無い。

普通の充填断熱で断熱材を厚くして断熱性を上げただけではリスクが有る。
防湿層が室内に近い所に有る、防湿層の外側に断熱材や構造材が有る。
外気に近い位置では結露するリスクが有る、結露水は表面張力や重力で動く。
ツーバーイ等外側の合板は透湿抵抗が高いから湿気が溜まりやすい。
結露の不安を解消するには外断熱(付加断熱)が一番有効。
3052: 匿名さん 
[2020-07-05 11:22:49]
>>3047
>2×6で内断熱だけであれば壁内結露が発生しやすくなるのでしょうか?
>>3051参照。
防湿ラインは室内側に有るのが普通、防湿ラインを通過すれば外側に漏れて行き徐々に冷やされて行く。
外気側に外気とほぼ同じ冷たい合板等の透湿抵抗が高い構造材が有れば壁内結露する。
防湿ラインが甘ければカビ、構造材の腐朽を起こす。
3053: 匿名 
[2020-07-05 12:11:14]
>>3051 匿名さん

最近良いなぁと思って見ていたのが2×6で内断熱、外断熱で、内側105mm、16kグラスウール、外断熱60mm、ネオマゼウス、屋根吹き込みグラスウール
400mm、はどうでしょうか?
3054: 匿名さん 
[2020-07-05 12:36:56]
感覚的にはそこそこの断熱性かな。
ネオマゼウスは透湿抵抗が高そうだから防湿ラインになりそう。
屋根と壁で断熱材が異なるから防湿ラインを連続するように工夫が必要。
壁の内側のGWは飾りのような物。
壁のGWの内側に防湿ラインは不要、防湿ラインを施工するとネオマゼウスと2重になり間に入った湿気は半永久に抜けない。
天井はGWだけだから防湿ラインは必要、混在してるから面倒そう、H.Mが理解してると良いが。
3055: 匿名さん 
[2020-07-05 15:24:27]
ツーバイフォーで外断熱が正解なんじゃない?
3056: 匿名さん 
[2020-07-05 15:40:43]
ツーバイフォーに限らず軸組でもRCでも鉄骨でも外断熱が正解。
鉄骨の外断熱は熱橋の影響が大きくて実現可能かは分からない。
ツーバイフォーは釘が命、釘が外断熱で守られ、また構造材も守られるからメリットが多い。
逆に言うと日本でツーバイフォーを建てるなら外断熱にしないとリスクが高い。
3057: 匿名さん 
[2020-07-05 18:07:09]
外付加断熱でも胴縁使う場合は熱橋あるよね。
内付加断熱はどうなん?気密シートの室内側に付加断熱する場合。
3058: 匿名さん 
[2020-07-05 18:19:28]
>>3057 匿名さん
躯体が結露域にあったら意味なくね?
3059: 匿名さん 
[2020-07-05 18:27:34]
柱を2本建てるような構造(D型にして中に断熱材を入れる)にすると熱橋はほとんど無くせる。
>内付加断熱はどうなん?気密シートの室内側に付加断熱する場合。
どちらが付加でも名称の問題。
気を付けるのは室内側の断熱材を厚くし過ぎると気密シート部の温度が下がり過ぎ結露リスクが出る。
地域により結露計算して内外断熱材の厚みを決める必要が有る。
3060: 匿名さん 
[2020-07-05 18:36:00]
3061: 名無しさん 
[2020-07-05 21:08:04]
>>3060
初めて見たわ。コストがかかりそうだけど、接着剤を使わない熱橋対策としてはいいね。

3062: 匿名 
[2020-07-05 23:15:29]
ウェルネストホームは押入れの中とかカビは発生しないんですか?空気は循環されているのでしょうか?
3063: 匿名さん 
[2020-07-06 06:19:58]
押入れの中がカビが発生しやすい原因。
1.寝具が人体の湿気を吸い込んでる、乾かさずに押し入れに収納するから押し入れの湿度が高くなる。
2.押し入れは壁際に設置する例が多い、壁際は断熱材が乏しいと冷たい外気の影響で温度が低い。
3.布団が断熱材の働きをする、内断熱と同じになる、壁際に布団を押し付けると内断熱になり壁の温度が更に下がる。
4.押し入れは空気の流れが悪いから温度差が出やすい。
上の条件を回避すればカビは発生しない。
1.室内の湿度を24時間適正に保つ寝汗を常時乾燥させるようにする、少し時間をおいて乾いてから収納する。
2.家の断熱性を上げる、または押し入れを壁際に作らない。
3.布団を壁際に押し付けない必ず隙間を開けて空気が流れるようにする。
4.無暗に収納しない余裕を持って収納する、空気が流れるようにする。
3064: 通りがかりさん 
[2020-07-06 06:51:41]
で、カビは発生しないんでしょうか?するんでしょうか?
3065: 匿名さん 
[2020-07-06 07:16:03]
仕組みを理解できずに結果だけを知ろうとするのも特徴的だな。
たった一文で頭が弱そうな文章も作れるのか。
3066: 匿名さん 
[2020-07-06 07:49:16]
>>3065 匿名さん

ぐだぐだ書いてるけど結局あんたも回答してないよね。
3067: 匿名さん 
[2020-07-06 07:49:35]
>>3064 通りがかりさん

条件が揃えばウェルネストホームの家だろうが違う家だろうがカビは発生するってことなのでは?
3068: 匿名さん 
[2020-07-06 07:53:27]
>>3065 匿名さん

ぐだぐだ書いてるけど結局あんたも回答してないよね。
3069: 名無しさん 
[2020-07-06 07:56:25]
>>3063 匿名さん

だから?毎度思うけどその先を書かないと
3070: 匿名さん 
[2020-07-06 08:06:48]
>>3069 名無しさん
善意で見解を示してくれた人に対して、そういう態度しかとれないの?
3071: 匿名さん 
[2020-07-06 08:27:22]
>>3065 匿名さん

これも善意?
3072: 匿名 
[2020-07-06 09:17:32]
ウェルネストホームは押入れやウォークインクローゼット内には空気の流れは無いという事でしょうか?
3073: 匿名 
[2020-07-06 09:28:38]
>>3065 匿名さん

貴方に対する批判回答は1人だとアナタは妄想しておりますが数人いると思いますよ。
3074: 匿名さん 
[2020-07-06 10:04:56]
>>3063が丁寧に回答しているのに、それ以上ここで求めても無理があるだろう。他のスレで相手にされなかったからここでも書いたのか?
そもそも絶対なんてものがあると考えることが間違っている。
3075: 匿名さん 
[2020-07-06 10:30:01]
良く読んでね回答している。
>上の条件を回避すればカビは発生しない。
3076: 匿名さん 
[2020-07-06 10:55:07]
>>3072
ウェルネストホームは無関係。
使用者が押入れやウォークインクローゼット内に隙間なくギュウギュウに押し込めば空気は流れない。

3077: 匿名 
[2020-07-06 11:01:07]
>>3076 匿名さん
そうでなくて‥‥‥‥‥他の工務店で押入れにも空気の流れ(吸排気)が付いてるところがあったからウェルネストホームはどうなのかなあと聞いてみただけ
付いてないしょ?
3078: 匿名さん 
[2020-07-06 11:36:23]
>>3077
性能が良い家で1年中温度湿度が適当に保たれていれば吸排気は不要と思う。
セルロースファイバーは家中の湿度(温度)を一定にする働きが有る。
寝具が寝汗で濡れるのは家の性能が劣ってる証拠でないかな。
寝具も常に適湿に保たれるようにするのが理想。
寝具内気候
https://www.foresta.co.jp/climate
>布団内で一番快適な環境として温度33±1℃、湿度50±5%RHとされています。
>理想的には,室温を26℃、室内湿度を50%ほどにし寝具内が温度32~34℃,湿度50±10%になるよう寝衣を調整します。
3079: 匿名 
[2020-07-06 11:43:44]
>>3078 匿名さん
ウェルネストホームは押入れに吸排気が必要無いとの回答ですね、それはセルロースファイバーで調湿しているからでしょうか?ウェルネストホームで湿度調整、建材の力(セルロースファイバー)で快適な湿度になっていないみたいなので押入れにも吸排気は必要と感じますがどうでしょうか?

3080: 匿名さん 
[2020-07-06 11:52:33]
ウェルネストホームに拘らない。
家の湿度を50%程度に1年中保てば良い。
一番手っ取り早いのはデシカント式調湿換気装置。
湿度60%以上を許容するのは施主の問題、基本は除湿すべき。
3081: 匿名さん 
[2020-07-06 14:10:24]
押入れやクローゼットを間仕切り壁に持ってくるだけで結構変わらないかなあ。。
1種換気でも澄家とかだったらクローゼット床に排気口もってくるプランがよくあるけどね。
3082: 匿名さん 
[2020-07-06 14:48:27]
>>3063参照
2.・・・または押し入れを壁際に作らない。
仕切り壁に設置すれば外気の影響は少なくなり冷えないから湿度が上がらない効果は有る。
断熱性の劣る家は特に効果が有る。
3083: 匿名さん 
[2020-07-06 14:58:26]
>>3078 匿名さん
子供の寝汗はそんなもんじゃないよ

3084: 匿名さん 
[2020-07-06 15:18:45]
過度の寝汗は適正な状態ではない。
不感蒸泄といって汗は冬でも夏でもかいています。
部屋の湿度(寝具内湿度)を低くすれば汗の量も少なくて体温を下げられる。
3085: 匿名さん 
[2020-07-06 15:45:41]
>>3083 匿名さん

それ自分も思いました。
3086: 通りがかりさん 
[2020-07-06 15:48:21]
へぇー不感蒸泄って汗のことなの?
3087: 匿名さん 
[2020-07-06 16:07:58]
呼気に含まれる水分と汗。
3088: 匿名 
[2020-07-06 16:11:52]
いつも通りに質問をしても図太く逃げる回答となる。yesかnoの2択で答えられないのかな。
3089: 匿名さん 
[2020-07-06 16:12:29]
>>3086 通りがかりさん

汗は含まなかったような気がするけど。
3090: 匿名さん 
[2020-07-06 16:17:19]
>不感蒸泄(ふかんじょうせつ、transepidermal water loss;TEWL)とは、日常生活において自然に失われる水分、すなわち呼吸の際に呼気に含まれる水分と、皮膚や気道の粘膜から蒸発する水分を合わせて称する。
3091: 名無しさん 
[2020-07-06 16:36:13]
ありがとうございます!つまり汗は含まないということでしょうか?
3092: 名無しさん 
[2020-07-06 16:38:28]
>>3088 匿名さん
教えて貰ってるのに偉そうな坪
3093: 匿名さん 
[2020-07-06 16:42:00]
>>3091 名無しさん

もしそうだとしたら、間違いを認めるのも度量ですよね。
3094: 匿名さん 
[2020-07-06 16:44:20]
>>3091
>皮膚や〇〇の△△から蒸発する水分
皮膚から蒸発する水分は普通は汗と呼ぶ知らないとは驚いた。
理解力の著しく劣る奴が居るから荒れるのですね。

3095: 匿名さん 
[2020-07-06 16:47:11]
汗(あせ)とは、哺乳類が皮膚の汗腺から分泌する液体である。
3096: 匿名 
[2020-07-06 16:49:03]
>>3092 名無しさん
生き残る為に間違えを知らんふりをして図太く逃げ回る工務店さすが。

3097: マンコミュファンさん 
[2020-07-06 16:56:05]
テスト
3098: 検討者さん 
[2020-07-06 17:05:24]
>>3094 匿名さん

人柄でしょうか?けっこう嫌味な言い方されるんですね。
3099: 匿名さん 
[2020-07-06 17:08:14]

不感蒸泄で検索してみてください。「発汗以外で・・・」という記述も見受けられましたよ。リンクの貼り方はわかりません。

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる