全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
7807:
匿名さん
[2018-06-17 16:39:09]
|
顕熱だけの計算です。
全熱換気の潜熱効率は60%程度、熱としては少ない。
外気20℃湿度100%絶対湿度17.4g/m3、室内26℃湿度60%絶対湿度14.7g/m3。
(17.4g/m3-14.7g/m3)x0.6=1.61g/m3
1.61g/m3x換気空気量125m3/hx蒸発潜熱0.68w/g=137w/h
350w≒137w+229.5w=366.5w
全熱熱交換器では6割の1.61g/m3しか除湿出来ないから室内湿度を60%に保つには未除湿分4割の1.1g/m3をエアコン、除湿器等で除湿しなければならない。
当然除湿に電力を消費する、エアコンの冷房除湿なら室温が下がるから再熱除湿になる。
全熱熱交換器付換気装置でも消費電力は多くなり得にならない。