1年後ぐらいに新築予定で現在色々と勉強中の者です。

断熱についてはセルロースファイバーの充填断熱か外断熱が迷っているところです。

どちらを採用するにしても基礎断熱にしたいと思っています。

基礎断熱のデメリットとしては、床断熱と比べると
1 床面温度が若干低くなる
2 シロアリ対策が必要
3 コストがややかかる
などありますが

メリットとしては
1 冷暖房効率のアップ(地熱の利用)
2 断熱、気密工事の容易性
3 床下環境の改善
4 基礎の耐久力の向上
5 配管の凍結防止
6 床下の利用
7 配管、配線のメンテナンスが容易
とメリットの方が多いのでぜひ採用したいと思っています。

私の考えでは梅雨時でも室内と同じ環境なので、外部の湿気を寄せ付けず床下は常に乾燥状態にあると思っていましたが、
ある本では、夏場の床下は温度が低いので湿度が床下に集まり床下結露が起きて湿度が高くなり除湿機の設置が必須
というのを読んで少々不安になりました。

またある本では、パンツを直に履かずに1mも離して履いている人はいないはず
素直に床下断熱にするべし
というのもありました。

実際に基礎断熱にされている方は床下の湿度はどのような感じでしょうか?

建築予定位置は南九州の高温多湿な地域です。

色々な難しい理論ではなく、実際に施工されて住まわれている方の生の声を聞けると参考になります。

[スレ作成日時]2010-03-04 21:07:16

 
住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

基礎断熱について

222: 匿名さん 
[2018-01-23 22:23:37]
>>211 評判気になるさん
断熱パックにするくらいなら、天井裏にグラスウールを敷くほうが安上がりですし、結露も防げます。
隣室がリビングや寝室ですと、シャワーが壁に当たった音が耳ざわりですので、ロックウール等で防音処理されることをおすすめします。
223: 匿名さん 
[2018-01-24 09:06:40]
>221
>北海道で局所暖房で室温5.9℃は常識では無い。
つまり、あなたの常識が世間の常識とズレているわけです。
札幌市で通年平均気温は1月で-3.6℃です。
局所暖房で随時暖房なら浴室の配置次第では室温が6℃前後になっても不思議ではない。
221さんの理屈では浴槽や床の断熱も必要ないということなの?
高断熱住宅が普及し始めてからヒートショック事故が多くなっている。

>外気の影響を受ける所以外の断熱材は基本的に無意味になる。
局所暖房で随時暖房するなら、その部屋の暖房効率を上げるには内部断熱の役割は大きい。
つまり、あなたの常識が世間の常識とズレて...
224: 匿名さん 
[2018-01-24 11:33:19]
常識とズレているのは>223
北海道が県別でヒートショック事故が少ないのは何故かな。
室内がヒートショックを起こす環境でないからです。
局所暖房等はほとんど無い。
225: 匿名さん 
[2018-01-24 12:55:16]
224さん、
仮に相談者さんが局所暖房を希望していた場合はどうなの?
それと、全館暖房の場合、浴槽や浴室床の断熱も必要ないの?
226: 匿名さん 
[2018-01-24 14:00:49]
>225
もっと、勉強しようね。
床断熱でも浴室の多くは基礎断熱にする。
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/mini-13.htm
北海道は凍結深度が深い、凍害リスクが有る等、家全体を基礎断熱にする事が多い。
227: 匿名さん 
[2018-01-24 16:19:15]
>226
>もっと、勉強しようね。
>床断熱でも浴室の多くは基礎断熱にする。

そんなことないよ、
UB各メーカーが色々な断熱オプションを設けている。
もっと勉強しろよ。
228: 匿名さん 
[2018-01-24 18:24:33]
無駄のようだな。
229: 通りがかり 
[2018-01-24 21:21:02]
>>223 匿名さん
>>局所暖房で随時暖房
 基礎断熱するような工務店で、今時こんな仕様にするとは考えにくいよ。
 そのグラフは高断熱住宅の風呂場で死亡した人のグラフじゃないでしょう。知識がある人かもしれないけど、解釈がズレてるよ。

 
230: 匿名さん 
[2018-01-24 22:09:26]
>>217
自己レスです。
今日の新潟は、一日中氷点下で北西10mの風雪が吹き荒れる天気でした。
今の床下温度は4.2℃で、その温度に対して、床下断熱材は+1.2℃、基礎は+2.7℃でした。
基礎パッキンで通気していても、床下温度が上がるのは、主に地中温の影響みたいです。床断熱でも、冬だけ通気しないほうが、断熱性が上がるかも知れません。
231: 匿名さん 
[2018-01-25 07:15:05]
寒い地域では冬は床下換気口は閉じます。
対応したスライド式床下換気口等が有ります。
https://www.amazon.co.jp/%E5%AE%87%E4%BD%90%E7%BE%8E%E5%B7%A5%E6%A5%AD...
232: 匿名さん 
[2018-01-25 07:16:35]
>230

2日間で6.3℃も低下したんですね。
夏場の結露が心配ですね。
233: 匿名さん 
[2018-01-25 08:54:19]
>232
http://okuda-arch.com/3.itemlist003.html
図ー4でも分かるように地盤温度より床下空気温度の変化は大きい。
気温や風が収まれば上がる可能性が高い。
234: 匿名さん 
[2018-01-25 09:02:07]
>233
>気温や風が収まれば上がる可能性が高い。

変動が大きいと結露の可能性も高まるでしょ。
235: 匿名さん 
[2018-01-25 09:09:13]
>232
図から7月の梅雨時から8月の床下空気温度は大体25℃以上。
福井では露点温度が25℃以上に上がる時間はほとんど無いから結露しても一時で僅かと思う。
新潟の露点温度も同様。
236: 匿名さん 
[2018-01-25 09:16:56]
地盤温度は23℃程度ですから基礎スラブ面はしばしば結露するかもしれません。
237: 匿名さん 
[2018-01-25 09:24:13]
>235
>図から7月の梅雨時から8月の床下空気温度は大体25℃以上。

安定していればね。
238: 匿名さん 
[2018-01-25 09:25:42]
>234
>変動が大きいと結露の可能性も高まるでしょ。
冬は全く心配無い。
床下空気温度は外気温度より、かなり高いので湿度は大きく下がる。
夏は地熱で地盤温度が下がる、露点温度の高い日も有るからスラブ面の結露リスクが高い。
夏は風通しを良くしてスラブ面の結露水を蒸発させないとカビなどが発生する恐れが有る。
239: 匿名さん 
[2018-01-25 09:56:24]
>238

>232
>夏場の結露が心配ですね。

ってレスしてんだろ、文章理解できないの?
240: 匿名さん 
[2018-01-25 13:14:05]
>231
>寒い地域では冬は床下換気口は閉じます。
>対応したスライド式床下換気口等が有ります。

>230 が基礎パッキンで通気しているってレスしてるのに・・・
無責任に床下換気口に替えろということか?
あるいは、やはり文章が理解できないのか?
241: 匿名さん 
[2018-01-25 14:06:28]
>変動が大きいと結露の可能性も高まるでしょ。
文章理解できないのは>239
温度の変動は夏はほとんど関係ない。
>床断熱でも、冬だけ通気しないほうが、断熱性が上がるかも知れません。
疑問に対して答えた。
等を入れて有る、換気を止める一方法に過ぎない。
242: 匿名さん 
[2018-01-25 14:20:29]
>238
>夏は地熱で地盤温度が下がる、露点温度の高い日も有るからスラブ面の結露リスクが高い。

結露するとしたらスラブ面ではない、基礎パッキンの通風部周りだよ。

[一部テキストを削除しました。管理担当]
243: 匿名さん 
[2018-01-25 14:47:33]
結露は一番温度の低い所で起きる。
基礎の立ち上がり部は夏の外気で温められて地熱で冷やされたスラブ面より温度が高い。
基礎パッキン部が結露するようなら近くの全てが結露する、放射冷却で冷やされ露が降りるような状態。
地表面は放射冷却で冷やされ冷たい空気は重いから地表面に集まる、地表面温度は下がり易く、結露し易い。
地表面より基礎パッキン部位置は高いから地表面より結露し難い。
244: 匿名さん 
[2018-01-25 15:34:59]
>243
湿った空気が基礎内に流入する時、通気口周りでまず結露となる。
スラブに達するのは水分を通気口周りに奪われてからだよ。
245: 匿名さん 
[2018-01-25 16:23:00]
露点温度以下にならないと通気口部分で結露しない。
地表面が放射冷却で一番温度が下がるから通常結露は地表面で起こる。
地表より上の温度は地表面より高いから湿度は100%以下になり結露しない。
通気口周りは地表より上に有り湿度は100%以下で結露しない。

放射冷却で冷やされた地表に触れて空気中の水分が結露する、結露すると凝縮熱が発生して温度が上がる。
空気温度が上がれば湿度は下がり、軽くなり、上昇する、水分の多い冷たい空気と入れ替わる。
地表から離れると空気温度は高くなる、空気温度が高いと湿度は100%以下になる。
246: 匿名さん 
[2018-01-25 17:20:47]
>245

外気
基礎立ち上がり
基礎スラブ
温度変化はどれが大きいかな?
247: 匿名さん 
[2018-01-25 17:33:59]
>246
順番通り。
248: 匿名さん 
[2018-01-25 17:39:08]
>246
屋根無し地表面
外気
基礎立ち上がり
基礎スラブ
249: 匿名さん 
[2018-01-25 17:44:14]
>247

で、結露を引き起こす温度差が大きくなる可能性が高いのはどこ?
250: 匿名さん 
[2018-01-25 17:49:32]
太陽の日射熱(輻射熱)で空気の主成分の窒素と酸素は温める事は出来ない。
空気に含まれる、水蒸気、炭酸ガス、一酸化炭素、炭化水素等は輻射ガスと言われ太陽の日射熱で少ないが直接温まる。
地表面等を日射で温め、対流熱伝達や熱伝導で主に空気を温めている。
251: 匿名さん 
[2018-01-25 18:03:07]
>249
>温度の変動は夏はほとんど関係ない。
と答えてる。
夏は温度差が大きいのも関係無い。
気温が上がるほど湿度差が大きくなるが湿度は下がる。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=57...
8/2の福井、気温が上がれば湿度が下がり、気温が下がれば湿度は上がる、通常は露点温度は1日では大きく変化しない。
露点温度以下の所で結露する。
露点温度以下になり易いのは地中熱で冷やされてるスラブ面。
放射冷却で冷やされる屋根無しの夜間の地表面。
252: 匿名さん 
[2018-01-25 18:34:31]
床下結露はなぜ起こる?
夏型結露はなぜ起こる?

[一部テキストを削除しました。管理担当]
253: 匿名さん 
[2018-01-25 21:21:08]
>230さん

大寒波が居座ってますが、今日の床下の温度環境は如何ですか?
254: 匿名さん 
[2018-01-26 08:14:21]
>251
>温度の変動は夏はほとんど関係ない。
>と答えてる。
>夏は温度差が大きいのも関係無い。

へエ~、
夏型結露は何故起こるんだろうね。
255: 匿名さん 
[2018-01-26 09:57:17]
読解力が無さ過ぎ、最後に答えている。
冬は絶対湿度が低い(露点温度も低い)が室内空気の湿気が外気等の影響で冷やされて結露する。
夏は絶対湿度が高い(露点温度も高い)から放射冷却等の僅かな温度降下で結露する。
冬は室内空気、夏は外気が結露する。
256: 匿名さん 
[2018-01-26 11:38:27]
>255

>換気経路は 通気層 → 屋根裏 → 押し込み換気ファン → 通気層の一部 → 床下

この場合、夏型結露はどこで起きますか?
257: 匿名さん 
[2018-01-26 11:55:23]
結露しない、>255を読み直して理解しろ。
258: 匿名さん 
[2018-01-26 12:25:52]
>257

↓この辺りの夏場の基礎コンクリートのスラブ面温度は何度くらいなのでしょうか?
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=3...
259: 匿名さん 
[2018-01-26 13:26:54]
前スレを良く読め、スラブ温度を紹介してる。
http://okuda-arch.com/3.itemlist003.html
図ー4参照。
福井の年平均温度は14~15℃程度、白河は11~12℃程度、3℃程度グラフがずれることが容易に想像できる。
260: 匿名さん 
[2018-01-26 13:53:16]
基礎断熱で半年で白蟻にやられた親戚いる。
悲壮感が漂ってたわまぢで。
性能ばかりに囚われていると地獄みる。地震対策、白蟻対策、断熱・気密性能、メンテナンス性、トータルで緻密に考えてやらないといかんと思うわ。
261: 匿名さん 
[2018-01-26 13:55:02]
>259
外気を取り込む床下と、外気を遮断する基礎断熱床下とではデータ数値はおのずと違ってくのが推測できないほど無知な人かな?
262: 匿名さん 
[2018-01-26 14:07:29]
>259
>福井の年平均温度は14~15℃程度、白河は11~12℃程度、3℃程度グラフがずれることが容易に想像できる。

白河近辺で >256のような換気したら床下結露しまくりなのは容易に想像できるね。
263: 匿名さん 
[2018-01-26 15:18:39]
>261
基礎断熱はアラシ以外は誰も話題にしてない。
264: 匿名さん 
[2018-01-26 16:41:23]
>263
おやおや、スレタイトルが読めないの?
263こそ無知のアラシじゃないの?
床下断熱なんてオヨビじゃない。
265: 匿名さん 
[2018-01-26 16:53:00]
スレの流れを読めよ、最近は床断熱の話題。
266: 匿名さん 
[2018-01-26 17:25:34]
確か>256に似た換気ルートの住人の話・・

>深夜電力を利用して除湿して、昼間は杉材の調湿に期待しました。
>現実は朝湿度60%で夕方湿度75%を越えます、
>床下は80%になりましたのでカビを恐れ24h再熱除湿です。

確か基礎断熱だったかな。
267: 匿名さん 
[2018-01-26 17:32:41]
>266
築浅1年目の基礎等の湿気が多い時だけの例。
2年目からは問題ない、適湿になってる。
268: 匿名さん 
[2018-01-26 17:51:35]
>2年目からは問題ない、適湿になってる。
生命維持装置を使っての除湿だもんね。
生命維持装置さえ使えば床下結露の話なんて全く無意味。
269: 匿名さん 
[2018-01-26 18:00:49]
>267
えっ、ご本人さん?!

>適湿になってる。
除湿しないでですか?
床下結露になりそうな換気ルートですけど・・・
270: 匿名さん 
[2018-01-26 18:27:32]
>269
深夜のみ除湿してる、昼間は調湿のみ。
271: 匿名さん 
[2018-01-26 18:53:17]
>270
>深夜のみ除湿してる、

だよね、基礎断熱・床下断熱に関係なく結露する換気ルートだね。

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:基礎断熱について

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる