21292:
匿名さん
[2021-01-31 13:13:52]
|
21293:
匿名さん
[2021-01-31 14:25:18]
かと言って王手メーカーの構造材に対する経年ダメージはどこも似たりよったりでしょう。
一条とスウェーデンハウス以外はC値1.5あるかどうかも怪しい中気密住宅で構造材が湿気でやられるだろうし。 |
21294:
匿名さん
[2021-01-31 14:51:00]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
|
21295:
匿名さん
[2021-01-31 14:55:08]
>>21292
>釘穴の開きでゆるむと思う 釘穴が緩むのは湿気の影響。 釘は金属で熱伝導が良くて結露しやすい。 結露水は木材が吸い込む、木材が水を吸えば膨張する、膨張後乾けば縮小する。 釘部の木材は結露水によって膨張と収縮を繰り返してるから釘穴が緩くなる。 一条は外断熱(付加断熱)ですから釘部も断熱材で覆われているから結露しない。 断熱材で覆われているから1年中温度変化も少ない、熱膨張の影響も少ない。 |
21296:
通りがかりさん
[2021-01-31 15:30:33]
>>21294 匿名さん
一条工務店の劣化についてはサンプルが少なすぎて信頼性が無い FPの家のデータは有用だけど10年以上経っても劣化は1.5倍程度 ただしFPの家と一条の家は作りが違うのだからその値がそのまま適用できない つまり今確実に分かることは一条の家のc値は劣化するがその程度は不明ってことだけ ついでに言うと鉄骨の家のc値が劣化しないというエビデンスも存在しない 木造と鉄骨のc値の劣化を比較したデータなんてのも存在しない こんな状態なのに一条の家が5年でc値1.5になると断言するとか一条に訴えられてもおかしくないレベルだよ とりあえずお客さま相談にでも通報しとくわ |
21297:
匿名さん
[2021-01-31 15:56:48]
>>21294 匿名さんのリンク先を見たが 結論 劣化ではなく建築途中は目張りあり測定であり、5年後は目張り無し測定であった事から生じた違いでしょう。 リンク先文章の対象箇所 建築途中のC値測定では、窓に目張りをして測定していたとのことですので、建築当初のC値は0.66よりも少し悪くて、0.7~0.8?/㎡であったと予想できます。それが5年経過して約2倍の1.5?/㎡になってしまったとのことでした。 ここから分かること 建築途中C値0.7(目張りあり測定) 5年後C値1.5(目張り無し測定) そもそも目張り無しC値0.7は一族代々大工をやっている匠集団のような大工の施工時にしか出せない数値。 |
21298:
匿名さん
[2021-01-31 16:11:46]
|
21299:
通りがかりさん
[2021-01-31 16:49:51]
>21297: 匿名さん
0.66が目張り有り測定で、0.7~0.8が目張り無し測定という意味でしょう。 そして5年後は目張り無しでC値1.5で劣化したということでは? このブログはC値が劣化するということで書かれており、目張りがないからC値が悪いってことを言いたい訳じゃないと思いますよ。 |
21300:
通りがかりさん
[2021-01-31 17:12:09]
|
21301:
匿名さん
[2021-01-31 17:30:36]
>>21299 通りがかりさん
それはそのブログ主の見解で a.隙間を埋める目張りをすればC値が良くなる(目張りは穴を塞ぐ行為であるため) b.気密測定は通常、目張りをして測定するもの 私自身、a.bともに営業担当に確認しています。 |
|
21302:
匿名さん
[2021-01-31 17:35:52]
別に目張りして測定しているから悪いという訳ではなく
目張りをしてC値1.0を切る住宅が温熱環境の良い高気密住宅に合致するという話です。 以下は憶測ですが 一条工務店は目張りした状態であればC値1.0を維持出来る住宅目指している(実際に1.0を維持出来るのかは不明ですが)のだと思います。 |
21303:
通りがかりさん
[2021-01-31 17:40:53]
目張りってどこにしているのですか?
|
21304:
戸建て検討中さん
[2021-01-31 17:49:11]
一条に住んでいる皆さん
やはり、満足度は高いですか? 一条にして良かったと思いますか? |
21305:
匿名さん
[2021-01-31 17:53:50]
そもそもブログ主の記事自体が意味不明。
再びブログ主文章より引用 建築途中のC値測定では、窓に目張りをして測定していたとのことですので、建築当初のC値は0.66よりも少し悪くて、0.7~0.8?/㎡であったと予想できます。それが5年経過して約2倍の1.5?/㎡になってしまったとのことでした。 そもそも目張り=穴を塞く行為=C値は良くなる=数値が小さくならないといけないです。 穴を塞いだ結果として気密が悪くなる訳がありません。 建築当初のC値は0.66よりも少し悪くての意味も不明で、恐らく当時の一条工務店の実験場での建物の実績だったのではないかと推察しました。 今の一条工務店のホムペには0.61と書いてあり、当時は0.66と書いてあったのかなと。 https://www.ichijo.co.jp/technology/element/i-head_airproof/ 当然にして実験場の建物は窓を実際に建てる建物の標準より小さくしたり数を減らしたりできる(穴を小さくすることができる)訳で、実際に建てる建物よりも良い数値に出来ます。 逆に他の人の家よりも窓を多くする、大きな窓を沢山つけたりするとC値は悪くなります。 日射取得などの兼ね合いで窓をゼロにしたら良いとはなりませんけど。 |
21306:
通りがかりさん
[2021-01-31 18:10:30]
このブログのC値1.5も当然目張りはしてあったのではないですか? 目張り無しの数値とは書いてないと思います。 |
21307:
匿名さん
[2021-01-31 18:10:42]
|
21308:
匿名さん
[2021-01-31 18:15:06]
>21300
>湿気の影響とは言ってないですよ 知らないから言えないのでは? 昔は鉄釘ですから奥まで錆びます、奥まで結露してるからです。 収縮を繰り返すから抜けて来る釘も存在します。 昔の大工なら知ってる常識です。 金物は湿気を呼ぶから昔の大工は嫌っています。 |
21309:
通りがかりさん
[2021-01-31 18:27:28]
|
21310:
匿名さん
[2021-02-01 08:00:24]
気密断熱ランキングを見たら、一条より大共ホームやFPの家が上にありました
一条が最強だと思ったのですが、違うのでしょうか? |
21311:
匿名さん
[2021-02-01 08:18:59]
>>21310 匿名さん
過去レスにもある通り気密断熱の最強はパッシブハウス。 ググったところ大共ホームはパッシブハウスを建てているという書き込みはあったが、会社のHPには書いてなかったので真偽不明。 FPの家のようば建材を工務店に下ろすような物は、FPの家のみならず仕入れた工務店の施工力より性能が変わります。 最も建てる大工によって出来上がりが変わるのは、どの家も同じですが、工務店と工務店を比べた場合は会社による上揺れと下揺れ双方とも激しい。 |
ただでさえ数十年間の地震の揺れで釘穴の開きでゆるむと思うから