2008年12月31日 エスバイエルにて契約
ニューオーセント シンプル&モダン2階建て自由設計スタイル
にて私は契約いたしました。
[スレ作成日時]2009-02-27 23:41:00
ヤマダホームズ(ヤマダ・エスバイエルホーム)の評判ってどうですか? (総合スレ)
3183:
C
[2022-09-13 02:03:40]
|
今回は24時間換気について。
ヤマダではダクト式の第1種換気を使っていますが、
全ての部屋の給気口を見回ってみて蓋を外し、風がちゃんと来てるか調べました。
風の強弱はあるものの(この理由は後で分かる)風は来ていました、ある1室を除いて、、、、
ある1部屋だけは風量ゼロ!何をどう頑張ってもゼロ!指にツバつけて風を感じやすくしてもゼロ!(^ω^)
ということで、MAX製の換気扇本体真横に丁度天井点検口があったため頭を突っ込んでみました、
そうするとうちは屋根断熱なので天井裏で風を感じるはずはないのにめちゃくちゃ風を感じる!(^ω^)
これはもしやダクトが外れててさっきの部屋に風が届いてなかったのかな?と思い別の天井点検口から下屋根裏に登り今度は直接真上から換気扇を見てみることに(梁の上しか歩けないし屋根近くて移動キツすぎてゲロ吐くかと思ったw)
そこには衝撃の光景が!w
添付写真見て貰えば分かると思いますが、まず風が来てなかったダクトは切りっぱなしでそもそも接続されてない!w
そして、接続部分を見ると1つは断熱材が剥かれて中身のビニール?だけの状態で接続されてるやつもw
これ触ったけどこの状態だとうすーいビニールでそのうち穴あくやろこれって感じでした(^ω^)
そして、部屋によって風圧が違かった理由は、ダクトの曲げが半端なかったこと!w
MAXの施工説明書読みましたが抵抗が生まれる為ダクトは90度以上曲げるなと書いてあります、うちは、、、?90度どころか180度曲がってるのもあってワロタw
現場からは以上です(^ω^)