23.0 100 16.4
22.0 100 15.4
21.0 100 14.5
20.0 100 17.4
19.0 100 16.4
18.0 100 15.4
17.0 100 14.5
16.0 100 13.7
気温℃ 湿度% 絶対湿度g/m3
27.0 60 15.5
26.0 60 14.7
25.0 60 13.9
24.0 60 13.1
23.0 60 12.4
22.0 60 11.7
室温は平均外気温に対し各家庭で異なるが内部発熱で4~6℃程度高くなる。
気温に対する湿度100%は露点温度、100%ですから最大湿度、露点温度≒>最低気温。
内部発熱で5℃高くなるとすると外気温21℃で室温26℃最大湿度60%になる。
26℃60%が快適性の個人的上限限界なら絶対湿度14.7g/m3程度。
23℃60%が快適性の個人的下限限界なら絶対湿度12.4g/m3程度。
絶対湿度14.7g/m3以上で除湿、室温23℃(外気温18℃)以下で暖房。(実際には日射熱の収得が有るからずれる)
外気温約23℃以下で高湿度時は再熱除湿になる。
絶対湿度14~16g/m3程度は気温が低いから再熱除湿になる、制御が難しい季節。