基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50

 
注文住宅のオンライン相談

床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

1401: 匿名さん 
[2016-04-03 08:25:06]
>1399
>説明が面倒くさいから、にわか知識を披露します。
にわかで説明出来ないのでしょw
それじゃ床断熱と同じですね。
少し前の基礎は薄く化粧モルタルを塗るのが普通、基礎とモルタルに隙間が生じ蟻道になる。

最近は防蟻剤入りの断熱材ですから簡単には食害されません。
床断熱でも仕上がりの悪さを誤魔化す化粧モルタルも施工しない傾向になって来てます。
横着しないで良く咀嚼してからの反論をよろしく。

by通称床下エアコンおじさん
1402: tk 
[2016-04-03 08:34:07]
>1400
>前にも紹介しましたがスカート断熱は知ってました。

基礎断熱は、凍上を防いで基礎コストを下げるためにカナダで開発されたということです。
スカート断熱を知っていても、使いみちの本質がわかっていなければ知識が生きません。
これを知っていれば、雪国の生活に便利な高床が実現できたのに、という私の感想です。
情報はオリジナルまで辿らないと本質がわかりません。
開発技術者が新入社員のころに叩き込まれる常識です。

>審査機関で駄目だとされた。

新しい試みは、審査機関を通らないのは当たり前です。
私が建てた11年前は、10年保証審査機関ができたばかりだったので無視しました。
建築確認申請は本人申請で、すべての書類・図面を作りました。
市役所の役人は業者には横柄ですが、市民には親切でした。

1403: 匿名さん 
[2016-04-03 08:52:29]
>1402
紹介のスカート断熱も省エネが目的では有りません。
北海道の少なくても1m近く、深いと2m以上になる基礎工事の軽減が目的です。
関東は凍結深度は浅いですから普通に基礎を作れば凍結深度はクリアーしますw

by通称床下エアコンおじさん
1404: 匿名さん 
[2016-04-03 08:53:39]
>横着しないで良く咀嚼してからの反論をよろしく。
肝心の咀嚼する脳みそがカビで汚染されていたらどうなるの?
不毛な会話となることは目に見えていますよ。
カビ汚染されるとこの説明の主旨が飲み込めない。
曲解と咀嚼は意味が全く違う。WWW

不毛な会話を断ち切るには、あなたが実証実験を〇ビ小屋にて行う以外にありません。
実験の詳細は次のメンバーから聞いてね。
http://www.shiroari-pro.net/network/index.html
君は頭が不毛だから不毛な会話に執着しすぎる。
実のなる会話にするためには実証実験で証明しなければならない。
1405: 匿名 
[2016-04-03 08:55:44]
>>1401
>最近は防蟻剤入りの断熱材ですから簡単には食害されません。
1399の出した資料が正しいとすると、防蟻材はもって5年程度なので、その後は断熱材を通っての白蟻の進入が防げなくなりますね。
1406: tk 
[2016-04-03 09:05:08]
>1399
>説明が面倒くさいから、にわか知識を披露します。
> http://www.shiroari-pro.net/

シロアリ業者が本当のシロアリ対策を教えたら失業します。
シロアリ業者のサイトを紹介するとは、なかなかの見識と感服しました。
このサイトの図は、10年前までにはかなり周知されていた欠陥をわざわざ作って脅しています。

通称…おじさんが紹介したサイトにある矩計図もシロアリ対策は完璧ではないようです。
http://nisi93.exblog.jp/24268019/
西方氏の著書で再確認しましたが、触れていません。
シロアリ被害が少ない青森県では西方方式で間に合うのでしょう。




1407: 匿名さん 
[2016-04-03 09:10:35]
>1404>1405
受益団体ですよwリスクを強調するほど儲かります。
鵜呑みですか?、咀嚼しましょうよw
もう一度言っておきます。
床断熱、基礎断熱の区別、イエシロアリ、ヤマトシロアリの区別をしてからリスクを言って下さい。
将来は分かりませんから妄想は無しにして下さい。

写真でなく実物のシロアリの顔を見た事、有りますか?

by通称床下エアコンおじさん
1408: 匿名 
[2016-04-03 09:18:28]
>>1407
専門業者ですからリスクを正確に指摘しているのかもしれません。決して小さくない自分に不利なリスクを無視しているだけではないですか?
1409: tk 
[2016-04-03 09:19:45]
>1401
>横着しないで良く咀嚼してからの反論をよろしく。

野次馬の観察
通称…おじさんの親切な回答は「馬の耳に念仏」


1410: 匿名 
[2016-04-03 09:24:23]
>>1407
最近の断熱材に防蟻剤が入っているということは、白蟻が断熱材を伝って進入するリスクがあるということを裏付けています。
1411: 匿名さん 
[2016-04-03 09:29:40]
>シロアリ業者のサイトを紹介するとは、なかなかの見識と感服しました。
君の見識が低すぎるからだとは思わないの?

環境が変わると生態系も変わる、床下環境の変化からシロアリの生態系も変化するのは当然です。
イエシロアリの生息地域でない寒冷地が、床下エアコンによる温暖化で生態系を変えていく。
想像力とは、過去の既成事実を披露するのではなく、未来の未既成事実を構築する能力です。
ネットにわか知識おじさん、tkさん、君達との会話が不毛になっているのはそのあたりの違いだと思う。
想像力が自分に都合の悪い方向には働かないのは自己保身が強すぎるからです。
曲解による自己保身を咀嚼と勘違いしてるのがお二人です。
1412: 匿名さん 
[2016-04-03 09:36:01]
>1409
アラシは利用させて頂いてるだけですw
何時も多くのロム専の方等へ答えてます、分かりきった事柄でも答える努力をしてます。

by通称床下エアコンおじさん
1413: 匿名 
[2016-04-03 09:46:01]
ダウ加工もスタイロフォームの特徴に防蟻剤を添加して基礎外断熱による白蟻の進入を防止をウリにしています。防蟻効果のなくなった5年目以降は相当リスクが高まりそうです。
1414: 匿名さん 
[2016-04-03 09:52:26]
>1408
咀嚼して正確に把握しましょう。
まず、イエシロアリかヤマトシロアリか、床断熱か基礎断熱か、要素により様々な対応が有ります。
過剰反応して必要以上の対策はコスパに合いません。
ヤマトシロアリなら30年間1年中休みなく食害に合っても量は柱1本分以下です。
旧金融公庫のフラット35のシロアリ対策では柱を3.5寸から4寸にすれば防蟻剤無しでも融資条件になります。
0.5寸の食害代が有れば良いのです。
それでも心配ならホウ酸処理を検討すれば良いと思います、海外では十分な実績が有り、常識になってるようです。
断熱材のセルロースファイバー、羊毛はホウ酸処理して虫害を防いでいます。

by通称床下エアコンおじさん
1415: 匿名さん 
[2016-04-03 09:59:54]
>シロアリ対策では柱を3.5寸から4寸にすれば防蟻剤無しでも融資条件
曲解としか思えない。
ネットにわか知識おじさんが得意とする曲解理論だな。
1416: 匿名さん 
[2016-04-03 10:03:21]
>1410
>少し前の基礎は薄く化粧モルタルを塗るのが普通、基礎とモルタルに隙間が生じ蟻道になる。
上記と同様で断熱材の問題点は蟻道を見つけ難くなるのが問題です。
もう一つの問題点は断熱材は柔らかく蟻道の構築が容易ですから短期間で範囲が拡大する。

by通称床下エアコンおじさん
1417: 匿名 
[2016-04-03 10:09:10]
エコホームズHPより
白蟻対策品の断熱材だけではシロアリを防げません。
1)基礎用断熱材をシロアリ対策品に変更する事。
2)さらに、基礎断熱材の上部を、シロアリが食い破れないテープで覆う事。
3)さらに、テープの上をシロアリが食い破れないシートで覆う事。
4)基礎断熱材の表面を地中部分もモルタルで覆う事。
5)基礎外断熱材を地中から守るため「基礎外断熱専用シロアリ防除処理工法=タームガード」を設置する事。
特に(4)に注目
1418: tk 
[2016-04-03 10:09:54]
>1411

>君の見識が低すぎるからだとは思わないの?

この皮肉が通じないとは驚きだ。

>想像力とは、過去の既成事実を披露するのではなく、未来の未既成事実を構築する能力です。

他人の空想など誰も聞きたくないだろう。
床下エアコンを見たこともない人に「心配だ、心配だ」と言われてもねー。

通称…おじさんとtkは、実施例がほとんどない時期に「あれも心配だ、これも心配だ」と考えながら細部を決定して、実際に家を建てた。

建ててしまえば、心配の種はほとんど解消された。
事実が確認できれば、次に発生する心配事は、確認された事実をベースに考えるから、技術が一段階進歩する。

未来は、既成事実を足場にしてつくり上げる。
これがない1411の思考方法は、砂上の楼閣にすぎない。

1419: 匿名 
[2016-04-03 10:20:11]
外基礎断熱のシロアリ被害は床下を覗いてもわからないことです。
断熱材の中を移動して食い荒らすので内装材を剥がさないとなかなか発見できません。
1420: tk 
[2016-04-03 10:20:36]
>1375、1358、1310、1304、1122、1026
tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。

第7回 梅雨時:除湿運転 

◆春から梅雨への移行期
年間で最も過ごしやすいシーズンである。
エアコンは停止し、窓を開けて暮らす。
床下循環ファンの連続運転を続ける。

◆梅雨期
外気温の高低で床下エアコンの使い方を次のように変えている。
・外気温が低いとき、軽い暖房を行い、相対湿度を下げる。
・外気湿度が高いが除湿をすると寒いとき
 床下エアコンは除湿、1階エアコンは暖房
 最熱除湿は電気代が高いから使わない。
・除湿運転だけ
・外気温と湿度が高くて除湿モードでは室温が下がらないとき(梅雨末期)
 冷房モードで設定温度を下げ、風量を少なく設定し、除湿能力を高める運転をする。

再熱除湿を利用すれば、もっと簡単に過ごせる。
これをしないで電気代を節約するのは、単なるtkの趣味。
エアコンに電流計をつけているから気になってしまう。
エアコンに消費電力表示がついているが、床下では読めない。

湿度の高低は、素足で床を歩いたときの湿り具合で感知している。
室温は無理に一定にしないで、季節的な平均気温上昇に合わせている。
室温の急変を避ければ、寝冷えをしないで済む。
梅雨時とは思えないカラッとした室内環境が手に入っている。


1421: 匿名さん 
[2016-04-03 10:22:49]
>1415
>曲解としか思えない。
お勉強しましょうねw
フラット35、フラット35S技術基準対応 木造住宅工事仕様書 平成20年改訂(全国版)監修 住宅金融支援機構
P54
4.3木部の防腐・防蟻措置
4.3.2土台以外の木部の防腐・防蟻措置
1.地面からの高さが1m以内の外壁の軸組(土台を除く。室内側に露出した部分を除く。)の防腐、防蟻措置は、次のいずれかによる。


ホ、断面寸法120mmx120mm以上の製材、化粧ばり構造用集成材、構造用集成材又は構造用単板積層材を用いる。

by通称床下エアコンおじさん
1422: 匿名さん 
[2016-04-03 10:45:52]
>1417
何でもあれこれ実施すれば気休めになりますねw
>4にしても完全の保障は有りません、ひび割れ等のリスクが有ります。
断熱材の下部をモルタル施工などほぼ不可能でないですか?相当なコスパ増しです。
床下断熱では化粧モルタルを基礎に塗る事がシロアリ被害を助長してます。

前に何処でレスしました、施工を見ています。
断熱材を防蟻剤入りで施工しても断熱材同士の隙間を埋めるのはほぼ不可能です。
隙間に蟻道を作られたら突破されます。
泥棒と違い相手は虫ですから手ごわいと合理的考えて諦めてくれません、確率とコスパの問題です。

by通称床下エアコンおじさん
1423: tk 
[2016-04-03 10:53:08]
>1419

>断熱材の中を移動して食い荒らすので内装材を剥がさないとなかなか発見できません。

その通りです。
その対策を考えましょう。

1424: 匿名さん 
[2016-04-03 11:50:16]
>1421
反応は早いが単〇細胞はどうしようもない。
どこにそんなこと書いてるの?
咀嚼しないでいいからリンクページで紹介してみて。
>旧金融公庫のフラット35のシロアリ対策では柱を3.5寸から4寸にすれば防蟻剤無しでも融資条件になります。
但し十分条件であることも併せて説明してね、ネットにわか知識おじさん。
1425: 匿名さん 
[2016-04-03 12:02:08]
>1423
自問自答してどうするの?
いと可笑し。
1426: 匿名さん 
[2016-04-03 12:20:17]
>1423
貫通穴等を除けば防衛ラインは基礎天端と土台の間。
間に金属薄板の蟻返しを設ける。
蟻返しの接続部等弱点部はファーバースコープ等で覗けるように穴か点検口を設けて置く。
基礎天端巾と土台巾には差が有る、差の部分を覗く。
見つけた場合は持ち帰りの薬剤を点検口から入れる。
断熱材の中の穴は許容する。
http://www.iesu.co.jp/shinbun/2005/2005_7/tubo03.jpg
適当な図が見つからない。
水切りを基礎コンクリから出す感じにして、蟻返し、基礎と土台の幅差を利用して土台の端と基礎天端の間を覗く穴の工夫をする。

by通称床下エアコンおじさん
1427: 匿名さん 
[2016-04-03 12:27:13]
>1424
小学校を卒業しましたか、漢字読めますか?
住宅を建築した事はないのですかwww
情報はネットだけでは有りませんw

by通称床下エアコンおじさん
1428: 匿名さん 
[2016-04-03 12:41:30]
>1427
君はどこの三流大学を卒業したの?
親が泣いていると思うよ。
ネットでいいから紹介してみて。
君の得意分野でしょ?www
1429: 匿名さん 
[2016-04-03 12:54:01]
>1428
>1421を辞書を調べて読んでねw
P54は頁54(ページ)のことですよ、知ってますか?
>親が泣いていると思うよ。
貴方のね、字も読めず理解量がないと親も大変ですね。

by通称床下エアコンおじさん
1430: 匿名さん 
[2016-04-03 12:57:43]
>1429
だからリンクを貼りなよ。
しつこく言わせないでよ。
ネットにわか知識おじさんでも判るように解説してあげるからさ。
1431: 匿名 
[2016-04-03 12:58:40]
>>1422
シロアリは手強いですから、単に防蟻剤入りの断熱材だけでは防げず、いろいろ実施しないと防げないということでしょう。5年も経てば効力がなくなるのですから当然です。
で、断熱材を自由に動き回るシロアリは神出鬼没ですから家中の内装材を剥がさないとわからないといった悲劇が待ち受けている?
1432: 匿名さん 
[2016-04-03 13:06:11]
>1430
救いようが有りません、ごめん。
貴方以外は知ってます、以上。

by通称床下エアコンおじさん
1433: 匿名さん 
[2016-04-03 13:17:20]
>1426
>ファーバースコープ

2歳児並。
1434: tk 
[2016-04-03 13:33:20]
>1425

>自問自答してどうするの?
>いと可笑し。

少しは自分のオツムを使って見たら、という意味
問題点が分かれば、解決すれば良い
簡単なことだ


1435: 匿名さん 
[2016-04-03 13:37:10]
>1431
>シロアリは手強いですから
非常に弱い虫ですから蟻道から基本出ない、風、光、振動等全て敵の恐怖に怯えてる。
ヤマトシロアリなら放っておけば良い、30年間で柱1本以下です。
気分が悪いなら侵入個所を特定する。
雨漏りなど特別な異常が無ければ地中から蟻道は作られている。
虫ですから水が無ければ生きられません。
>1421のフラット35でも「地面からの高さが1m以内」と有る、つまり水の供給が大変な所までは大きな食害は起きない。
貫通部配管等特殊条件を別にすれば基礎天端を通過してる。
断熱材を取るとしても基礎天端部が見えれば良い。
シロアリは臆病で振動などが有れば逃げるそうです、脅して地中に戻し、お持ち帰り薬剤等を侵入個所から与えれば良い。

人は見た事も無いとてもとても小さな虫に何を怯えてるのか不思議です。byシロアリ

by通称床下エアコンおじさん
1436: tk 
[2016-04-03 14:10:54]
>1422
>断熱材の下部をモルタル施工などほぼ不可能でないですか?相当なコスパ増しです。

tk宅は底盤からの高さ90cmのEPS全面にモルタルを塗りました。
コストは職人二人分と樹脂モルタル代でした。
鏡のようなモルタル施工をしたので、感動して2万円を余計に払いました。

>断熱材を防蟻剤入りで施工しても断熱材同士の隙間を埋めるのはほぼ不可能です。

生コンを打つときのバイブレーターでEPSの突合せ部は自動的にモルタル充填されてしまいました。

1437: tk 
[2016-04-03 14:12:51]
>1436

訂正


tk宅は底盤からの高さ90cmのEPS全面にモルタルを塗りました。

正 底盤→捨てコン

1438: 匿名さん 
[2016-04-03 14:43:29]
>1436
>生コンを打つときのバイブレーターでEPSの突合せ部は自動的にモルタル充填されてしまいました。
合わせ部から外側へ綺麗に全部漏れて来たのですか?、外側まで充填されないと意味は有りません。
後の断熱材表面のモルタルとつながってるのですか?
つながってないと隙間は存在します。

捨てコンクリとEPSの間はモルタル施工出来ませんね?
せいぜい隅を厚く塗るだけですね。

by通称床下エアコンおじさん
1439: tk 
[2016-04-03 14:56:24]
>1438

>後の断熱材表面のモルタルとつながってるのですか?

つながっています。
型枠でノロの漏出は止まっています。
建築関係者はモルタルではなくノロと呼んでいます。

>捨てコンクリとEPSの間はモルタル施工出来ませんね?

できないが、これで良いことにしています。
餌にならないで毒性がある防蟻EPSを食い破って90cmも上昇できないと見込んでいます。
地下水の水位が10m以下の砂地なので、水も豊富ではありません。


1440: 匿名さん 
[2016-04-03 15:40:02]
>1439
シロアリが怖いのは数が多く、考えないからです、無駄な行為と諦めてくれないことです。
無差別に隙間を見つけ出します。
毒でも餌でなくても考えないからかじると言われてます。

虫ですから水を絶つのが一番だと思っています。
軒の出が長ければ雨を防ぎ、放射冷却による夜露を防ぎます。
家の近くの地中が乾燥してれば湿気を好む虫のシロアリはあえて近づかないと推測してます。
昔の石場建ての家は石の上にすぐ木です、地面に近いですが被害は少ないようです。
軒が長く、床下の風通しが良いので地中が常に乾燥してシロアリが来ないのだと推測してます。

by通称床下エアコンおじさん
1441: tk 
[2016-04-03 19:20:00]
>1440
>毒でも餌でなくても考えないからかじると言われてます。

12年前に防蟻EPSを採用するとき調査しました。
普通のEPSと防蟻EPSを地中に埋めて食害のテストをした写真が何件かありました。
防蟻EPSの食害は僅かでした。
毒がシロアリの腸内細菌を殺してシロアリが飢え死にするため、という解説がありました。
tkがEPS内を90cmも登れないと判断したのはこの写真が根拠の一つです。

もう一つの根拠は、住宅先進国アメリカの情報です。
日本人はアメリカ人の2.5倍の金を払って住宅を買い、25年で壊しています。
アメリカ人は65年住んでいます。
日本の住宅技術がいかに遅れているかを証明していると考えました。

防蟻EPSは、シロアリの本場アメリカで発明されたものです。
当時、特許切れになるという話題があったので、今から30年前の発明でしょう。

アリ返しは基礎断熱の有無にかかわらず、シロアリ地帯では取付けることになっています。
アメリカの大工が使うマニュアルに詳細に説明されています。
この対策でもシロアリにやられたときは、家全体を巨大な気密シートで包み、ガス燻蒸でシロアリを全滅させています。

アメリカではシロアリ対策は確立していると判断し、tk宅ではアメリカ方式を採用しました。

日本ではシロアリ対策として高さ1mまでの木部に薬剤塗布をすることになっています。
効果が5年しかないのに気休めをしています。

アメリカの基準なら、基礎天端と基礎パッキンの間にアリ返しを入れて対応するでしょう。
床下に簡単に潜れない基礎のときは、アリ返しは室内側にも付けることになっています。

1442: 匿名さん 
[2016-04-04 09:10:25]
>>1435
>人は見た事も無いとてもとても小さな虫に何を怯えてるのか不思議です。byシロアリ

せっかく基礎外断熱したのにこんなことされちゃかなわないからね。By基礎外断熱住人
http://blog.livedoor.jp/chinetsu/archives/52115162.html
1443: 匿名さん 
[2016-04-04 09:26:17]
>1442
木が少し喰われたと騒ぎ、断熱材に蟻道が作られたと騒ぎ、体が大きい人間はなんとケツの穴が小さいと驚く。by太さ1mm長さ5mmのヤマトシロアリ
追記
見た事あるが小さくて顔など分からない、白いのが動いてるから分かるだけ、小さな赤蟻を白くした感じ。
丸太を食害してた、こんな小さい奴にいくら食べられても無くならないと思う。
1444: 匿名さん 
[2016-04-04 09:32:01]
>>1443
なるほど、基礎外断熱するにはシロアリに喰われるくらいでガタガタ言うなと太っ腹じゃなくてはいけない By基礎外断熱住人
1445: 匿名さん 
[2016-04-04 09:41:20]
*断熱材自体がシロアリにとって囓りやすく、蟻道の構築が必要なく進行できるため、壁内部を通り、2階まで進行するケースが起こります。
*機密性の高い断熱材により、光や風の影響を受けにくいため、シロアリにとって生息環境に好ましいです。
*常に一定の温度が保たれ、土壌中より運び込んだ水分が維持し易くなってしまいます。
*基礎外断熱でのシロアリ被害の侵入は、犬走りや玄関などのコンクリート部分と接している部分や、土中部外断熱下部が最も危険です。
基礎外断熱の家は神様みたいなものです byシロアリ
1446: 匿名さん 
[2016-04-04 10:40:15]
>1445
シロアリさんいらっしゃい。
最近の住宅の犬走りコンクリはシロアリさんいらっしゃいになるから施工しない。
小屋は玄関が無いから玄関土間も無い。
シロアリ対策は蟻返しくらいでガードは低い。
蟻返しを越えたシロアリはウエルカムで食べ放題です、ただし水は持参して下さい。
柱は芯材の赤身で硬くて不味いから多分辺材混じりの杉板を食害すると想像してます。

by通称床下エアコンおじさん
1447: 匿名さん 
[2016-04-04 11:49:33]
>1446
>小屋は玄関が無いから玄関土間も無い。

シロアリは招いて人間は拒絶なの?
ホント山中の仙人だね。
1448: 匿名さん 
[2016-04-04 12:18:21]
>1447
シロアリより始末が悪そうな君のような人間には関わりたくないですw

by通称床下エアコンおじさん
1449: 匿名さん 
[2016-04-04 12:47:22]
>1448
玄関がないって事は出入りは窓から?
1450: 匿名さん 
[2016-04-04 13:24:25]
>1449
出入口は有る。
風除け室は有る。
風除け室は断熱、気密ラインの外側になる。
玄関はダーティスペース、靴などにカビが生えやすいし、泥などを持ち込む。
暖かい室内では菌が増殖し易いから嫌った。
トイレ、浴室は清潔になった、残る汚い玄関(風除け室)は外にした。

by通称床下エアコンおじさん
1451: 匿名さん 
[2016-04-04 13:40:06]
>1450
仙人は足が汚ないのだな、しかも臭い。
1452: 匿名さん 
[2016-04-04 13:50:39]
>>1446
>シロアリさんいらっしゃい。
呼ばれなくても天国みたいなもんだから集団で訪問させてもらいます byシロアリ
1453: 匿名さん 
[2016-04-04 14:12:05]
>1452
シロアリの天国ね?
水が無いからどうなんでしょ?
周りは雑木林で豊富に木が有り、毎年朽ちて枝が落下してます。
周りではシロアリを見た事無いです(相当に注意深く捜さないと小さくて見つけられない)が天国じゃないのかな?

by通称床下エアコンおじさん
1454: tk 
[2016-04-04 15:40:49]
>1446
>シロアリ対策は蟻返しくらいでガードは低い。
>蟻返しを越えたシロアリはウエルカムで食べ放題です、ただし水は持参して下さい。

アリ返しをオーバーする確率は低いですがゼロではないはずです。
アリ返しは目視で発見しやすくする効果もあります。

シロアリが地下から移動するには蟻道が必要です。
アリ返しを超えるときも地下の水と食料が必要なので蟻道を作ります。

EPSを抜けたシロアリは、アリ返しに邪魔されて、裏側を水平方向に2cm移動し、次に下向き斜め45度で5cm移動します。
次に垂直に12mm下がったアリ返しの先端まで来たシロアリは、大部分が落ちるでしょう。
運がよいシロアリは、アリ返しの先端をかわして上に向かいます。
さらに、アリ返しの表面にも蟻道を作りながら土台まで登ります。
アリ返しの表面にできた蟻道の発見は、家の外周を一回りすれば発見できるでしょう。

この監視が嫌な人は外断熱を採用しないことです。

ところで、1446宅のアリ返しはどのような構造になっていますか。
アリ返しは外から見えやすいですか。
板壁の裏の通気層は、蟻道を作りやすそうですが。

1455: tk 
[2016-04-04 15:55:53]
>1446
>小屋は玄関が無いから玄関土間も無い。

tk宅も玄関室はありません。
小さな家に、チマチマした玄関は不要と考えました。
真似したのはアメリカの住宅です。
ドアをあけるとすぐに居間です。

玄関ドアの外にアルミバルコニーがあるので、これを利用して風除室を作りました。
粗末ですが、ここが玄関の代わりをしています。

1456: 匿名さん 
[2016-04-04 16:13:42]
>1454
>アリ返しは外から見えやすいですか。
蟻道は見えません。
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/565053/res/377
クリーム色がステンレスの蟻返しです。
通常使用するモルタルの代わりに断熱材を覆って保護してます、兼用で蟻返しにしてます。
隙間なくコンクリ基礎に接着されてる前提です。
ステンレス板は約2間長さ8枚と角用4枚です。
角の4カ所と隅から2間長さの所4カ所のステンレス板接続部の計8カ所が要注意になってます。

by通称床下エアコンおじさん
1457: 匿名さん 
[2016-04-04 17:14:35]
>>1453
>周りではシロアリを見た事無いです
断熱材という天国を見つけて集団移動終了しました byシロアリ
1458: 匿名さん 
[2016-04-04 18:05:22]
>1457
断熱材は餌も水も無いから天国ではないでしょ?
見つからない様にね、見つけたらお持ち帰りの餌をあげます。

by通称床下エアコンおじさん
1459: tk 
[2016-04-04 19:15:16]
>1420、1375、1358、1310、1304、1122、1026
tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。

第8回 夏季:冷房モードを使う除湿運転 

設定温度を低くして風量を少なめに固定すると、冷房モードを利用した強力な除湿ができる。
盛夏の室内温度は、外気より4~5°C低い状態で過ごせるように湿度を下げている。
こうすれば、室温30°Cでも汗をかかないですむ。

冬は室内空気を動かさないようにしているが、夏は風を動かして体感温度を下げる。
そのために、1階床下に換気扇を取付け、床上に大量の空気を吹き上げ、1階を横断して開口部から床下に戻している。
床下でエアコンの除湿冷気と混合して再び床上に吹き上げる。
これはビル空調と同じ考えである。
床上循環換気扇を回すのは、昼間の特に暑い日だけである。

この方法のメリットは
・外気との温度差が少ないから健康によい
・普通の冷房のように冷たく湿った空気にならないから快適
・空気全体の温度を下げないから省エネになる
・普通に冷房したら能力が不足する床下エアコンでも間に合う


床下エアコンの運転は昼間だけで夜間は止めている。
夜間は気温が下がるから、冷房の必要度が低い上、床下に昼間の冷気が蓄熱している。
夜間電力で蓄冷する方法は寝室が就寝時に寒くなりすぎるから止めた。

就寝時はベッドがある2階のエアコンを動かして、室温1~2°C程度の変動を防いでいる。
消費電力は50~100W程度である。

(続く)
1460: 匿名さん 
[2016-04-04 19:30:33]
>1459
そんな使い方したらエアコンの寿命が半分になるというデメリットも公開してね。
何といっても体験は理論に勝るからね。
1461: tk 
[2016-04-05 08:31:46]
>1460
>そんな使い方したらエアコンの寿命が半分になるというデメリットも公開してね。

エアコンの使い方によって寿命が半分になるという説は1460の創作だ。
ついでに、エアコンの寿命が半分になるという根拠も作ってみてよ。



1462: 匿名さん 
[2016-04-05 09:06:16]
>>1458
基礎外断熱の住人はこんなことになっても『どうってことない』と太っ腹なので天国です。byシロアリ
http://blog.livedoor.jp/chinetsu/archives/52115162.html
1463: 匿名さん 
[2016-04-05 09:50:29]
>1462
シロアリさんいらっしゃい。
ヤマトシロアリなら30年間毎日かじられても柱1本分も減らない。
木材、約10m3のの小屋を食べつくすには約1万年位必要、10グループでも1000年かかる。
シロアリ等屁でもないですね。
シロアリは自然のサイクルではあまり大きな力でないですね。
恐いのは腐朽菌です。
雨ざらしの屋外の木は数年で土に帰りそうです。

by通称床下エアコンおじさん
1464: 匿名さん 
[2016-04-05 11:15:37]
>>1463
>シロアリ等屁でもないですね。
わかってますよ。基礎外断熱の住人はそのくらい根性がなければやってけない。byシロアリ
1465: 匿名さん 
[2016-04-05 11:47:12]
>根性がなければやってけない
根性は要りません、事実を知れば良いです。
腐朽菌で家は倒壊しますがシロアリだけではまず倒壊しません。
写真のシロアリは巨大で恐そうですが実物はとてもとても小さく弱い虫です。
コンクリをかじる、何処へでも侵入するなど色々偽りを含め洗脳宣伝が多いです。
まず洗脳からとき離れましょう、たかが虫です、怖くは有りません。
昔は特に薬など捲いていません、喰わせる事にすれば良い、少しならいいでしょ?
どうしても嫌なら木材にホウ酸処理をすれば良いそうです。

by通称床下エアコンおじさん
1466: tk 
[2016-04-05 11:51:34]
>1464
>わかってますよ。基礎外断熱の住人はそのくらい根性がなければやってけない。byシロアリ

tkはシロアリさんいらっしゃい、という根性はない。

http://blog.livedoor.jp/chinetsu/archives/52115162.html
この例は工法に欠陥がある。
10年前のOMソーラーハウスの裁判騒動の時代には、こんなことはザラにあっただろう。

1467: 匿名さん 
[2016-04-05 12:47:07]
>>1465
>たかが虫です、怖くは有りません。
こんなことしてるのに『たかが虫です。怖くはありません』とはありがたい限りです。byシロアリ
http://blog.livedoor.jp/chinetsu/archives/52115162.html
1468: 匿名さん 
[2016-04-05 14:01:25]
>1467
たいした影響はないだろうから放って置けば良いのに、何で剥がしてしまったのですかね?
少ない範囲だったのかな?
施主がギャーギャー騒いだのかな?

by通称床下エアコンおじさん
1469: 匿名さん 
[2016-04-05 14:04:48]
トイレに温風吹き出し用ガラリは設けた方が良い?
1470: 匿名さん 
[2016-04-05 14:31:14]
>1469
ガラリは何のため?
前にも床下エアコンのポイントで述べたはず、室内床下循環タイプのガラリの総面積はエアコンの吹き出し口の面積より少なくする事。
無駄にガラリを設けるとショートパスが増えて温度分布、換気等が乱れる。
床下エアコンならトイレが寒い事はない、暖房便座を使用すれば室内より温度が高いかも?
採用しなかったがトイレ排気口は下が良いとのこと、上部から吸い込み下から排気すれば臭いが鼻先を通過しない。
短時間で排気するからトイレ換気扇の風量は普通は多い、0.5坪x3.3m2x2.5mx60分÷5分で換気≒50m3/h
排気に見合う給気口が必要です。
給気口面積が小さいと糞詰まり状態で換気時間が多く必要になります。
連続して使用しない等ルールを決めれば換気量は減らせます。
便所3種にする、タイマー運転にする、24時間少量排気にする等トイレの換気方法は色々有ります。

by通称床下エアコンおじさん
1471: 匿名さん 
[2016-04-05 15:08:22]
>1470
床下エアコンならユニットバスは2階用が良いと思う、邪魔な足が無く風が通りやすい?
ユニットバスの床はプラスチックで薄いから24時間床下エアコンなら家中で一番床温度が高くなる。
ユニットバスは家の中の家のような形になってる。
ユニットバスと部屋の間の壁には隙間が有る。
隙間は床下とつながってる、床下エアコンは床下温度が一番高い。
隙間を上昇流で空気が流れ、ユニットバスの天井裏にも達する。
ユニットバス暖かい空気で包まれるから家中で一番暖かい場所になる。
ユニットバスの隣の室内壁は暖かい空気が有るから他の壁より暖かい。
小屋は寝る場所をユニットバスの隣の部屋にしたため暑くて寝つきが悪くなった。
寝室は少し寒いくらいが正しいです。(現在は循環ファンの通路して床下空気が壁内に入らないようにしてます)

by通称床下エアコンおじさん
1472: tk 
[2016-04-06 08:38:17]
>1459、1420、1375、1358、1310、1304、1122、1026
tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。

第9回 夏季:冷房モードを使う除湿運転……続き

◆現在の運転方法にいたった経過

床下エアコンは当初、暖房しか考えていなかった。
FF式石油オンプーヒータの代わりに使った。
当時18L当たり800円の石油よりエアコンの方がエネルギーコストが安かった。

冬が過ぎて梅雨に入り除湿運転も順調だった。

この段階で冷房用エアコンを1階に追加しないで、床下エアコンを使える方法がないかを考えた。
冷気は上昇しないから、換気扇を付けて床下空気を1階の水平方向に吹き上げることにした。
1階全体を冷やさなくても、1階床面から室高の半分くらいまで冷やすほうが省エネになる。

夏の初めは床下エアコンを冷房運転するだけで間に合った。
盛夏に近づくにつれて、室内が暑くなったら1階循環ファンを回した。
これでも暑さに耐えられなくなってきた。
エアコンの能力が限界になっていた。

そこで、エアコンを除湿に使えないか考えた。
空気全体を冷却するよりも、除湿を主にする方が効率がよいのではないかと考えた。
砂漠地帯では気温40°Cでも、日陰に入れば涼しいといわれている。
この現象を室内に再現すれば良さそうだ。

エアコンの除湿運転とは、冷房運転の一種で、送風風量を極端に少なくして吹き出し温度を下げ、湿分を結露させて室外に排出している。
ここで寒いからといってエアコン設定温度を高くすると、再熱除湿がおこなわれる。
エアコン内で初めに空気を冷やして結露させ、その空気を再加熱して温度を上げている。
電気代がかかるから要注意だ。

冷房モードで除湿を強力に行う方法がある。
設定温度を冷房時より数度低くし、吹き出し風量を少なめに固定する。
吹き出し口にリモート温度計を付け、エアコンの冷却能力は電流計をつけてチェックした。
エアコンが除湿しているパワーは吹き出し温度と電流計でわかる。
除湿状態は、エアコンの室外排水を観察すればわかる。

この状態でエアコンの設定条件を試行錯誤して探した。
簡単な操作だから、誰でもできるだろう。

外気温が36°Cを超えたときは、エアコンの能力が足りなくなった。
扇風機を弱運転してしのいだ。

これで夏を乗り切った。

3年目に1階にエアコンを追加し、5年目に2階にも追加した。
10万円弱で付けられるので床下エアコン1台で頑張る必要はない。
床下エアコンは室温調整の主役として使い、室内エアコンは微調整用に使うと、より優れた室内環境が得られる。

複数のエアコンを動かしても消費電力の合計は増えない。
1473: tk 
[2016-04-07 08:18:00]
>1472、1459、1420、1375、1358、1310、1304、1122、1026
tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。

第10回 床下掃除

床下エアコン11年目のtk宅では、床下掃除をしたことがない。
何年たっても綿ホコリが積もらないからである。

不思議なことだと感じていたが、1年くらい経ってから理由を思いついた。
・床下と1階の間の開口部は通気口だけで、綿ホコリが入る場所が小さい。
・床下に換気用外気を送り込んでいるが、床下空気全体は循環ファンで動かされているから、綿ホコリが積もらない。

綿ホコリの発生源は外気
tk宅はセントラル・クリーナー(集中型掃除機)を使用している。
吸い込んだゴミは床下に設置した掃除機本体のバッグフィルターでろ過する。
フィルターは年に一回掃除している。
何で年に一回で済むのか、という疑問はフィルター内のゴミを見て解けた。
このフィルターは綿ホコリの大きさより小さなホコリは、室外に放出するように目が粗かった。

5年前に外気吸い込み口にビル空調で使うフイルターを設置した。
花粉をろ過するためである。

その後、フイルターで取れる綿ホコリは1/4に減った。
残りの1/4は、室内の窓を開けたときに入ったのだろう。
綿ホコリの発生源は外気であることが分かった。
1474: tk 
[2016-04-08 11:18:31]
>1473、1472、1459、1420、1375、1358、1310、1304、1122、1026
tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。

第11回 床下収納の使い勝手

初年度、床下環境は通常の床下と同じく湿度が高く虫がいるような場所と思い込んでいた。

1年間にわたって床下観察を続けたら、綿ホコリが貯まらない、虫がいない、いつも乾燥していることがわかった。
床下ではなく、階高80cmの居室と考えてよい。
屋根裏の無断熱の収納より、よほど優れている。
何より、屋根裏収納やロフト収納より出し入れが楽だ。

そこで2年めから、アルバム、布団、扇風機や電熱ヒーターなどの季節家電、使わないが捨てるのは惜しい物を収納した。
15坪あるから、なかなか一杯にならない。

10年経って、さすがに場所がなくなったから、いらないものを捨て始めた。
品物は傷んでいないが、使わないことが明らかになったから捨てる決心は簡単だ。

1475: 匿名さん 
[2016-04-08 13:11:30]
床下エアコン採用した人に質問です。

エアコン設置場所は完全に床下?それとも本体は床上で吹き出しのみ床下?

ドレン配管はどうしました?本体床上じゃない人は基礎貫通?
1476: 匿名さん 
[2016-04-08 13:53:40]
>1475
完全床下。
床下高さ約900mm、基礎高さは一般的高さの変則床下。
http://farm9.static.flickr.com/8148/7417550266_920a07649f_o.jpg
配管は吊り下げで基礎上を貫通。
基礎には給水の穴のみ有り、冬季の配管凍結防止のため地中配管。

by通称床下エアコンおじさん
1477: tk 
[2016-04-08 21:46:58]
>1475

完全床下
ドレン配管、室外機の配線配管は基礎貫通
基礎高:GL+400
土台:□120

1478: tk 
[2016-04-09 08:23:20]
>1474、1473、1472、1459、1420、1375、1358、1310、1304、1122、1026
tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。

第12回 床下空気の循環

基礎人通口に循環ファン(壁掛け換気扇、18W)を1台置いて、床下空気を循環させている。
循環ファンは連続運転している。
外気はシロッコファンにより床下のエアコン区画に送風している。

底盤から床板下面までの高さは80cm。

基礎立上りは田の字型で、区画の中央に人通口がある。
さらに内部立上りの天端と土台の間にネコ土台を入れて3cmの隙間を開けてある。

循環ファンはエアコン区画内の人通口に置き、暖められた空気を隣の区画に送っている。
基礎内を一巡した空気はエアコン区画の人通口に戻ってくる。
人通口では戻ってくる風を感じるから、確実に循環している。
ネコ土台の隙間も通風がある。

この構造により、風が吹かないデッドスペースがなくなるから綿ホコリが貯まらないのだろう。

1479: 匿名さん 
[2016-04-09 11:15:58]
>床下空気を循環させている
床下は高高なのに室温が一定してないの?
1480: 匿名さん 
[2016-04-09 12:03:09]
>1479
高高での話は主に天井と床の温度差。
熱の伝わり方は伝導、対流、輻射、主に対流と輻射が室温に影響する。
高高になり、必要な暖房エネルギーが少なくなり、対流より輻射の熱伝達量が多くなった。
対流で天井の温度が上昇してもほとんど輻射で床を暖めるため天井と床の温度差が無くなった。
輻射は光と同じで物の影は直接暖められない、反射、伝導などで間接的に温める。
オープンな家でないと家中をほぼ同じ温度にするのは難しい。
床下は高さが低いため遠くへ輻射熱が届き難い、基礎は通常は複雑で影が多いから余計に輻射熱は届かない。
輻射伝熱量が期待出来なければ対流に頼るより方法はないから空気を循環させる。
床下エアコンの良い所は床下の温度分布を有る程度良くすれば1階の部屋はほぼ皆同じ温度に出来る事です。
トイレ、浴室等、細かい部屋が有っても関係なくほぼ同温に暖めます、収納室が有っても無駄に暖めます。
床下エアコンの床下完結タイプは1階が細かい部屋に区切られても部屋の温度分布を良く出来ます。

by通称床下エアコンおじさん
1481: 匿名さん 
[2016-04-09 12:11:08]
>ほとんど輻射で床を暖めるため天井と床の温度差が無くなった。
熱源が天井であっても床と温度差が生じないということですか?
1482: 匿名さん 
[2016-04-09 12:53:39]
>1481
はい、そうです。
対流もゼロにはなりませんが影響力が小さいです。
自然対流は温度差により起こります。
軽い空気が天井に上がり、天井を暖めます。
天井で冷やされ空気温度が下がり、下降気流が起こりを繰り返します。
ところが高高になり、天井で空気温度がほとんど下がらなくなりました。
下がらなければ下降気流は起きません、下降気流がなければ対流も起きません、対流が起きなければ対流熱伝達もなくなります。
結果、輻射熱伝達が主体になり部屋が同一温度になって行きます。
勿論、天井でも僅かですが冷やされ、壁でも冷やされ、窓で特に冷やされますから対流も起きてます。
天井に熱源が有れば空気は冷やされませんからますます対流はなくなることになります。
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/592580/res/181

by通称床下エアコンおじさん
1483: 匿名さん 
[2016-04-09 13:40:47]
先ずは本当に高高なのか、本当に外断熱なのかの検証が必要です。
http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg
1484: 匿名さん 
[2016-04-09 14:05:25]
私は>1479でtkさんに質問したつもりです。
by通称床下エアコンおじさんはtkさんですか?
1485: 匿名さん 
[2016-04-09 14:21:54]
>1484
違います、お節介おじさんでした。
1486: 匿名さん 
[2016-04-09 14:52:50]
tkさんに対して失礼とは思わないのですか?
あなたはいい加減な人ですね。
人を小馬鹿にしている。
1487: 匿名さん 
[2016-04-09 15:00:51]
>1486
コテハン使ってるから思わない。
すぐに他人を誹謗するあんたよりは、ましでないかいw

by通称床下エアコンおじさん
1488: 匿名さん 
[2016-04-09 15:19:05]
tk宅はグラスウール90ミリの充填断熱なので高断熱ではないんだけど大丈夫?
1489: tk 
[2016-04-09 15:21:02]
>1479
>床下は高高なのに室温が一定してないの?

西方里見氏が設計する住宅のように、床下がワンフロアーになっていれば、エアコンの送風だけで床下温度が均一になる。

tk宅は田の字型に立ち上がりがあるから、循環ファンがないと床下温度を均一化できない。

ワンフロアーにしなかった理由は、目標とする耐震強度の違いによる。
tk宅は巨大地震のとき、周囲の住宅がすべて倒壊しても、無傷で生き残りたいという願望で設計した。
内部仕切り壁も耐力壁(壁倍率5倍)にしたから基礎強度が必要。
西方氏のように数少ない独立基礎では、tkが必要な基礎強度を実現できない。




1490: tk 
[2016-04-09 15:40:21]
>1488
>tk宅はグラスウール90ミリの充填断熱なので高断熱ではないんだけど大丈夫?

厳冬期に、1階の温度測定例を示すと、
・天井、仕切り壁、外周壁はすべて20°C(放射温度計の分解の0.5°C)
・床温度は、エアコン直上は21°C、一周りしてエアコン入り口の区画は20°C
・窓ガラスは17°C

窓がもっとも冷えるから、壁断熱はほどほどにして、窓を性能アップする方が得。
12年前には入手不能だった塩ビ枠三重ガラスの国産窓があるから、今ならこれを採用すべきだ。

tk宅は12年前のベストの窓(ガス入りペア塩ビ枠または木枠)を使用し、窓面積を法律の下限近くに小さくしている。

1497: 匿名さん 
[2016-04-09 16:57:33]
何時も最初から自分の中で答えを決めてる、それ以外を認めず、すぐに牙をむく。
夢で無いからね質問に対する答えは思い通りにならないよw
口調から何時ものしつこい、支離滅裂の輩と分かりましたから逃げます。
もう来ないでね、相手にしません、あしからず。

by通称床下エアコンおじさん
1502: 匿名さん 
[2016-04-09 23:16:58]
>>1497
>何時も最初から自分の中で答えを決めてる、それ以外を認めず、すぐに牙をむく。
ちゃんと自己分析できてるじゃん
1503: 匿名さん 
[2016-04-09 23:25:52]
>ちゃんと自己分析できてるじゃん

自己分析しようよ。
http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg
1504: tk 
[2016-04-10 07:54:36]
>1478、1474、1473、1472、1459、1420、1375、1358、1310、1304、1122、1026
tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。

第13回 床下エアコンの取付け高さ

床下エアコンを床下内に取付けるのは、寸法の余裕が少ないから面倒だ。
基礎貫通孔の位置と高さは、基礎設計時に決めておく必要がある。

tk宅は基礎高を標準的なGL+400に決めた。
ここに120角の土台を載せると、床板下面からGLまでの高さは520になる。

エアコンの上面から床板までの隙間は、エアコンの取扱説明書によれば50以上である。
エアコン室内機の高さは290くらいである。
室内機の側面下に、排水管と室外機に接続する配管・配線口がある。
基礎立上りの貫通孔の中心を室内機の下端にしておけば、排水用水勾配が取れる。

この条件から基礎貫通孔の中心は、基礎天端から220下(=GL+180)になる。
この高さはシロアリ対策を考えるともっと高くしたいところだが止む終えない。


1505: tk 
[2016-04-11 08:30:39]
>1504、1478、1474、1473、1472、1459、1420、1375、1358、1310、1304、1122、1026
tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。

第14回 シロアリ対策

12年前に基礎断熱の2×4住宅を設計したとき、最も時間がかかったのはシロアリ対策だった。
すでにEPSがシロアリにやられることが問題になっていた。
床下エアコンは基礎外断熱が必須だからシロアリ対策がないと実現できない。
基礎外周をステンレスの金網で囲えば完璧だがコストアップが大きい。

そこで完全防御ではなく、被害を減らし監視しやすい下記の構造にすることで割り切った。
・アリ返し
・防蟻EPS

アリ返しは、基礎天端と土台の間に挟む金属板だ。
これがないと、EPSを食い上がったシロアリが、人のチェックできない場所で土台に侵入する。

tk宅はアリ返しと外壁の水切りとを一体施工した。
シロアリが土台まで登るには、水切りの上に蟻道を作らなくてはならない。
これなら家の外周を一回りすれだけで発見できる。

当時の防蟻EPSの地中埋め込みテストでも、シロアリは侵入していたが数は非常に少なかった。
アメリカ製は高価だったから、東北地方の会社が作っているものを採用した。
今は、スタイロフォームもカネライトも作っていて入手は容易である。

◆アリ返しが日本国内で普及していない理由
tkは、アリ返しの情報を住宅先進国アメリカの大工用マニュアルで知った。
アメリカ南部の熱帯気候の地域では、数10年以上前からアリ返しを使っている。
当然、基礎断熱ではない。

アメリカのアリ返しは次のような構造である。
http://thehtrc.com/2014/termite-insect-shields
Crawl Spaces & Unfinished Basements:の項に典型的な構造図がある。

この掲示板で紹介された西方里見氏や他の基礎断熱のサイトでもアリ返しの存在が明示されていない。
不思議に感じて、住宅設計者が必ず参考にする『【フラット35対応】枠組壁工法住宅工事共通仕様書(平成25年版)』を見たら、やはりアリ返しの記述がない。私が設計時に使ったときから何も変わっていない。
普及が遅れている原因はこれだと思う。
共通仕様書にアリ返しの記述があれば、一気に普及が進み、効果が乏しい各種のシロアリ対策でスッタモンダする確率は1/100以下に減るだろう。


1506: 匿名さん 
[2016-04-11 09:24:50]
>1505
http://www.kokusen.go.jp/news/data/a_W_NEWS_043.html
古いデータですがシロアリ防除の薬害。

最大のシロアリ被害は「大切な家を食害されてしまうという精神的なショック」です。
ヤマトシロアリでは家は倒れません。

by通称床下エアコンおじさん
1507: tk 
[2016-04-11 09:43:03]
>1506

通称…おじさん宅で採用している基礎にステンレス板を巻く方法は、コストと施工の容易さを考えると、ステンレスの金網を巻く方法よりよほど優れていると思います。
アリ返しと防蟻EPSにステンレス板があれば、シロアリの完全防御に近づきそうです。

1508: 匿名さん 
[2016-04-11 11:26:57]
>1507
ステンレス板で基礎の断熱材を包んで保護してます。
断熱材保護、蟻返し、水は切ってないが水切りの兼用になってます。
>施工の容易さ
小屋の基礎は変則です、スラブ床に給水が有るだけで他に基礎貫通穴等は有りません。
玄関も有りませんからシンプルです、ステンレス板に細かい加工は有りません、定尺品を折り曲げただけです。
金網と異なり融通性はなく細かい加工は困難ですからケースにより施工は容易とは言えません。

by通称床下エアコンおじさん
1509: 匿名さん 
[2016-04-11 15:04:27]
>1476
ありがとうございます

>1477
ありがとうございます。
貫通部はエアコン配管用のスリーブ入れてあるのですか?
隙間は何で塞ぎました?
防蟻発泡ウレタンとかだと後々困りそうですが、まあ10年か15年に1回くらいだから良いのかな
1510: tk 
[2016-04-11 18:55:21]
>1509
>貫通部はエアコン配管用のスリーブ入れてあるのですか?

基礎立上りは、生コン打ちの前にスリーブを入れます。
tk宅は埋設配管はありません。
電気・ガス・水道・下水すべて立上り部を貫通して配管しています。
大地震で埋設配管が切れると修復が面倒だからです。
この方法が良かったのは、家ができあがってから工事ができたことです。
床下高80cmが役に立ちました。

貫通部は気密の目的で普通の発泡ウレタンでふさいでいます。
シロアリが貫通穴から防蟻EPSを食い進む確率は極めて低く、水切りまで登れば見つけられるので気にしていません。
1511: tk 
[2016-04-12 08:22:29]
>1505、1504、1478、1474、1473、1472、1459、1420、1375、1358、1310、1304、1122、1026
tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。

第15回 床下エアコンだからできること

1.冬期に湿度60%を維持
1日1回、床下に散水するだけで湿度を57~60%に維持している。
各種の加湿方法の中で、機器コストとランニングコストが最も安くて維持管理が楽である。

冬期に過乾燥すると喉や鼻が痛み、風邪を引きやすくなる。
インフルエンザウィルスは、湿度40%以上なら4時間で死滅する。
10年過ぎても壁紙の合わせ目の剥離がない。

2.1階床全体が温度バリアフリー
床全体の温度差は1°C以内。
ユニットバスの床やトイレ床も一定温度になる。

各種の床暖房設備は年数が経てば更新費用がかかる。
エコキュートによる温水暖房でも、電気代はエアコンより高い。
電熱線の床暖房は、電気代が高すぎて続けられない。
床下暖房の消耗品は、安価なエアコンだけ。

3.床下蓄熱効果で室温変動が少ない
エアコンを12時間切っても冬期の温度低下は1°Cくらい。
室温変化が少なくて過ごしやすい。

4.床下が居室と同じ空気環境
床下収納を行うとき、収納物の制限がない。
衣類、寝具、家電製品等、何でも仕舞える。

5.夏季に外気温との温度差が少ない除湿運転
床下空間を生かして、エアコンの冷房モードで強力な除湿運転ができる。
外気温との温度差が少なくても暑くないから、体のヒートショックが少なく、省エネにもなる。

6.エアコンの夜間蓄熱運転
夜間電力契約をしている場合は、夜間だけエアコンを運転し昼間は停止する。
床下コンクリートの蓄放熱効果を利用する。
暖房用電気代は約10円/kWhと半減する。
1512: tk 
[2016-04-13 08:15:17]
>1505、1504、1478、1474、1473、1472、1459、1420、1375、1358、1310、1304、1122、1026
tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。

第16回 床下エアコンは床下収納で元を取ろう。

床下エアコンにするの必要な基礎部分のコストアップは150万円くらいだろう。
暖房だけでなく、除湿、冷房と一年中使える。

1階床全体に電熱線や温水配管の床暖房設備を取付けると、もっと費用がかかる。
また、床暖設備は古くなると多額の更新費用がかかる。
さらに除湿と冷房には、別にエアコンが必要になる。

床下エアコンなら10~15年毎にエアコンを交換するだけで済む。

さらに床下エアコンだけが実現する居室以上にホコリが溜まらない床下環境を利用すれば、他の場所に収納を作るコストが浮く。
1階床面積の3/4を収納に使ったら充分に元が取れる。
要らないものは、とりあえず床下にしまって置けるのは、気持ちが楽ちんだ。

1513: 匿名さん 
[2016-04-13 08:34:00]
>床下エアコンにするの必要な基礎部分のコストアップは150万円くらいだろう。
100万が50万コストアップで150万円ではないですか?
http://rebroathome.com/04mitumori/mitumoricheck.html
http://www2.saganet.ne.jp/kooyuu/meyasu.htm
http://www.tsukasa-corp.co.jp/insulate/pdf/meisaisyo.pdf

by通称床下エアコンおじさん
1514: 匿名さん 
[2016-04-13 09:23:23]
タイトモールドって建坪10坪もない基礎でこんなにするんだ。
1515: 匿名さん 
[2016-04-13 12:07:29]
>1514
10坪とは?
単位のm2は1ヶ所だけですよ。

by通称床下エアコンおじさん
1516: tk 
[2016-04-13 12:16:02]
>1513
>100万が50万コストアップで150万円ではないですか?

tk宅の価格から類推した金額です。
こればかりは、建築業者の見積金額次第なので何んともいえません。

1517: 匿名さん 
[2016-04-15 16:33:39]
小屋での透湿防水シートのタイベック使用は正しい事が再確認出来ました。
http://adsd.sblo.jp/article/174914865.html
漏れた水は逃げ場所が必要。

by通称床下エアコンおじさん
1518: tk 
[2016-04-18 19:01:48]
>1517

サイトの推定原因
>発泡ウレタンが吹かれ場所に雨漏りをすると、発泡ウレタンが合板などに密着しているために、浸入した雨がそこにとどまってしまう。

なぜ雨がとどまるか、原因は「タイベックが張ってあるから」でしょう。
今時、タイベックを張らない家はありません。
タイベックは濡れると透湿性がなくなり水が逃げなくなります。
雨仕舞をしくじって、タイベックと壁の間に雨水が入ったら水が乾燥しません。
これが木材を腐らせる大きな原因になります。


1519: 匿名さん 
[2016-04-19 08:00:33]
>1518
>雨仕舞をしくじって、タイベックと壁の間に雨水が入ったら水が乾燥しません。
前にもレスした、屋根で同様な事が起きている。
アスファルトルーフィングはタッカーで止めて有るだけ、初めから雨仕舞はしくじってる。
雨仕舞はしくじってるが前提、屋根は雨が漏れるの当たり前。
瓦屋根等は強い吹上の風雨で瓦下に入る。
アスファルトルーフィングで多くは防ぐがタッカー穴、合わせ目の隙間から表面張力等で野地板まで達する水も有る。
濡れた野地板は僅かなら乾いて屋根裏通気口は湿気は抜ける。
問題は野地板が巾が狭いバラ板から合板に代わった屋根が有る。
アスファルトルーフィングと接着剤により透湿抵抗の高い合板の間の湿気は抜け難く乾きずらい。
合板は集成材と異なり繊維方向(立木)と横方向を交差させて接着して有る。
含水しても繊維方向は僅かしか膨張しないが横方向は大きく膨張して大きな応力が発生する。
濡れと乾燥で繰り返し応力がかかり、やがて合板は強度を失う。
http://www.fan.hi-ho.ne.jp/wakatsuki/nojiita.htm
一部に野地板に合板の使用時はアスファルトルーフィングから透湿防水シートに変える動きが有ります。
1520: 匿名さん 
[2016-04-19 08:06:31]
>1519
集成材と合板は似てますが接着方向が異なりますから別物です。

by通称床下エアコンおじさん
1521: 匿名さん 
[2016-04-19 10:56:51]
>1518
>雨仕舞をしくじって、タイベッ クと壁の間に雨水が入ったら水が乾燥しません。

吸放湿する板木っ端+湿度を通するタイベック+湿気も水も通さないスタイロも同じ結果になるのでしょう。
1522: 匿名さん 
[2016-04-19 12:04:29]
>1521
木が濡れた時に乾き難くなる要素が有る事が問題になります。
タイベックは透湿しますから多く濡らさなければ少しずつ乾きます。
>アスファルトルーフィングから透湿防水シートに変える動きが有ります。
http://adsd.sblo.jp/article/174914865.html
雨漏りは多く濡らしますから乾き難くなります。
太い構造材を芯まで濡らしますと年単位で乾き難くなります。
加えてタイベック面方向以外の3面を透湿抵抗の高い発泡ウレタンで囲いますから非常に乾き難いです。
耐力壁は不明ですが合板等を使用してればタイベックは無関係に乾くわけは有りません。

by通称床下エアコンおじさん
1523: 匿名さん 
[2016-04-19 12:30:47]
>1522
>タイベックは透湿しますから多く濡らさなければ少しずつ乾きます 。

ログハウス並に調湿すると豪語する板木っ端から放出された湿気はタイベックを通過出来るの?
1524: 匿名さん 
[2016-04-19 12:41:14]
>1523
スタイロの防水ラインを突破した水はスタイロとタイベックの間に一部は溜まります。
溜まった水は蒸発します。
蒸発した湿気はタイベックを通過して室内側にツーツーに抜けます。(一部は杉材が吸湿します)

by通称床下エアコンおじさん
1525: 匿名さん 
[2016-04-19 12:50:17]
>1524
>スタイロの防水ラインを突破した水はスタイロとタイベックの間に一部は溜まります。

スタイロとタイベックの間隔はどれくらい?

>溜まった水は蒸発します。
溜まる?
流れ落ちないの?
1526: 匿名さん 
[2016-04-19 13:04:14]
>1525
柱部は隙間はなし、他は0~6mm程度。
スタイロとスタイロ同士を気密パッキンでつなげて防水ラインになってる。
防水ラインが効いて入れば流れ落ちないで溜まる。
柱と柱の間で厚み6mmで水の壁が出来る?
漏れ量との兼ね合いで決る。
実際にはタッカー穴、正面張力による染み出し等有るからどうなるかは不明。
軒の出が長く、雨水が入る確率は極めて低い、例え台風で大量に入ったとしても一時的だから問題ない。

by通称床下エアコンおじさん
1527: 匿名さん 
[2016-04-19 13:07:43]
>1526
溜まるから防湿防水シートだと半永久に水が抜けなくなり困る事になる。
1528: 匿名さん 
[2016-04-19 13:17:34]
>1526
スタイロとタイベックの間隔が 0~6mm?
で、タイベックと室内側板木っ端の間隔は?
1529: 匿名さん 
[2016-04-19 14:23:05]
>1528
0~6mm
杉板は真壁構造になってる。
1530: 匿名さん 
[2016-04-19 14:31:05]
>1529
室内側から
真壁分の凹み9mm+15mm杉板+ハシゴ45mm+杉板15mmx3+真壁分凹み6mm=120mm(柱)
120mm柱、気密パッキン、タイベック、スタイロエース65mm、通気層30mm(縦胴縁30mm)、外壁杉板15mm。

by通称床下エアコンおじさん
1531: 匿名さん 
[2016-04-19 16:17:48]
>1530
タイベックとスタイロは隙間なく、くっついてるんだろ。
湿気はタイベック通過出来ないね。
1532: 匿名さん 
[2016-04-19 16:27:21]
>1531
タイベックとスタイロは接着してませんから柱部を除いて0~6mmの隙間が有ります。
タイベックは透湿防水シートですから湿気(蒸気)は通過して、水は通しません。

by通称床下エアコンおじさん
1533: 匿名さん 
[2016-04-19 16:54:58]
>1532
>柱部を除いて0~6mm の隙間が有ります。

タイベックが弛むということね、6mmのところは板木っ端にくっついるのだな。

では、上下の梁と土台との納まりは?
1534: 匿名さん 
[2016-04-19 17:32:43]
>1533
土台も梁も柱と同じ厚みで同一面。
土台、柱、梁、柱でスタイロエース、杉板で囲まれた厚み6mmの隙間が有る。
タイベックシートは通常は横方法に重ね合わせて使用する、小屋は縦方向に使用してる。
0~6mmの隙間はタイベックに完全に覆われている。

by通称床下エアコンおじさん
1535: 匿名さん 
[2016-04-19 18:50:37]
>1534
つまり、タイベックを抜けた湿気は行き場がないってことだね。
運悪く水になると土台付近に溜まる。
1536: tk 
[2016-04-19 19:26:35]
>1519
>濡れと乾燥で繰り返し応力がかかり、やがて合板は強度を失う。

屋根屋の情報は当てにならない。
現在使われている合板は、そんな低品質のものではない。

北海道立 林産試験場の研究データがある。
http://www.fpri.hro.or.jp/dayori/1104/1.htm

現在使われている構造用合板はフェノール系接着剤を使用している。
構造用合板の先進国はアメリカである。
昭和40年頃には、日本からアメリカにフェノール系接着剤を使用したラワン合板が盛んに輸出されていた。

日本で今も使われているコンパネは、コンクリート型枠用に使われる合板なので接着剤の長期耐久性はない。
構造用合板が規格化される前にはコンパネを屋根に張っていた時期があった。
屋根屋の合板は、構造用合板ではない。
1537: 匿名さん 
[2016-04-19 19:28:32]
>1535
湿気はガス(気体)ですよ液体では有りません。
湿気は何に阻まれるの?
皆さんに笑われていると思うよ。

by通称床下エアコンおじさん
1538: 匿名さん 
[2016-04-19 19:39:44]
>1536
膨張、収縮の力は大きな力です、鉄など簡単に曲げます。
コンクリのひび割れに入った水が氷ればあっさりとコンクリも破壊します。
当然、木材も簡単にひび割れさせますから太い材の木割れは中々防ぐ事は出来ません。
接着剤が耐えても木が破壊します。
合板は伸縮方向を交差させてますから応力が発生します。
何故アスファルトルーフィングから透湿防水シートに変える動きが有るのか?
透湿防水シートメーカーの陰謀ですかね?

by通称床下エアコンおじさん
1539: tk 
[2016-04-19 19:48:48]
>1519
>アスファルトルーフィングはタッカーで止めて有るだけ、初めから雨仕舞はしくじってる。
>雨仕舞はしくじってるが前提、屋根は雨が漏れるの当たり前。

タッカー止めで穴があくルーフィングは、無垢の野地板を使っていた時代のものだ。

近頃の住宅はもっと高品質のルーフィングを使っている。
http://www.tajima-ohyohkakoh.jp/product/mr_index.shtml

これはタッカー穴をシールする機能を持っている。
不織布を使っていて破けない。
tk宅もこれを使っている。
ルーフィングから雨漏りするのは論外だ。

1540: tk 
[2016-04-19 19:56:18]
>1537
>湿気は何に阻まれるの?
>皆さんに笑われていると思うよ。

意味が分からないから説明して。
1541: tk 
[2016-04-19 20:19:41]
>1538
>合板は伸縮方向を交差させてますから応力が発生します。

応力が発生したらどうなるのでしょう。

1542: 匿名さん 
[2016-04-19 20:22:14]
>1537
>皆さんに笑われていると思うよ

タイベックを「透湿気密シート」と呼ぶ○っ端技術屋は大笑いされてるよ。
1543: 匿名さん 
[2016-04-19 22:05:15]
>1539
>ルーフィングから雨漏りするのは論外だ。
わざわざタッカー穴が滑った転んだと有るのは漏るからです。
最初は壁が屋根化しましたが屋根に合板を使用してから屋根が壁化して透湿防水シートを使え通気層を設けろになって来てます。
合板を濡らすのは雨漏りだけでは有りません、湿度の高い空気は放射冷却で冷やされて結露して合板を濡らします。
毎日のように、合板は濡れ、乾くを繰り返します、夜露、朝露と同じです。
タッカーで止めてるだけですから容易に重ね合わせ部から空気は出入りしてます。
バラ板なら濡れて、昼間蒸発してバラ板とバラ板の間から小屋裏に抜け、小屋裏換気口から排出されます。
合板は壁と同様に湿気の抜けを阻みます。
>1540
えーーー。
何に阻まれるのですか?
>1541
これも愚問。
限界を越えれば壊れます。
特に繰り返しますと疲労破壊します。
金属も繰り返せば破断します、コンクリも同様。

by通称床下エアコンおじさん
1544: 匿名さん 
[2016-04-19 23:11:03]
漏れて天井裏で水溜まりが出来たという粗悪小屋が↓これ。
http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg
1545: 匿名さん 
[2016-04-20 07:57:05]
>1543
>えーーー。
>何に阻まれるのですか?

タイベックを通って外へ行こう。
あれ?
なんでこんなところにスタイロが・・・??
これじゃ外に出れねーよ。

by 水蒸気
1546: 匿名さん 
[2016-04-20 08:18:38]
>1545
水蒸気君、何故外に出たがるの?
スタイロの内側で暖かいから水にも変身出来ませんよ。
室内の絶対湿度が少しでも下がれば元の室内に戻れば良いですよ。

台風の雨、強風に乗って通気層に吹き込む。
スタイロに着地、流れる。
あーー、スタイロとスタイロと縦胴縁の間に隙間が有る、室内に入ってしまおう。
あれ?、タイベックが有るから室内に入れない、困ったな。
そうだ!、変身すれば室内に入れる、変身ーーー。

by雨水から変身した水蒸気
1547: 匿名さん 
[2016-04-20 08:31:38]
>1546
こんな糞小屋に入りたくないよ~!!
http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg

by 水蒸気
1548: tk 
[2016-04-20 08:49:31]
>1543
>何に阻まれるのですか?

聞き方を変えます。
室内の水蒸気がタイベックからスタイロエース側に抜けたあと、どこに抜けますか。

1549: 匿名さん 
[2016-04-20 08:55:12]
>1546続き
台風の吹上の風雨。
屋根材の隙間からアスファルトルーフィングに着地、流れる。
ルーフィングの合わせ目だ、表面張力を利用して下に入ってしまおう。
あ、合板だ、浸み込んで広がろう、接着剤が邪魔だけど徐々に浸み込んでいこう。
天気が良くなり温度が上がって来た、変身しなくては変身ーーー。
外に行こう。
あれ?
上はアスファルトルーフィング、下は合板が・・・??
これじゃ外に出れねーよ。
夜になり、放射冷却で冷えて来た、変身しなくては変身ーーー。
しょうがないな、また合板に浸み込もう、しばらくは合板を寝床にして水と蒸気の変身ごっこして遊んでようーー。
愉しいね。

by出られない、蒸気で水。

おい、おい含水率が増えたり減ったり、膨張したり収縮したり、たまらん、体が壊れる、助けてーーー。

by野地板合板

だから言ってるでしょ、壁と同じにしてアスファルトルーフィングを止め、透湿防水シートにして通気層を設けろと。
壁も屋根も透湿のセオリー通りにしないとね、俺を使えば良いのに手抜きをするからこんなことになる。

by野地バラ板
1550: 匿名さん 
[2016-04-20 09:02:13]
>1548
杉板の幅はたかが知れてます。
重ね合わせても隙間が無くなる事は有りません。
接着剤で隙間なく何層も固めた巾の広い合板とは異なり、隙間を湿気は自在に抜けて行きます。

by通称床下エアコンおじさん
1551: 匿名さん 
[2016-04-20 09:15:10]
>1547
>入りたくないよ~!!
蒸気に変身すれば入って来た所からも戻れますよ。
でも長居されては迷惑です。
とっとと水から蒸気に変身して去って下さい。

by通称床下エアコンおじさん
1552: 匿名さん 
[2016-04-20 09:36:48]
>1549
>だから言ってるでしょ、壁と同じにしてアスファルトルーフィングを止め、透湿防水シートにして通気層を設けろと。

タイベックが「防湿気密シート」だった頃ならどんな説明になるのかな?
1553: 匿名さん 
[2016-04-20 09:39:37]
>タイベックを「透湿気密シート」と呼ぶ○っ端技術屋は大笑いされてるよ。
タイベックでもしっかりテープ止めすれば気密は取れるんだよ。
気密とは何かちゃんと調べようね。
1554: 匿名さん 
[2016-04-20 09:51:56]
>1553
違ってた、○っ端技術屋は ○ビ小屋でタイベックを「防湿気密シート」して使っていたのでしたね。
1555: 匿名さん 
[2016-04-20 11:52:05]
>1554
名称を間違って書いた通り、”透湿気密シート”としてタイベックを使ってる。
何べんも説明してる、防水と透湿を重視している。
設計段階から検討して気密パッキン使用時に防湿シートはない透湿シートと決めてる。
防湿シートを使うなら屋根やモルタル壁で長い歴史が有るゴムアスを採用する。

by通称床下エアコンおじさん
1556: 匿名さん 
[2016-04-20 12:11:01]
○っ端技術屋ももっと謙虚にしてれば叩かれないのにね。
にわか知識をいつまでもひけらかしてるから、大したことない技術屋ってバレるし、からかわれる。
能力のない技術屋ほど言い訳が多い。
1557: 匿名さん 
[2016-04-20 12:48:24]
>1556
>言い訳が多い。
言い訳ではない、建築業界の一般常識と異なる(前例がない、にわか知識でない)事を実施してますから丁寧に何べんも説明してます。

by通称床下エアコンおじさん
1558: 匿名さん 
[2016-04-20 13:22:00]
>1557
>にわか知識ではない・・

あまり役に立ってそうもないから、屑知識あるいは糞知識に訂正です。
1559: tk 
[2016-04-20 14:12:19]
>1557
>言い訳ではない、建築業界の一般常識と異なる(前例がない、にわか知識でない)事を実施してますから丁寧に何べんも説明してます。

発泡スチロールの内側にタイベックを張ったことが間違いの元。

外張断熱工法設計から施工まで - 押出発泡ポリスチレン工業会
http://www.epfa.jp/asset/00032/seihin_PDF_catalog/sotobari_sekoumade.p...

ここの矩計図を見ると、発泡スチロールの内側には何も貼っていない。
外側にタイベックを貼っている。

通称…おじさんは、発泡スチロールの内側に張ったタイベックを透過した水蒸気がどこに抜けるかと質問されて、回答不能に陥った。
一般常識と異なる理由を説明できていない。
1560: 匿名さん 
[2016-04-20 14:44:23]
>1559
室内から漏れる水蒸気がタイベックを通過するなら元に戻るのも当然有る事が理解出来ないとは情けない。
杉材を何枚も合わせたら透湿出来ないとしたら杉材4枚による調湿は設計段階から破綻してる。
>矩計図を見ると、発泡スチロールの内側には何も貼っていない。
前にも同じ馬鹿な事を言ってましたね、もう忘れたのですか?
発泡スチロールの内側に何かを貼るのは至難の技。
透湿のセオリー守るには壁に防湿シートを貼る事になる、防湿はテープ施工が面倒だから避けた。
地震でテープが剥がれる恐れも有る。
気密パッキンの採用に決めた、スタイロと気密パッキンで防湿ラインは出来上がった。
窓等貫通部はスタイロと気密パッキンだけでは施工が至難過ぎる。
2重の防湿は気密のセオリーに反するからタイベックを使用した。
悔しいでしょうが合板を使用しますと気密のセオリーから外れます。
なぜ強度が合板より劣るダイライト等が存在するか考えて下さい。

by通称床下エアコンおじさん
1561: 匿名さん 
[2016-04-20 14:47:09]
>1560訂正
気密のセオリー → 透湿のセオリー
1562: 匿名さん 
[2016-04-20 14:56:31]
>1558
http://blog.goo.ne.jp/asahi100nen/e/45504e2559773286a73eeae7d84c88a7
屋根を腐らす事のないようにね。

by通称床下エアコンおじさん
1563: 匿名さん 
[2016-04-20 15:21:15]
○ケた老人の隔離小屋として適するってことで理解しました。
http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg
1564: 匿名さん 
[2016-04-20 15:36:14]
>1560
>杉材4枚による調湿は設計段階から破綻してる。

設計段階どころか実用段階でも破綻してると思うぞ!
1565: 匿名さん 
[2016-04-20 16:10:34]
外張り断熱をしようした時点で透湿のセオリーから外れているんだよ。
それでも結露しないのが外張り。
気密テープで簡略化しないで耐力面材と断熱材の間にタイベックではなく気密シートを張らないとダメだよ。
1566: 匿名さん 
[2016-04-20 17:10:31]
>1565
今の方法で問題は起きていない、震度6の地震もクリアーした、将来も問題はないだろう。
特別なコストアップもない、面倒な手間がないからむしろ低コストかも知れない。
防湿シート施工をすれば不安が残る。
カビの問題。
水抜けを考慮すれば気密を考える必要に迫られるから対応しなければならない。
カビの不安か更なるコストアップかになる。
耐地震に対して接着テープの信頼性にも疑問が残る。
屋根は合板を使用する事でアスファルトルーフィングによる防湿が仇になってる。
高気密、高断熱の時代は今までの単純な経験に頼るのは危険過ぎる。

by通称床下エアコンおじさん
1567: 匿名さん 
[2016-04-20 17:26:35]
>カビの問題。
>水抜けを考慮すれば気密を考える必要に迫られるから対応しなければならない。
雨漏り?雨が漏れても防湿気密シートを張って有れば躯体は濡れないし、そもそも雨漏りするような物件は論外
剥がれを心配しているが、テープを貼って外から断熱材で押さえている
断熱材は地震時に耐力面材の釘抜けを低減させるらしいし、剥がれは早々問題にはならないだろう
断熱材の外側のテープではなく気密シートのテープの話
1568: 匿名さん 
[2016-04-20 17:38:45]
>1566
>今の方法で問題は起きていない、

それは○ビ小屋独自の○っ端暮らしだからです。
複数人が暮らす住宅のさまざまな暮らし方を考えると○ビ小屋では皆が快適という環境にならないです。
1569: 匿名さん 
[2016-04-20 18:13:35]
>1567
>雨漏りするような物件は論外
話になりませんね、あらゆる可能性を考慮しなければなりません。
>1562参照
怠ってるから現実に屋根が腐さります。
躯体が濡れないだけなら防湿シートの必要性は有りませんタイベックで良いです。
接着テープを剥がれない様に断熱材で押さえてる?
震度6の地震を経験しないと分からないかも知れませんね、貴方だけが採用して下さいw

大手だから安心にならない業界です。
http://showaalumi.net/84/201/
何年住宅を建てているのか、技術レベルの非常に低い業界です。

by通称床下エアコンおじさん
1570: tk 
[2016-04-20 18:36:17]
>1560
>室内から漏れる水蒸気がタイベックを通過するなら元に戻るのも当然有る事が理解出来ないとは情けない。

春になれば、当然、元に戻る。

冬の間、温度20°C湿度60%の室内から水蒸気がタイベックを通り抜ける。
タイベックの外側は外気の湿度だから、せっせと水蒸気が透過し続けて、発泡スチロールの施工不良の場所で外気に冷やされて水滴になる。
冬の間水を作り続けて、タイベックと発泡スチロールの隙間に水を貯め続ける。
発泡スチロールの内側は室温だからカビの育成に最適の環境だ。

1571: tk 
[2016-04-20 18:58:13]
>1562

このブログには小屋裏(野地板の小屋側)の換気が悪くて野地板が腐ったことしか書いていない。

通称…おじさんの国語力はどうなっているの。
合板野地板が腐って欲しいという願望が強すぎたのでは。
通称…おじさん宅の小屋裏はしっかり換気しているのか、他人事ながら気になる。







1572: tk 
[2016-04-20 19:04:54]
>1560
>前にも同じ馬鹿な事を言ってましたね、もう忘れたのですか?
>発泡スチロールの内側に何かを貼るのは至難の技。

通称…おじさんは発泡スチロールの内側にタイベックスを貼った。
この腕前を持ってすれば、タイベックスの代わりにポリエチレンシートを貼るのは造作もないことだ。

1573: 匿名さん 
[2016-04-20 19:45:53]
>1570
スタイロエースはグラスウールと異なり透湿抵抗が高い。
スタイロエースと気密パッキンで防湿ラインは出来ている。
例え施工不良部分が有っても僅かな漏れ量になる。
僅かな漏れ量なら拡散により結露しない、そのために通気層は存在します。

>タイベックと発泡スチロールの隙間に水を貯め続ける。
少しは考えて下さい。
スタイロエースの内側表面温度は何度ですか、水になってるのなら湿度は100%。
馬鹿馬鹿しいので、だんだん嫌気がさして来ました。

by通称床下エアコンおじさん
1574: 匿名さん 
[2016-04-20 21:55:11]
>1571
>屋根や建物外周部に合板を用いないのです。
説明しても?でしょうから最後だけ読めば良いです。
読んでないが理屈は下記。
http://natulogy.com/topics/2001/

by通称床下エアコンおじさん
1575: 匿名さん 
[2016-04-20 22:16:28]
健忘症・・
いや、ご都合主義の○っ端技術屋のレスを思い出してみよう。

http://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/750-780

特に↓では水蒸気がタイベックを通るなんて思ってもいないようですね。
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/755

1576: 匿名さん 
[2016-04-20 22:34:16]
http://www.nisikata.co.jp/n2002/sink/006/sink006.html
木っ端ボケ老人より余程信用できる
1577: 匿名さん 
[2016-04-21 00:16:30]
ボード気密充填断熱の外壁通気工法で合板から通気層に湿気が抜けるのが証明されてるのに屋根では合板から通気層に湿気が抜けないと思うのは何で?
1578: 匿名さん 
[2016-04-21 07:37:27]
>1575
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/750-780
読み返してみた。

>769
>気密性も有るから見逃してorz

ホント、○カですね。
1579: 匿名さん 
[2016-04-21 07:51:39]
>1577
合板は透湿抵抗が高いから湿気が抜け難い。
ダイライト等の存在の意味を考えましょう。
透湿のセオリー通りなら合板は使い難いはずです。

by通称床下エアコンおじさん
1580: 匿名さん 
[2016-04-21 08:00:37]
>1575
>755
>(注意:此処の部分は普通は防湿シートを使用して、透湿させない)
わざわざ注意書きを記したのは意識して透湿させていると強調してる。
この時はまだ「透湿気密シート」の言葉の誤りは気が付いていない。
タイベックを透湿として採用した証。

by通称床下エアコンおじさん
1581: 匿名さん 
[2016-04-21 08:27:28]
http://natulogy.com/topics/2001/
上記の記事は小屋の建築後。
合板の危険性と湿気の知識が有るから既に知っていた。
湿気の厄介さを熟知してるから内側にタイベックを使用した。
調湿シートのザバーンもまだ存在してなかった?

変な妄想をする方がいますね、蒸気の基本を再認識して下さい。
蒸気は絶対湿度の高い方から低い方に流れます。
間にタイベックが有っても蒸気は高い方から低い方に流れます、水になったら通り抜けられっません。
タイベックの裏表では通常はほぼ同温度ですから相対湿度の高い方から低い方に流れます。
ほぼ同温度で湿度約100%と60%なら60%の低い方に流れます、60%から約100%の方へは流れません。
よってスタイロとタイベックの間に漏水しても室内に蒸気として流れ乾きます。
防湿シートにしますと乾かす事は出来ません逆転結露状態になりますから好ましく有りません。

常識、教科書、有名(著名)、権威等では決めません、咀嚼して判断してます。

by通称床下エアコンおじさん
1582: 匿名さん 
[2016-04-21 08:47:41]
2x4=合板のイメージが有ると思う。
ツーバイは寿命が長いと思いこまされている?
合板ツーバイは日本においては疑問、外張り断熱ならリスクは大幅に緩和される。
時計台とか名称は忘れたが有名な古いツーバイも有るが合板は使用してない事を知っておくべきです。

by通称床下エアコンおじさん
1583: tk 
[2016-04-21 09:05:11]
>1573
>例え施工不良部分が有っても僅かな漏れ量になる。
>僅かな漏れ量なら拡散により結露しない、そのために通気層は存在します。

外気が漏れている場所の前(タイベックの内側)は外気温度に近くなっている。
その場所で結露するから、通気層側には落ちないで、発泡スチロール側に落ちて、タイベックで止まって水が貯まる。
したがって、この場合は通気層は無関係。


1584: tk 
[2016-04-21 09:21:39]
>1574

読んだけど通称…おじさんの理屈は成り立たない。

この合板は27年前のラワン合板だ。
ラワン材は油がないから水に濡ればすぐ腐る。
当時の合板用接着剤の寿命は10年位のものだ。

今使われている構造用合板の接着剤寿命は30年以上である。
北洋松材が使われている。
松材は油があり、耐久性は野地板に使う白太だらけの杉板よりよほど長い。

通称…おじさんは構造用合板のことを知らずに、過去の合板技術を取り上げて駄目だと独断しているだけだ。
もっと本質に迫りましょう。

1585: 匿名さん 
[2016-04-21 09:29:32]
>1583
小学生に笑われますよ。
薄いタイベックの室内側と外気側の温度差は大きいと思ってますか?
各々の場所の温度をイメージして下さい、大きな断熱欠損や通気が無ければ外気温度近くになりません。
妄想は貴方の頭の中だけにして下さい。

by通称床下エアコンおじさん
1586: tk 
[2016-04-21 09:41:00]
>1582
>時計台とか名称は忘れたが有名な古いツーバイも有るが合板は使用してない事を知っておくべきです。

古いツーバイは、無垢板を枠材に45度の斜め張りしている。
強度が必要なところは筋交いも入れている。

第二次大戦後、アメリカでは合板を使い出した。
合板の耐久性は充分に実証されている。

最近は、日本の軸組住宅でも床、外壁、屋根すべてに構造用合板を使っている。
使用目的は耐震性の実現だ。

通称…おじさん宅は平屋で木製外壁、真壁構造、無垢材野地板を使用している。
これは山小屋だから実現できる構造だ。
現代の「方丈庵」という存在だ。

普通の住宅地では平屋を作る人はほとんどいない。
2階建だと通称…おじさん宅の構造は耐震強度が皆無に近いから採用できない。
木製外壁は殆どの地域で法的に使用できない。

1587: 匿名さん 
[2016-04-21 09:43:22]
>1584
自分の家だけ無事なら良いの身勝手な論理ですか?
>北洋松材が使われている。
現在の合板の素材は決められているのですか?

接着剤の能力が衰えなくても含水率の許容量を超えれば腐朽菌で腐ります。
合板が乾き難いのは接着剤の影響です。

by通称床下エアコンおじさん
1588: tk 
[2016-04-21 09:47:55]
>1585
>薄いタイベックの室内側と外気側の温度差は大きいと思ってますか?

思っていません。
発泡スチロールの施工不良場所の室外側近くのことを取り上げています。
ここは外気温度に近いから結露すると説明しています。

論点をずらさないで下さい。
1589: tk 
[2016-04-21 09:52:19]
>1587
>現在の合板の素材は決められているのですか?

日本農林規格で構造用合板の規格が厳密に決められています。

アメリカの住宅用合板も数十年前から自国製の松材が使われています。

1590: 匿名さん 
[2016-04-21 09:56:55]
>1580
>この時はまだ「透湿気密シート 」の言葉の誤りは気が付いていない。

いや、別スレだったが以前にも指摘しているよ。
1591: tk 
[2016-04-21 10:04:05]
>1587
>接着剤の能力が衰えなくても含水率の許容量を超えれば腐朽菌で腐ります。
>合板が乾き難いのは接着剤の影響です。

そんなことは当たり前です。
それを解決しているからこそ、アメリカでも日本でも松材をフェノール樹脂接着をした構造用合板が使われているのです。

1592: tk 
[2016-04-21 10:13:05]
>1587
>自分の家だけ無事なら良いの身勝手な論理ですか?

「自分の家だけ無事なら良い」の意味が不明で答えれれない。
自分の家とは通称…おじさんのこと?
もう少し説明して。

1593: 匿名さん 
[2016-04-21 10:29:56]
>1580
>この時はまだ「透湿気密シート 」の言葉の誤りは気が付いていない。

いや、別スレだったが以前にも指摘しているよ。
1594: 匿名さん 
[2016-04-21 10:47:12]
>1590
設計時から透湿として考えてるから同じように言葉を間違えた。

by通称床下エアコンおじさん
1595: 匿名さん 
[2016-04-21 10:51:14]
>1588
>各々の場所の温度をイメージして下さい

by通称床下エアコンおじさん
1596: 匿名さん 
[2016-04-21 10:59:05]
>1589
>日本農林規格で構造用合板の規格が厳密に決められています。
>1548
>北洋松材が使われている。
何処で樹種まで指定してますか?
規格ですからソースが有りますね?

by通称床下エアコンおじさん
1597: 匿名さん 
[2016-04-21 11:11:14]
http://natulogy.com/topics/2001/
上の記事では築20年も有ります。
>それを解決しているからこそ、アメリカでも日本でも松材をフェノール樹脂接着をした構造用合板が使われているのです。
何年前に解決したのですか?
http://blog.goo.ne.jp/asahi100nen/e/45504e2559773286a73eeae7d84c88a7
上記は記事から2011年~2012年築です。
結露対策をしないで合板は痛みませんか?大丈夫ですか?

by通称床下エアコンおじさん

1598: 匿名さん 
[2016-04-21 11:13:29]
>1592
>1597参照。
何年から安心できる合板になったか?

by通称床下エアコンおじさん
1599: 匿名さん 
[2016-04-21 11:16:01]
>>間にタイベックが有っても蒸気は高い方から低い方に流れます、水になったら通り抜けられっません。

>>よってスタイロとタイベックの間に漏水しても室内に蒸気として流れ乾きます。

自分で書いたことが矛盾しているの気づかない?
水になったら通り抜けられないんでしょ?漏水って水が漏れるんだよ。
漏れた水がどうやって室内側に通り抜けるのかな?
水はどうしたら蒸気になるのか思い出そう。
1600: 匿名さん 
[2016-04-21 11:39:48]
>1599
>漏れた水がどうやって室内側に通り抜けるのかな?
小学生さんですか?
学校でお勉強しませんでしたか?
>漏水って水が漏れるんだよ。
タイベックを漏水するとは言ってませんよ、漏水を防ぐために使用してます。
>水はどうしたら蒸気になるのか思い出そう。
変身したらですw

by通称床下エアコンおじさん

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる