全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
7805:
匿名さん
[2018-06-17 13:13:29]
|
1種熱交付き換気装置と3種換気の消費電力差は省電力のDCで50w程度。
条件を次世代基準Q値2.7w/m2、住宅広さ100m2、室内高さ2.5m、室温26℃、外気温20℃とする。
換気空気量=住宅広さ100m2x室内高さ2.5mx換気回数0.5回=125m3/h
3種の場合の換気熱損失=換気空気量125m3/hx室内外温度差6℃x空気比熱0.34w/m3=255w
効率90%の1種の場合は255wx(1-0.9)=25.5w、換気空気からの回収熱量=255x0.9=229.5w
エアコン効率を7(外気空気温度20℃)とする=消費電力差50wx効率7=350w
350w>229.5wでエアコンの方が得するし、設定温度に室温制御出来る。
住宅としての熱損失=Q値2.7w/m2x住宅広さ100m2x室内外温度差6℃=1620w
1種熱交換を含まない住宅の熱損失=1620w+229.5w=1849.5w 換気損失割合=255w÷1849.5wx100≒14%
1種熱交換器付Q値2.7w/m2の住宅と3種Q値2.7w/m2の住宅では住宅性能の断熱性は3種の方が優れている。
大手ハウスメーカーは住宅性能を落として1種熱交換器を付けて補ってる。
1種熱交換付換気装置は無用の長物,大手ハウスメーカーを儲けさせる機器。