注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「ヤマダホームズ(ヤマダ・エスバイエルホーム)の評判ってどうですか? (総合スレ)」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板
  3. ヤマダホームズ(ヤマダ・エスバイエルホーム)の評判ってどうですか? (総合スレ)
 

広告を掲載

LUKA [更新日時] 2024-04-25 18:05:17
 削除依頼 投稿する

【公式サイト】
https://yamadahomes.jp/
【注文住宅の相談(無料)】
https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl

ヤマダホームズで建てた方、検討されている方など有意義な情報交換をしましょう。ヤマダホームズの評判・口コミ、性能やメンテナンスについてなど、ご存知でしたら色々と教えてください。

2008年12月31日 エスバイエルにて契約
ニューオーセント シンプル&モダン2階建て自由設計スタイル
にて私は契約いたしました。

[スレ作成日時]2009-02-27 23:41:00

住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

ヤマダホームズ(ヤマダ・エスバイエルホーム)の評判ってどうですか? (総合スレ)

3307: D 
[2022-12-20 19:05:18]
別にヤマダさんをどうしても叩きたいとかじゃないので、
当然素晴らしい対応をこれからして下さるのなら普通に称賛と感謝を書きますし、より悪化した対応をされたのならそのままありのままを書きますし。
本社さんよろしくお願いしまーす。
3308: D 
[2022-12-21 00:58:28]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
3309: D 
[2022-12-21 01:13:08]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
3312: 名無しさん 
[2022-12-21 06:33:19]
3308: Dさん
これは笑劇いや衝撃ですね。
こんな見えるところなのに。
自分なら激怒で壁全部やり直させます。
3313: 匿名さん 
[2022-12-21 08:00:21]
コンセントの穴 手洗い器設置とは
なぜ、間違えに気づいたんですか?
3314: D 
[2022-12-21 13:00:31]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
3315: D 
[2022-12-21 14:11:46]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
3316: D 
[2022-12-21 14:43:26]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
3317: 名無しさん 
[2022-12-21 17:54:11]
とても参考になります。
既に建ってしまった自分の家の見えない部分がとても不安になります。
3318: D 
[2022-12-21 18:21:47]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
3319: 通りがかりさん 
[2022-12-21 19:43:21]
3318: Dさん>
とても参考になります。私の家も違う支社ですがここの施工なので色々と当時はあり過ぎました。しかしそれに負けず劣らず酷い工事ですね。
これからも報告よろしくお願いします。
3320: 名無しさん 
[2022-12-21 20:12:24]
文字の書き込みだけでは信憑性が?ですが
社名が入った防水シートが全てを語ってますね
3321: 名無しさん 
[2022-12-21 21:22:15]
作業する職人にも問題あるよな
24換気はでんきやだろ?
防水シートは外壁屋だろ?
こんないい加減な会社いれとるのが間違いだわ
監督なんてずっといるわけないし、やりたい放題だな

3322: D 
[2022-12-21 21:51:47]
>>3321 名無しさん
全てのミスは当然それぞれの職人のせいなのは間違いないです。
が、ヤマダにはそれを監理する責任があるので、問題が起こったなら顧客からしたら全責任はヤマダにあってヤマダが悪いという事になりますね( ゚д゚)
3323: 名無しさん 
[2022-12-21 22:09:24]
Dさん
当然です。
ヤマダと契約してますから
あなただけではないですから
ご安心を

3324: D 
[2022-12-21 22:18:55]
>>3323 名無しさん
ここには仲間がいっぱいいて良かったです(*^^*)
いや、良くはないのか?wどうせならヤマダは良い家ですね!って世界線で出会いたかったですw( ;∀;)
3325: 匿名さん 
[2022-12-21 23:24:53]
ここで契約した方なら着工後、日々現場に足を運びチェックした方が良いと思います。
今はネットで施工不良のブログ等、情報を収集できますし。
私は素人ですがネット情報で勉強し、そのまま教科書通りのダメな施工をされていました。
これはそのうちの一つに過ぎません。

シートの上下関係でポケットになり水が内側に侵入します。

これがヤマダによるプロの仕事です。
ここで契約した方なら着工後、日々現場に足...
3327: 名無しさん 
[2022-12-22 08:16:31]
建売大工レベルですね。
ここだけではないだろうけど、自社お抱え大工がいないハウスメーカはリスクがあります。
完全に防ぐことはできないだろうし、少しでも家が長持ちするようにあまり凝った家にせず単純な外形の家が良いのかもしれないですね。
外形は凸凹がない長方形で、軒は少なくても600mmは出す(できれば900mm)
最近の建売は軒が全くない物件も多いですが、壁の中の事を考えると怖いですね。
3328: D 
[2022-12-22 13:21:14]
あれ、僕が夜にコメントした内容が消えてるw
なんか規約違反したかな?いやそんな事ないと思うけどな(;´Д`)
イリュージョン(;´Д`)
3329: 匿名さん 
[2022-12-22 22:56:54]
>>3325
これで雨水が侵入したら瑕疵になるんじゃないかな?笑
ヤマダの瑕疵担保責任保険では雨水の侵入は対象外なのかな?まぁーとりあえず10年耐えれば良いって作り方か
回り込みにルーフィングの先貼りして無いし、防水検査してたら不合格だね。
まともに防水検査くらい第三者で入れる建築会社を選びましょう
3330: メダゲ好き 
[2022-12-25 00:27:00]
ヤマダって下手すると住友林業あたりと同じくらいの金額になりますよね。
それでこの程度の仕上がり、ってなんなんでしょうね?

施工不良のコメントって文字だけだと「ほんとに?」と思いがちですが、Dさん方の写真見てるとほんとにヤバイんだな…と思います。
3308なんてすごく素敵なクロスなのに、こんな仕上がりだなんて…。
3331: メダゲ好き 
[2022-12-25 00:39:30]
すみえちゃんのお家のことがとても気になります。(野次馬でスミマセン)
2019年に「先方から建物や工務店など公表してもかまわないと言われた」との書き込みがありましたが、ブログなどSNSでの発信はしていないのでしょうか?
3332: 名無しさん 
[2022-12-25 11:58:00]
住林と同じ価格帯?
あ、エスバイエル工法の方ですね。
元ウッドハウスはもっと安い価格帯だったので、主力商品のフェリディアは住林よりも安い価格帯だと思います。
問題は施工で、エスバイエル工法もフェリディアと同じ施工業者&施工管理になったとなれば、ちょっと考え物ですね。
3333: 通りがかりさん 
[2022-12-25 13:50:21]
ヤマダホームズって立てたもん勝ちのハウスメーカーですね。ここで検討している人は考え直した方がいいでしょう。
3334: e戸建てファンさん 
[2022-12-25 23:45:38]
我が家は3年ほど前に当時のエルフェリディアで建てたのですが、低グレードだけあって断熱気密がダメみたいで暑くて寒いですね。
特に施工時に大きな問題はなかったのですが、もし次建てるとしたらこんな大工さんにお願いしたいものです。
https://youtu.be/KTFfYS2vNgU

3335: 名無しさん 
[2022-12-26 07:24:53]
3334: e戸建てファンさん
発泡断熱ですか?それともグラスウールですか。
3336: 名無しさん 
[2022-12-26 07:31:08]
3334: e戸建てファンさん
同感です。
家は3回建てないと良い家が建たないと言われますが、実際に建てるという経験をしてみると、このことが良くわかります。
予算の都合もありましたが安価な家をと思いここで建てました。(4年前で、未だここはローコストだった)
次はお互い良い家を建てましょう。
3337: 名無しさん 
[2022-12-26 08:09:11]
ここは5年前あたりのウッドハウス時代が身の丈に合っていて良かったんじゃないかな。
確か最初は坪20万円台で始めたはず。
その後、檜、合板パネル、ティンバーメタル、ダンパーなどを採用して坪40万そこそこ。コストパフォーマンスの高さを売りにしてた。
施工管理や施工レベルに多少目を瞑っても許せる価格帯だった。
しかし、ミドルクラス以上を目指すなら、これらを改善しないといけないね。
3338: 購入経験者さん 
[2022-12-26 12:49:55]
ヤマダの営業は、教科書通りに「魔法瓶のような家です」なんて言ってくるけど、結局気密施工の意識が薄いので、実際には穴だらけの魔法瓶なので断熱性能云々以前の話ですね。
施主が気密にこだわってヤマダに施工方法を指示するくらいじゃないと、決して寒くない暑くない家は出来上がらないと思います。
3339: 名無しさん 
[2022-12-26 20:59:56]
引き渡しを先日、受けました。スーパーフル装備の平屋です。
腕の良い大工をお願いした。と言われただけあり施工自体は問題ないように見えます。壁紙等もきれいに貼られ良かったです。
が、外注にあたる部分が雑な点が何点かありました。
1つ目はエアコンの付け方。寝てたら寒さを感じ、エアコンの配管付近から冷風が。エアコンを持ち上げると大きめの穴から配管が剥き出しに。粘土で塞いでなく、外の化粧カバーのも塞いでない。
粘土を買ってきて塞いで、応急処置。次に来た時に指摘する予定。
システムバスは引き戸にしたのに折り戸に。指摘して直してもらっだか、指摘した際に、他は仕様通りですよね?と確認したところ大丈夫です。との回答。
ところが、風呂内を見ると、付けないと念を押し、仕様にも書いてあった物干し竿とフックが付けられていました。
穴が空いているため、タイルを貼り直し。
他、カーテンを間違えているなど指摘したところはあります。

現場監督も人なので間違いがあるのは仕方ないので、自己防衛として、施主側も変更点はこまめに記録を残すことを勧めます。
外注や発注する系は特に注意です。エアコン取付は雑すぎで呆れ果てました。
3340: メダゲ好き 
[2022-12-27 05:18:02]
3332さんの知識がいつのかわかりませんが、今年ヤマダはかなり坪単価上げたのでオプション無しでもそこそこしますよ?
しかもキッチン、バス、トイレなど選択肢が少なく、ちょっとアップグレードするとけっこうな金額になります。
逆にデグレードしても減額無しとか普通にあるし、ぜんぜんローコストじゃないですね。
3341: e戸建てファンさん 
[2022-12-27 06:27:52]
3335:名無しさん
壁と屋根が現場発泡ウレタン(アクアフォーム)で床がグラスウールです
3342: 名無しさん 
[2022-12-27 14:36:44]
3340: メダゲ好きん
そうですか。
物価高の材料高騰での値上げでしょうか。
他のハウスメーカーも値上げしていると思いますが、価格差が縮まったのでしょうか。
3343: 購入経験者さん 
[2022-12-27 16:23:41]
>>3341 e戸建てファンさん
ちなみにですが、アクアフォームでない場合もあるそうですよ、同じA種3ではあり、アクアフォーム同等品という事で正式にアクアフォームではない場合が結構あるようです、僕の家なんかもそうでしたね。
3344: 名無しさん 
[2022-12-27 16:54:36]
3341: e戸建てファンさん
現場発泡ウレタンなら気密は良いと思うのですが。
厚みが足らないということですかね。
因みにうちはフェリディアでグラスウールですが、冷暖房付ければ快適に過ごせてはいます。
3345: D 
[2022-12-27 20:19:16]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
3346: D 
[2022-12-27 21:32:50]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
3347: 名無しさん 
[2022-12-27 23:38:56]
3346: Dさん
うちも撮っておいた写真見返したら同じですわ。
どうりでレンジ換気扇回すと寒いわけだ。
3348: D 
[2022-12-28 00:31:23]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
3349: D 
[2022-12-28 00:45:08]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
3350: メダゲ好き 
[2022-12-28 03:02:18]
3342さん この1~2年ジリジリとほぼ全てのメーカーで坪単価上がってますが、特にヤマダは上げ幅大きかったようです。
住友林業は年中何かしらキャンペーンやってるし、相談初期からある程度の値引きもちらつかせてくれるので意外と高くはなかったですよ。
まぁ、すみりんも被害者の会があるらしいですし、結局どのメーカーも仕上がりは現場次第なんでしょうね。
3351: D 
[2022-12-28 03:12:05]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
3352: 検討者さん 
[2022-12-28 07:53:51]
Dさんは何故ヤマダを選んだのですか?
Dさんはとても知識豊富であるように見えるのですが、そのDさんがヤマダを選んだ理由が知りたいです。
3353: D 
[2022-12-28 08:01:59]
>>3352 検討者さん
何も知識が無かったからですw
僕がヤマダのモデルルームに初めて行ったのが去年の夏くらいで、それまでにも他のハウスメーカー見に行ってます。
が、僕の家は二世帯にする事もあって建築費用が高くなりやすく例えば一条では希望通りに建てるには1億近くかかると言われました( ゚д゚)
それで色々見て回ってなんやかんやでヤマダになったのですが、その当時は家の中身についてはお恥ずかしながら全然何も知りませんでした、よくあるパターンですね。

本格的に家の勉強を始めたのは契約より後の事で、実際に家建てながら同時に学んで行ったのでそこが良くなかったですねー。反省です( ゚д゚)
叶うならもう1度今の知識の状態で1から建てたいですw
3354: 名無しさん 
[2022-12-28 16:41:15]
3349: Dさん
多分うちもズタズタです
石膏ボード貼り付け後に電気屋が空ける穴って、コンセントの気密カバーの内側に貼ってある銀色テープ(金属なのかな)を石膏ボードの上から金属検出器で探りながら穴開けるわけだから、気密カバー傷付けないなんて無理ですよ。
ここは気密仕様だの床暖だの言えば何でもオプションでやってくれますが、やりなれてはいない。きちんとプロの施工ができるかは疑問。
餅は餅屋じゃないですが、気密や床暖を標準仕様にしているハウスメーカーは施工ノウハウもあるだろうし施工、検査のツボも心得ているだろうから、ばらつきは少ないと思います。
オプション満載はリスクありということですね。(うちもオプションのトイレで施工ミスられました)
3355: 名無しさん 
[2022-12-28 16:50:46]
3350: メダゲ好きさん
そうですか。ここの値上げ幅大きいんですね。
うちは5年前の契約ですが、フェリディアの32坪平屋で坪45万円(本体価格)、エルで40万円でした。
当時、住林が同坪数で坪75万円、積水が83万円(最初の提案本体価格)くらいだったので差は大きかったです。
もし住林とかわらなかったら、多分ここは選ばなかったですね。
3356: 名無しさん 
[2022-12-28 17:08:52]
3353: Dさん
ほんと、よく勉強されていると思います。
私も同様で、仕様選びが始まってから一つ一つ調べました。
更に施工が始まって、任せていたら大変なことになると感じて、仕事そっちのけで勉強しました。w
次、建てる機会があれば良い家建てられそうです。w

でもですね、色々とありましたが「住めば都」になりました。
遮音性、断熱性は、今まで住んでいた30年前の家とは全然違います。
あとフェリディアでしたら天井が高いので、これはほんと開放感があっていいですね。
3357: D 
[2022-12-29 01:15:40]
>>3354 名無しさん
僕の家と同じように後からつける用の物が先に使われていたのならほぼ間違いなくズタズタになってるんじゃないかなと思います。。。(;´Д`)
仰る通りで、僕の家も土台とネオマフォームの気密テープ処理、剛床や柱の気密テープ処理、発泡ウレタンですがうちは0.2mmの気密シート全体に貼りましたが、その貼り方の指示も僕が資料全て集めてきて説明しましたw
現場監督が先張りシートの事すら知らない状態だったので、先張りは出来ず色々と工夫して頑張ったのを覚えてますw

>>3356 名無しさん
僕も毎日毎日勉強の日々でしたw家は本当に奥深いですよねーw勉強してもしても尽きないですね。

あー僕も今の家自体は気に入ってるんですけどね、施工不良個所さえ直ればですが、、、wきっと全て直れば愛着がもっと湧いてくるのかなーと思っておりますw
それに僕はヤマダホームズ自体を否定する気はないので、図面通りに施工してくれたのなら普通に良い家だと思います!もちろん他の一流メーカーのように断熱気密が優れてるとか、特別丈夫とか、そういう際立った特色がヤマダにある訳ではないですがw
僕みたいな庶民には普通に良い家ではあるかなと思っています。
図面通りに施工してくれるのならですが(何度もすみませんw)
特別僕は際立ってハズレ施工を引いただけなのかな?wとも思ったりしますが、早く正式に完成した家に住みたいです~。
3358: 名無しさん 
[2022-12-29 07:58:31]
3357: Dさん
あの~フェリディアでしょうか?
ネオマフォームとか気密テープとか床も相当やっているようなので・・・
壁側も写真みて気密シートを全体に貼っているなあと気づいていました。
うちは平屋でグラスウールですが、密度を上げ断熱性を上げました。
グラスウールが入っている外壁側は良いのですが、入ってない間仕切り壁のコンセントやスイッチから冷気が入ります。
考えてみれば、天井断熱があるとはいっても間仕切り壁は上部に乗ってるだけ。レンジ換気扇回せば室内は負圧が増すので弱いところから空気の流入が起きます。
グラスウールって意外と安いので、全部の間仕切り壁の中にグラスウール詰め込めば良かったなと思ってます。
防音効果もあるので。
レンジ換気扇が止まっていれば、冷気流入は感じないのですけどね。
うちも床の気密テープはやっていますが、これは効果あったかなと思います。
ここの板でも過去に、「壁と床の隙間から冷気が入る」というのが記されていましたのでオプション追加しました。
床を這う冷気はやばいです。以前住んでた家がそれだったのでこれは何としても防ぎたいと思っていました。
ということで、うちの気密は弱いですが、それでも1年を通して快適ではあります。
Dさんのお家なら更に快適ですね。住まわれるの楽しみですね。
3359: D 
[2022-12-29 13:42:34]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
3360: D 
[2022-12-29 13:47:18]
つまり、省令準耐火仕様の家ならば正しく施工されていればレンジフードを回す回さないに関係なく壁内から開口部へ漏気が発生してる時点で何かがおかしいと言う事になります( ゚д゚)
3361: 名無しさん 
[2022-12-29 14:57:17]
3359: Dさん
うちは残念ながら省令準耐火ではないんですよ。
未だ標準ではなくて、打ち合わせの時に「省令準耐火つけなくていいですよね」と軽く問われたのですが、その頃は「何のこと?」という感じで受け流してしまいました。
もっと強く付けた方が良いと言ってくれれば・・・でした。

これ、うちの内壁の施工写真です。
うちは平屋なのでDさんが貼り付けていただいた説明の下側になりますが、(A)、(B)のようなファイヤーストップのような木材は存在してます。
しかし石膏ボードが木材の上部に無いので、天井裏の空気が木材と内壁石膏ボードの隙間から壁内に流入してしまいます。
恐らくですが、ここの省令準耐火仕様の施工方法は(D)ではないかと思います。(天井の石膏ボードは間仕切り壁のところで連続性が途切れる)
これも、きちんとグラスウールを隙間なく詰めるといった施工が行われないと空気が漏れますね。
特に筋交いが入っている箇所などは丁寧に詰め込む必要がありますが、果たして確実に行われているかどうか。
最後に気密値の測定するといった施工の試験のようなものが無いと、職人もやる気がでないでしょうね。
3359: Dさんうちは残念ながら省令準...
3362: 名無しさん 
[2022-12-29 15:27:58]
間仕切り壁の中でも1カ所だけはコンセントからの冷気流入がありません。
その壁は防音目的でグラスウールを詰め込んだ箇所です。
壁の上部だけの気流止め詰め物だけではここの施工は不安なので、壁全体に詰め込めば施工ムラがあったとしても冷気侵入は無いだろうと。
隣室間の防音効果もあるので、室内空間が高級になった気がします。
予算があればやりたいところですね。
3363: D 
[2022-12-29 15:33:34]
>>3361 名無しさん
あーそうですね、この木材があれば本来気流止めとして機能しますね!
でも、石膏ボードをこの木材より上に張り上げてないとのことですが、なんでだろ?w( ゚д゚)
せっかく気流止めの木材取り付けてるのに勿体無いですね( ゚д゚)
グラスウールの耳の貼り付けの為なのか?とおもったけどこれ間仕切り壁なんですもんね?不思議だ( ゚д゚)

はい、ヤマダの仕様はおっしゃる通りDの気流止めですね!
ただし、うちは屋根断熱なのでDの気流止めでいいですが、天井断熱の場合はDのやり方の気流止めは寒冷地では基本NGなので寒冷地で天井断熱の方は注意が必要です。
3364: 名無しさん 
[2022-12-29 16:09:19]
3363: Dさん
石膏ボードのサイズが足らなかったからだと思います。
これは天井高の弊害ですね。
外周壁は桁が太く高さがあるので、丁度石膏ボードがぴったり収まっています。

二階建ての家なら二階部分の天井高は低いので、恐らく梁や桁まで張り上げると思います。
以前、二階建ての方の施工写真を見せていただいたのですが、確か桁まで張り上げてありました。
3365: D 
[2022-12-29 16:28:04]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
3366: 名無しさん 
[2022-12-29 17:25:49]
3365: Dさん
ほんと、上まで張り上げてないですね。
何か意図的に隙間を空けてるようにも感じてしまいますね。

ちょっと思ったのがですね、夏場の話ですが
天井断熱は小屋裏の熱を軒換気や棟換気で廃熱できますが、屋根断熱だとそれが出来ないため部屋の空気を小屋裏に循環させて籠り熱を下げるとか聞いた覚えがあります。(空気の熱的には小屋裏と部屋は一体化しているという考え)
ただ、循環といっても積極的なものではなく隙間などからによるものです。
もしかしたらですが、部屋と天井裏との空気の流れを気流止めで完全に塞いでしまうと、真夏に小屋裏の熱が抜けなくて暑いといったことが起きないのでしょうか。
切妻屋根でサイドに開閉できる換気口でもあれば良いのでしょうが。
3367: D 
[2022-12-29 18:28:56]
>>3366 名無しさん
はい、仰る通り屋根断熱の場合は小屋裏空間も部屋と同空間としてみなします。
なのでヤマダの場合は第一種換気なので家中の空気を本体で引っ張ってきて排気し熱交換し各部屋に給気して送り込む形ですね。
ですので家の気密が悪いとエアコン等で冷やした空気以外に暑い外気を引っ張ってくる事にもなり、更に換気自体も不十分になると思います。

屋根裏自体の換気は勿論、軒換気と棟換気がついてますので問題ないです。
が、やはり小屋裏空間自体は熱くなりやすくなるのは間違いないと思います。
それを改善する為に最近では小屋根裏エアコンで各部屋にダクトをつないで冷たい空気をエアコン1台で各部屋送り込む方法が流行っていますね^^
3368: 評判気になるさん 
[2022-12-29 18:38:23]
窓って何個くらい作りましたか
3369: D 
[2022-12-29 18:38:48]
あ、ところで
9月からヤマダには何度も言ってる基礎からの立ち上がり配管の隙間の件ですが、
本部のにめちゃくちゃ文句言ったら急遽本日支店長とヤマダの社員大工の方が来て床下潜って全ての箇所発泡ウレタン吹いてくれました^^
(ちなみに突然来ましたw)

この年末に来てくれて申し訳ないですけど、良かったです!
まだ完璧じゃないですけど、90%くらいコンセントとかからの漏気が減りましたw
完全に外気ビュービューだったんで助かりましたw
3370: D 
[2022-12-29 18:51:58]
>>3368 評判気になるさん
うちは63坪の家ですが、24カ所窓ありますー(FIX窓も込みですが)
窓は全てオール樹脂サッシのトリプルLow-EガラスのエルスターXにしましたが、窓には特に不満はなく、寒冷地ですが今の所結露も一切なく、これが標準でつけれたのはヤマダに感謝してます^^

また、工事中にサッシの隙間等全てに細かく吹付けして貰ったのでこれも良かったと思っています。
3371: 名無しさん 
[2022-12-29 19:56:06]
3367: Dさん
やはり、とてもお詳しい。
Dさんの家はきちんと施工されればかなりの高性能住宅ですね。w
ヤマダにはちょっと荷が重いかも。w

一条だと1億近くですか。単純計算で坪158万円。
高級(高性能)過ぎます。www
3372: D 
[2022-12-29 20:18:49]
>>3371 名無しさん
いえw一条見に行ってた時は80坪以上とかで考えてたのでw
現実は厳しかったですww(´;ω;`)
頑張って削りまくりました( ゚д゚)
3373: 名無しさん 
[2022-12-29 20:44:35]
3372: Dさん
そうでしたか。
それでも高額だと思います。
うちを担当した大工が言ってましたが、住林とかは5000万円以上の物件になると高額物件用の大工を充てるそうです。
寺院とかも手掛けられる腕が立つ大工だそうです。
ここも、そういう制度やったほうがいいと思いますね。
3374: D 
[2022-12-29 21:03:52]
>>3373 名無しさん
住林とかはそうなんですねー( ;∀;)
僕も上物だけで5000万超えてますけどこの有様です(;_;)/~~~悲しみ。
3375: マンコミュファンさん 
[2022-12-29 21:12:59]
>>3288 Dさん

うちとまったく同じ状況ですよ。。保険詐欺です
おまけに支社のトップも省令準耐火仕様が少なく慣れていないため仕様が分からなかったとか言ってきました。
ネットで調べなさいよ 書いてますから
全国のヤマダが省令準耐火しました詐欺なんじゃないですかね
3376: 名無しさん 
[2022-12-29 21:26:06]
3375: マンコミュファンさん
私もそれ思いました。
施主が確認しようとしなければ分からない(見えない)場所ですから。
3377: D 
[2022-12-29 21:39:03]
>>3375 マンコミュファンさん
それはまったく本当にその通りで、少なくともフェリディアには標準仕様としてついてるものを営業含め現場の人達が全然分からないって何事?って感じですねw
会社で勉強会するなり、試験するなりして、知識レベルが一定に達しているのか社内チェックするくらい当たり前だと思うんですが、きっとないんでしょうね~。

僕の家で実際あった事の1つに、天井面の石膏ボードのつなぎ目裏に薄い鋼版みたいなのをヤマダは省令準耐火の家には貼る仕様なのですが、
その鋼版100枚レベルで僕の家の廃材置き場に新品で堂々と全て捨ててありましたよw
ちなみに実際に天井には1枚もこれ貼られていませんw
これも笑劇シリーズの1つとして載せる予定だったものですw
それはまったく本当にその通りで、少なくと...
3378: 名無しさん 
[2022-12-29 22:01:45]
3377: Dさん
いや、この笑劇はダメですよ。笑えません。
自分の家でなくても怒りが込み上げました。
部材が手配漏れなら未だしも、現場にあるんだから、もし大工がこれを見て分からなかったら工務に聞くなりするのが普通でしょ。
分かっていて捨てたのかどうか分かりませんが、あ~もう怒り込み上げまくりですよ。
3379: D 
[2022-12-29 22:45:38]
>>3378 名無しさん
いやぁ本当にこれを発見した頃にはもう様々な問題が発覚した後だったので怒り通り越して呆れ果ててしまいました( ゚д゚)

僕の現場は最初の現場監督が工事途中で会社を飛んだ後、契約書の工事監理者として名が載ってる工事部長が現場監督を務めましたが、それでも省令準耐火を理解していなかったし、この結果なので本当にやばーいです( ゚д゚)

あと前も書いたかな?廃材とか全然片付けてくれなくて庭も掃除まともにしてくれなかったのでウチの車に釘が刺さってパンクしました( ゚д゚)
3380: 名無しさん 
[2022-12-30 21:20:55]
3379: Dさん
床下も自分で潜ったのですよね。
白いセメント粉が凄くないですか。
自分も一度は見ておこうと床下点検口を覗いたら粉が凄くて無理でした。
一度アフター呼んで床下を見てもらったことあるんですが、体中粉だらけになって、家の中にも粉が舞って大変でした。
小屋裏や床下は、点検のことを考慮して清掃しておいて欲しいですよね。
3381: D 
[2022-12-31 04:27:41]
>>3380 名無しさん
いやーそれがですね、ちょっと体がデカいもんで、、、入ろうとは思って道具関係は全部用意してあるんですけど、まだ自分では入ってなくてですね。。w
でも入ります!必ず!w勇気出しますw

が、うちは3つ床下点検口ありますが、覗ける範囲では覗きましたが、とりあえず設備屋が配管の為に開けた穴の木くずやら断熱材のクズが散乱してるのは確認してます(;´Д`)
あと、何故かフローリングの切れ端まで落ちてた( ;∀;)

また、先日アップしたレンジフードの中も粉だらけだったし、うちは2つ目のキッチンでミニキッチンもありますがそのミニキッチンの内部やばいですw写真載せますねw
とりあえず見えない所は基本何も掃除されてない感じですw( ;∀;)

ちなみに2枚目の写真はメインキッチンの下ですが、掃除する前の写真撮り忘れてて、これでも綺麗にした方ですw
そして赤丸は排水管の穴空けミスった部分なんでしょうねwそのまま放置されてますよw
見て分かる通り立ち上がりの配管部何も処理されてなかったので基礎から外気半端なかったですw( ;∀;)

あーそれから、うちはアイランドキッチンなのでキッチンに前面収納がついてるのですが、キッチンの下に浄水器の器具を固定した設備屋が頭あまり良くないのか、前面収納側までビスがめちゃくちゃ飛び出しててヤバイですw
というか危ないです( ;∀;)
いやーそれがですね、ちょっと体がデカいも...
3382: D 
[2022-12-31 04:45:04]
さて日付変わって12月31日ですので、2022年の最後に我が家の笑劇シリーズをもう1つ載せますね(*^^*)

我が家の笑劇シリーズ、バルコニー&フラットルーフ編!
「錆!錆!錆!(バケツも置いちゃったよテヘペロ)」の巻~(*^^*)

はい、もう写真見たら即分かりますね!
ちなみにこれ引き渡し日当日ですよ♪(*^^*)今もこのままです♪
ちなみにこの状態でも工事監理報告書には是正箇所なしと堂々と書いてあるのがヤマダクオリティです♪
耐久性が売りのスカイプロムナードを最初から錆びつかせるのって天才じゃないかな?w

そして工事部長に伝えたら、シンナーみたいなのぶっかけてゴッシゴッシと長時間こすりまくってましたけど、大丈夫かそれ?wおぉ?w表面どうなんの?w

以上、2022年最後の笑劇シリーズでした~、2023年も随時載せていきます(*^^*)


(;_:)
さて日付変わって12月31日ですので、2...
3383: 匿名さん 
[2022-12-31 11:53:55]
Dさん
ホームインスペクションいれました?
いれたか、どうかわかりませんが
施工が進んでくにつれて不信感募れば入れるのが
1番ですね。素人にも限界があります。
プロの目で判断してもらい良し悪しをつけて
もらうと施工も進みますし引き渡し後も安心が
得られますね
3384: でんでん 
[2023-01-02 18:47:57]
高気密、高断熱をホームページでは謳ってますが、建てた方はその辺どうですか?
私も最近、引き渡しを受けましたが寒い。エアコンの穴にはスリーブもないし、配管は剥き出し、冷気が入ってきます。
高気密(笑)って本気で言ってるのかな。と思います。
ものは試しに換気扇を強にして、換気システム止めて、窓閉めて、暫くして玄関を開けてみました。本当に高気密なら多少でも重くなるはず。と思いましたが、一本指で押したら余裕で開きました。
エアコン切って寝て、朝は外気0℃近くても、室内は18℃くらいはあると当時の担当が言ってましたが、信じられないです。
3385: 名無しさん 
[2023-01-03 08:01:34]
3384: でんでんさん
真冬なら余裕で10℃切ります
3386: 名無しさん 
[2023-01-03 08:09:02]
3385: 名無しさん
訂正
15℃切ります
夜12時までエアコン設定23℃付けていて朝は12~15℃くらいです。
夜、寝る前にエアコン付けてない部屋だと朝方10℃切ります。
3387: 名無しさん 
[2023-01-03 08:37:36]
3386: 名無しさん
追記
24換気システムONです。
OFFすれば温度が違うと思います。(冬はOFFしている人結構いるみたいです)
合わせて、全館空調のように全ての部屋、廊下の温度が高い状態からなら朝方18℃くらいになるかも知れません。

うちは24換気システムの設定が強めなのか玄関開けるときが結構重いです。家の中は負圧強めです。
3388: 通りがかりさん 
[2023-01-03 09:04:08]
昨年12月に5年点検が終わりました。
ウッドハウス時代のフェリディア平屋です。
点検したのは、系列会社の家守りの方でした。
2名で訪問、
屋外(基礎・タイル・外壁・屋根・雨どい・軒裏)
床下(土台・床組・断熱材・漏水痕)
屋内(床仕上・壁・天井仕上げ)
建具(玄関建具・窓・雨戸・網戸・窓枠・戸袋・内部建具)
設備(給排水・水栓器具・排水管・トラップ・キッチンシンク・洗面設備・トイレ・浄化槽・浴室・エコキュート・換気設備・電気設備)
です。
所要時間は約2時間

我が家の場合は特に問題がなく、建具の微調整をしてもらい、あとエコキュートのメンテナンス方法を教えてもらいました。
とても手際が良かったので経歴を聞きましたが、30年間大工として働いていたとのことです。
気が付かなかった建具の1mmの誤差まで修正してくれて、開閉がさらにスムーズになりました。
我が家の場合、建てた時の職人さんにも恵まれていたので、誤差も少なかったのだと思います。

建てた時には大小色々ありましたが、今はそれなりに快適に住んでいます。
上を見ればキリがないので・・・
3389: D 
[2023-01-03 17:12:23]
>>3384 でんでんさん
まず高断熱という基準が何を指しているかにもよりますが、少なくともG3G2とかのレベルからすればヤマダはそもそも標準仕様では地域差にもよりますが無理です、付加断熱を考えなければ不可能だと思います。

また、高気密という点においては、確かに吹付断熱であれば壁面屋根面での気密は良くはなるとは思いますが、結局意識して高気密施工を行わなければ高気密とはなりません。
以前書きました通り僕の家なんかは床面の立ち上がり配管の隙間や、気流止めの未施工等、ありましたし、
そもそも、施主であるこちらが要望を出さない限り、床断熱材と土台の間の気密テープ処理や、柱と床面の取り合い等もテープ処理はしてくれません。
また、エアコンに関しても、本来気密を考えれば先行配管するべきですが、こちらが要望を出さない限りは先行では配管してくれません、僕の場合は2度断られて3度目で了承して頂いて先行スリーブの配管をし気密処理しました。

なので、ホームページにあるように高気密、というのは実際の現場では不可能であり、施主が勉強をして具体的な箇所と施工方法の要望を出さない限りはヤマダでは高気密にならないのでは?と思っています。そもそもC値を公表していませんので。
少なくともC値0.5を切るような施工は絶対こちらが何がしか要望出さない限り無理と思います。
世間ではC値1.5でも高気密!と謳っているようなヤバイ工務店もありますのでw

また、冬場に24時間換気を止めている方もいるとの事ですが、少なくとも第一種換気でダクト式で換気している家では換気を止めるのはやめた方がいいと思います、気流が止まる事で結露を引き起こしダクト内にカビが生える可能性あり、一度生えれば除去の難易度は高いです。

ちなみにうちの場合は寒冷地で現在外気温がマイナス4度前後ですが、朝方起きてきた時の室内温度は部屋の場所にもよりますが18~14度前後です、これでも気密はかなりこだわって色々やりましたが、施工不良等ありまだ穴空いています(;´Д`)
これから直していきますが、、、。
3390: 名無しさん 
[2023-01-03 17:55:28]
3389: Dさん
うちも同じ理由から24換気は止めません。
うちは平屋で24換気システム本体が2基、LDK両側の廊下にあります。
おまけにトイレも2カ所、LDKの両側にあり、トイレには常時稼働の3種換気扇が付いてます。
なので、家の中はかなり負圧です。
おかげで結露は4年間一切ありません。(窓には一条と同じように全窓にハニカムスクリーンがありカーテンも閉めてます。これって窓ガラス面の対流が抑えられてしまい結露しやすくなるのですが、うちは大丈夫です。一条は結露するみたいですね)
まあ、こんな感じなので暖房OFFすると室内温度は下がります。w
3391: 名無しさん 
[2023-01-03 18:01:10]
3388: 通りがかりさん
うちも4月に5年目なので参考になります。
2年点検まではアフターさんが頻繁に来てくれましたが、以降は来ることもなく5年点検って本当にやってくれるの?って不安に思ってました。
3392: e戸建てファンさん 
[2023-01-03 18:46:44]
改正建築物省エネ法
https://youtu.be/n4De50dzKwA
これから目指すべき住宅の性能とは
https://youtu.be/ZtrL-90dGtU
建築物省エネ法改正案成立
https://youtu.be/RNvIQabaR7Q
大工の正やん
https://youtu.be/KTFfYS2vNgU
3393: 評判気になるさん 
[2023-01-04 15:33:07]
ヤマダホームズって防蟻処理って基本どういう施工なんでしょうか?
一般的には土台や1階部分の柱の途中までは薬剤など散布して染みこませたりしてるイメージですが、ヤマダホームズの場合はどういう処理なんでしょうか?
調べてみても、ヒノキ使ってるから大丈夫、くらいの軽い事しか出てこなくて、大丈夫なのか?と思いまして。
3394: 通りがかりさん 
[2023-01-04 23:32:53]
3393:評判気になるさん
4年程前に当時のヤマダのエルフェリディアで建てた我が家の場合ですと、防蟻処理として薬剤散布などはしていません。
ただし、床下通気工法で施工しているのですが、その際使用した基礎通気パッキンの部材メーカーである城東テクノの白蟻被害保証として、竣工日より10年間は白蟻被害が発生した際の補修費用として最高1000万円を補償するとする保証書をいただいています。
それとどういう処理をするのか確認していませんが、10年後からは5年毎に有償メンテナンスとして防蟻処理をするようです。
現在のヤマダがどういう処理と保証をしているのかは分かりません。
3395: 評判気になるさん 
[2023-01-05 01:33:33]
>>3394 通りがかりさん
ありがとうございます。特に薬剤等まかなくても通気パッキンでシロアリをガード出来るって事なのでしょうか?最近はそういう技術が出来ているんですね。
3396: マンション検討中さん 
[2023-01-05 06:37:37]
>>3389 Dさん
気密測定はされましたか?
3397: D 
[2023-01-05 15:51:41]
>>3396 マンション検討中さん
それがーしてないんですよー(;´Д`)
まぁ隙間風から察するに間違いなく1は切れてないですし、もしかしたら2とかあるかも?(;_;)/~~~
今回の修繕工事を通して今度こそ気密測定もするつもりです!

丁度この前、有名な日本住環境さんに気密測定やってくれないか問い合わせてみたら、どうやら個人から直での気密測定してくれないみたいで、施工会社経由で依頼してくれ~と言われましたー、ヤマダがさせてくれるか分からないけどw
ダメなら、個人でもお願い出来る所にお願いするだけですが、個人的に日本住環境ファンなのでw
3398: 名無しさん 
[2023-01-06 01:58:31]
ヘーベルはスカスカw
https://youtu.be/QbsT-dK6dm8
3399: e戸建てファンさん 
[2023-01-07 03:03:50]
アクアフォームのスキンカットについて
https://youtu.be/aKKvF1IoPao
3400: 職人さん 
[2023-01-07 09:43:28]
職人単価が安すぎて細かなことまでやれない。やっつけ仕事じゃないと赤字現場。
3401: 名無しさん 
[2023-01-07 14:32:00]
3400: 職人さん
それ、うち担当した大工が言ってた
さっさと終わらせて数こなさないと稼げない
3402: マンション掲示板さん 
[2023-01-10 22:58:28]
まじ?
3403: 通りがかりさん 
[2023-01-11 20:07:53]
家は大工ガチャがあるからな
管理が甘いとリスク大だな
3404: D 
[2023-01-11 21:23:03]
大工ガチャは間違いないですねw
その上で監督ガチャもありますねw
3405: メダゲ好き 
[2023-01-12 03:56:13]
営業ガチャ、設計士ガチャ、監督ガチャ、大工ガチャ、基礎やら外構やらの職人ガチャ…
家の仕上がりってどれだけ当たりの人に巡り会えるか、ですね…(TдT)
3406: 近所のヤマダ 
[2023-01-13 08:29:25]
土日早朝深夜に天気関係なく頑張って早くしてもらえます、M県のY市ですが現場でアレコレ言うのが良いみたいです。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる