1000レス超えたのでその2を立てました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/88510/
現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
フィルター以外のメンテナンスが難しい
温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。
[スレ作成日時]2015-02-18 19:38:54
24時間換気システムの選び方について(住宅設備スレ)
1:
匿名さん
[2015-02-18 20:42:51]
全館空調で無いのならダクト付きの3種換気で良いと思います。
|
2:
入居済み住民さん
[2015-02-20 11:42:45]
1種でも入口側のファンを止めれば高性能3種になるので1種でいいよ
匂いまで回収とあるが全くないな。もしかしたら匂いも回収するメーカーがあるかも うちはローヤル電機ですが全くなし あと高高の家はキッチンの換気扇に注意です。 |
3:
匿名さん
[2015-02-20 15:01:43]
100m3で80wは無駄、COPの高いエアコンで良い、無駄な設備。
|
4:
匿名さん
[2015-02-20 19:09:01]
>2
1種換気のダクトは給気側でダクト付き3種のダクトは排気側なので給気を止めても同じにはならんでしょうに。 |
5:
匿名さん
[2015-02-20 23:12:32]
|
6:
匿名さん
[2015-02-21 07:13:53]
|
7:
匿名さん
[2015-02-21 08:48:11]
>5
給気、排気ファンが共有かどうかは機種によるんじゃないの? 我が家のは、全館空調なので純粋な1種とは違うがファンは独立して2つある。 >また、熱交換器で給気と排気が分離されており 全熱交換だと漏気があるので排気の一部が吸気に回り込む。 >三種換気は室内が負圧になるので 結露問題を起こすのは2種換気じゃないの? |
8:
匿名さん
[2015-02-21 17:59:50]
一種換気システムで給気ファン、排気ファンが個別の機種もあります。その場合、給気ファンを止めれば換気量は減りますが三種換気のようにはなります。
全熱交換の場合は臭いも湿度も多少給気側に戻りますね。しかしながら顕熱交換の場合は分離されてますので戻りません。よって、少し熱交換率は下がりますが顕熱交換をお薦めします。 室内が負圧になるということは必ずどこかの隙間から外気(冬の場合冷気)が入り込みます。その冷気が室内の暖かい部分で結露します。その場所を見つけるのはなかなか困難です。 不可能ですが室内が完全密閉され、外気が入り込まないようなことがあったらそもそも換気と言いません。 よって、居住区は無理に負圧にしたり正圧に保ったりしない方が家にとっても人にとっても良いはずです。 このレスとは関係ありませんが、三種換気のお家では薪ストーブは使用できません。 |
9:
匿名さん
[2015-02-21 18:07:39]
|
10:
匿名さん
[2015-02-21 18:16:40]
三種換気は外からの車などの騒音がうるさいようですね
一種が電気代やメンテナンスが面倒だけどおすすめです |
|
11:
匿名さん
[2015-02-21 20:09:15]
>8
>その冷気が室内の暖かい部分で結露します。 全然結露現象を理解してません、語る資格は有りません、間違えてるレスは他の方に迷惑です。 >居住区は無理に負圧にしたり正圧に保ったりしない方が家にとっても人にとっても良いはずです。 いい加減なレスは止めて下さい迷惑です、良いはずなら理論的に説明して下さい。 >9 >正確には”その冷気が室内の暖かい空気を結露させます。” でしょうね。 正確では有りません、漏れですから冷たい空気は僅かです室内の暖かい空気を冷やすのでなく冷たい空気が暖められます。 冷たい外気は室内の空気より含まれる水分量は少ないですから湿度は下がり結露はし難くなります。 冬は換気するほど湿度が下がりますから加湿しなければなりません。吸い込み漏れも同じ事です。 |
12:
匿名さん
[2015-02-21 22:18:41]
>11
正解です |
13:
匿名さん
[2015-02-21 23:07:19]
>10
そうだったのか。 友達の実家が、贅沢にも各部屋に熱交換換気扇が付いていた。 国がタダで付けてくれた(嘘だと思うけど)とのことだったが、 確かに室内は静かだった。クルマの音は気にならなかった。 ところが、我が家は各室の吸気口からいろんな音が聞こえてくる。 ドア下アンダーカットなので、廊下で部屋の様子がわかってしまう。 |
14:
匿名さん
[2015-02-21 23:53:27]
>>11
漏れている箇所周辺の部材が冷たい空気で冷やされて温度が下がり結露しやすくなりませんか? |
15:
匿名さん
[2015-02-22 01:00:40]
>14
第三種換気の給気口周辺が結露しないのと同じことです |
16:
匿名さん
[2015-02-22 01:06:32]
三種換気の給気口周辺は室内温度だから当然結露はないでしょう。 外気が入り込む隙間付近は違うと思いますが。
|
17:
匿名さん
[2015-02-22 06:27:14]
部材が冷やされる事は外気の湿度の低い空気が常に接してることになります、暖かい湿った空気は接しられません。
暖かい空気が接すれば部材は暖められます、低い温度は殆ど接してない証になります。 冷たい部分に暖かい湿度の高い空気が接し冷やされますから結露します。 隙間に暖かい空気が入り込むことは外気から吸い込んでない証になります。 断熱欠損の隙間が大きく、しかし外部へ隙間(外部へ気密はOK、内部への気密はOUT)は無いと仮定しますと問題です。(普通は無い構造) 隙間に暖かい湿度の高い空気が入ります、外壁部分等で冷えて結露します。 結露しますと空気に含まれた水分が減り絶対湿度が下がります。 湿度は絶対湿度の高い方から低い方へ常に流れますから空気の流れが無くても湿気だけが流れて結露が続きます。 最悪の壁内結露です、日常では窓が近い状態ですが見えてますから問題が少ないです。 |
18:
匿名さん
[2015-02-22 07:41:09]
空気の流れが無い状態ってのは実験室以外では殆ど無いでしょうね。
結露する窓もわずかにでも風を当てれば結露が防げますが、これは壁体内でも同じです。 良くも悪くも実験質と実際の住宅は違うって事です。 |
19:
匿名さん
[2015-02-22 08:41:16]
>>17
気密が低い引き違い窓の枠でも結露するのは何故ですか? |
20:
匿名さん
[2015-02-22 09:54:20]
|
21:
匿名さん
[2015-02-22 10:36:18]
|
22:
匿名さん
[2015-02-22 11:20:36]
3種は結露するとしても室内側なので実害は無いでしょう。2種は室内の湿った空気が壁内に押し込まれて結露するので実害あり。1種は陰圧でも陽圧でも無いことになってるが実際は若干陰圧で壁内結露のリスクを減らしてる。
|
23:
匿名さん
[2015-02-22 11:31:11]
|
24:
入居済み住民さん
[2015-02-22 16:21:06]
三種換気はうるさいからやめとけ
|
25:
匿名さん
[2015-02-22 18:36:52]
>19
>21さんがレスで良いと思います。 冬の結露を考える時、何故結露するのか基本を知った方が良いです。 寒い外から空気を暖かい室内に吸い込みますと何処でも結露はしません。 空気が天井の隙間から漏れたりしても結露しません。 窓、サッシ、断熱欠損部の何処でも結露はしません。 何故なら室内の上記に示した場所の温度は外気温度より高いからです、温度が高ければ相対湿度は下がります。 室内空気は外気温度より高い、ですから相対湿度は外気より低いから結露は何処でもしません。 実際に結露するのは室内で湿気(人体、炊事、水廻り等)が加わるため結露しない空気が結露するようになったのです。 加わる湿気がゼロなら外からの空気はまた外に出ても結露しません。 外から吸い込んだ冷たい空気が結露しない理屈が分かって頂けましたか? |
26:
匿名さん
[2015-02-23 00:53:01]
>25 外から吸い込んだ冷たい空気が結露しない理屈が分かって頂けましたか?
室内温度が外気より高い場合(冬)は当たり前の理屈、冷たい空気が暖められても結露しないことはみんな分かっているでしょう。 そうではなくて冷たい外気が室内に入り込むその部分で室内の暖かい空気が冷やされて結露する可能性があるということですよ。 サッシの隙間などでの結露がその良い例、室内が負圧になる三種換気で可能性が大きいですね。 |
27:
匿名さん
[2015-02-23 05:10:12]
>23 第三種より負圧にしない第一種の方がむしろ結露が盛大になりますよ
違うね、実際うちの一種換気は新築以降数年間、冬夏通して全く結露がありません。 三種換気は経験してないので分かりませんが、室内が負圧になるということはどこからか外気が浸入しているはずですのでそこで熱交換が行われます。 つまり結露が発生する要因が必ず有り得るということです。 その点一種換気は給気換気量(室内圧力)をバランスさせますので結露の心配はなくなります。 |
28:
匿名さん
[2015-02-23 07:19:42]
>26
隙間から入り込む空気の速度に対して暖かい空気の湿気が拡散により浸透する速度の方が遅いですから結露しません。 >サッシの隙間などでの結露がその良い例、室内が負圧になる三種換気で可能性が大きいですね。 サッシ部分の結露は隙間から吸い込み空気で起きてるわけでは有りません。 窓ガラス、サッシに触れた湿度の高い空気が冷やされて起きます。 空気は冷やされますと重くなりますから下降流が起きます、下へ行きながら更に空気温度が下がっていきます。 サッシ枠が断熱性が劣りますから窓の下隅に結露が発生しやすい事になります。 >23さんが正解です、相当な高気密住宅でないと1種は負圧の度合いが小さいため隙間全てから吸い込む力がないです。 温度差換気の力に負けて下の隙間から吸い込み上の隙間から漏れます、漏れますから量、その他の条件によって壁内結露が生じます。 3種で確実に室内負圧が保てれば壁内結露は起こりません。 同じ家の性能ならば3種換気が1種換気より壁内結露リスクは断然少ないです。 壁内結露は湿気の少ない外気を吸い込む事では起きません、湿気の多い室内空気が外へ漏れる事で起きます。 漏らさないためには室内の負圧を大きくすることが良いです、そのためには気密性能を上げて3種換気を採用する事です。 |
29:
匿名さん
[2015-02-23 08:06:19]
>27
違いますね 一種の家でも風呂とかレンジファン入れれば負圧になるので、その状態で窓に隙間作ってみれば分かりますよ 三種同様でも結露しないでしょ なおうちも一種ですが、三種一種どちらも一長一短だと思いますよ |
30:
匿名
[2015-02-23 10:43:22]
>25、28
前半について。結論は合っていますね。室内に入った空気に接することで室内の暖気が結露することはありません。暖気の湿度をほぼ100%にし、大量の冷気と接触させれば結露します。これを「霧」といいます。冬に風呂場の窓を開けたときに生じます。しかし、室内の湿度は高くても70%にはならないでしょう。20℃・70%の暖気と0℃・70%の冷気が等量接したとすると、接触部分の空気塊は10℃になると仮定できます。その部分の絶対湿度(比湿)は7.7g/m~3となります。これは相対湿度にして82%です。つまり、拡散を考えなくても結露しません。だいぶ余裕を見た計算だと思うので、26の方、その他の方も、吸い込み口での結露は心配しなくても起きません。 サッシでは気密にあまり関係なく結露は起きます。気密の小さなサッシでも、流入する外気は少量です。サッシは外にある外気で直接冷やされます。つまり、室内暖気がそのまま冷やされます。20℃・70%の暖気が、10℃になると、1m~3あたり約8gの水が結露します。あとは他の方も書かれているように、水蒸気のみの移流が生じるので、永遠に結露が続きます。だから、冷えにくい素材のサッシが重要になります。 確かに第1種換気の方が壁内結露しやすそうですね。感覚的には信じがたいんだけど。もう少し勉強してみます。 |
31:
匿名さん
[2015-02-23 11:44:24]
>感覚的には信じがたいんだけど
良いと、懸命に宣伝して洗脳してます。 当然ですが1種の欠点は1種換気扇カタログ、採用H.Mは記載しません。 殆どのH.Mの気密性能は良いとは言いかねます。 気密性能が劣る住宅で3種換気を使用しますと寒い時に温度差換気で1階吸気口から吸い込み2階吸気口から排気します。 顧客にも分かりますから致命的な欠陥になります、クレームになってもほとんど直しようが有りません。 2階に吸気口が無ければ顧客は気が付きません、大手H.Mに1種換気の採用が多い理由と推測してます。 |
32:
匿名さん
[2015-02-23 13:52:44]
換気
①-1種・同時・機械給気/機械排気 熱交換器(全熱・顕熱)が主体。効率上1対1がベストですが、ダクト抵抗等にてバランスは崩れています。 エレメントは紙・樹脂・ガラス/金属チューブ等が有ります。 価格・構造面から風量は大変小です。予算が合えば小風量の24時間換気用途。遮音効果も少し有ります。 ②-2種・機械給気/自然排気 薪ストーブ等使用部屋(煙突に依る燃焼ガス排気・ドラフト効果利用)・今後気密度が向上すれば気にする点です。 実際には、廊下等から排気分は供給されますが?安全上は、陽圧が必要です。 ③-3種・自然給気/機械排気 一般的換気扇・天井扇・レンジフードが主体です。 給気対応は、トイレ/アンダーカット等(随時換気上廊下経由で家全体から)・居室キッチン/外壁給気口 RC造で、玄関ドア、各室ドアがエアータイト的に気密性が良い時は、各外壁給気口は開が必要です。 ★ドアの気蜜度が高く無ければ、各室の停止換気扇・天井扇・レンジフードより給気されて部分排気に対応可。 但し24時間換気には無理です。天井扇等の逆流防止ダンパーは、気密度が低い為です。 天井・壁・床・クローゼット等、和室天井は隙間大。天井扇取付部、天井/床点検口、SWコンセント廻りも隙間大。 特に木造は。 と思いつくまま記載しました。 |
33:
匿名さん
[2015-02-23 21:04:43]
|
34:
匿名さん
[2015-02-23 21:34:12]
|
35:
匿名さん
[2015-02-23 21:48:46]
>34
2012年築。注文建設の家でした。 各室の窓脇、床上50センチくらいの位置にアルミ製のフードがあって、そこから聞こえてました。 建築中は、10センチくらいの塩ビパイプが室内外を貫通していました。 |
36:
匿名さん
[2015-02-23 21:58:13]
>34
「吸気口は通気層から取る工法」っての調べてみたらデメリットしか無いみたいだが。 |
37:
匿名さん
[2015-02-24 00:14:06]
三種換気はうるさいからやめろ
以上 |
38:
匿名さん
[2015-02-24 05:30:54]
良くないのはわかるけど、そこまで否定しなくても...
うるさく感じるのはそこに住んでる住人で他のお家には迷惑かけてないから良いのでは。 |
39:
匿名さん
[2015-02-24 08:41:34]
|
40:
匿名さん
[2015-02-24 08:45:15]
3種換気は顕著に低気密住宅と分かるからH.Mは困りますね。
|
41:
匿名さん
[2015-02-24 08:47:30]
どうしても外の音が気になるならセントラル3種すれば良い。
|
42:
匿名さん
[2015-02-24 08:50:43]
|
43:
匿名さん
[2015-02-24 08:54:52]
>39
どんな状態に成ってるのか分からない通気層から吸気するのは抵抗がある。 |
44:
素人
[2015-02-24 09:16:37]
昨年3種換気の新築建てました。
所在地は北海道です。 こちらでは、3種換気の家が多いです。一部ハウスメーカーも本州では1種だけど、北海道のみ3種というところもあります。 住んでみての感想ですが、極めて快適です。 アレルギー体質で、冬に実家に帰るとくしゃみと目のかゆみが酷かったのですが、全くなくなりました(実家は低気密なので、淀んだ空気が滞留しているのだと思います)。 外気が氷点下10度でも、パネルヒーター直上のパッコンからの冷気を感じことはなく、断熱材も厚く・トリプルサッシとしているので、外の音も気になりません。 また、計画上は0.5回/hの換気量を確保していますが、冬は手動で0.2~0.3回/h程度に換気量を落とせば、劇的に暖房費も下がります。勿論結露もしません。 ここからは一般論。 特に北海道では、大手HMは1種換気を導入しているところも多いですが、全熱交換で交換率も低い安物を付けていることが多いです。気密も低いので、計画換気ができないでしょう。 優良工務店でQ値がいい物件(外皮で1.0を切る)には、ライフブレスやスティーベル等の顕熱交換を導入している例が多いです。 ただ、メンテナンスとなると、3種のパッコンですらメンテナンスをしない日本人が1種のメンテナンスをするのか?という疑問点は残りますね・・・ |
45:
匿名さん
[2015-02-24 10:21:19]
>冬は手動で0.2~0.3回/h程度に換気量を落とせば、劇的に暖房費も下がります。
http://panasonic.jp/kanki/24h/index.html 自然吸気口の性質グラフを参照。 Q値1.0でも半分は隙間から吸い込んでます、絞っても全体としては適性換気量になります。 炭酸ガス濃度としては30m3/一人の換気量が必要とされてます。 有害ガスが無ければ人数分換気すれば良いです、後は温度差換気に負けない量にすれば良いです。 負けますと漏れて壁内結露の恐れが有ります。 >外気が氷点下10度でも >特に北海道では、大手HMは1種換気を導入しているところも多いですが、全熱交換で交換率も低い安物を付けていることが多いです。 北海道では凍結するため全熱は使えないと聞いてます、本当に1種換気が多いのでしょうか? 凍結して湿度交換が減っても気が付きませんからOKなのですかね。 |
46:
素人
[2015-02-24 11:31:57]
44です。
>>45 >>Q値1.0でも半分は隙間から吸い込んでます Q値ではなく、C値ですよね?? 寒冷地においては、C値が1.0では高気密にはなりません。普通に気密処理をすれば最低でも0.5は切れます。 0.1とか0.2をコンスタントに出せます。 >>北海道では凍結するため全熱は使えないと聞いてます、本当に1種換気が多いのでしょうか? 残念なことに多いんです。良心的な工務店であれば当然顕熱なんですけどねぇ。 これは推測なのですが、住人が換気に対してあまり興味がないんでしょうね。「よく知っているメーカーだし、営業マンもこれで綺麗な空気が取り込めますよ!!って言っているから間違いないんじゃない?」的なね・・・ |
47:
匿名さん
[2015-02-24 11:44:17]
|
48:
素人
[2015-02-24 13:14:57]
>コールドドラフトの不快感には敏感ではないですか?
>C値が劣り床近くに隙間が有れば冷気が這いますから関心が強いと思いますが? 気密が低いとはいっても、C値2.0はどのハウスメーカーも切ってきます。従って、隙間があることによるコールドラフト、という観点ではありません。あくまでも、計画換気上のお話しです。 それと、寒冷地ではコールドラフトなんぞ暖房バカ炊きで解消だぜ!という方は結構います^^; というか、月4、5万かかるのが当たり前という風潮がなきにしもあらずです。 特に大手HMで建てる方は高収入層が多いので、その傾向はあると思います。 |
49:
匿名さん
[2015-02-24 13:36:53]
>48
暖房バカ炊き=大手HMで建てる方は高収入層 北海道の歴史は高高(次世代普及率80%以上)で変ったと思ってましたがまだ変化を知らない人がいるのですね。 C値2.0でも室内外温度差が大きいですからバカ炊きしないと影響が有りそうな気がします。 室内外温度差30℃、C値2.0時温度差換気量0.2回/h(計画換気量0.5回/h)で40%と多い。 |
50:
匿名
[2015-02-24 17:56:58]
気密が完璧でないと計画管理ができないという意味が分かりません。どなたか詳しい方、教えてください。
(1)C値2.5だと床面積1平方mあたり2.5平方cmの隙間ですよね。家1軒で吸気口4個分くらいの面積? もし3種換気なら、そこから隙間風は入ってもおかしくないですが、1種換気なら吸気もポンプで行う。 そうなれば吸気、排気の圧力差の分だけが隙間から流入する、あるいは流出する。いずれにしても全体の一部だと思います。一体、計画換気量の何%くらいが隙間から流入、流出するのでしょう。 (2)そうすると、もちろん100%計画通りにはならないわけですが、それはC値1.0でも同じ。1平方cmの隙間から、勢いよく空気が流入、流出するだけだと思います。漏れる空気の「量」は同じではないでしょうか。C値1.0と2.5の場合どれだけの「量」の違いがあるか教えてください。2.5倍ではありません。 |
51:
匿名さん
[2015-02-24 18:07:21]
|
52:
匿名さん
[2015-02-24 18:33:44]
>50
冬の寒い時期に殆ど限る話です。 冬は室内を暖房します、暖まった空気は軽いですから浮力が生じます。 常に上部の隙間から漏れる力が働きます、漏れた分は下の隙間から吸い込みます。 温度差換気と言います、煙突効果とも言います、室内外温度差と高さにより換気量は変わります、下記は一般的な2階高さとしての計算と思います。 http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-317.html >C値1.0と2.5の場合どれだけの「量」の違いがあるか教えてください 室内外温度差20℃時、C値1.0では0.07回/h、C値2.5では0.165回/h、計画換気は0.5回/h。 100m2位の家ですと計画換気量は130m3/h程度、C値1.0では18m6/h、C値2.5では30m3/h余分に温度差換気をします。 差は12m3/hですから計画換気量の約10%分です。Q値への影響はハッキリ分かりませんが2~3%のエネルギー損失差程度と思います、快適度の差は有ると思いますしそちらの方が大事です。 足元が冷たくて室温を1度上げますと5%余分にエネルギーを使います。 |
53:
匿名さん
[2015-02-24 19:04:07]
脳内「す。」氏のご登場だな。
|
54:
匿名さん
[2015-02-24 19:11:10]
>44
メンテが必要なの、意外と知らないケース多いよ。 関東だが、知人宅に1989新築時に付けたという三菱の熱交換換気扇があった。 5年前私が指摘するまで開けたことがなかったそうで、フィルターが完全閉塞。 テナントビルなんかのもそんな傾向。目詰まり知らずに回している。 っていうか、今のはどうか知らないけどエレメント抜き出すと虫の死骸がいっぱい 落ちてくるんだよね。(天井の点検口開けてメンテするタイプ) |
55:
匿名さん
[2015-02-24 19:18:48]
>54
フィルター付きの虫トラップ籠のようなのがあるよ。夏場だと生きた虫がワサワサ出てくることも多々ある。 |
56:
匿名さん
[2015-02-24 20:46:06]
>>51、52
早速に詳しいデータをありがとうございます。参考にします。 ただ、煙突効果のデータは室内外の気圧差が無いときの値だと思います。 本当に欲しかったのは、室内が負圧で、煙突効果を考慮しないとき、C値によって流入量がどう変わるかということなのですが、なかなか見つからなくて。 |
57:
匿名さん
[2015-02-24 21:12:35]
|
58:
匿名さん
[2015-02-24 21:48:09]
>56
>煙突効果のデータは室内外の気圧差が無いときの値だと思います。 違います、温度差が有り、気圧差が生じ空気は動きます。 煙突効果で気圧差がないことは室内外の温度差がないことです。 >室内が負圧で、煙突効果を考慮しないとき、C値によって流入量がどう変わる 換気扇の能力で殆ど決まります、換気扇の性能曲線を調べれば分かります。 ダクト式換気扇例 http://architerial.jp/seiatsu_keisan/ 吸気口、隙間面積は抵抗として作用します、詳細は専門的なります。 面積が同じなら大よそ定格風量で定格圧力になります。 開口部、隙間を全部塞げたとしますと最大圧力130Paで風量ゼロ、窓などを開けて開口部十分に確保すれば圧力ゼロで最大風量160m3/hになります、圧力マイナスでもほぼ同じです。 吸い込み面積(抵抗)により風量と圧力は性能曲線上を変化します。 C値によって流入量は大きく左右されません換気扇の能力で決ります。 隙間が多いと室内が負圧に保てずに温度差換気に負け、上部の吸い込み口から外へ漏れたりします。 |
59:
匿名さん
[2015-02-25 01:22:53]
|
60:
匿名さん
[2015-02-25 21:50:37]
ほんとだ、「す。」さんすごい! 全ての文章が「す。」で終わってる、完璧ですね。
|
61:
匿名さん
[2015-03-05 12:20:17]
ととどのつまり何種換気が理想なの?ちなみにⅣ地域
|
62:
匿名さん
[2015-03-05 12:47:54]
>61
前提条件、高気密住宅。 1.便所(浴室、玄関等ダーテイ部)3種、吸い込み口1~2か所(エアコン吸い込み口近く)。 2.ダクト3種、吸い込み口1~2か所。 3.便所3種。 4.ダクト3種。 5.個別1種。ドア下の音問題を無くしたい部屋のみ。 6.顕熱1種。価値はない、音問題が少ないだけ。 他は不採用。 |
63:
匿名さん
[2015-03-05 20:34:18]
すごい偏見のかたまり!
|
64:
匿名さん
[2015-03-05 20:44:44]
便所・風呂3種換気が長い目で理想
高い設備が良いと限らない典型的な例。 熱交換式とか大して必要ないし、15年経ったらどうなってるか知ってます? |
65:
購入検討中さん [ 30代]
[2015-03-05 21:22:23]
15年経ったらどうなるんですか?
|
66:
匿名さん
[2015-03-05 21:25:05]
>63
かたまりですよ。 大手H.Mは下記図がばれるとクレームになるので吸気口が無い1種を採用する。 http://q1kannkyou.blog15.fc2.com/blog-entry-272.html |
67:
匿名さん
[2015-03-05 22:05:05]
|
68:
匿名さん
[2015-03-06 00:08:32]
>>65
新しい熱交換器に買い替えます。 |
69:
匿名さん
[2015-03-06 01:47:51]
>68
じゃあ、すごく簡単。 費用も掛からず、問題なしですね。 |
70:
匿名さん
[2015-03-06 07:35:41]
|
71:
匿名さん
[2015-03-06 07:48:27]
大事な事を忘れてました。
毎年のカビチェックを忘れないように。 https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%AC%E3%83%BC... |
72:
購入経験者さん
[2015-03-12 11:26:26]
うちはセントラル一種と便所三種と局所一種の混合だが
セントラル一種のダクトは業者に頼むしか無い 換気機器って意外とホコリが凄いんだよね なんで鼻毛が生えているのかが良く分かる でも使ってみて清掃が一番ラクなのはセントラル一種 メンドイのが局所一種 風が強い日にうるさく、ちょっと手間なのが便所三種 でも最近だとレンジフードも24換気機能あるし凄いね 高気密住宅用レンジフードなんだけど、吸排気してるって言ってたし |
73:
匿名さん
[2015-03-12 15:25:05]
総合すると便所3種が良いってことになります。
掃除なんて換気扇をブラシ付きの掃除機で吸えば終り。 換気扇が多少ウーンって音しててもトイレだから・・ 吸気口は閉めてる家庭が多いらしいけど、一般住宅は、高気密をうたっていても、実験室や隔離室みたいな気密ないから(あっても最初のうちだけ)吸気口閉めても実際変わらない。 壁の中やコンセントの穴に空気が流れるから、家にとっては吸気口以外から空気が入った方が家には健康的なんです。 最悪なのが吸気口がベッドや学習デスク近くにあること。音が気になるらしいです。 まあ、ほとんどの家庭が結局閉めてしまうから関係ないか・・ |
74:
匿名さん
[2015-03-12 15:34:33]
|
75:
匿名さん
[2015-03-12 22:39:42]
法律的には問題だが吸排気口を閉じるのが一番お勧めだろう。
トイレ、風呂、キッチンそれぞれの使用時以外は換気しなくて良いように建材を選ぶ。 |
76:
匿名さん
[2015-03-13 07:36:16]
>75
換気の目的は有毒ガスと炭酸ガスの排気目的だけでは有りません。 寒い冬に室内を負圧に保ち、湿気が壁内に漏れて発生する壁内結露を防いでます。 断熱材がカビだらけになり、カビによるシックハウスの恐れを無くします。 |
77:
匿名さん
[2015-03-13 09:06:59]
|
78:
匿名さん
[2015-03-13 09:14:05]
はっきり言うと気密を良くすると建物痛む。
高断熱低気密で、サッシに通気孔があるタイプを選んで、常に通気孔を閉じておいて、トイレと風呂の換気扇を回しっぱなしにするのが一番良い選択。 本当はオール電化で建材も良くなってるから通気孔なんて不要なんだが、法律だから仕方ない。 お金余ってるなら何を選択しても良いけど、あんまり意味のないものゴテゴテ付けない方がいいですよ・ 壁には穴をあけないのが一番。 特に外壁には。 |
79:
匿名さん
[2015-03-13 09:28:45]
>77
室内外温度差が大きいと浮力の力が大きくなり下の隙間から吸って上の隙間から排気する力(上昇気流)になります。 煙突効果の温度差換気です。 夏は冬と異なり、室内外の温度差が少ないです。 また夏は壁内に低い温度部分は有りませんから結露はしません、床下等は温度が低く危険です。 |
80:
匿名さん
[2015-03-13 09:35:22]
夏には逆転結露というのもあるらしいが?
|
81:
匿名さん
[2015-03-13 09:40:22]
>78
>はっきり言うと気密を良くすると建物痛む。 気密が悪いから建物が傷みます。 >トイレと風呂の換気扇を回しっぱなしにするのが一番良い選択。 必要量以上を流しますと部屋の温度が下がります、昔の隙間だらけの家に近い状態になります。 気密が悪い住宅で必要量だけ換気します、換気扇に近い、低い位置から吸い込むだけになります。 上の方隙間から漏れて壁内結露になりカビの発生を招きます。 >壁には穴をあけないのが一番。 同意しますが家は隙間少ない方が良いですから低気密は不同意です。 気密がではなく、湿気が建物を傷めます、低気密は湿気を壁内に呼び込みます。 |
82:
匿名さん
[2015-03-13 09:57:28]
>80
一時、話題になってましたがエアコンで極端に室温を下げなければ無いとして良いようです。 東京の去年8月平均気温は27.7℃で平均湿度74%です。 室温を22.5℃以下にしますと防湿シートの裏側で湿度100を超えて結露する値になります。 上記のような状態は東京に限らず殆ど無いですから逆転結露は起こりません。 |
83:
匿名さん
[2015-03-13 10:29:40]
|
84:
匿名さん
[2015-03-13 10:30:03]
でも夏場にエアコンガンガンで寒い位に効かす奴ってそこそこ居るじゃん
|
85:
匿名さん
[2015-03-13 10:51:10]
>83
東京2014/8/1 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44... 露点温度、結露する温度のこと、気温と比較すればわかる、日付を代えて見ると良い、見えて来ると思う。 室内温度は急激に変化しない、露点温度より下がる事は普通は無い。 |
86:
匿名さん
[2015-03-13 10:54:32]
>82
> 一時、話題になってましたがエ アコンで極端に室温を下げなけ れば無いとして良いようです。 熱橋になりやすいのはサッシや開口部まわり。 気密・断熱もとりにくいため逆転結露の可能性はあります。 |
87:
匿名さん
[2015-03-13 11:17:42]
>86
夏の逆転結露は断熱性は余り関係有りません、温度差が少ないからです。 外気の温度が高く、湿度も高い空気が何度で結露するのか露点温度で決ります。 アルミサッシで断熱性が殆どゼロでも露点以下に下がらないと結露しません。 古い家でエアコンをガンガンかけて単板窓ガラスの外に結露は普通は無いです。 |
88:
匿名さん
[2015-03-13 11:28:23]
|
89:
匿名さん
[2015-03-13 11:34:19]
|
90:
匿名さん
[2015-03-13 11:41:49]
>88
サッシなどの熱橋は逆転結露の場合は結露し難い状態になります。 サッシは外気温度と室内温度の影響を受けて中間的なサッシ温度になります。 充填断熱の防湿シートは室温の影響を受けやすい所に施工され、断熱材で外気の影響を受け難いですからサッシ部等より温度は下がり結露し易いです。 |
91:
匿名
[2015-03-13 13:04:14]
>90
夏場の逆転結露は、通常の状態では、サッシはもちろん、壁体内でも起きません。 露店温度より室内の温度が高ければ、結露の可能性は極めて少ないです。 逆転結露の起きそうな状況は、 ①湿度が100%に近い状態。 ②壁や窓に冷房の冷たい空気を直接ガンガン当てているとき。 でしょうか。 ①の場合は夏の間に2,3日あると思いますが、壁体内の通気や透湿により、晴れた日に乾くでしょう。壁体内の透湿性が低ければ多少危険が高まります。 ②の場合は普通ないですね…風向き変えてね。 |
92:
匿名さん
[2015-03-13 13:45:47]
>91
東京2014年7,8月の平均湿度の高いベスト3 7/4 21.6℃ 89% 7/7 23.4℃ 89% 8/28 21.1℃ 91% 上記の3日の最高露点温度は22.6℃で結露が起きる状態ではないです、2013年も無さそうです。 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44... 東京等都市部は結露し難い状態になってます。 逆転結露は露点温度より室温(壁)が低いと起こります、外気の相対湿度は直接関係しません。 |
93:
匿名さん
[2015-03-13 14:01:14]
>92
2014/8/10水戸 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=40... 最高露点温度25.4℃です、エアコンを強くすると危険な値です。 相対湿度96%以上は実質湿度100%です、アメダスの記録は地上高さ1.5mでの計測です。 放射冷却で地表面が冷やされ空気中の湿気が結露します、地表面より1.5m高さでは温度高いですから相対湿度は下がってしまいます、湿度100%はアメダスデータで見た事は有りません。 |
94:
匿名さん
[2015-03-13 21:52:12]
東京で全国を語るのは強引。
「東京」もアスファルトやコンクリートに囲まれて湿度の低いビルの谷間の大手町から、 少しは樹木の多い九段へ移動して湿度も変化していくので、これからはわからんよね。 更には東京より西、特に中部や近畿以西では湿度も高いので夏型結露には要注意。 |
95:
匿名さん
[2015-03-13 23:23:00]
夏と冬で吸気量と排気量を個別に調整出来ると良いですね。
|
96:
匿名さん
[2015-03-14 05:45:18]
平均温度や平均湿度で結論付けるのは危険な発想。 気温30℃以上で高湿度の時も数多くあります。
その時にはエアコン冷房をガンガンかけているはずですので室内の至る所で結露が発生しています。 それに対しては気温、湿度の低い日に乾くので問題ないとの結論でしょうか? |
97:
匿名さん
[2015-03-14 07:03:10]
>94
調べてからレスして欲しいですね。 データは都市しか有りません。 2014年7月8月 大阪27.8 70 27.8 74 神戸27.3 72 27.4 75 広島26.9 74 26.9 78 博多27.1 79 26.5 85 鹿児島 27.5 78 27.7 81 |
98:
匿名さん
[2015-03-14 07:16:59]
>96
>気温30℃以上で高湿度の時も数多くあります。 調べましたか?、数多くは有りません。 沖縄で逆転結露しそうな日は有りました、最高露点温度27.4℃。 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=91... >室内の至る所で結露が発生しています。 見た事が有るのですか? 壁を剥がして防湿シート見ないと分からないはずです。 防湿シートの部屋側はエアコンで除湿されますから結露する事は有りません。 |
99:
匿名さん
[2015-03-14 07:44:31]
オジサンが平均でしか話さないのは夏型結露は発生しないと書いてしまった手前、説明に都合が良いからでしょうか?w
冷房温度20℃代後半設定としても、エアコンから噴出する風は10℃前後です。 床下エアコンで冷房でもしようものなら超危険ですね。 |
100:
匿名さん
[2015-03-14 08:17:32]
>99
>夏型結露は発生しないと書いてしまった手前 いいえ、貴方がいますから常に隙を見せないようにコメントしてます、結露しないと断言はしません。 >82以降参照 >一時、話題になってましたがエアコンで極端に室温を下げなければ無いとして良いようです。 >92、>93のURL先は平均値でなく時間毎データですから見てね。 >冷房温度20℃代後半設定としても、エアコンから噴出する風は10℃前後です。 逆転結露についての理解が不足してます。 防湿シートを境界にした時には室内の結露ではなく、室外の結露です、充填断熱の場合は室外ですが断熱材の中なので好ましい事では有りません。 窓ガラスで言いますと冬は室内側で結露します、夏の逆転結露は室外側で結露します。 |
101:
匿名さん
[2015-03-14 08:40:09]
96さんと99=私は別の人なのでよろしくねw
ということで、誰も室内(側)の話しなどしてないだろ!w >室外の結露です、充填断熱の場合は室外ですが断熱材の中なので好ましい事では有りません。 最初から問題はコレで。 |
102:
匿名さん
[2015-03-14 12:46:25]
|
103:
匿名さん
[2015-03-14 17:59:06]
第3種だと、給気が給気口またはYKKなどのサッシ上部の吸気口から吸気する方法がありますが、
穴を開けるよりもサッシからの方が断熱性能が維持されると思います。 |
104:
周辺住民さん
[2015-03-14 19:02:05]
どれとどれが同じ人なのかわからなくて混乱します。
|
105:
匿名さん
[2015-03-15 13:57:38]
全部読ませてもらいましたが、夏型の結露はあんまり気にしなくてもよさそうですね。安心しました。
103さん、サッシの吸気口からの方がいいですか?試してみようかな。 |
106:
匿名さん
[2015-03-16 06:54:10]
これまでもこれからも、第三種換気が主流でしょう。
ただ、吸気口を壁にあけるリスクの高いのは減っていき、サッシに開閉できる換気口が組み込まれてるタイプ。 外壁、内装工事共に早いし、雨漏りリスクも少ない。 個人的には排気するのは、1Fトイレと2Fトイレ、それと浴室だけで良いと思う。 キッチン換気扇も微弱運転機能ありますし。 2F廊下に換気扇は全く必要ない。 ダクト式の高性能なタイプは設置後数年後の中の写真見たら絶対に採用できない。って思いました。 |
107:
購入経験者さん
[2015-03-16 17:24:19]
換気がしたいなら便所3種はダメよ
扉一枚開けただけで計画換気できない 吸気口閉めるなんてもっての他よ 吸気口閉めた所で他所の箇所から吸気するから、ソコにホコリが溜まるようになるだけよ コンセントあたりから吸気されたら、それこそ火災の原因になりますよ 空気清浄機やエアコンのフィルター見てみ? どれだけ汚れると思ってる? |
108:
匿名さん
[2015-03-16 17:51:09]
計画換気ですと、何のためですか?
有害ガスは最初だけ注意、その後は壁内結露を防ぐため室内の負圧を保てるかが大事。 C値0.5以下なら少し理解出来ますが大手H.Mで有りますか? >吸気口閉めるなんてもっての他よ 自然吸気口 http://panasonic.jp/kanki/24h/index.html C値2.0なら全閉しても70%位吸気するから十分。 C値5.0なら全閉しないと室内負圧を保てない。 >空気清浄機やエアコンのフィルター見てみ? 外気と室内では100倍位汚れ方が違う、人が汚れを出してる。 ダクト中は汚れ放題。 |
109:
匿名さん
[2015-03-16 17:53:02]
>106
ダクト3種でないと風受けたらまともに換気できないよ |
110:
匿名さん
[2015-03-16 18:18:41]
>109
風をまともに受ける換気扇等、今時有るの? |
111:
匿名さん
[2015-03-16 21:01:41]
ダクト式だけは絶対やめときって。
古いの10年前のホコリが溜まった掃除機の排気を常に吸うようなものですよ。 机上の空論です。 熱交換式とか臭いもこもるし、光熱費の節約にもなりにくいと思いますよ。 ハウスメーカーは様々な差別化で高く売ろうとしてるけど、交換が容易な方がいいかと。 |
112:
匿名さん
[2015-03-17 01:08:49]
>111
ダクト3種のダクトは排気ダクトだけなことも知らないのか? |
113:
匿名さん
[2015-03-18 08:20:29]
1種のことを言っているのだと文面から分からない人なのかな?
1種より3種がメンテナンス性と経年対応カが高いのは事実だけど、家電を買う時に、カタログ裏面の性能表を見比べてどうでもいい数字の大小にこだわる人もいるから、1種を選びたい人も一定数いるのも事実。 でもそれは、DVDプレーヤーで開閉トレイの開閉速度にこだわっているようなもの。 大事なのは再生するDVDのストーリー |
114:
匿名さん
[2015-03-18 08:45:19]
>113
たとえが良くわからないが、冷蔵庫で大事なのは冷蔵庫の性能でなく、冷蔵庫の中身っていう意味? 確かに消費期限の切れたもの入れておいても無駄だけど、ピンとこないたとえです。 やっぱり冷蔵庫を「買う」ときには、冷却性能、保存性能、容量、省エネ性能、使いやすさで選ぶよね。 使いやすさも考えると、1種より3種にメリットがあるかも。 うちは1種だけど… |
115:
匿名さん
[2015-03-18 09:13:55]
換気の種類なんて、冷蔵庫で言ったら、天板の素材にこだわってるようなもの。
見えないし、耐久性あれば何でもいい。 |
116:
匿名さん
[2015-03-18 09:17:04]
例えでは洗濯機、2層式洗濯機から自動洗濯機(1種換気)になり楽になったが裏はカビだらけの欠陥標品。
|
117:
匿名さん
[2015-03-18 09:21:25]
|
118:
匿名さん
[2015-03-18 17:48:20]
積水ハウスなんて高すぎて、しかも鉄骨だから検討候補にも入らなかったけど、
サッシに吸気口ついていたよ。 その部分は真似しました。あとモデルハウスの間接照明も。 1300万浮きましたよ。地元の工務店で坪41万で建った。 |
119:
匿名さん
[2015-03-24 12:34:12]
ロイヤル電機の一種換気システムは良いのかな?
だれか使ってる人、感想教えてください。 |
120:
匿名さん
[2015-03-24 13:20:55]
ステマご苦労さん、読み直してみれば。
|
121:
匿名さん
[2015-03-26 06:17:18]
>>119
ローヤル電気の換気使ってますが悪くないです。 交換率が高く消費電力も少ない方だと思います。 コントロールパネルで吸気と排気の風量をそれぞれ個別に簡単に調節出来る点も良いと思います。 フィルターを3ヵ月に1回掃除するのが少し面倒ですが水洗いも出来るのは良いです。 使用感は悪くなく全熱交換で言われる臭いも特に気になりません。 特殊なエレメントで臭いや細菌が戻らないらしいです。 |
122:
匿名さん
[2015-03-26 07:19:47]
>水洗いも出来るのは良いです。
PM2.5の時代に役立たず。 良く乾かさずにダクト内をカビの温床にするのが落ち。 >調節出来る点も良いと思います。 誰のため何のための調整、面倒なだけ。 >使用感は悪くなく全熱交換で言われる臭いも特に気になりません。 気にはならないが有りか。 >らしいです。 信じる者は救われる? |
123:
匿名さん
[2015-03-26 07:22:53]
3ヶ月に1回の掃除って1年後にまだ覚えてる人いたら奇跡ですね。
|
124:
匿名さん
[2015-03-26 22:29:56]
>>122
掃除機だけの時もありますが洗った後は乾かしてから使用しています。 例え多少の水分が残っていたとしても風があるので直ぐに乾くでしょうしもともと水分も交換する全熱換気なのでダクトのカビには余り関係ないと思います。 オプションでPM2.5対応フィルターもあるので気になる方はどうぞ。 吸気と排気を個別に調節出来るので夏は加圧気味に冬は負圧気味に調節しています。 臭いは生活している人間は感じないとの意見もあるので本当に臭いがないかは分かりません。 ただ空気清浄機の臭いセンサーは反応していないので特に気にする程ではないと思います。 メーカーが信じられないならそれまでですのでご自由に。 買い物はしない方が良いと思います。 |
125:
匿名さん
[2015-03-26 22:32:16]
>>123
掃除もできない人はフィルターのない換気が良いと思います。 |
126:
匿名さん
[2015-03-27 07:17:55]
>124
>カビには余り関係ないと思います。 https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%AC%E3%83%BC... >メーカーが信じられないならそれまでですのでご自由に。 しらじらしくステマするメーカーは信じません。 >買い物はしない方が良いと思います。 盲目的な買い物はしません、大きなお世話です。 |
127:
匿名さん
[2015-03-27 08:50:39]
>126
ロスガードと言う特殊な商品ですね。 熱交換素子の容積が従来の120倍もある商品なので、熱交換率は上がるものの素子を通過する空気の流速がゆっくりなので湿気が抜けずにカビてしまう欠陥商品です。 うちは普通の全熱交換を5年使っていますが、熱交換素子は真っ白ですよ。 もしもカビたら、アルコールでカビを死滅させるだけですね。 |
128:
匿名さん
[2015-03-27 09:32:58]
>127
ロスガードは欠陥商品ですか、それでも販売してるのですかリコールされてませんよ。 特殊ね、ご都合主義、風速を落とせると宣伝してませんか? 風速何メートル以上なら安全なのですか? >もしもカビたら、アルコールでカビを死滅させるだけですね。 経験者は語るですか。 「漏れが有るから余分に換気しなさい」と国土交通省の達しも有りますから1種全熱が欠陥商品です。 |
129:
匿名さん
[2015-03-27 10:13:19]
まず基本的に換気や全館空調も、ロスガードとか細かい商材はともかく全熱式か顕熱式かを見たほうがいい
調湿効果をうたう製品は間違いなく全熱式、商品の仕組みじょう、トイレとお風呂を空調システムに取り入れられない。そのため、トイレを使用するたび個別排気され、吸気が足らず実際の吸気は半分以上が換気システム外の自然吸気となる 基本手に、同じ価格で全熱式か顕熱式か選べる選択肢があるんなら、迷わず顕熱式を選んで問題はない。調湿などの言葉に騙されないようにね |
130:
匿名さん
[2015-03-27 13:46:45]
>128
>経験者は語るですか。 文章が理解できない?アルコールでカビを死滅させるのは一般的な知識でしょ。 ロスガードでもカビの発生しないお宅もある様なので、欠陥商品とまでは行かない様です。 ダダ漏れで計画換気の出来ない家の便所3種よりは、漏れが多少有っても1種全熱の方がましですよ。 |
131:
匿名さん
[2015-03-27 16:53:05]
|
132:
匿名さん
[2015-03-27 18:30:01]
|
133:
匿名さん
[2015-03-27 18:58:00]
|
134:
匿名さん
[2015-03-28 02:52:13]
>>126
フィルターに残った水分の話だったと思いますがロスガードはフィルターを洗うのですか? 普通は常に空気が通過しているので乾き易くカビ難いと思いますしフィルターも洗うと真っ白になりカビが生えた跡はないです。 うちの物からは信じ難いのですが画像のロスガードは停止させたりせず正常に使用されていたのでしょうか? メーカーは信じられなくてもこのような画像なら信じられるのですね。 それと営業ではなく普通のユーザーです。 |
135:
匿名さん
[2015-03-28 03:02:49]
>>128
漏れがあると言っても大半の1種換気が有効換気量率95%以上だと思うので余分に換気するのは5%程度で良いと思います。 それと駄々漏れの家はどうかと思いますがそれなら機械からの多少の漏れは余り関係ないと思います。 |
136:
入居済み住民さん
[2015-03-28 09:45:10]
>>117
昔の4階建て階段の公団、エアコンなしで生活できるように、通風、採光を良く考えて設計されている思います。 階段というのが・・ 長谷工の外廊下、ようかん割より住み心地は全然いい。 廊下に面した部屋なんて、窓開けられないから通風は最悪。 窓を閉め切って、換気扇を24時間使って換気する方式がはたしていいのかと疑問に思う。 |
137:
匿名さん
[2015-03-28 10:43:56]
|
138:
購入検討中さん
[2015-03-28 12:14:12]
マーベックス社とローヤル電機だとどちらが良いのかな?
|
139:
匿名さん
[2015-03-28 12:16:38]
133みたいな計画換気の意味さえ知らない無知っているのね。
ある意味新鮮!! |
140:
匿名さん
[2015-03-28 12:26:46]
>139
自分が馬鹿なのに平気で「ダダ漏れなら新鮮空気は十分入り計画換気は不要。 」と言うアホですから相手にしない方がよいですよ。 ダダ漏れならショートパスして換気扇回りの空気のみが入れ替わるのは常識ですから。 計画換気の「常に外気の出入り口を明確にして、必要量の新鮮な空気を取り入れ、汚れた空気を排出し続けるシステム」を不要とはあきれますね。 3種換気システムを効率的に働かせるためには、住宅が「高気密」であることが重要なポイントなので、気密性の低い家では少ない換気量で効率的な換気は出来ません。 |
141:
匿名さん
[2015-03-28 12:35:28]
|
142:
匿名さん
[2015-03-28 12:36:59]
改正建築基準法の施行により、2003年7月1日以降着工の新築住宅には、24時間計画換気の設備の設置が義務づけられましたよ。
ここは24時間換気のスレなので、計画換気以外は不要でしょ。 |
143:
匿名さん
[2015-03-28 17:35:48]
>135
>漏れがあると言っても大半の1種換気が有効換気量率95%以上だと思うので余分に換気するのは5%程度で良いと思います。 思います、無責任でいい加減ですね。 綺麗な空気が漏れて5%不足したなら5%分を補えば済みます。 汚い空気が綺麗な空気の方へ漏れるから問題になってます、5%補っても綺麗になりません。 |
144:
匿名さん
[2015-03-29 07:23:37]
>134
>営業ではなく普通のユーザーです。 しらじらしいですね。 此処は1種、3種のシステム選定スレです。 個別メーカーはスレチです、別スレ立ってて宣伝して下さい。 ステマしてる糞メーカーは信じられません。 |
145:
匿名さん
[2015-03-29 08:19:11]
>>143
汚い空気と言いますがそれまで室内にあった空気が室内に戻るだけです。 24時間換気は室内の空気に新しい空気を少しずつ混ぜながら換気しますから換気量が適切になれば良いです。 それが嫌なら一瞬で全ての空気を入れ換えなければいけませんが無理です。 正確には増やした換気にも有効換気量率がかかるので105%なら99.75%、106%なら100.7%の換気量になります。 ネットに溢れている画像も無責任でいい加減な情報だと思いますが? |
146:
匿名さん
[2015-03-29 10:21:47]
>145
水道水に下水を5%混ぜるようなもの、飲み水にしなければ良いのかな? 風呂水に下水が混ざっていても気分が悪い。 体に入る空気は少しでも綺麗な方が良い。 人のための換気、機械のための換気ではない、汚い空気が混ざるのは少なくても欠陥商品。 理想的な換気は3種の一筆書きの換気、滞在時間の長い寝室に新鮮空気を入れて徐々にダーテイ部に流していく。 |
147:
匿名さん
[2015-03-29 11:21:21]
水道水が下水になるほどの室内に汚染源があるような家なら3種ということのようだな。
|
148:
匿名さん
[2015-03-29 11:56:47]
>146
そんなあなたは下水100%空気のトイレで用を足したり下水100%空気の風呂でくつろいでて平気なんですか? |
149:
匿名さん
[2015-03-29 12:56:47]
>148
よく考えて見ると良い、100%になるかな? 何のため、トイレ、浴室は専用換気扇が有るか。 人は移動する、どの部屋も満室な事は普通はない、納戸等、換気不要の部屋も有る。 規則、決まり、換気扇が有るから換気でなく、何のための換気か良く理解をしないとね。 人が汚い空気を吸う量を最小限にするのが計画換気、滞在時間も大事。 もっと理想な換気は人の動きに合わせて換気すること。 |
150:
匿名さん
[2015-03-29 13:44:17]
法的に新築住宅は24時間換気が義務ですが。
換気の理由は。 高気密住宅である。・・・・室内の自然換気が期待出来ない。 1-新建材から発生する、各種化学物質を排出する為。・・法的には不可ですが、天然材を使用すれば換気不要。 2-隙間風が侵入しない、新鮮空気を得る為。・・・・・・3LDKで居住人員が2人位であれば、酸素量から給気不要。 実質必要換気量30m3/h・人・・・は以下の日常生活で十分対応出来ます。・・・・・・・玄関ドア開閉、キッチン換気扇使用(朝・昼・晩)、トイレ換気扇(使用時)、その他日常行動(洗濯干し、掃除他) 現代の貧困住宅が生み出した、窮余のシステムです。 |
151:
匿名さん
[2015-03-29 14:17:14]
>150
>法的に新築住宅は24時間換気が義務ですが。 >天然材を使用すれば換気不要。 義務は設置だけ?使用は義務になってない。 >実質必要換気量30m3/h・人 炭酸ガス濃度を1000ppm以下にするための値で換気効率が優れていれば以下でも良い。 有害物質等が無く、水蒸気による弊害がなく、炭酸ガス濃度が1000ppm以下なら換気空気量は少なくても良い。 換気経路を考えて工夫すれば少ない換気で良い、1種熱交換器付き換気装置は愚かな装置になる。 心配なら炭酸ガス濃度計で調べれば良い。 将来は炭酸ガス濃度計、人センサー、負圧センサー等と連動した最小流量3種換気装置になる? |
152:
匿名さん
[2015-03-29 16:54:37]
>>146
例えが馬鹿らしく無意味ですが室内にある空気と同じ品質のものが下水なら室内空気全てが汚く下水と同じです。 下水の中で生活しているのですか? そんな空気は吸えないなら一瞬で空気を全て入れ換えるか吸気口に頭を入れていて下さい。 壁を全て取り除くのも効果的ですよ。 換気が一筆書きであろうと吸気した直後から室内空気と混ざっていくので吸気口から離れず生活しないといけませんね。 |
153:
匿名さん
[2015-03-29 17:33:36]
>152
馬鹿なようですから少し分かり易く説明します。 10m2で高さ3m気積30m3の部屋4室で4人家族とします、全体の計画換気量は30m3/hx4室x0.5回=60m3/h。 一方は1種の計画換気、他方は一筆書きの3種換気の場合どちらが綺麗な空気を吸えるでしょう? 一筆書きの場合は各自が何処にいても最低限の綺麗な空気を吸えます、無駄な空気は生じません。 1種計画換気の場合は一部屋に二人までは最低限の綺麗な空気になります。 3人以上では新鮮空気が不足し汚い(炭酸ガスの多い)空気を吸います、人の居ない部屋の空気が無駄に捨てられるためです。 無駄に捨てられる空気を熱交換して得したと錯覚する馬鹿を自覚して下さい。 馬鹿だから理解出来ないかな? |
154:
匿名さん
[2015-03-29 17:41:03]
>153訂正
10m2で高さ3m気積30m3の部屋4室で4人家族とします、全体の計画換気量は30m3/hx4室x0.5回=60m3/h。 ↓ 20m2で高さ3m気積60m3の部屋4室で4人家族とします、全体の計画換気量は60m3/hx4室x0.5回=120m3/h。 一部屋に二人まで ↓ 一部屋に一人まで 3人以上では ↓ 2人以上では |
155:
匿名さん
[2015-03-29 17:49:01]
10平米4部屋で4人家族?そういう極狭小家屋の話か。
参考にもならないな。 |
156:
匿名さん
[2015-03-29 18:16:57]
>>153
主旨がコロコロかわりますね、漏れた空気の話ではなかったのですか? 3種であれ吸気は各部屋からされると思いますが? その理論なら空気が漏れた方が多少なりとも各部屋の均一化に寄与して良いですね。 |
157:
匿名さん
[2015-03-29 19:04:08]
|
158:
匿名さん
[2015-03-29 22:03:30]
>>153
まさか一筆書きとは文字通り吸排気口ひとつずつで一筆の空気の流れですか? 馬鹿らしくて考えつきませんでした。 それで全ての空間を換気するには廊下を無くし全ての部屋を隣接させるかダクトで繋ぐしかありませんね。 上流の部屋に行くためにそれぞれの個室を通過するのは論外ですしダクトで繋いでも上流の部屋が廊下へのドアを開ければ他の部屋が換気されませんが。 以前換気装置の比較に気密性能がどうと書き込みがありましたが間取りの制限の方が難しく現実的ではないですね。 それと1種でも吸排気口の位置や流れが同じならその一筆書きの気流にできます。 普通はしませんが。 |
159:
匿名さん
[2015-03-29 22:23:32]
|
160:
匿名さん
[2015-03-29 22:27:15]
>157
はしたない事はしないようにしつけを受けてない卑しい人ですね。 |
161:
匿名さん
[2015-03-29 22:56:04]
>>159
1種と3種の話はどうなったのですか? 一筆書きの気流を作るためにダクト工事をするのですか? 汚い空気が嫌なら吸気フィルターを着けてフィルター掃除や交換も適切に行いましょう。 経験から言うと排気フィルターとは比べ物にならないくらい吸気フィルターの方が汚れます。 3ヶ月で吸気フィルターは真っ黒です。 それと各人の個室に多人数が集まる頻度と時間の兼ね合いもありますが各部屋から吸気し共用部で排気した方が全ての部屋で常に換気が為されて良いと思います。 普段は各部屋の炭酸ガス濃度も問題ないでしょうしもし多人数が長時間集まったとしても一時的な事なのでその時は換気量を増やすなりドアや窓を開けるなりして対処すれば良いと思います。 |
162:
匿名さん
[2015-03-29 23:55:52]
|
163:
匿名さん
[2015-03-30 01:29:04]
>>159
一番下流の人には一番汚い空気が保障されますよ。最低限の空気が保障されるの意味が分かりません。1種の吸気が5%下水が混ざった空気だとしたら、最下流は100%下水ということになります。1種の吸気よりきれいな空気が供給されるのは最初の1部屋だけです。 でも実際は違いますね。3種の最下流でも少し不味いけど飲める水程度の空気ですね。では1種の吸気は? 一筆書きの最上流と最下流の差に比べたら、1種、3種の差なんて、数字としたらほんのわずかです。そこに必要以上の差を見つけ出そうとするから訳の分からない理論を展開することになります。 比較スレだし、比べなきゃ話が進んでいかないけど、極端な例えで相手をけなしても、これから真面目に比較したい人の参考にはならないですよ。 |
164:
匿名さん
[2015-03-30 04:06:15]
総合するとトイレと風呂場から排気する3種がトータルで一番良さそうですね。
メンテもほとんど不要ですし10年後にダクトの汚い空気を吸うこともない |
165:
匿名さん
[2015-03-30 07:36:53]
まだ理解出来ない馬鹿が入るようですね。
>150さんがレスされてるように必要換気量30m3/h・人が必要です。 1種熱交換換気の計画換気で各部屋に30m3/hずつ換気しますと一部屋に一人だけ綺麗な空気が吸えます。 一部屋に3人集まれば10m3/h・人になり換気不足です、空き部屋の60m3/h空気が無駄になります。 一筆ならどの部屋にも120m/hの換気空気が流れますから無駄な空気はなく住人は何処にいても綺麗な空気が確保されます。 馬鹿だからすぐにダクトとは、一筆が理解できないなら4部屋を一部屋にまとめて考えても良いです。 無駄な空気を無くす工夫が大事、一筆に拘っる必要は有りません。 外気の取入れにフイルターが必要ならフイルターの圧損分の換気扇を含め付ければ良いです。 1種換気を否定する訳では有りません、無駄で高く、汚い、セントラルダクト式の熱交換付1種を否定してます。 >ドアや窓を開けるなりして対処すれば良いと思います。 そうです計画換気が正しいと錯覚してます、実際はドア、窓を開けないで一部屋に集まり汚い空気を吸ってます。 固定観念は捨てて下さい、部屋を換気するのが目的ではないです、人が綺麗な空気を吸うのが目的です。 計画換気が出来ないから3種は駄目と言われますが嘘です実際は逆に綺麗な空気を吸ってます。 人が家中に分散してる時だけ機能を発揮できそれ以外は多く電力を消費して無駄に換気して熱損失してるセントラル1種熱交換器付は愚かな装置です。 |
166:
匿名さん
[2015-03-30 07:53:40]
前から1種換気は無駄だと思ってました。
ダクトの中を見て、こりゃ人体にだめだって思ってスイッチを切っています。 新築の時だけ良いシステムです。 |
167:
匿名さん
[2015-03-30 07:59:02]
土屋ホームとかのダクト式全館暖房も同じ。
45坪くらいあるなら、2Fの暖房を何か検討しなきゃいけないけど、1Fの熱でやんわりと2Fも暖かいし、必要な時にエアコンつけた方が当然エコで電気代も相当違う |
168:
匿名さん
[2015-03-30 08:10:20]
風呂とトイレはそもそも換気扇切ったら色々不都合が起きる場所なんだから、3種以外の換気方法が出てきた意味がわからない。
高く売りたい?ハイテク感?ローコストとの差別化? |
169:
匿名さん
[2015-03-30 08:36:15]
>168
殆どの大手H.Mの気密性能は良いとは言いかねます。 気密性能が劣る住宅で3種換気を使用しますと寒い時に温度差換気で1階吸気口から吸い込み2階吸気口から排気します。 顧客にも分かりますから致命的な欠陥になります、クレームになってもほとんど直しようが有りません。 2階に吸気口が無ければ顧客は気が付きません、大手H.Mに1種換気の採用が多い理由です? |
170:
匿名さん
[2015-03-30 14:40:46]
吸気された空気は室内の空気と混じるので、排気が汚いとか言う方がおかしいですね。
1種が吸気に排気がわずかに混入するからダメな訳ではありませんし、機密性の高い3種なら完全と言う訳でもありません。 元々は化学物質が原因といわれる"シックハウス症候群を軽減させる目的で、換気により化学物質を排気し希釈するのがねらいでしょ。 本当に必要な換気量は化学物質を主に発生する建材や家具毎に変わりますから、規定換気量はただの目安です。 特に家具は規制が無いので有害なものがあるそうですから、注意が必要です。 |
171:
匿名さん
[2015-03-30 15:47:21]
>排気が汚いとか言う方がおかしいですね。
要らないから排気する、汚れたから排気する、頭は大丈夫? |
172:
匿名さん
[2015-03-30 20:01:31]
給気(サプライ・エアー)は一概に綺麗とは、限りません。
例:清浄度の評価(チリの数量)主として、クリーンルーム、食品工場、病院手術室、半導体工場等の基準値で小さい数値がクリーン度が高い。 かなり大雑把ですが? 1-交通渋滞のひどい道路側の空気(大気)、今でも存在する工場地帯の風下、滞留地帯の空気(大気)はクラス10,000 2-大都市地域は・・・・・・・クラス5,000 3-郊外の交通が稀な地域は・・クラス1,000 4-山森地帯は・・・・・・・・・・クラス100 化学物質、CO2等は又各地帯により、相違しますが、給気すれば好いものでは有りません。 そろそろ、国の基準である24時間換気に拘らず(法的にはクリアー必要)、各地域に対応した給気システムが必要です。 例:1,2地帯では、プレフィルター(5mmt位)+中性能フィルター(25mmt)+出来ればチャコールフィルターを設置し、処理された空気を室内に給気する事が望ましい。 混じるとか、90㌫しか入れ替わらないとか、ダクト内部が汚れているとか、理想の空気の流れとかは、重箱の・・・です。 ダクトの汚れ?家庭用エアコンも、本体吸込グリルから、フィルター・熱交換器・送風機・吹き出しグリルまで、約60cmのダクトを通過して、室内空気が出ています。このダクトも大変汚れています。清掃しても2日目には汚れは有ります。 熱交換器(プレート、コイルは除く)は、フィルターとしても有意義です。 化学物質以外にも、配慮必要です。 |
173:
匿名さん
[2015-03-30 20:54:37]
また別な馬鹿が現れた。
誰も純水が良いとは言ってない水道水十分、空気も同じ都会などを除けば普通の外気で十分。 24時間換気システムにおいての綺麗汚いですよ、以外はスレチ、外気の汚れは別スレを立ててやってくれ。 |
174:
匿名さん
[2015-03-30 21:01:22]
そうですね。
地域によっては排気より吸気の方が汚い。また、PM2.5や花粉の問題もあり、吸気にフィルターが必要になった。それで1種換気が生まれたと理解しています。もし3種の吸気口すべてにフィルターを付けるとコストがかかりすぎるし。 また、3種換気では冬に寝室に外の冷気がそのままの温度で吸気口から入ってくることになる。で、暖まった空気が便所に流れます。それは嫌だな。 とはいえ、3種の方がコストがかからないし、換気効率がいいのも確かです。それに、寒冷地では、常に室内を負圧にした方が壁内結露の危険も少ない。 結論は好きな方にすればいい。 |
175:
匿名さん
[2015-03-30 22:03:18]
24時間換気システムは、住宅を構成する機能、構造、部材等が進化した結果、全てが結果として総合的に負のサイクルへと進行しました。個々の要素は優れています、高高気密、接着合板、接着構造材、化学合成化粧材は従来品より進化したものです。
昔から取り入れらている、風通しの良い家であれば、現実には24時間換気不要です。 24時間密閉状態での住宅を、対象としています。 我が家では、臨機応変に換気をしています。 方式は、第1種・全熱交(リビング、洋室の2室)、その他6室は第3種です。 大体停止しています。間欠又は随時運転はキッチン、トイレ、浴室です。 現状では、ストレスは有りません。あまり換気を気にしていません。 |
176:
匿名さん
[2015-03-31 10:01:07]
>大体停止しています。
第1種・全熱も止めるの?カビますよ。 |
177:
匿名さん
[2015-03-31 10:08:24]
一種は止めちゃだめ
一生電気代払い続けるのです。 |
178:
素人
[2015-03-31 10:20:36]
>175
>昔から取り入れらている、風通しの良い家であれば、現実には24時間換気不要です。 風通しの良い家って、寺社仏閣にでも住んでいるんですか? おそらく気密性は低いのだと思いますが、それでは計画換気ができないような気がしますが・・・ どうも気密と換気の関係を逆に捉えている人が多いように思います。 |
179:
匿名さん
[2015-03-31 10:21:25]
>176
全熱交換型を止めると、本当にかびるのですか? |
180:
匿名さん
[2015-03-31 10:35:52]
|
181:
匿名さん
[2015-03-31 10:39:45]
風通しの良い家とは?
正倉院の校倉(あぜくら)造りに代表される、風通しの良い家の意味では無いと思います。 家全体に適切に窓を配置し、且つ隣家と離隔距離があれば、四季を通して自然換気が出来ます。 最近は窓の配置、サイズ共耐震から制限が多く、都市部では土地事情から、理想から遠ざかっています。 是非郊外に建築される方は、予算も有りますが、平屋で風通しの良い家を検討される事をお奨めします。 この内容には気密と換気は、関係有りませんのでは。 |
182:
匿名さん
[2015-03-31 11:14:45]
>181さん
175さんではありませんが。 もちろん正倉院に住んでいる人はいないと思うので、そんな話ではないですよねw 数十年前には普通にあった、畳の隙間から、窓の隙間から、玄関から、壁の隙間から、いろんなところからピューピュー入ってくるああいう家です。うちの実家は築80年、残念ながら国宝にも重要文化財にもならない普通のうちで、住宅密集地に立っていますが、計画換気とは無縁の、無計画換気しまくりの家です。 ファンヒーターの一酸化炭素や、家具のホルムアルデヒドなど滞在する暇もないくらい薄まっていきます。老人だけが長く滞在する、そんな家です。そういう家は、換気扇は必要ありません。 現在建てられている家はそんな家でないから、計画換気が必要になります。しかし、計画的に窓を開けたり換気を行う家であれば、換気扇は必ずしも必要とは言えません。法律上つける義務はあります。そして175さんは1種がついているけど、キッチン、トイレ、浴室だけ運転している。そんな話ですよね。 思いっきり本題の話だと思いますが。 |
183:
匿名さん
[2015-03-31 14:20:29]
>179
全熱交換型を長期間止めると、通風が無く空気が滞留するのでカビる可能性は高くなります。 逆に長期不在時でも24時間換気しておけば、部屋もカビる可能性は低くなります。 知人が梅雨時の長期不在時に4時間換気止めていたら、フローリングや壁がカビていたらしいです。 気密性の弊害ですね。 |
184:
物件比較中さん
[2015-04-02 11:26:36]
北海道で新築を検討している中で1種も3種もどっちの換気システムにも
一理あるなと思える部分があって悩んでいたところこのスレに辿り着き、 前スレから一通り読み、自分でも調べたのですが余計に悩んでいます。 どちらが優れているかはどうでもよくて、北海道に適したのはどちらでしょうか? HMに聞いてもHMに取って都合の良い返答しか無いので出来れば北海道に在住の方や 北海道で空調関連のお仕事をされてる方に、 ・どの辺に住んでるのか ・どのハウスメーカーで建てたのか ・第1種、第3種どちらを選択したのか ・それを選んだ理由は何か ・床下暖房、床暖房、暖房パネル、エアコン、石油ファンヒーター等の暖房設備はどれか ・真冬時のガス代、灯油代、電気代などの暖房に使ったと思われる費用はいくらか 上記の点についてご参考までにお聞かせ願いたいです。 |
185:
匿名さん
[2015-04-02 13:14:58]
北海道なら、3種がいいんではないでしょうか?冬場の壁内結露を防ぐためには室内を負圧に保った方が安全です。
|
186:
匿名さん
[2015-04-02 13:21:23]
ダイヤモンドダストの北海道、1種全熱を採用したら凍るのは確実。
|
187:
匿名さん
[2015-04-02 14:00:23]
>184さん
本スレNo44でコメントしたものです。 無難なのは3種換気だと思います。冒険心があれば1種換気でも良いと思います。ただし、顕熱型をオススメします。 また、最近ではせせらぎという全熱タイプの1種換気もあります。これはダクトレスですのでメンテナンスが容易です。 どちらの換気システムを採用するにしても、大前提として高気密高断熱が成立していなければなりません。 換気の種類で業者を採用するよりも、技術力があり高気密高断熱を得意としている工務店の選定にチカラをいれましょう。 北海道であれば、よりどりみどりの工務店選びが出来ると思います。 ちなみに、外皮のみでQ値1.0をきるような高スペック住宅であれば、換気による廃熱ロスが大きくなるので、顕熱型の1種換気がいいと思います。 No44でコメントしたように、3種換気は手動で換気量を調整できるので、冬場の換気量を絞ってやれば、相当暖房費が節減できます。 最近の住宅はホルムアルデヒド等のシックハウスの原因となる物質があまり使われないので、換気スイッチをOFFにするような極端な使い方でない限り、問題はないですよ(壁内結露は注意して下さい)。 |
188:
匿名さん
[2015-04-02 15:48:05]
高スペック住宅ほど、3種でいいでしょう。
排気するのはトイレと風呂場だけでいいはずです。 もちろん低スペック住宅も3種で十分というより、3種のほうが長い目で良いです。 |
189:
匿名さん
[2015-04-02 16:10:40]
>184 さん
スレ違いかもしれませんが、もし薪ストーブや暖炉を設置するのでしたら3種換気は厳禁です。 室内が負圧になるので煙が逆流したり、ドラフトが取れず燃焼が悪くなります。 薪ストーブに興味が無ければこのレスは無視してください。 |
190:
匿名さん
[2015-04-02 16:49:25]
>188
>高スペック住宅ほど、3種でいいでしょう。 同意。 冬場は加湿したいくらいだから、浴室は少ない量で良い。 トイレ等、そのまま排気するのは損に思うが僅か。 無意味に1年中高い消費電力の1種と比較すればエアコンのCOPを加味すれば得になる。 Q値1.0でも熱交換しないで半分は隙間から吸っている。 |
191:
匿名さん
[2015-04-03 01:24:13]
>>190
Q値は断熱性能で隙間とは関係無い。 |
192:
匿名さん
[2015-04-03 11:17:34]
C値でした。
|
193:
匿名さん
[2015-04-03 11:33:01]
ということで、一種換気の話題には今後触れない方向でいきましょう。
また、高気密がどうだとか変なのが出てきますから。 |
194:
匿名さん
[2015-04-03 23:05:34]
便所3種天国!!
|
195:
匿名さん
[2015-04-04 07:37:34]
3種ですが、冬場は寒くなるのでブレーカー切ってます。
|
196:
匿名さん
[2015-04-04 07:46:22]
>195
マジレスしますと寒くなるのですから換気扇は効いていると思われます。 家の躯体の保護のために室内を負圧に保ち壁内結露を無くすのが良いです。 吸気口を塞ぎ、便所(浴室)の換気扇の24時間運転が良いです。 |
197:
匿名さん
[2015-04-04 09:55:05]
196に完全同意見です。
風呂場とトイレの換気扇を切らないことにより、メリットは色々ある。 空気の滞留による風呂場のカビ防止 トイレは臭い防止 |
198:
匿名さん
[2015-04-04 16:59:26]
>>197
24時間運転でなく使用後のみの利用でも風呂のカビは生えないしトイレも臭いませんよ。 |
199:
匿名さん
[2015-04-04 17:55:34]
>198
24時間運転して室内を負圧にする事が大切です、壁内結露を防ぎます。 浴室にしても水配管がされてます、配管保温がされていても他よりは温度が下がりカビが発生し易い条件になります。 見える所は掃除もします、見えない所こそ注意が必要です。 |
200:
匿名さん
[2015-04-04 18:10:42]
195です。
風呂はブレーカー切れないので、24時間換気しています。 と言うか1種の家でもユニットバスは24時間換気が多いので、負圧が標準なのでは? |
201:
匿名さん
[2015-04-05 00:17:54]
>200
うちは全熱1種で風呂は3種24時間換気ですが、やはり負圧ですね。 窓を少し開けると外気が吹き込んできます。 上記の状態でキッチンの換気扇回すと、ヒューヒュー音を立てて外気が吹き込んできますので3種24時間換気はこんな感じなのかな? でも、吹き込む外気は冷たいので、3種24時間換気を止める気持ちは分かります。 |
202:
匿名さん
[2015-04-05 04:29:33]
トイレはね。新築の時はくさくないけど、2年たてば必ずくさくなってくる。
換気扇を切るとダメですよ。息がつまる感じ。 24H切らないのがデフォです。 もちろん風呂を清潔に保ちたいなら切っちゃだめ。 トイレは各階にあると思うから、トイレ風呂以外の換気は切って、吸気口は家の中の空気の流れを考えて適所を開けましょう。 遠くから空気を移動したいときはトイレ(ふろ)の近くは閉めなけれなりません。 3種は今後も50年は標準的な換気方法であり続けるはずです。 花粉症の人で全く外に出たくない人はロスガードのあのHMが良いでしょうが。 |
203:
匿名さん
[2015-04-05 07:46:23]
>201
>うちは全熱1種で風呂は3種24時間換気ですが、やはり負圧ですね。 風呂の換気量も結構多い、メーカー、タイプにより異なるから詳細は不明。 30~40坪程度ならトイレと浴室の換気を合わせれば24時間換気量くらいになる。 全熱1種の換気が全て無駄になり、熱損失と消費電力だけ増える事になる、愚かなり。 室内の圧力は同じでは有りません下が負圧でも上は正圧の事も有る。 高さの高い窓、ドアを開けた時など下から吸い込み上から吐き出す事も有る。 室内を負圧にするのは2階の天井付近を含めて全部に必要。 |
204:
匿名さん
[2015-04-05 07:53:26]
|
205:
匿名さん
[2015-04-05 08:29:57]
臭いが排出されない時点で全熱交換の一種換気は魅力のない選択です。
|
206:
匿名さん
[2015-04-05 10:03:13]
三種も機械型のセントラル三種がいいよ
個別三種はあまりよろしくない、北海道も主流はセントラル機械三種 |
207:
匿名さん
[2015-04-05 10:07:08]
何でそんなに金をかけさせたがるの?業社?
風呂とトイレからの排気だけで十分だって結論に達したのに。 |
208:
匿名さん
[2015-04-05 10:41:13]
計画換気の言葉に洗脳されてます。
1種熱交換器付き業者の宣伝に侵されたのでしょう、会社の狭い会議室で大勢で長い時間過ごすのと異なります。 住人3~4人、100m2~150m3の住宅、気積260~390m3/h、換気空気量130~195m3/h、一人当たり約45m3/hの換気量。 必要換気量は30m3/hですから1.5倍位多く換気されてます。 家として換気されていれば計画通りに流れなくても極端に炭酸ガス濃度が高くなり、酸素が不足する事は有りません。 炊事等で直焚き時だけ注意すれば問題は有りません。 気密性(100km/hの風にも耐える)の良い狭い車等で外気を入れない状態で2時間程度で炭酸ガス濃度が2倍の2000ppmになる程度です。 ドライブで眠くなるのは単調さも有りますが炭酸ガス濃度が増えるからです、2時間以上では換気しましょう。 |
209:
匿名さん
[2015-04-05 14:27:27]
>205
1種全熱は臭いが排出されないと本気で思っているの? 一部臭気が水分に含まれて戻る事は分かっているが、人間の鼻では分からないのが常識です。 一種換気の魅力花粉が入って来ない事と、外気の湿度の影響を受けにくい事位かな? 快適ですが掃除が面倒なのはマイナス点です。 使ってもいない3種の方には理解されないでしょうが、別に3種を否定する下衆ではありません。 |
210:
匿名さん
[2015-04-05 14:59:08]
1種熱交換器付をを否定する下衆です。
花粉が入って来ないのは1種熱交換器付の事では有りませんフイルターです。 >外気の湿度の影響を受けにくい事 中間期など良い方向になるとは限りません、不要な温度交換、湿度交換をしてわざわざ不快にします。 |
211:
匿名さん
[2015-04-05 15:50:54]
>210捕
中間期に限らない、東京の夏も時間帯により熱交換しない方が良い。 東京の平均最低気温7月23.9℃、8月24.8℃。 絶対湿度も低い時が有るから湿度交換しない方が良い時が多々有る。 1種熱交換器はエアコンと異なり制御機能がない、間抜けな熱交換もする愚かな装置。 |
212:
匿名さん
[2015-04-05 17:44:05]
209です。
本当に下衆いですね。 別に1種を推奨なんてしていませんし、前宅の3種より快適だと言う個人的な感想です。 外が快適な季節は窓を開けて換気もしますので、24時間換気自体が不要とも感じますが別に大した電気代でもありませんので切る事はありません。 まあ何にしても、他所の所を悪く言う輩の事なんか信用しないのが一般的見解だと思っていますので、良い所をアピールすれば良いでしょう。 特に、営業で他社を悪く言う所に限って、自社に良いところが無いですから。 |
213:
匿名さん
[2015-04-05 18:22:43]
|
214:
匿名さん
[2015-04-05 19:04:45]
3種の業者の必死さに、引くわ。
|
215:
匿名さん
[2015-04-05 19:10:43]
3種の業社なんていないよ。
換気扇メーカーってか?(笑) パナソニック? ダイコー? |
216:
匿名さん
[2015-04-05 19:14:40]
|
217:
匿名さん
[2015-04-05 21:15:19]
|
218:
匿名さん
[2015-04-05 21:36:09]
|
219:
匿名さん
[2015-04-06 10:21:27]
|
220:
匿名さん
[2015-04-06 11:03:13]
|
221:
匿名さん
[2015-04-06 11:19:11]
|
222:
匿名さん
[2015-04-06 11:45:46]
|
223:
匿名さん
[2015-04-06 12:42:51]
世の中のほとんどの家は換気は3種だと思いますよ。
正確には分からないけど、新築の95%程度は。 |
224:
匿名さん
[2015-04-06 19:43:56]
1種換気なんて、一条とハイムと土屋ホームくらいじゃないの?
シェア合計しても1%~2%の間じゃない? |
225:
匿名さん
[2015-04-06 23:20:58]
|
226:
匿名さん
[2015-04-06 23:24:27]
3種から1種換気に変えるHMは多いが、1種から3種換気に変えるHMは僅かなのが現実。
|
227:
匿名さん
[2015-04-07 07:04:44]
|
228:
匿名さん
[2015-04-07 08:21:01]
>225
試しに、ステマしてる某メーカーのAC1種換気扇、83w、249m/h、希望価格32万6千円で計算。 換気量=40坪x3.3m2x部屋高さ2.6m÷2=172m3/h<249m/h 電力量 83wx24時間x30日÷1000=60kw/月 電気代 60Kwx約26円(賦課金等含まず)=1560円/月 DCで何処まで下がりますか、機器の値段アップも知りたいです。 |
229:
匿名さん
[2015-04-07 08:54:38]
随分騒いでいたけど毎月1560円?この程度で唖然ですか。
メリットもないのに高いだけは無駄とか言いそうですけどね。 冬メリットがあるようだからその程度なら別に大騒ぎするほどじゃないと思うけどね、初期費用だって32万程度っていうし。 |
230:
匿名さん
[2015-04-07 09:08:45]
貧乏人には驚愕の金額みたいね。
ちなみにうちは45坪で2台×28W/hなので、40.32KW/月で26円/KWで計算すると1048円ですね。 快適さに比べれば安いものです。 |
231:
匿名さん
[2015-04-07 11:47:07]
木っ端技術屋が驚愕!!
|
232:
匿名さん
[2015-04-07 13:10:37]
>230
DCでも2台も必要ですか、ACで32.6万ですから100万円ですかダクト工事を含めたら貧乏人には無理です。 無駄な金は1円でも出したくないです。 エアコンで消費電力を使うとして40.32Kw/月x12ヶ月xエアコンCOP5.0=2420kw/年 東京平均気温12月6.7℃、1月5.8℃、2月5.7℃、3月10.3℃、室温20℃で計算。 換気空気量45坪x3.3m2x部屋高さ2.6m÷2=193m3/h 12月の必要熱量193m3/hx(20℃-6.7℃)x比熱0.34w/m3x24時間x30日=629kw 1月671kw、2月676kw、3月458kw、冬合計2434kw エアコンの熱2420kw/年≒必要暖房熱2434kw 全熱は国土交通省から余分に換気しろ通達は有るし、トイレ、浴室は別で効率が悪いし。 ダクトの掃除は必要だし、何がメリットか分からない。 金持ちが金をどぶに捨てる装置かな? |
233:
匿名さん
[2015-04-07 13:23:38]
すかすかサッシにスタイロ挟んで窓も開けれない16坪狭小カビ小屋とどっちが快適か、よ~く考えてみよう!!
|
234:
匿名さん
[2015-04-07 14:54:46]
|
235:
匿名さん
[2015-04-07 15:33:48]
>232
>ダクトの掃除は必要だし、何がメリットか分からない。 5年目にダクトの点検しましたが、清掃の必要なしでした。 業者さんの話では、3種の排気ダクトは汚れが酷いらしいですが1種はフィルターの清掃していればそんなに汚れはしないそうですよ。 |
236:
匿名さん
[2015-04-07 15:41:14]
>234
東京の夏は平均温度(7月26.8℃、8月27.7℃)差で計算しても誤差程度。 勿論3種も使いますよACで15~20w程度かな。 まだ消費電力の少ないDCは殆どないです、ACが普通です。 80w位ですからACで計算すれば完全に消費電力は節約出来ない。 DCにすれば設備費が増えます、設備費の上昇分は取り戻せないですよ。 コスパで見れば1種熱交換器付は寒い地方以外はペイしません。 寒い地方も現実は凍結の問題が有りますから1種熱交換器付は駄目です。 誰も1種熱交換器付と3種で実際にランニングコストを比較してないのでは? 1種熱交換器付は国土交通省の計算プログラムで計算してもメリット無しらしいです。 宣伝になるQ値と言う値のために1種熱交換器付換気扇を採用してるのが多いのではないですか? 電気代が増えても顧客の負担ですからね。 最新の省エネ基準の住宅性能値では1種熱交換器付での熱交換熱は計算から外されています。 |
237:
匿名さん
[2015-04-07 17:25:36]
|
238:
匿名さん
[2015-04-07 17:49:06]
|
239:
匿名さん
[2015-04-07 18:02:03]
>>238
自分でダウンロードしろよ。 193m3/hなら43Wだね。 圧力損失は各家で違うだろ。 なんだ色々って? 電力単価も地域や契約内容で違う。 知りたい事は自分で調べろよ。 それとACでなくDCモーターだよ。 |
240:
匿名さん
[2015-04-07 18:05:42]
>>238
それと230さんとは別人。 |
241:
匿名さん
[2015-04-07 18:14:05]
|
242:
匿名さん
[2015-04-07 18:37:34]
>239
>なんだ色々って? リーク等ですよ、43wでは不足する。 >それとACでなくDCモーターだよ。 斜め読みで勘違いしてた、どうりで消費電力が少ない。 ACと思い、たまたま見た機種はやたらに効率が悪い、暖房72%、冷房66%機種選定ミスになる。 下のサイズでギリギリの量、193m3/h÷95%=203m3/h<210m3/h 80w 暖房84%、冷房77%。 80w程度は必要、大風量のを選定しても効率が悪く熱交換率が低くなるから同じ事。 |
243:
匿名さん
[2015-04-07 18:49:48]
|
244:
匿名さん
[2015-04-07 18:51:18]
|
245:
匿名さん
[2015-04-07 18:59:03]
>248
>本当に悪いものなら、必死に否定しなくても無くなると思います・・・鬱陶しいだけですよ。 必死に肯定しても無くなりますよ。 ステマとしては鬱陶しいでしょうね。 でも無くなる前に被害者たくさん出たら可哀想ですからね。 |
246:
匿名さん
[2015-04-07 19:43:46]
>でも無くなる前に被害者たくさん出たら可哀想ですからね。
被害者? 使用者が快適と言ってるのに無理やり被害者に仕立てるのは妄想的思考か。 レス内容を通し読みしましたが、1種設置の本人が失敗したと記述しているようなレスは見当たりませんでした。 1種否定の人は実際に設置してない方が机上の数値計算でダメだと主張しているようです。 参考にはなるでしょうけどあまりに主張が過ぎると何か恨みでもあるのかと疑ってしまう。 |
247:
匿名さん
[2015-04-07 19:58:17]
一種の人は三種と比較できないので、失敗した!とは一生思わなと思うよ。
誰かが指摘してあげない限りは。 |
248:
匿名さん
[2015-04-07 20:45:47]
>1種否定の人は実際に設置してない方が机上の数値計算でダメだと主張しているようです。
数値で十分でしょ、それ以外に何が有るの、実際はC値絡みでもっと効率が悪く駄目ですよ。 発売メーカーが消費電力と回収熱の実証テストをして立証すべきですが無理ですね。 熱交換器の汚れなどで効率が落ちても気が付く人はいないと思いますよ。 工業では熱交換器は必ず効率が落ちるのは常識です。 |
249:
匿名さん
[2015-04-07 20:54:39]
>248捕
熱交換効率は落ちるから熱交換エレメントは定期交換ですよね、いくらですかね、高そうですね。 |
250:
匿名さん
[2015-04-07 21:21:31]
>244
>価格が不明だがメリットは無い。 システム参考価格60万7900円だって、2台になると100万越えかな? 設計上の標準使用期間15年、超えたら発火、怪我の恐れ。 金をどぶに捨てる道楽息子装置。 |
251:
匿名さん
[2015-04-07 23:01:32]
C値を頑張って小さくして、ちょっとした隙間も気密シートでふさぎ。
そうまでしたにもかかわらず、各部屋の壁に穴を開けて、冬に冷気を入れ、夏に熱気を入れる。それを「計画」換気と呼ぶらしい。 そういう行動に矛盾も違和感も感じずに信じ込んでいる人たちには、ある種の美しさすら感じる。素敵です。 ところで、質問です。便所と廊下、風呂と脱衣室だけ完璧に気密して、残りの居室をすかすかにすれば、吸気口要らないですか? |
252:
匿名さん
[2015-04-08 06:53:35]
>>242
下のサイズは40坪まで。 193m3/hは45坪だから上のサイズが適正だよ。 気づいてたと思うけど風量1番でも吸気は177m3/hだけど排気は204m3/hあるから換気量はそれでクリアーだよ。 消費電力36Wで熱交換率は暖房74%、冷房70%。 無理に80Wにしないように。 濳熱も無視してるし。 効率悪くなって同じ? またたぶらかそうとしてるの? |
253:
匿名さん
[2015-04-08 07:01:44]
>>244
45坪に下のサイズ使うなら2台が適正だよ。 また少しでも消費電力増やそうとして換気量多くしてるけど風量1番の吸気103m3/h排気105m3/h×2の14.3W×2で換気量は十分でしょ? それに価格はあくまでメーカーの参考価格だからかなり割引があるし周辺部材が単純に倍になる訳でもない。 |
254:
匿名さん
[2015-04-08 07:44:17]
>252
>効率悪くなって同じ? 当然でしょ、効率が悪く熱交換出来る量が少なければ代わりに補うエアコンの熱量も減る。 効率が半分ならエアコンで補う熱も半分で良い。 面倒だから最初の計算にも入れてないだけ、厳密にはC値もからみ細かく計算出来ないからね。 潜熱は計算が面倒、トイレと浴室分の損失でチャラにしてる。 しかしあまりにも効率が悪すぎる、消費電力が少ないのは伝熱面積が少なく効率を悪いからでしょ。 |
255:
匿名さん
[2015-04-08 08:01:05]
>253
>換気量は十分でしょ? 設計するならギリギリにはしない、必ず抵抗が増えるから流量は減ってしまう。 ダクト抵抗、フイルターの詰まり等が有る。 >価格はあくまでメーカーの参考価格 工事費は含んでないでしょ?、工事費を含んでH.Mにはどんだけ取られるか不明。 設備費を考えないで良いのなら熱交換器は大きくして伝熱面積を増やせば良い、消費電力は少なく出来る。 イニシャルとランニングコストの兼ね合いが大事。 1種熱交換器付は相当イニシャルと消費電力を下げないと道楽息子装置を解消できない。 ダクト工事を含めると永久に解消できない。 |
256:
匿名さん
[2015-04-08 08:18:25]
>252
排気と吸気を区別する場合は効率も変わる。 >消費電力36Wで熱交換率は暖房74%、冷房70%。 排気、吸気の差の分は熱交換効率ゼロで入る事にになるから換算する必要が有る。 C値が絡めばもっと厄介な計算になる、C値2.0なら半分は隙間から吸うことになり温度差換気の値が大きい。 |
257:
匿名さん
[2015-04-08 08:49:13]
隙間はフィルタを通していない空気なので、埃が詰まってそのうち塞がります。
|
258:
匿名さん
[2015-04-08 09:07:08]
>257
>埃が詰まってそのうち塞がります。 そうですと良いですが隙間が増えてC値が増えるデータしか見た事が有りません。 C値2.0ですとおおよそ隙間は吸気口と同じ面積です。 吸気口が100cm2なら合計で10cmx10cmの隙間ですから詰まり難いのでは? |
259:
匿名さん
[2015-04-08 09:27:10]
隙間から吸った空気は埃だらけの汚い空気
鼻毛伸びるの早くなるかもw |
260:
匿名さん
[2015-04-08 09:28:44]
吸気?
【吸う】 1 気体や液体を、口や鼻からからだの中に引き入れる。「大きく息を―・う」「タバコを―・う」「蚊が血を―・う」 2 口に引き入れるようにして含む。また、接吻(せっぷん)する。「赤ん坊が指を―・う」「口を―・う」 3 引き付けるようにして中に取り込む。吸引する。「この掃除機はよくごみを―・う」 4 水分などをしみ込ませて取る。吸収する。「地面が水を―・う」 ●換気の場合は 給気が正解です。 室内に外部からを・・・・給気する。・・・SA・・・給気口(吹出口) 室内から外部に・・・・・排気する。・・・EA・・・排気口(吸込口) |
261:
匿名さん
[2015-04-08 11:01:30]
|
262:
匿名さん
[2015-04-08 11:22:07]
|
263:
匿名さん
[2015-04-08 11:47:15]
>251
>ところで、質問です。便所と廊下、風呂と脱衣室だけ完璧に気密して、残りの居室をすかすかにすれば、吸気口要らないですか? 質問の意味が不明。 まず給気口(指摘に従い)は設けるように法律で決められた、隙間が有るから付けないは少なくても確認申請では認められない。 給気口は人が居る居室等に必要で納戸等は不要になってる、納戸、収納室を増やす手も有る。 ワンルームと同じで部屋の換気経路が明確になっていれば吸気口は1ヶ所で良い。 換気経路は図面上の事で実際は流れなくとも確認申請は通過すると思う。 住宅ですと完璧な気密はまず無理です。 C値2.0cm2/m2で給気口程度の隙間が有るから家全部として実質上は給気口は不要、給気口を塞いでも良い。 給気口を1~2ヶ所になるように換気経路を作成してC値に応じて給気口を塞げば良い。 実際上は隙間は何処に有るか分からないから厳密な計画換気は出来ないが外壁に面する部屋は漏れにより換気される。 しっかりと気密性の良い家を造り、給気口を少なくしてC値に応じて塞げば良い。 3種の給気口を問題視する方が多いが給気口は1ヶ所で良い。 各部屋に人数に応じた排気換気扇を設置すれば良い、例えば寝室は2人で30m3/hx2人で60m3/n、リビングは4人で120m3/hなど人が居ない時はOFFにすれば良い、適正な換気になる、換気扇音の問題は残る。 換気扇音の問題を無くすにはダクト式3種になる、排気口(量)を人の有無に応じて入り切り出来るようにすると良い。 |
264:
匿名さん
[2015-04-08 11:55:23]
>261
3種の利点は給気口を閉じられること、給気口と隙間でトータル減らせること。 1種は給気口を減らせないから隙間が増えた分温度差換気量が増えてしまうから1種の方が欠陥換気法です。 1種は室内をしっかりと負圧に出来ませんから壁内結露リスクが高く欠陥換気法です。 |
265:
匿名さん
[2015-04-08 12:35:43]
> 1種は室内をしっかりと負圧に出来ませんから壁内結露リスクが高く欠陥換気法です。
で、実際に1種換気の原因による壁内結露によって欠陥が生じたの実物件はあるの? 1種換気が採用されて随分経っているからないのはおかしい。 |
266:
匿名さん
[2015-04-08 12:57:22]
|
267:
匿名さん
[2015-04-08 14:26:42]
|
268:
匿名さん
[2015-04-08 15:59:11]
不確かな数値や未確認の情報を出して1種はダメ、3種が一番と連呼している人が連続レスで盛り上げてますね。目的は何でしょう?
|
269:
匿名さん
[2015-04-08 16:03:59]
>カビの発生例等は有ります。
ただ「あります」と言われても「ああそうですか」とはなかなかいかないものです。 どうも書込みをみると「なるはずだ」とか「なってもおかしくない」といったことばかり。 実際に1種換気の原因による壁内結露によって欠陥が生じた実例でもないと信じがたい。 |
270:
匿名さん
[2015-04-08 16:24:12]
|
271:
匿名さん
[2015-04-08 16:29:32]
>269
壁内結露は室内を十分に負圧に出来るかです、気密性能と換気扇に関係します。 貴方が信じなくても勝手ですが他人に誤解を与えないで下さい。 C値は何のために有るのか考えれば分かる事。 http://q1kannkyou.blog15.fc2.com/blog-entry-31.html |
272:
匿名さん
[2015-04-08 16:35:13]
|
273:
匿名さん
[2015-04-08 16:41:19]
>貴方が信じなくても勝手ですが他人に誤解を与えないで下さい。
誤解を与えようとは思っていません。 実例が全くない(実例を出せない)以上、机上での話なのかなと勘繰ってしまいます。 積水ハウス、ハイム、大和ハウス、住林といった大手だけで毎年10万棟近い住宅を請け負っています。 本当に欠陥であるなら大騒ぎになっているはずなのに、そのような事態が報道されたとは聞いてません。 大手の圧力に屈したという言い分もあるかもしれませんが、殆どの大手が欠陥住宅を量産しているとしたらそれを抑え込めるとは到底思えません。 壁内結露が起きるはずだ、でも実際には殆ど起きていない。 そんなところではないでしょうか。 |
274:
匿名さん
[2015-04-08 16:50:29]
1種熱交換器付だけなら正圧かも知れないが、今時のユニットバスは24時間3種換気なので、1種の家も負圧が殆どですよ。
だから、壁内結露が起きるってのは現在は当てはまりません。 それが標準でしょ。 |
275:
匿名さん
[2015-04-08 16:55:03]
>270
>空気が滞留するカビハウスになりそう。 空気の滞留とカビは通常は関係有りません。 空気の流れが早ければ胞子が付着出来ずにカビが発生しませんがダクト内等の事です。 空気が滞留すると温度が上がらない事により相対湿度が上がってカビが発生し易くなります。 外壁に面した押入れ等物が多く、外壁から冷やされても空気が滞留して暖まらないと相対湿度が上がってカビの発生になります。 洗面台下収納等も水配管が有り、収納内は温度が下がり相対湿度は上がります。 収納と外壁の間も滞留して温度が下がり相対湿度は上がります。 普通は押し入れなどは換気しませんから家全体として高湿度にしない事がカビの発生を防ぎます。 湿気は水蒸気で分子量が小さいですから拡散現象で移動し易いです室内間は気密してませんから湿気は移動します。 現在の家は隙間が多いです、空気を滞留させない事は難しいですから低い温度部分を作らないのが良いです。 押入れ等収納を外壁面に接しない無いように配置しますと温度が下がり難くなります。 |
276:
匿名さん
[2015-04-08 17:01:21]
>271さんが紹介していたブログの方はパッシブハウスジャパンの賛助会員のようですが、
パッシブハウスジャパンの理事に松尾和也という設計者がいて、 その松尾理事によると換気は1種換気が必須と日経ホームビルダーに書かれていました。 |
277:
匿名さん
[2015-04-08 17:11:43]
>実際に1種換気の原因による壁内結露によって欠陥が生じた実例でもないと信じがたい。
壁内結露なんて壁を壊さなきゃわからないでしょ 一種を採用してから何十年も経っていないのに、既に壊した家がどれだけあるのかね |
278:
匿名さん
[2015-04-08 17:19:45]
>>273
熱交換型1種換気を欠陥商品とは言っていません。 まず、機能的にあまり意味がないのに、将来のメンテどうするんだろう?ってことです。 しかも便所風呂場3種より安いなら諦めもつくけど、逆に高くなりますし。 穿った見方をすると、将来の交換費用や清掃費用などでもう一絞りしたいのかな?って感じです。 欠陥商品とは言っていません。 |
279:
匿名さん
[2015-04-08 17:27:08]
>熱交換型1種換気を欠陥商品とは言っていません。
省エネ住宅を目指したパッシブハウスジャパンの理事によれば、欠陥どころか1種換気が必須であると言ってます。 言い方を変えれば3種ではダメってことですけど。 |
280:
匿名さん
[2015-04-08 17:31:10]
|
281:
匿名さん
[2015-04-08 17:42:04]
まるでバラックカビ小屋住人のカビカビセミナーだね。
カビ小屋のカビ問題は換気システムの問題じゃないよ。 カビるような構造だからだよ、 一般的な住宅には当てはまらない、バラック故の問題ですね。 |
282:
匿名さん
[2015-04-08 17:57:18]
>278
>熱交換型1種換気を欠陥商品とは言っていません。 >278さんの書込みではないのかもしれないが、こんなの読んだら普通は欠陥商品と言ってると思うでしょう。 No.245 by 匿名さん 2015-04-07 18:59:03 でも無くなる前に被害者たくさん出たら可哀想ですからね。 No.250 by 匿名さん 2015-04-07 21:21:31 金をどぶに捨てる道楽息子装置。 No.264 by 匿名さん 2015-04-08 11:55:23 1種は室内をしっかりと負圧に出来ませんから壁内結露リスクが高く欠陥換気法です。 No.272 by 匿名さん 2015-04-08 16:35:13 無駄で劣る換気方法ですから導入予定者に知って頂くためです。 |
283:
匿名さん
[2015-04-08 18:33:53]
>>パッシブハウスジャパンの理事によれば、欠陥どころか1種換気が必須であると言ってます。
パッシブハウスジャパンってパッシブハウスを推奨しているんじゃないの? パッシブというからには温度差換気とかじゃねえのかよ。 |
284:
匿名さん
[2015-04-08 22:48:22]
>>254
>>255 >>256 1日中張り付いてんの? 誰がステマなんだろうね? 効率が20%くらい落ちたら半分って例えが極端じゃないの? 1番なら排気204m3/hと吸気177m3/hでの消費電力と熱交換率でしょ? だから暖房74%、冷房70%なんじゃないの? 吸気と排気の違いでも分かると思うけど1種でも基本は負圧になるように設計されてるよ。 C値も抵抗も各家で違うし3種でも抵抗はあるから厳密に比較するなら各家毎にするべきだけど面倒だし現実的じゃないでしょ? 機器の比較なら各家毎に違う値は含めず機器仕様の値で比較する方が普通だと思うけど? 風量もMinからMaxまで無段階調整できるし勝手に設計量を決めないでね。 >>242だと 193m3/h÷95%=203m3/h<210m3/h 80w 下のサイズでギリギリの量 とか言ってたけど? ダクト工事費もビルダーで違うけどダクト工事したことなくて工事費も分からないのに高い高いと何で喚いてるの? 選ぶ理由は色々あるしイニシャルをランニングで回収とかそんなことまで望んで無いよ。 |
285:
匿名さん
[2015-04-08 23:06:33]
そうだね、1種で問題もなく満足している人にとって他人から欠陥商品だなんて言われて、どんな対応していいかわからないよね。
|
286:
匿名さん
[2015-04-08 23:13:59]
再度投稿
★吸気? 【吸う】 1 気体や液体を、口や鼻からからだの中に引き入れる。「大きく息を―・う」「タバコを―・う」「蚊が血を―・う」 2 口に引き入れるようにして含む。また、接吻(せっぷん)する。「赤ん坊が指を―・う」「口を―・う」 3 引き付けるようにして中に取り込む。吸引する。「この掃除機はよくごみを―・う」 4 水分などをしみ込ませて取る。吸収する。「地面が水を―・う」 ●換気の場合は 給気が正解です。 室内に外部から・・・給気する。・・・SA(サプライエアー)・・・・・・給気口(吹出口) 室内から外部に・・・排気する。・・・EA(エキゾーストエアー)・・・排気口(吸込口) |
287:
匿名さん
[2015-04-08 23:40:17]
>>286
変換したら吸気になるから直すのが面倒で、すみません。 |
288:
匿名さん
[2015-04-09 00:58:54]
どうでもいい。 どっちでもいい。 そんなこと。
|
289:
匿名さん
[2015-04-09 07:49:16]
>284
良く読んでね、色々な数字が有るからね、20%なんて数値は何処から。 >効率が半分ならエアコンで補う熱も半分で良い。 >1番なら排気204m3/hと吸気177m3/hでの消費電力と熱交換率でしょ? >だから暖房74%、冷房70%なんじゃないの? 177m3/hに対しての効率、204-177m3/hは効率ゼロ。 排気量の数値対しては上記効率にならない。 各々異なるから設計的に余裕をみない事はない。 >風量もMinからMaxまで無段階調整できるし勝手に設計量を決めないでね。 計測するなら調整値を使用しても良いが計測などする例はまれ、余裕を見て機器を選択する。 各部屋を含め本来は計測して調整するのが良いが計測代も高い。 無駄な金は1円でも高い。 >選ぶ理由は色々あるしイニシャルをランニングで回収とかそんなことまで望んで無いよ。 販売側どうでも良いでしょうね、購入側は望むはず、金をどぶには捨てたくない。 エネルギーの節約でみれば太陽光発電と同じ。 |
290:
匿名さん
[2015-04-09 08:45:39]
分かった!!
軽自動車愛好家が、普通車は無駄だらけと言っているのと同じね! どうでも良いね。 |
291:
匿名さん
[2015-04-09 09:07:19]
>274
>今時のユニットバスは24時間3種換気なので、1種の家も負圧が殆どですよ。 少なくても過去は違いますし、これからも分かりません。 >壁内結露が起きるってのは現在は当てはまりません。 2階建て1階床から2階天井まで6m、室内外温度差20℃では5Paの圧力が生じます。 http://q1kannkyou.blog15.fc2.com/blog-entry-31.html >内外差圧1.0mmAq 1.0mmAq≒10Pa マイナス10Pa有れば5Paの圧力以上ですから温度差換気による漏れを防げます。 気密性能が維持されてるなら壁内結露は防げますが劣化すれば漏れますからおこる可能性は有ります。 |
292:
匿名さん
[2015-04-09 09:12:44]
>290
軽トラで済むのにダンプを持って来てるから燃費が悪くて無駄。 |
293:
匿名さん
[2015-04-09 10:47:54]
>軽トラで済むのにダンプを持って来てるから燃費が悪くて無駄。
こうやって書くといかにも無駄そうだけど、 軽自動車の愛好家が「高級車は燃費が悪くて無駄」と言ってると書くとそうではないことがよくわかるね。 |
294:
匿名さん
[2015-04-09 10:53:13]
結局どうでも良い様な細かい事を気にする小心者の3種愛好者が張り付いているだけね。
|
295:
匿名さん
[2015-04-09 11:39:42]
様々なスレで有名なカビ小屋の住人ですよ。
自称高高と言ってますが、杉の板木っ端で造った狭小バラックです。 自称技術屋と言っておりますが、大した技術も知能もないようで様々なスレで撃沈されてます。 私は木っ端技術屋と呼んでます。 |
296:
匿名さん
[2015-04-09 12:40:47]
HMとしては、1種は原価(仕入、工賃)が高い。3種は原価が安い。つまり同じ金額の利益を乗せると、どうしても1種の方が高くなる。しかし、施主は最終的には総額しか見ないので、1種を採用した場合利益をうすく乗せざるを得ない。3種の場合はその分たくさん乗せられるので、HMとしては3種の方がおいしいと思います。
そういった意味では1種を勧めるメリットは少ないのかな(HM側の考えとして)。3種なら建築時にたくさん乗せられるから、早期に利益を回収できますよね。 全部材の価格や工賃を明細につけるところなら、3種でもそれほどたくさん利益を乗せられないかも知れないけど。 |
297:
匿名さん
[2015-04-09 15:41:16]
|
298:
匿名さん
[2015-04-09 16:28:51]
|
299:
匿名さん
[2015-04-09 17:29:15]
>298
24時間換気システムは義務付けられていますので何種であれ設置必須です。その性能、結果にかかわらず。 よって、HMは安い3種を勧めるのです、気密性能にかかわらず。 計測結果の報告義務はありませんから利益の出る3種で。 |
300:
匿名さん
[2015-04-09 18:38:53]
>>299
ということは、3種はHMにとって都合のよい換気方法? |
301:
匿名さん
[2015-04-09 18:43:23]
>>298
意味不明です。3種に変更できると言われてますね。 |
302:
匿名さん
[2015-04-09 18:55:09]
>300
HMのローコストプランだとパイプファンを給気と排気に使ったものが多いんじゃないかな 要するに熱交換無しの1種、ダクトレス1種とか書いてあったり 便所3種にプラスして居室に給気ファンだから五月蠅くてたまらないと思うけどね |
303:
匿名さん
[2015-04-10 01:41:12]
便所と風呂からの排気だけの3種が一番
吸気口は閉めても構わないよ。 大丈夫コンセントやサッシから空気入ってくるから(笑) 壁内結露を防げるよ 家の中を負圧に保てるから。 タマホームとかのはやりすぎ。意味なし。コスト増し。 |
304:
匿名さん
[2015-04-10 02:11:41]
そのうちコンセント付近に埃がたまって漏電ー火事になるね。
一度、漏電火災のうち第三種換気の割合を調べた方が良い。 |
305:
匿名さん
[2015-04-10 06:13:38]
ホコリは室内から出るんですよ・
便所3種は負圧だからホコリがたまらないから、逆に漏電を防げます しかもトイレは必ず臭くなる。どんなに念入りに掃除しても絶対に。しかも狭い空間に水が貯まってるから湿度が上がりカビやすい。 だから換気扇は24H切っちゃだめ。 風呂もそう。 だから1種なんて意味不明な迷走設備は不要。 |
306:
匿名さん
[2015-04-10 06:31:39]
|
307:
匿名さん
[2015-04-10 06:37:42]
>>289
熱交換率90%が70%になったから20%落ちたってことだけど? それなのに効率が半分になった例えは凄く効率悪そうで極端でしょ? それに元々は換気の消費電力でエアコン使って熱を補えるから熱交換は意味無いって内容じゃなかった? 効率が下がった分エアコンで補う熱も減るけど換気の消費電力が減った割合と比べてどうなの? 効率悪くなって同じなのって意味だけど? 何で177m3/hに対しての効率って言えるの? 204-177m3/hのゼロが含まれた効率じゃないのって意味だよ? カタログに100m3/hの熱交換率90%って書いてあるのにMinの吸気71排気84m3/hで効率が80%なのは何でだろうね? それに上のサイズの吸気177排気204m3/hは効率74%だけど下のサイズの同程度の吸気量の吸気175排気177m3/hの効率85%と比べても変だよね? 風量も選ぶ理由も全部を自分の感覚で決めつけないでね。 みんなが同じ価値観じゃないよ。 |
308:
匿名さん
[2015-04-10 07:28:23]
まじめですね。
同僚達とのバカ話に混ざれないタイプですか? 顔を真っ赤にして長文書いてないで子供とふれあってあげてください。 あっという間に大きくなっちゃってロを聞いてくれなくなっちゃいますよ。 家は間取りが9割です。換気なんてHMに従えばいい・1種でも3種でもどっちでも良い。 ただ3種の方が単純でメンテナンス性に優れてて、機能的です。 |
309:
匿名さん
[2015-04-10 07:51:29]
義務化とは言え運用まで義務化されてる訳じゃなし、はっきり言ってザル法。
寒い・暑い・埃が入るなどで切ってる方も多そう。 カビると大騒ぎする人もいるが、そんなんでカビる住宅って性能悪~!とも思う、 |
310:
匿名さん
[2015-04-10 08:32:07]
>307
>熱交換率90%が70%になったから20%落ちたってことだけど? 30%だよね。 30%効率が落ちればエアコンで補う電力が30%減る。 >何で177m3/hに対しての効率って言えるの? 知らん、それはメーカーに聞けば。 177x0.9/204=0.78 暖房74%、71x0.9/84=0.76 暖房80%。 おおよそは合うはずだが?100m3/hに一番近い所の給気量と排気量は逆転してる??? 効率90%にするためのインチキ操作してるのかな? 90%は誇大広告? ワンサイズ下は175x0.9/177=0.89 85%、給排気量差も少ない、5%の漏れを計算してるのかな。 >みんなが同じ価値観じゃないよ。 快適さかい?屁理屈だね、基本は同じだよ、趣味ではないからね、設備費の安いACでなく何故高いDCを使う? 消費電力を少なくしたいからでないの? 顧客が得するかは別ですけどね。 |
311:
匿名さん
[2015-04-10 09:02:20]
>307
>元々は換気の消費電力でエアコン使って熱を補えるから熱交換は意味無いって内容じゃなかった? そうですよ、早とちりでAC、DCを間違えたけどねACなら100w程度の消費電力、エアコンで十分ですよ。 最近出て来た、DCは消費電力は減ったが設備費が高くなるからどちらが得になるか分からない。 |
312:
匿名さん
[2015-04-10 09:28:52]
>307
>タマホームとかのはやりすぎ。意味なし。コスト増し。 1種熱交付を付けないとⅣ地域Q値を2.7をクリアー出来ない。 断熱材増し、窓性能を上げるより、効果が無くても1種熱交付なら安く数値を簡単に上げられる。 次世代値のQ値2.7をクリアーか否かで宣伝効果は大きいです。 1種熱交換器付と3種で同じQ値の住宅なら当然3種の住宅の方が高性能の住宅になります。 住宅の見かけの性能を上げるのに1種熱交換器付は便利なアイテムになってます。 顧客のためより宣伝のためです。 Q値からUa値なりましたから1種熱交換器付も廃れる。 http://www.mlit.go.jp/common/000996591.pdf |
313:
匿名さん
[2015-04-10 09:39:06]
要するに換気で熱交換してエアコンの負荷を減らすか、換気で熱交換しない分エアコンで補うかって話しなんだね。
それで結果は熱交換式のほうが毎月1,500円程度電気代が掛かることに対して、無駄と思うかその程度ならどうってことないと思うかの違い。 大した問題ではないな。 まぁ、パッシブハウスジャパン理事の松尾和也氏曰く、建物内によどみのある部分を極力減らすために第1種にすべきとのことです。 |
314:
匿名さん
[2015-04-10 10:32:18]
>パッシブハウスジャパン理事の松尾和也氏曰く、建物内によどみのある部分を極力減らすために第1種にすべきとのことです。
かなり、間抜けな発言ですね「よどみ」を減らすならエアコンの方が効果は何十倍も有る。 パッシブハウスジャパンもたいしたことはないですね、松尾和也氏は不勉強過ぎますね。 「よどみ」を無くす必要は特に有りません温度の低い部分をなくせば湿度の高い部分はなくなります。 室内に「よどみ」が有っても酸素濃度、窒素濃度、炭酸ガス濃度、絶対湿度は同じです。 |
315:
匿名さん
[2015-04-10 10:43:43]
Q値2くらいの小屋なら3種の方が良いだろうけど
Q値1くらいの並の家なら熱交換1種だろう |
316:
匿名さん
[2015-04-10 11:17:21]
>315
何で熱交換1種が必要ですか設備費も高く、ACならランニングも節約出来ません、設備代をどぶに捨てる事と同じです。 メリットとして冷たい空気が入らないは3種でも工夫で無くせますから特別なメリットでは有りません。 |
317:
匿名さん
[2015-04-10 11:37:15]
312の言うとおり
1種は数値上のマジックのための設備です。 注文主にデメリットしかない。 契約前の方で、3種に変更できるならそうしてもらった方がいい。もちろんその分、数十万円安くさせること。 |
318:
匿名さん
[2015-04-10 11:42:39]
>316
そう、工夫もめんどくさいし、寒いのも嫌だから多少コストがかかろうが1種にするんですよ。 高いのがすごく嫌で、ランニングコストや設備費の細かい計算が大好きで、給気口から冷気が入らないようにちまちま工夫するのが好きな人は、3種にすればいいんじゃないですか? それを価値観の問題というのです。 多少高くても近くの便利なスーパーで買い物するか、1円でも安いスーパーを探してチラシを物色し足で稼ぐか。どっちでもいいんじゃない? 造園するときに工務店に頼むか、DIYにするか。生活観の違いですよね。 |
319:
匿名さん
[2015-04-10 12:18:58]
1種の人は、10年後20年後清掃業者呼んでダクノ掃除頼むの?
|
320:
匿名さん
[2015-04-10 12:24:00]
|
321:
匿名さん
[2015-04-10 12:31:38]
>314
>「よどみ」を減らすならエアコンの方が効果は何十倍も有る。 一年中エアコンが稼動してる? エアコンが動いてない殆どの時間はよどみが減らせないですね。 >「よどみ」を無くす必要は特に有りません 寝室のベッドボードの上辺りの空気がよどんでいるなんて嫌ですね。 |
322:
匿名さん
[2015-04-10 13:00:57]
>312
同じ気密なら、1種の方がQ値が上がるということですか? つまり、1種の方が性能が良いということですよね。 では、3種標準のHMは、敢えてQ値の上がらない装置を付けているってことですか。 Q値を上げずに、誰が得をしているのですか?少なくとも顧客ではないですね。 |
323:
匿名さん
[2015-04-10 13:02:20]
|
324:
匿名さん
[2015-04-10 13:10:17]
Q値を上げるために、各HMがいろいろやっていると思うのですが、
限られたコストの中で、 そのためのコストを、換気システムに頼れば1種採用となるし、断熱材の厚さや気密や窓性能に頼れば3種採用となる。 結局、どちらかでコストを負担する羽目になるでよろしいでしょうか? ちなみに、断熱材厚くして、気密を高くして、窓を性能のいいものに変えれば、50万や60万ではきかないですよ。 気密性や断熱材の厚さや、窓の性能の高いHMなら、1種の方が、より断熱性能が上がるということですね。単純に値段の高い家になりますが。 |
325:
匿名さん
[2015-04-10 13:12:46]
>322
やりなおし |
326:
匿名さん
[2015-04-10 13:18:57]
価格高くなってもいいから、外気の花粉やPM2.5が制御できる一種換気が良いですな。
|
327:
匿名さん
[2015-04-10 13:19:16]
>322
相変わらず分かってないですね、気密性能(C値)は数値として関係ないです。 1種熱交換器付Q値2.7の住宅と3種Q値2.7住宅では後者が顧客にとっては得です。 Q値3.2くらいの住宅を1種熱交換器付を付けて0.5くらい上げてQ値2.7の住宅ですと販売してます。 |
328:
匿名さん
[2015-04-10 13:29:05]
|
329:
匿名さん
[2015-04-10 13:35:46]
|
330:
匿名さん
[2015-04-10 14:32:01]
>327
つまり、1種をつけるとQ値が上がるのですね。 |
331:
匿名さん
[2015-04-10 14:42:38]
>330
正確には1種を付けても上がりません、一種熱交換器付を付けるとQ値は良くなります。 |
332:
匿名さん
[2015-04-10 14:47:31]
>一種熱交換器付を付けるとQ値は良くなります。
良い事ですね。 |
333:
匿名さん
[2015-04-10 14:58:21]
|
334:
匿名さん
[2015-04-10 15:00:04]
結論として1種の方が性能は良いけど高くなるから3種を勧めるということで良いですか。
|
335:
匿名さん
[2015-04-10 15:05:15]
>334
性能が良いとは言えない、むしろ悪くて設備費が高い。 |
336:
匿名さん
[2015-04-10 15:14:01]
だんだん判ってきました。
換気を除いた建物のQ値が同じならば1種のほうが3種よりQ値のよい建物になる。 そして換気の効果を高めるためにC値が重要だが、これは1種も3種も同じ。 毎月のコストは変わらないので、1種なら空気がよどまないので初期費用やメンテ費は必要経費と考えるか。 あるいは初期費用やメンテ費はもったいないから3種にして空気がよどんでもしょうがないと考えるか。 その違いだね。 |
337:
匿名さん
[2015-04-10 15:31:55]
>336
今の住宅は空気が「よどむ」所はたくさん有る、ユニットバスと外壁の間、洗面台と外壁の間などが危険。 ユニットバス、洗面台等は水配管が有り外壁への熱放出と合わさり隙間は温度が低くなりがちでよどみやすい。 1種熱交換器付換気をやめた費用で断熱性能をより上げて温度の低下を少しでも防ぐのが合理的。 |
338:
匿名さん
[2015-04-10 15:32:07]
>336
そんな感じ! いとこの家が3種換気だが、去年の梅雨に1ヶ月程家をあけて白っぽいカビがいっぱいはえたらしい。 リビングから廊下にかけては通気が良いので大丈夫だったらしいが、座敷や寝室がやられたみたい。 もちろん換気は止めていなかったらしいが、1種の様に全室に給気されないのでよどんだ部屋がダメだったみたいね。 まあ、1種の効率が悪くても全室が換気されるのは良い事だと思いますよ。 |
339:
匿名さん
[2015-04-10 15:41:42]
338は完全に業者ですね(w
いとこ? らしい? |
340:
匿名さん
[2015-04-10 15:52:22]
>337
>今の住宅は空気が「よどむ」所はたくさん有る、ユニットバスと外壁の間、洗面台と外壁の間などが危険。 >ユニットバス、洗面台等は水配管が有り外壁への熱放出と合わさり隙間は温度が低くなりがちでよどみやすい。 それを防ぎたいと考えるならば断熱性能をより上げればいいわけですね。 そのような場所よりも3種にしたがために寝室のベッドボードの上がよどんでいるほうがよっぽど嫌だと思いますよ。 |
341:
匿名さん
[2015-04-10 16:01:54]
>339
338です。 何の業者?? いとこの家は2×4の家で、合った時に聞いた話で、自分は見ていないので「らしい」と書きましたが、「完全に業者」ってあなたは「完全に勘違い」ですよ。 ちなみに職種は工業系の研究員で、換気とは無関係です。 |
342:
匿名さん
[2015-04-10 16:30:21]
>職種は工業系の研究員
恥知らずですね、不確かな「よどんだ部屋がダメだったみたいね。 」等と研究員は発言はしないはずです。 営業と異なりますから偽りは勿論、不確かな発言は慎むべきです。 |
343:
匿名さん
[2015-04-10 16:37:00]
>342
間取りや換気の位置はわかっていますから、その程度の事は話の内容から分かります。 3種が不完全なのは事実なので、ダクト排気の3種か1種換気が良いと思います。 不確かな発言をしているのは1種を否定される3種の方では? |
344:
匿名さん
[2015-04-10 16:40:22]
>341
3種って居室には給気口必要じゃなかったけ? 給気口閉めて出かけたからそりゃその部屋には給気されないね。 常日頃から給気口は開けておけば良いが、普段閉めているとそのまま出かけちゃう。 そういう意味では1種の方が楽だけど、普通の人はそんなに長期間家を空けることは早々ないね。 |
345:
匿名さん
[2015-04-10 16:44:41]
>340
まだ分からないようですね? 貴方は寝てる時も呼気によりたくさんの水蒸気と炭酸ガス数%を排出してます。 口近くは「よどん」で炭酸ガス濃度が数%になれば酸素濃度も下がり21%以下になります。 酸欠になり二度と目を覚まさないかもしれませんね、南無阿弥陀仏。 実際は心配は不要です、風の流れが無くて「よどん」でも拡散現象により混じり有って部屋の何処でも窒素、酸素、炭酸ガス、絶対湿度は同じになります、窒息しないで済みます。 |
346:
匿名さん
[2015-04-10 16:47:48]
>343
カビの発生条件によどみは有りますか? |
347:
匿名さん
[2015-04-10 16:47:51]
>344
1種の方が楽ですね。 |
348:
匿名さん
[2015-04-10 16:50:14]
1種だからカビが発生しない等は有りません。
カビの発生条件が揃えばカビは繁殖します。 |
349:
匿名さん
[2015-04-10 16:50:42]
他人に対する誹謗が始まったので元に戻します。
換気を除いた建物のQ値が同じならば熱交換型1種のほうが3種よりQ値のよい建物になる。 そして換気の効果を高めるためにC値が重要だが、これは1種も3種も同じ。 3種は1種に比べ建物内で空気がよどむ危険がある(3種の某氏の親戚宅では梅雨時の長期の不在時に室内がカビたことがあったらしい)。 イニシャルコストは1種のほうが高い。 メンテナンスはダクト清掃業者によれば10年くらいで清掃が必要(営業トークの可能性もあり)。 水周りの接する場所も空気がよどみやすいが、断熱性能を上げることで解決できる。 こんなところでしょうか。 |
350:
匿名さん
[2015-04-10 17:04:32]
>344
サッシに給気口があるタイプだった様ですが、外気の湿気が入るのでリビングから給気し空調で湿度が下がったリビングの内気で全体の湿度を下げていた様です。 普段は外出時でもリビングのエアコンは除湿運転していたものの、長期だからエアコンは止めていた様です。 しかし、実際にあった事象なので、データや憶測でのコメントではありません。 解析業務とは違い実験は、データ通りにいかないのが現実なので。 |
351:
匿名
[2015-04-10 17:53:39]
テスト
|
352:
匿名さん
[2015-04-10 18:36:26]
基本的に全熱型は、長期的には健康リスクは高くなる
健康に気を使うなら、顕熱式がいい |
353:
匿名さん
[2015-04-10 20:12:15]
とにかく1種はダクト内部の汚れ対策が出来ない限りは見送るしかない。
金持ちなら数年でダクト掃除屋に依頼すればいいけど。 一条ロスガードの場合はカビ対策も必須ですね。 10年以内には解決できるか!? |
354:
匿名さん
[2015-04-10 21:03:17]
>>310
効率100%で消費電力56Wが同じくらいだっけ? 効率は100%から見れば74%だから26%落ちてるね。 消費電力は56Wが36Wなら35%減ってるね。 これでも効率が悪くなってるから同じになる? >>289で 177m3/hに対しての効率、204-177m3/hは効率ゼロ。 って言ってるのは自分でメーカーじゃないでしょ?それにその計算だと204-177m3/hの効率ゼロを含んだ計算になってるよ? 自分で自分の質問に答えるみたいで嫌だけど多分カタログの100m3/h効率90%は吸気排気とも100m3/hの効率ってことじゃないの? 計算の誤差は100m3/hより風量が多いか少ないかによる流速の変化が主要因だと思うけど? それと上のサイズは有効換気量率97%だから漏れは3%だよ。 自分が選んだ理由はもちろん快適さ。 何と言おうがフィルター性能や吸気温度なんかは1種熱交換のメリット。 もちろん消費電力も少ない方が良いし熱交換率も高い方が良い。 それとエレメントが特殊で細菌や臭いを通さないって宣伝も好印象だった。 定価は標準設備より割と高かったけど仕入れなら2、3万円くらいしか変わらないから差額無しで良いって言われて決定。 |
355:
匿名さん
[2015-04-10 21:15:54]
|
356:
匿名さん
[2015-04-10 21:22:08]
>>355
あげ足取りはやめましょう。荒れます |
357:
匿名さん
[2015-04-10 21:34:58]
>354
>これでも効率が悪くなってるから同じになる? 完全に同じではなくても同じようなもの。 >多分カタログの100m3/h効率90%は吸気排気とも100m3/hの効率ってことじゃないの? >計算の誤差は100m3/hより風量が多いか少ないかによる流速の変化が主要因だと思うけど? 意味が分からない現実にはないでっち上げと言ってるの? >それと上のサイズは有効換気量率97%だから漏れは3%だよ。 下のサイズに対してのレスです、上のサイズは漏れまで加味したら益々辻褄が合わない。 個人的な感覚は不要です。 給気排気の辻褄の合わない効率は何故、細かい事に拘るようだから説明して下さい。 ボロが出て来たのでないですか? |
358:
匿名さん
[2015-04-10 21:40:50]
|
359:
匿名さん
[2015-04-10 23:13:40]
>>357
どれくらい違ったら同じじゃないのかな? それなら漏れの5%や3%は無いようなものだね。 自分の方がボロ出てない? 上のサイズの暖房効率74%は177m3/hに対しての効率で204-177m3/hは効率ゼロで計算しないとダメって言ってたのに 177x0.9/204=0.78 暖房74% って計算おかしいよね? 漏れは吸気に排気が混じるのが問題なんでしよ? 漏れはそのままだから効率だと100%だけど含まれているかは不明。 吸気排気の辻褄が合わないの意味がよく分からないけど? >>310で自分で 177x0.9/204=0.78 暖房74%、71x0.9/84=0.76 暖房80%。 おおよそは合うはずだが?100m3/hに一番近い所の給気量と排気量は逆転してる??? 効率90%にするためのインチキ操作してるのかな? 90%は誇大広告? ワンサイズ下は175x0.9/177=0.89 85%、給排気量差も少ない、5%の漏れを計算してるのかな。 と言ってる。 吸気排気もと100m3/hでの効率が90%なら 177x0.9/204=0.78 暖房74% 風量が100m3/hより多く流速が速くなるため吸気と排気が接する時間が減り熱交換率が計算より落ちる。 71x0.9/84=0.76 暖房80%。 風量が少なく流速が遅いため熱交換率が上がる。 175x0.9/177=0.89 85% 風量が多く流速が、 それと下のサイズなら吸気103排気105m3/hで暖房効率91%消費電力14.3Wを2台だから効率は100%から9%落ちてるけど消費電力は56Wから48%減ってるね。 同じようなもの? |
360:
匿名さん
[2015-04-11 07:14:34]
>359
>100m3/hに一番近い所の給気量と排気量は逆転してる??? 一番要な所の説明は? 90%は誇大広告?は間違いないですね使うと思えない少流量の計算値を使っている。 良いとこどりで流量としては排気量を使ってる?、漏れの効率は無視してる?。 前にもレスしたが熱交換器は伝熱面積を広くすれば効率は上がり圧損も減る当たり前の事、装置代が高くなる。 趣味の装置ではない消費エネルギーを減らすため装置、設備費は無視出来ない。 下のサイズを2台使う大馬鹿者がいたら大笑い、屁理屈もいい加減にして下さい。 結論として1種熱交換器付換気装置はランニングコストもほとんど減らせず装置が高い。 DCでランニングコストを減らすと設備費が更に上がる。 大馬鹿者がいて容量的に十分間に合うのに複数台使用して高い価格の設備しにすればランニングは下がる。 設備費とランニング費からは1種熱交換器付換気装置は金をどぶに捨てる道楽息子装置。 |
361:
匿名さん
[2015-04-11 07:48:33]
>359
やはり排気では効率は見てない矛盾を発見。 下のサイズの効率欄を見れば分かる排気に換算すると効率が100%を越してしまう。 ご都合主義のようだから上のサイズと下のサイズの効率の出し方ご異なるのかな。 どちらにせよ説明もない、いい加減な値で信用に値しない。 |
362:
匿名さん
[2015-04-11 10:08:10]
>358
3種だからカビが発生したとは言っていませんよ。 よどみとカビの関係については、同じ屋内で通気のある部屋ではカビが発生しないが、通気不完全な部屋ではカビが発生している事から、よどみの影響が十分に考えられます。 3種で快適にしようと給気を操作した事が要因で、気流が殆ど無くなった事と湿度が高かった事がカビの原因でしょう。 逆に他の要因がありますか?和室、寝室、普段使わない洋間と共通点はありませんけど? 3種で全室から給気しなくても問題ない、と言う内容の書き込みがありましたので事例として書き込みました。 |
363:
匿名さん
[2015-04-11 10:40:36]
>362
>3種だからカビが発生したとは言っていませんよ。 >よどんだ部屋がダメだったみたいね。 >3種が不完全なのは事実なので 事実上言ってます言葉をもて遊ばないで下さい、自分の言葉に責任を持ってください。 >よどみの影響が十分に考えられます。 何べんも聞いてますが「よどみ」はカビの発生条件ですか? >逆に他の要因がありますか? 研究員ですよね? カビの繁殖条件をつめれば簡単ではないですか? >事例として書き込みました。 3種だからと憶測で決めつけてますよ最初の言い訳と矛盾してますね。 >解析業務とは違い実験は、データ通りにいかないのが現実なので。 意味不明の支離滅裂のレスですね、言葉を並べただけ?本当に研究員ですか? |
364:
匿名さん
[2015-04-11 12:06:34]
|
365:
匿名さん
[2015-04-11 12:34:01]
>364
研究員ですか? |
366:
匿名さん
[2015-04-11 13:37:26]
>>362
>よどみとカビの関係については、同じ屋内で通気のある部屋ではカビが発生しないが、通気不完全な部屋ではカビが発生している 加えて3種の場合は居室の通気が不完全で空気がよどむ。 そこからどのような答えを見出すかは各人の自由ですが、358さんの答えと同じという人が多いかな。 |
367:
匿名さん
[2015-04-11 13:42:09]
>365
通りすがりだけどちと異様に執着した書き込みに素直な感想をしたまで。 読んだけどカビの発生条件の温度・湿度・養分(どこにでもある)がそろっているからカビたのはわかります。 特に締め切った部屋は熱が篭るのでかびカビ易いだけね。 3種換気が不完全なのはそういうとこだと言っているのね。 |
368:
匿名さん
[2015-04-11 13:49:57]
|
369:
匿名さん
[2015-04-11 13:57:41]
|
370:
匿名さん
[2015-04-11 14:38:37]
|
371:
匿名さん
[2015-04-11 14:53:54]
|
372:
匿名さん
[2015-04-11 15:28:46]
>>371
3種の特徴(欠点?)と3種のお宅の実例を書きました。 その他幾つかある実例や紹介例を参考にしてどのような換気方式を採用するか決めるのも方法です。 100棟以上省エネ住宅を設計している設計士も3種ではなく1種を勧めていますので参考までに。 リスクがあるとかそうなるはずといったものを参考にする人もいないことはないでしょう。 |
373:
匿名さん
[2015-04-11 15:39:15]
やたら3種が悪いって書いてあるけど、便所3種だよね?
ダクト3種なら各居室には排気ダクトがあるから部屋自体は負圧→どこかから給気→空気の流れが発生→よどみは出来ないで良い? |
374:
匿名さん
[2015-04-11 15:40:16]
嘘、偽りでも言えますからね。
一つも返答はないし、真面な話も無いですから皆さんは冷静に判断しますよ。 自称研究員さんでいいかな? もう少し上手にレスしてね。 |
375:
匿名さん
[2015-04-11 15:53:26]
|
376:
匿名さん
[2015-04-11 16:36:56]
|
377:
匿名さん
[2015-04-11 16:45:57]
>>376
特に1行目は参照するほどのことではないと皆さんは冷静に判断しますね。 |
378:
匿名さん
[2015-04-11 17:28:11]
|
379:
匿名さん
[2015-04-11 18:01:34]
|
380:
匿名さん
[2015-04-11 18:18:35]
|
381:
匿名さん
[2015-04-11 18:20:51]
|
382:
匿名さん
[2015-04-11 21:44:16]
お騒がせしている様で申し訳ありません。
私は工業系の研究員で換気とは無関係と書きましたが、研究員と言う所だけ一人歩きしている様な感じですね。 別の方も私と疑われている様で、事実を書いただけでそこまで執着される意味が分かりません。 換気が不十分で熱が篭るのは当たり前なので、カビの発生因と考えるのが普通だと思います。 他の要因が考えられるなら教えて下さい。 暇な時に見ているだけなので、見ない間に面倒な感じになっているのには驚きました。 疑われた方には申し訳なく思います。 379さんが言われる様に今後はスルーしますが、そこまで粘着すると異常と思われるのは普通の事だと思います。 |
383:
匿名さん
[2015-04-11 23:22:54]
>>360
100m3/hに一番近い所の給気量と排気量は逆転してる??? の意味が分からないから説明してもらって良いですか? 仕様表では吸気量と排気量が逆転してる所はないと思うけど? 流量は排気量を使って何かおかしい? 3種も排気で換気しているし吸気か排気の多い方が換気の絶対量で良いと思うけど? 漏れがあっても排気は室温そのままだから吸気に混じっても熱交換率100%で効率は悪化しないよね? 熱交換器は伝熱面積を広くすれば効率は上がり圧損も減るのは当たり前。 それはその通りなので上のサイズの熱交換器が下のサイズの熱交換器より伝熱面積が小さいとは考え難いよね? 圧損が減って消費電力も減ってるのに熱交換率は同程度の風量でも下のサイズの方が良いのはおかしいから吸気量と排気量の差が含まれてると思う訳。 ましてカタログにも100m3/hの効率は90%って唱ってるし。 でも >>361の指摘で下のサイズの効率見たらMinの吸気39排気44m3/h効率99%は確かにおかしいね。 どれだけ贔屓目に見ても94%って所だと思う。 誤植なのか下のサイズは吸気量と排気量の差を含んでいないのかメーカーに確認してみないと分からない。 どうやらボロを出してしまったみたいだね。 そこは詰めが甘かったので反省。 メーカーに確認したら報告するよ。 でも前に2台使ってるって人もいたけど1階と2階に1個ずつ熱交換器のパターンはあるよ。 熱交換器本体以外はそんなに部材も手間も増えないし標準仕様が2台の所なら差額も少ないと思う。 ここのメーカーは上のサイズを出したから45坪なら上のサイズを使うのが常道だとは思うけどね。 で、こっちの言い分としては 暖房消費電力に比べて下のサイズ2台なら明らかに消費電力が少ないし上のサイズでも同程度か少ないくらい。 加えて3種も消費電力は10W程度ある。 年間消費電力は1種の方が少ないので毎月無駄に高い電気代をどぶに捨ててる訳じゃなくむしろ年間では3種より電気代は安い。 それにフィルターで花粉やPM2.5対策が出来て吸気温度も室温に近くて快適。 設備の価格は3種の方が安いはずだけど建てる所によって差額は異なる。 だから自分の条件で良いと思う方を選べば良いと思うよ。 |
384:
匿名さん
[2015-04-11 23:50:54]
> 383さん
長文すぎて内容が良く分からない。 でも最後の方の「年間消費電力は1種の方が少ない」は無いね。 それと一般的に設備の価格で1種より3種が高くなることはないでしょう。 3種を擁護するわけではないけど正確な情報を載せましょう。 ちなみにわが家は1種顕熱式を採用しました。 |
385:
匿名さん
[2015-04-11 23:57:42]
>年間消費電力は1種の方が少ない
多分、冷暖房費を含めたトータルでの事と言いたいのでは? まあ、うちも3種の前宅よりトータル消費電力は少ないですが、換気+冷暖房費がどうなっているのかは分かりません。 |
386:
匿名さん
[2015-04-12 04:07:33]
> 多分、冷暖房費を含めたトータルでの事と言いたいのでは?
なるほどね、ならそうかもしれない。 机上の理論でそのように計算されるかもしれない、でも実際はどうかな。 ただ、そんなこと気にしながら毎日暮らしている人がいるのかな。 |
387:
匿名さん
[2015-04-12 07:37:02]
>>386
毎日気にしながら暮らす必要はないと思う。 |
388:
匿名さん
[2015-04-12 07:41:11]
>383
> 100m3/hに一番近い所の給気量と排気量は逆転してる??? >の意味が分からないから説明してもらって良いですか? カタログでは100m3/hで効率90%ですよね?仕様書には風量100m3/hの効率の値はない。 風量設定のMinと1番の間が近い、給気122m3/h、排気121m3/hと記載され逆転してる。 このデータからはどう見てもカタログ効率90%は有り得ない。 >どうやらボロを出してしまったみたいだね。 熱交換器の常識から99%の効率もまず有り得ないこと。 外気0℃の空気が室内で20℃になり0.2℃で排気されることになる、伝熱面積を何倍に増やしても無理。 ボロが出たから今までの細かい議論は無駄になった。 仕様書そのものが信頼にあたいしない、信頼出来ないもので議論する意味はない。 |
389:
匿名さん
[2015-04-12 08:10:35]
|
390:
匿名さん
[2015-04-12 08:26:55]
キッチンの換気扇でお聞かせ下さい。
C値0.5以下、一種換気で施工される予定です。 ①同時吸排気の換気扇と言われましたが吸気、排気は換気扇単独で外気から引っ張ってくる?それとも24時間換気に組み込まれる? ②外気から吸排気だとしたら止めているときはどのていど気密が保てる? |
391:
匿名さん
[2015-04-12 08:54:57]
>382
>工業系の研究員 研究は何でも同じです。 1種と3種換気でカビの発生に違いが有るか明らかにする研究課題を与えられたら貴方はどうしますか? 色々と推論して実験に間違いが起こらないようにして調査準備します。 結果だけ求める一番簡単な方法は同じ住宅を2軒建て試験をすれば良いです、片方は1種他方は3種。 しかし自然に任せた場合は両方ともカビが発生しない、逆に両方とも発生して区別がつかないで実験が失敗する可能性も有ります。 失敗しないためには人工的に気候を作り出せる室内に実験住宅を入れて徐々に気候を替えてカビが発生するまで試験をすれば良いです。 1回だけでは駄目です、実験は微妙な差により異なりますから複数回行い比較します。 結果明らかに差が認められたら換気によるカビの発生に違いが有る事になります。 しかし実験結果は殆ど役に立ちません間取りの異なる住宅でも同じになるか分からないからです。 研究によりカビの発生条件など明らかな事柄も有ります。 明らかな事実だけで論理を展開する以外は出鱈目な憶測になります。 明らかな事実を元に可能性の推論をして下さい、こうだからこうなりカビの発生条件になりカビが発生するとね。 >換気が不十分で熱が篭るのは当たり前 熱が篭るとは室温が上がる事ですか? 熱が篭るのは「よどみ」のせいですか?「よどむ」と熱が篭りますか? いい加減にしたら、恥の上塗りになるだけですよ、えせ研究員ではプライドもないか。 |
392:
匿名さん
[2015-04-12 09:25:16]
|
393:
匿名さん
[2015-04-12 10:32:26]
>391
>熱が篭るとは室温が上がる事ですか? >熱が篭るのは「よどみ」のせいですか?「よどむ」と熱が篭りますか? 「よどむ」と熱が篭り室温が上がります。 室温は日射と気温によって変わりますが、熱の放出によって大きく変わります。 夏場に外気より高い室温の部屋に入れば、普通は窓を開けて熱気を逃がすと思います。 家ではない方も、車の車内で経験された事はあるのでは? 家は断熱が良いから違うと思われるかもしれませんが、断熱は熱の遅延効果はありますが熱を通しますし、窓は断熱材以下の熱の遅延効果しかありません。 しかも、断熱材は一度入った熱が逃げにくいと言う効果もあります。 温度と湿度は一定になろうと熱交換を行いますが、扉を閉めた空間では熱の放出が妨げられます。 一方、空気(外気)の流れがあると暖められた床・壁・天井から空気と同じ温度になろうと熱が放射(熱交換)されます。 日射の影響が無ければ、空気の流れの有無に関係無く同じ温度にはなります。 スルーしようとも思いましたが、あまりにも理解されないので補足しました。 |
394:
匿名さん
[2015-04-12 11:46:22]
>390
キッチンの換気扇の換気量は24時間換気量と比較しますと何倍も風量が多いです。 料理の水蒸気、臭い、ガスなら燃焼ガスを排気するために風量が多く必要になります。 隙間だらけの家なら給気口を特別に作らなくても隙間から吸い込み換気出来ます。 C値0.5以下ですと隙間は殆ど有りませんから給気口が無ければキッチンの換気扇は空気を吸い込めず空回りして風量を多く流せませんから殆ど換気出来ず機能を果たせません。 3種ですから排気は換気扇に有ります。 給気口は何処に有っても風量として確保出来れば良い事になります。 しかしキッチンの換気扇は風量が24時間換気の何倍もありますから短時間で家中のの空調された空気を排気してしまいます。 冬なら寒くなり、夏なら蒸し暑くなってしまいます。 しっかりと設計された同時吸排気の換気扇ですと吸い込んだ外気の家へ影響を少なくなるようにしています。 給気した外気は燃焼ガス等を撒きこみ、言葉悪いですがショートパスして排気します。 >外気から吸排気だとしたら止めているときはどのていど気密が保てる? C値0.5以下ですとH.Mも十分に承知してるはずです、給排気口をしっかりとパッキン等で閉時にシールしませんとC値0.5以下は達成できません。 |
395:
匿名さん
[2015-04-12 11:59:59]
>393
>熱の放出によって大きく変わります。 「よどむ」とは3種換気で室内を全然換気してない事を言ってるのですか? >家は断熱が良いから違うと思われるかもしれませんが、断熱は熱の遅延効果はありますが熱を通しますし、窓は断熱材以下の熱の遅延効果しかありません。 また新説ですか断熱材は遅延効果は有るが断熱効果は無いと言ってますか? >温度と湿度は一定になろうと熱交換を行いますが、扉を閉めた空間では熱の放出が妨げられます。 意味不明です、分かり易く説明をお願いします。 >一方、空気(外気)の流れがあると暖められた床・壁・天井から空気と同じ温度になろうと熱が放射(熱交換)されます。 意味不明です、分かり易く説明をお願いします。 >日射の影響が無ければ、空気の流れの有無に関係無く同じ温度にはなります。 >意味不明です、分かり易く説明をお願いします。 |
396:
匿名さん
[2015-04-12 12:05:06]
|
397:
匿名さん
[2015-04-12 12:22:16]
|
398:
匿名さん
[2015-04-12 13:58:51]
>397
熱を通す断熱材は断熱効果は有りますか遅延効果だけですか? 熱交換は何と何が交換するのですか? >一方、空気(外気)の流れがあると暖められた床・壁・天井から空気と同じ温度になろうと熱が放射(熱交換)されます。 こちらは支離滅裂で「ちんぷんかんぷん」です、他に分かる方いますか、代わりに説明して下さい。 まとめないで一つ一つでお願いします。 >日射の影響が無ければ、空気の流れの有無に関係無く同じ温度にはなります。 最後は読み直して分かった気がします。 「日射の影響が無いと換気の有無に関わらず同温になる」ですね? 既出の「よどむ(換気が無い)と熱が篭り室温が上がります」と矛盾しますね? >あからさまに頭が悪いですね。 えせ研究員さんほどではないです、キッパリ。 まだ恥を晒し続けますか?えせ研究員さん。 |
399:
匿名さん
[2015-04-12 17:47:53]
|
400:
匿名さん
[2015-04-12 17:57:31]
>399
曖昧な事、偽りは嫌いですから見苦しくても止めません。 |
401:
匿名さん
[2015-04-12 18:05:54]
|
402:
匿名さん
[2015-04-12 20:34:14]
曖昧でも偽りでもありません。
貴方が理解できないだけですので、迷惑ですよ。 |
403:
匿名さん
[2015-04-12 20:36:17]
>>401
どんなに詳しい説明をしても、理解できない人はいます。それがたまたまあなただったのです。恥じることはありません。どんな人にも理解できない話はありますよ。 あなたにとっては、換気の話がむずかしかっただけです。 |
404:
匿名さん
[2015-04-12 21:23:55]
どんなに議論しようが研究員さんの親戚宅の一部の部屋がカビた事実は変えようがありません(信用するのも自由、信用しないのも自由)。
そしてその親戚宅の換気は3種でした。 カビの生えた部屋は空気のよどんでいる部屋だけだった。 3種は空気のよどむ部屋が発生する。 また省エネ住宅を100棟以上設計している経験豊富な設計者は3種ではなく1種を勧めている。 この事例や設計者の考えを考慮するか、しないかはユーザーがそれぞれ決めればよい。 |
405:
匿名さん
[2015-04-12 21:38:12]
|
406:
匿名さん
[2015-04-12 21:40:41]
|
407:
匿名さん
[2015-04-12 21:57:41]
>>406
失礼、下記の通り修正します。 どんなに議論しようが研究員さんの親戚宅の一部の部屋がカビた話しは変えようがありません(信用するのも自由、信用しないのも自由)。 そしてその親戚宅の換気は3種でした。 カビの生えた部屋は空気のよどんでいる部屋だけだった。 3種は空気のよどむ部屋が発生する。 また省エネ住宅を100棟以上設計している経験豊富な設計者は3種ではなく1種を勧めている。 この事例や設計者の考えを考慮するか、しないかはユーザーがそれぞれ決めればよい。 |
408:
匿名さん
[2015-04-12 22:03:35]
|
409:
匿名さん
[2015-04-13 00:59:15]
>>405
そうです。あなたにとっては一度も明解な説明はありませんし、今後もありません。あなたにとっては、どんな言葉も回答にはなりません。大丈夫です。あなたが間違っているわけではありません。その通りなのです。あなたが満足することはありません。 ただ、このスレではあなたの行動が他の多くの人の迷惑になっているというだけです。それだけです。 |
410:
匿名さん
[2015-04-13 07:14:24]
ステマに邪魔ですから都合が悪いだけですね。
|
411:
匿名さん
[2015-04-13 07:21:50]
|
412:
匿名さん
[2015-04-13 09:41:31]
>411
詳しくはHPもありますし、日経BPやブログにも書いているのでご自分でどうぞ。 |
413:
匿名さん
[2015-04-13 10:04:04]
|
414:
匿名さん
[2015-04-13 10:19:12]
>413の補填。
捜してたら下記が有った。 http://matsuosekkei.blog85.fc2.com/blog-entry-110.html >ところが、最近ではイニシャルランニングコストとも非常に優れ、また施工もさほど難しくなく、また年数がたってもきちんとメンテナンスしやすく、作動音も静かというバランスの良い換気システムが見つかったので最近ではほとんどこれを利用しています。日本住環境さんのルフロという換気システムです。 ルフロHP http://www.njkk.co.jp/product/ventilation_system/luflow400/index.html ルフロは3種換気、宗旨替えしたのかな無責任な設計者。 |
415:
匿名さん
[2015-04-13 11:05:39]
|
416:
匿名さん
[2015-04-13 11:16:25]
3種だからよどみができたのではない、家主が常々リビング以外の給気口を締めているからよどみが出来た。
カビたのは家主の責任。 3種のせいではない。 |
417:
匿名さん
[2015-04-13 11:42:10]
>415
馬鹿かカビの話題ですよ誰がコストパフォーマンスの事を言ってるの? 「松尾和也 日経 1種換気」で検索すれば出る。 http://www.nikkei.com/news/print-article/?R_FLG=0&bf=0&ng=DGXM... 「よどみ」の説明はない?やはり偽りのようですね。 |
418:
入居済み住民さん
[2015-04-13 11:51:35]
一口に3種と言ってもいろいろあるし、部屋の条件や気候によって変わるので、こんな議論は意味がないべ
|
419:
匿名さん
[2015-04-13 11:52:06]
|
420:
匿名さん
[2015-04-13 12:00:55]
|
421:
匿名さん
[2015-04-13 12:34:08]
>416
>コストパフォーマンスの事を言ってるの? コストパフォーマンス大事だと思いませんか? 中には1種のランニングコストが1,500円になることに唖然としている3種のユーザーがいたと記憶しています。 > 10年以上先を見て設計するもの。 こちらも省エネ住宅を目指す別の設計士のブログの抜粋です。 比較的温暖な地域では次世代省エネ基準レベルの断熱性能レベルでは建物全体の熱損失に占める換気の熱損失割合がそれほど高くありません。ですが断熱性能を上げていくと例えばQ値1.5W/m2k程度では熱交換タイプの第一種換気への要求が高まります。 10年先を見ると第1種でしょうかね。 |
422:
匿名さん
[2015-04-13 13:10:07]
>414
3種について下記の記事がありましたので、やはり3種採用の殆どの住宅はダメダメ3種って事ですね。 建物の気密性が高くないとこの手のシステムは効かないので高気密としています。次に給気から排気まで空気のよどみができないような配置計画、そして換気扇にもいろんなタイプがあるのですが静圧と呼ばれる圧力がきちんと確保できるものを選択する・・・。 このあたりがきちんとできていればそれなりの換気の意味は果たすのですが、世の中で住宅設計もしくは施工する人でここまで考慮する人は関東以西ではほとんどいないでしょう。 |
423:
匿名さん
[2015-04-13 13:15:38]
作り手も「24時間換気がルールだから適当に便所3種でも付けとけ」って感じが殆どでしょ。
換気計画書なんて先ず作りもしないし、それで万全と思っている施工主もおめでたい。 |
424:
匿名さん
[2015-04-13 13:32:04]
>421
とぼけて話をそらされましたね。 1500円ですと、年1万8千円です。 1万8千分弱でエアコンを冬と夏に使えば相当なエネルギーを得られます。 温暖な地域で1種熱交換器付の換気装置を使うのは簡単な計算も出来ない能無しの設計者の証ですね。 設計者は能無しで済みますが顧客は損をしますからコストパフォーマンスを言えば詐欺に近いですね。 10年も経ないで熱交換器付は廃れます。 登録1級建築士だけで35万6千人います、掃いて捨てる程いますよ、玉石混交と言いますが玉は稀で石だらけです。 子供も含めて300人に一人は1級建築士です、信頼出来る存在では有りませんよ。 |
425:
匿名さん
[2015-04-13 13:39:02]
>414,>422 同じブログからです。
松尾さんは、2007年の時点では3種を採用していたようですね。しかし、3種(ダクトなし)は設置コスト面でいい、配管の位置を気にしないで梁見せができる、メンテが楽という理由で3種を採用していたようです。また、建材はその時点でのベストを選びたいと言っていますから、将来にわたって絶対に3種という風には読めませんでしたね。 ただ、その後1種を採用するようになったのだとしたら、1種のコスト面などでのマイナスが少なくなり、それ以上のプラスが考えられるようになったということでしょうか。8年もありますから、その間に1種の性能も良くなっていますしね。 まあ、3種はコスト◎、メンテ◎、高い気密性を要する、空気のよどみ△。1種はそれを補うほどの(補って余りあるかは分からないが)プラスがある。という今までの議論をなぞっている話だとは思います。 |
426:
匿名さん
[2015-04-13 13:41:13]
|
427:
匿名さん
[2015-04-13 13:47:22]
|
428:
匿名さん
[2015-04-13 13:48:06]
|
429:
匿名さん
[2015-04-13 13:49:12]
>気密性能が劣る住宅は換気種類に関わらず駄目です。
そう便所3種は特に役立たずね。 |
430:
匿名さん
[2015-04-13 13:55:31]
>427
気密性能が劣る住宅は換気種類に関わらず駄目です。 >次に給気から排気まで空気のよどみができないような配置計画、そして換気扇にもいろんなタイプがあるのですが静圧と呼ばれる圧力がきちんと確保できるものを選択する・・・。 上記に書かれてるように3種が駄目な理由になりません、方法によりダクト3種でなくても良いです。 |
431:
匿名さん
[2015-04-13 14:00:30]
|
432:
匿名さん
[2015-04-13 14:38:49]
>424
> 1500円ですと、年1万8千円です。 唖然とする方々には3種ですかね。 省エネ住宅の推進に力を入れている代表格はパッシブハウスジャパンだと思いますが1種を推していますね。 外に心地よい風が吹いているのなら我慢などせずに、窓を開ければよいと自然換気との併用も推奨しています。 住み手が不快さを感じたり、暮らし方に制限を受けることなく、通常と同じ住まい方をしながら省エネ住宅を実現する。 こうでなければ魔法瓶の中で住んでるのと変わりません。 |
433:
匿名さん
[2015-04-13 14:54:15]
>432
自然換気併用なら益々3種。 一度運転したら止められませんよ、全熱の熱交換器付は止めたらカビだらけは知られてますからね。 全熱の熱交換器付換気装置は金をどぶに捨てる道楽息子装置に加えて止めたりするとカビまき散らし装置になります。 ダクトが有りますから簡単に掃除出来ません。 少し前のエアコンは乾燥運転が有りませんでしたからカビが発生して部屋にカビ胞子をまき散らす事が有りました。 |
434:
匿名さん
[2015-04-13 15:02:44]
>一度運転したら止められませんよ
何言ってんの?止めないから24時間換気でしょ。 3種採用した一部のケチな考えには付いていけませんね。 |
435:
匿名さん
[2015-04-13 15:06:47]
>433
>一度運転したら止められませんよ 窓を開けたからって換気を止めなければならないわけじゃないし。 そんなことより窓も開けられないような、通常と同じ住まい方のできない家にだけはしたくないものです。 |
436:
あ
[2015-04-13 15:18:17]
第一種換気
メリット ・高断熱高気密でエアコンと併用するとカビ、ダニに対して有効な湿度60%以下に保ちやすい デメリット ・冷暖房費費を含めてもランニングコストが第三種換気を上回る (東北以北は除くか?) ・きちんとダクト内をメンテナンスしないとカビを撒き散らす可能性あり ・第三種換気に比べてコストがかかる 第三種換気 メリット ・高気密であればダクト清掃をそこまで気にしなくてもきちんと換気できる ・安い デメリット ・第一種換気に比べて神経質にならなくていいがメンテナンスは必要 ・湿度のコントロールが不可能なためその点を考慮するとカビがはえやすいか? ・気密がしょっぱいと(C値1以上)換気不良に こんなとこですかね?間違ってたらすみません |
437:
匿名さん
[2015-04-13 16:08:07]
>436
おおよそはよろしいのでは。 >ランニングコストが第三種換気を上回る これは殆どの地域で逆です、双方エアコン併用では1種の電気代の方が高いです。 東北では逆転して得するかも知れません。 しかし寒くなり過ぎますと凍結しますから使い物になりません。 北海道などの特に寒い所では凍結で壊れそうです。 消費電力の少ないDCモータ採用が出て来ましたが装置が高価ですから顧客にはメリットが有りません。 3種は1種以上にエアコンを併用で湿度を制御です、換気扇の消費電力は少ないですからエアコンの電力を賄えます。 気密さえ優れていれば3種は設備費、メンテ費が安く楽でランニングコストも少ないか同等です。 楽出来ないのは冬の加湿です、加湿器が必要で給水も必要です。 |
438:
入居済み住民さん
[2015-04-13 16:12:46]
一種にもダクトレスがあるのだが???
|
439:
匿名さん
[2015-04-13 16:15:04]
>435
そうですね、止められませんから季節の端境期等に熱交換、湿度交換をしなくても良いのにわざわざ不快の状態にします。 つまり窓を開けざる得なくなりますね、馬鹿な装置です。 フイルターが有るから1種は良いと勘違いしてる人は窓開けはするのでしょうか、不快でも我慢? |
440:
匿名さん
[2015-04-13 16:21:31]
|
441:
匿名さん
[2015-04-13 16:36:00]
|
442:
匿名さん
[2015-04-13 16:38:44]
>435
3種は壁内結露する恐れのある冬の寒い時期を除けば換気扇を止め、窓開け換気で良いです。 少し窓を開けて置くだけで自然通風で換気出来ます。 ただし梅雨時等湿度が高い時は最低限の換気をしてエアコンで除湿しましょう。 |
443:
匿名さん
[2015-04-13 16:42:48]
|
444:
匿名さん
[2015-04-13 16:46:26]
>442
> 3種は壁内結露する恐れのある冬の寒い時期を除けば換気扇を止め、窓開け換気で良いです。 そうですよね。でも引き違い窓にわざわざシールだかテープを貼って開けられなくしてしまってる3種の家があるみたいですよ。 1種でも3種でも快適に過ごすということは、外に心地よい風が吹いているなら我慢などせずに窓を開けられる生活です。 |
445:
匿名さん
[2015-04-13 16:59:37]
>444
>我慢などせずに窓を開けられる生活です。 そうではないですね、1種は馬鹿な装置ですから余計な熱交換と湿度交換をしますから好まなくても窓を開けなくてはならなくなります。 騒音、外気の汚れの弊害が有る地域では窓開けを出来ずにエアコンで空調する以外は有りません。 |
446:
匿名さん
[2015-04-13 17:06:28]
>439
>そうですね、止められませんから季節の端境期等に熱交換、湿度交換をしなくても良いのにわざわざ不快の状態にします。 湿度交換をしなくても時期とは外気が内気と同程度快適なので、不快にはなりませんよ。 そんな事は子供でも分かると思いますが、1種が快適だと不都合があるのでしょうか? |
447:
匿名さん
[2015-04-13 17:07:38]
|
448:
匿名さん
[2015-04-13 17:08:29]
>そうではないですね、1種は馬鹿な装置ですから余計な熱交換と湿度交換をしますから好まなくても窓を開けなくてはならなくなります。
狂っているの?精神科の病院に行った方が良いでしょう。 |
449:
匿名さん
[2015-04-13 17:14:41]
|
450:
匿名さん
[2015-04-13 17:25:21]
誹謗中傷だけ、もしかしたら理解出来ない、そうだな。
|
451:
匿名さん
[2015-04-13 17:29:24]
>誹謗中傷だけ
こんなのがそうでだな。 > 1種は馬鹿な装置ですから |
452:
匿名さん
[2015-04-13 17:34:23]
|
453:
匿名さん
[2015-04-13 17:37:14]
3種の方からも外に心地よい風が吹いている時期なら窓を開けての生活が当然ですとのカキコミがありました。
窓を目張りして開けられなくしてしまった3種住宅、何かあったんでしょうね。 |
454:
匿名さん
[2015-04-13 17:40:24]
|
455:
匿名さん
[2015-04-13 17:40:43]
|
456:
匿名さん
[2015-04-13 17:45:15]
3種から1種に建て替えました。
1種が快適なのは確かですので、次に立て替えても1種を選び3種の選択肢はありませんね。 1種を「馬鹿な交換をする馬鹿な装置」と言う方は物を知らない可愛そうな方だと思います。 |
457:
匿名さん
[2015-04-13 18:04:02]
>455
>普通は他人等人絡みに主に使う。 スレ違いなのでこれで終わりますが、 ライバル会社の商品やサービスなどを誹謗,中傷して、その営業上の信用をおとしめる行為は良くありません。 そこで、不正競争防止法では営業誹謗行為を禁止しています。 |
458:
匿名さん
[2015-04-13 18:05:59]
>456
>物を知らない 物を知ってるからこそ言えます。 メーカーや他人の話を鵜呑みにする方は一生気が付く事も有りません。 余計に不快な状態が有っても熱交換器のせいとは夢にも気が付きません。 知らぬが仏。 |
459:
匿名さん
[2015-04-13 18:34:40]
>456
3種は便所3種ですか? それともダクトですか? 3種にも色々あるのでそれぐらいは書きましょうよ。 また、3種の家は築何年でC値はいくつですか? まったく違う条件の物を比較して1種は快適って、そりゃあ新築でC値が良ければ1種でも3種でも前の家よりは快適なんじゃないですか? |
460:
匿名さん
[2015-04-13 18:38:02]
経験もしていなのに知っている?頭でっかちのバカがよく言う台詞だね。
|
461:
あ
[2015-04-13 20:50:47]
☆デシカホームエアー
メリット ・夏は湿度40%、冬も湿度40~50%に維持可能と空調の究極系。カビ・ダニは掃除を怠らない限り科学的にみて発生しにくい。(ダニ・カビは湿度60%以上で活発になる) ・除湿量に比して非常に高効率 デメリット ・メリットを帳消しにしかねないほど高額。本体のみで100万円、施工費込みで190万ほどか。 ・高気密高断熱は必須なためこれもコストアップに ・トイレと風呂からは第三種換気で排出を行っているため非効率。(排気のみなため温度、湿度の低下はなし) ----------------------------------第一種換気------------------------------------------------ ☆ダクト式全熱交換 メリット ・高断熱高気密でエアコンと併用するとカビ、ダニに対して有効な湿度60%以下に保ちやすい デメリット ・冷暖房費費を含めてもランニングコストが第三種換気より高くつく (東北以北は別か?) ・きちんとダクト内をメンテナンスしないとカビを撒き散らす可能性あり ・第三種換気に比べてコストがかかる ☆ダクト式顕熱交換 メリット ・全熱交換よりも空気汚染しにくい デメリット ・きちんと掃除しないと結局は全熱交換と同じで空気が汚染される ☆ダクトレス(ダクト無し) メリット ・ダクト式に比べて安価に設置できる ・壁付けなためメンテナンスしやすい デメリット ・論文上では問題ないものの、排気と吸気が同じ場所なため空気汚染の可能性が高い カナダ等では吸排気口は最低2メートルは話すことが義務付けられている ・各居室につけると結局は高価に --------------------------------------第三種換気----------------------------------------- メリット ・高気密であればダクト清掃をそこまで気にしなくてもきちんと換気できる ・安い デメリット ・第一種換気に比べて神経質にならなくていいがメンテナンスは必要 ・湿度のコントロールが不可能なためその点を考慮するとカビがはえやすいか? ・気密がしょっぱいと(C値1以上)換気不良に ・気密の経年劣化によって換気不良になる可能性あり 指摘部分を直してみました。こんなとこですかね?間違ってたらすみません。 後狂ったように罵り合ってる人達はどうにかなりませんかねぇ... せめて匿名さんはやめて「い」でも「う」でもいいので誰が誰だかわかるようにしてくれないと話がわかりづらいです。 |
462:
匿名さん
[2015-04-13 21:10:43]
>461
>・気密の経年劣化によって換気不良になる可能性あり 給気口を経年劣化に合わせて塞げば良い、計画換気は狂うが温度差換気による壁内結露を防げる、劣化の限度は有る。 1種は負圧が小さいため気密劣化に弱い、給気口を塞げば良いが熱交換効率が落ちていく。 気密の経年劣化の影響は3種より1種が壁内結露のリスクは高い。 >・湿度のコントロールが不可能なためその点を考慮するとカビがはえやすいか? エアコンを積極利用すべき、欠点にならない。 |
463:
匿名さん
[2015-04-13 21:24:25]
>狂ったように罵り合ってる人達はどうにかなりませんかねぇ
利益がからめば何でも有りになる、1種熱交換器付はH24年新エネ基準により廃れるからメーカーは必死。 |
464:
あ
[2015-04-13 21:51:19]
>>462
「給気口を経年劣化に合わせて塞げば良い、計画換気は狂うが温度差換気による壁内結露を防げる、劣化の限度は有る。 」 ・いやそれまずいですよね。ただでさえ経年劣化でショートサーキットが増えて換気不良になってるのに塞いじゃうって。 「1種は負圧が小さいため気密劣化に弱い、給気口を塞げば良いが熱交換効率が落ちていく。 」 ・熱効率は落ちますが換気という点では気密が多少劣化しても維持できるのでその辺は長所かとただコスト面で見ると確かに問題ですね。 「気密の経年劣化の影響は3種より1種が壁内結露のリスクは高い。」 ・第一種換気の方が経年劣化に対して壁内結露のリスクが上がるのは確かですね。負圧でないため室内の空気が壁の中に入りますし。ただそれがどこまで危険かということですよね。どうなんでしょうか... 「エアコンを積極利用すべき、欠点にならない。」 ・デシカホームエアーならばいざしらず、普通のエアコンだと全室60%維持がせいぜいじゃないですかね。 梅雨だと普通に60%超えますしそれを何とかしようとすると20畳エアコン2台は必要になってきて高く付きませんか? >>463 そういう断定的に煽っておいて理由を書かないのやめてくれませんか... 理由をお聞かせ下さい。またすでに書いてあるなら自分のレス番号書いて下さい |
465:
匿名さん
[2015-04-14 07:49:48]
>464
>・いやそれまずいですよね。 気密劣化してるのは隙間が開いてるから別な給気口が出来てると同じ、場所が明らかでないから計画とは少し外れる。 >http://panasonic.jp/kanki/24h/index.html C値3.0なら給気口は全部塞いでも必要空気量としては隙間から吸い込める。 >換気という点では気密が多少劣化しても維持できるのでその辺は長所 長所?気密が劣化していけば換気は不要になっていく、極論すれば窓を開けた状態。 >ただそれがどこまで危険かということですよね。どうなんでしょうか... 2階建てで1階床から2階天井まで高さ6mで室内外温度差20℃では5Paの浮力の力になる、煙突効果、温度差換気。 打ち勝つためには負圧を同じ以上にしなければ上部から漏れる。 危険の影響は漏れ量、漏れた空気の湿度(加湿の有無)、断熱材種類厚さ、場所など様々な要因が有り結果は分からない。 上から漏れるのが普通、端が隙間が多い、2階天井端から漏れる確率が多い。 漏れた湿気は結露する可能性が有る、GWは濡れると断熱性が劣化するから冷えるから結露し易くなる。 結露することは絶対湿度が低くなる、湿気は絶対湿度の高い方から低い方に流れる、結露が結露呼ぶ悪循環になる。 結露した水は重力で落下して行く端だから壁内を落下するから分からない壁内も濡れれば断熱性が劣化する。 最後は土台に到達して土台も腐ることになる。 なみだ茸事件は気密シートがないから3年程度で土台が腐ったようだ、漏れ量と湿度で期間に差が出る。 腐る以前に壁内はカビだらけの可能性が強い。 寒い冬は浮力で空気は逃げるが暖かくなると温度差換気はなくなり換気扇の負圧により壁内のカビ胞子を吸い込む。 カビは様々な病気を呼ぶ、子供に増えてる病気に関係してる。 >梅雨だと普通に60%超えます 快適さでなくカビ防止なら80%以下なら大繁殖はない。 |
466:
匿名さん
[2015-04-14 08:11:01]
>465
>理由 過去レスを読めば分かるが捜すのも面倒で再度。 H25改正省エネ基準 http://www.mlit.go.jp/common/000996591.pdf 家の性能を表す単位が変わった、Q値からUa値になった。 次世代基準のQ値は1種熱交換器付換気装置でQ値を替えられた。 Ⅳ地域Q値で説明すると多くのH.Mは家はQ値3.3程度作り1種熱交換器付換気装置を使い最低Q値2.7をクリアーしてる。 劣る性能の住宅を設備で補っていた。 トータル建設費で見れば安く最低Q値をクリアーするため顧客の意向にかかわらずに使われている。 新しいUa値は家の性能以外は認められない、1種熱交換器付の有無でUa値は変わらない。 多くのH.Mにとっては高コストの1種熱交換器付は家の性能値Ua値の宣伝に役に立たなくなった。 |
467:
あ
[2015-04-14 08:21:45]
>>465
>気密劣化してるのは隙間が開いてるから別な給気口が出来てると同じ、場所が明らかでないから計画とは少し外れる。 ショートサーキット起こしてるんですからこれだとまずいと思いますが。換気はきちんと部屋全体が2時間に1回換気されないといけないのにこれだとよく言われる穴の空いたストローになっちゃいますよね。一種だと漏気量は抜きにして換気という点ではある程度の隙間は考慮せずに換気できるというのは利点だと思うのですが。 >2階建てで1階床から2階天井まで~子供に増えてる病気に関係してる。 やはり論文等で第一種換気がまずいというのはわからないということですかね。適当に軽々しく大丈夫、とは言いませんが高気密先進国のドイツや北欧で第一種換気で壁内結露っていうのは聞いたことがないのでそこまで神経質になることはないんじゃないでしょうか。ただ可能性としてはありうるというのは賛成です。 >快適さでなくカビ防止なら80%以下なら大繁殖はない。 梅雨時とか第三種換気だとそこまで行っちゃう可能性が。第一種換気でも除湿量が低いと普通に梅雨時だと80%近くまで上がっちゃいますし。 |
468:
匿名さん
[2015-04-14 09:46:56]
>467
>穴の空いたストロー 例え話には落とし穴が多い。 水を吸うのが目的、空気が吸うのが目的?ストローの穴の周囲は水で満たされてる条件にしなければならない。 冬ですと外から入れたくないのに入って来る。 話の出何処は知ってる、詭弁で顧客をたぶらかす設計者と良く分かる。 換気は目的ではない人が新鮮な空気を吸うことが目的、無人の部屋は換気されなくても良い。 >高気密先進国のドイツや北欧 記憶は定かでないが結露する住宅は犯罪で取り壊し。カビの健康被害等とんでもない事。 外断熱が多いから壁内結露は基本起こらない、ドイツなど意外と通気層はまだ少ないそうです。 換気も全熱等聞いた事が無い、普通は3種日本より寒いから熱交換は凍結し易い。 >梅雨時とか第三種換気だとそこまで行っちゃう可能性 それは低気密の家の可能性が有る。 冷房で除湿しようとして温度制御が働いて除湿出来ない、梅雨時は再熱除湿が良い。 無人で使わない部屋のエアコンで最大に冷房する方法も有る、湿気は分子量が小さく移動し易いから家中の湿度が下がる。 除湿は一部屋だけ下げるのは無理が有る家全体の湿度を下げないと下がらない。 東芝など能力可変幅の大きいエアコンが人気になってる、コンプレッサーが止まり難いので常に除湿してる。 最近メーカーは効率より除湿を重要視し始めてる。 湿度が80%を超えるなら換気を止めてでも除湿をするべきです、 換気は目的ではないです、人の健康が第一。 |
469:
匿名さん
[2015-04-14 11:17:02]
>468
>穴の空いたストロー ショートサーキットと書いているので、低気密になった家の例え話しでしょ。 >無人の部屋は換気されなくても良い。 こちらの方が詭弁だと思います。 エアコンの再熱除湿は電気代が高くなるので、1種の電気代を気にする3種の方には弱冷除湿機能の付いたエアコンが良いですね。 うちは状況によって、再熱除湿と弱冷除湿を使い分けています。 ショートサーキット 給気口と排気口の位置が近すぎて、狭い範囲で空気が循環してしまう現象のこと。せっかく取り込んだ新鮮な外気が、スペース内に行き渡ることなく、そのまま排出されてしまうため、換気効率が非常に悪く、換気不足の原因となる。 >湿度が80%を超えるなら換気を止めてでも除湿をするべきです、 同意しますが、全熱1種の我が家は湿度が80%を超える事はありませんね・・・せいぜい60%台までです。 全熱は調湿効果があるので、梅雨時も室内の湿度が上がり過ぎないですよ。 |
470:
匿名さん
[2015-04-14 11:43:52]
ドイツや北欧とじゃ湿度が違うから難しいとこですよね。
|
471:
匿名さん
[2015-04-14 11:58:33]
>469
納戸、収納室は換気しなくてもよい国が詭弁を使ってる? 低気密なら新鮮空気は入る。 拡散が有るからショートサーキットも極端で無ければ問題無い。 2時間で1回分の空気が入るが殆ど入れ替わると思ったら大間違い。 換気不足等は現実には殆ど起こらない、狭い車内等で起こるだけ。 少し前までは気密性能が劣る家だが酸素を大量消費して排ガスをたくさん出すファンヒータを使用してる。 ショートパスが起ころうがエアコン温調なら空気不足など起こらない。 地域によるが3種でも湿度が80%を超える状態はまずない、エアコンを使用すれば問題ない60%にもなる。 湿度が下がるかは家の性能とエアコンの問題で1種は熱交付は補助に過ぎない。 特に東京等都市は月に三日程度湿度が高い時が有るだけ。 昔の家と異なり今の家は断熱性が良いから部屋の温度は下がらない。 梅雨時長期に留守にしても室温は下がり難いから東京等ではまずカビの発生は起こらないと推測出来る。 >全熱は調湿効果がある エアコンも除湿出来る、調湿出来る材料も有る。 |
472:
匿名さん
[2015-04-14 12:02:07]
>470
詳細は知らないが1種全熱熱交換器付換気扇は日本だけでないかな? |
473:
匿名さん
[2015-04-14 12:13:51]
>472
アメリカの家には換気扇すらありません。キッチンにあってもいいのに。 |
474:
匿名さん
[2015-04-14 12:29:18]
|
475:
あ
[2015-04-14 15:31:25]
>>471
確かドイツだと人がいない部屋も換気義務がありましたね。納戸や押し入れの換気について規定されていないのは問題ですね。この国の換気法がざるなのは同意します。 「地域によるが3種でも湿度が80%を超える状態はまずない、エアコンを使用すれば問題ない60%にもなる。」 「拡散が有るからショートサーキットも極端で無ければ問題無い。」 「特に東京等都市は月に三日程度湿度が高い時が有るだけ。」 このへんの根拠を教えてもらえますか。実務者の証言や論文でもいいので。 「ショートパスが起ころうがエアコン温調なら空気不足など起こらない。」 確かに酸素不足は無いかもしれませんがホコリや二酸化炭素・ウィルスはショートサーキットが発生していると外へ排気できない可能性が高いと思うのですが。 |
476:
匿名さん
[2015-04-14 15:39:54]
|
477:
匿名さん
[2015-04-14 15:57:54]
>466
まあ、これからは、住宅の性能のみで省エネ基準が決まるということですか。たしかに、設備以外の性能がまず大事ですからね。それは当たり前ですが、換気システムの優劣とはまた別の話ですよね。 これまでの省エネ基準で使うQ値は換気による熱損失も算入されて、第一種ではQ値を0.6くらい上げる性能があるということですね。つまり、暖かさを追うための換気システムとしては第一種の方が性能が良いということですよね? |
478:
匿名さん
[2015-04-14 16:07:47]
>477
換気装置は換気のために有る、暖かさを求めるのは床暖、エアコン等色々有る。 |
479:
匿名さん
[2015-04-14 16:15:16]
カビちゃうから・・・って理由の設備は元々不要な設備。
|
480:
匿名さん
[2015-04-14 17:22:15]
>475
白人コンプレックスですか? 確かに日本は遅れてる。 換気は人のため綺麗な空気が吸えれば良い、収納室等は不要、別目的なら好きなように。 >149、>151、>153、>154、>159、>165を参照。 湿度が高い日 東京2014年7/4 最高露点温度20.6℃ http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44... 2014年7/7 最高露点温度22.6℃ http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44... 露点温度の24.2℃以上が比較的長く続く日7/11、7/24、/7/26、7/27、8/1、8/10 室温28℃、露点温度24.2℃で相対湿度80%になる、梅雨時でも一日中80%以上の日は無い。 カビの発生条件は温度、栄養、酸素、表面湿度と時間。 カビは乾燥すれば胞子は死なないが菌糸は死ぬそうです、どの程度が乾燥かは? 梅雨時に長期に留守にして危険な日?は6日間有る、家には調湿性が有るから実際に超えてるとは言えない。 留守で温調してないから室温も28℃以上かも知れない、留守だから人体の呼気、汗、炊事等の湿気は加わらない。 次世代基準の家ならカビは発生しないと推測。 古い家は断熱性が悪く、夜間に放射冷却で冷やされ家に温度の低い場所が出来て湿度80%以上になるからカビ易い。 |
481:
匿名さん
[2015-04-14 18:00:03]
|
482:
匿名さん
[2015-04-14 18:25:23]
>478
暖かさを求めないなら、第一種の選択は最初からないですけどね。暖房器具が同じなのであれば、換気からの熱損失も抑えてより一層暖かくしたいとは思います。 うちの職場の換気扇、熱交換有りと無しのモードが選べるのですが、有りと無しでは1度~2度は違います。結構ばかにできないですよ。熱交換なしのモードがなぜあるのか意味不明だけど。 もちろん職場は鉄筋コンクリートなので、戸建て住宅と全く同じではないでしょうが。 |
483:
匿名さん
[2015-04-14 18:37:21]
>482
>熱交換有りと無し 前にもレスしてますが熱交換しないで外気を入れた方が良い場合が有ります、特に季節の端境期。 夏でも夜の気温が下がれば熱交換しないで外気を入れた方が良い場合も有り得ます。 実際は切り換えが面倒なので使用されないのでは? |
484:
匿名さん
[2015-04-14 19:08:22]
|
485:
匿名さん
[2015-04-14 19:10:54]
↑
失礼、無駄でした。 |
486:
匿名さん
[2015-04-14 19:18:51]
>483
そうです。外気が欲しいときは、窓を開けた方が楽だし。 メンテ後なんかに熱交換無しのモードになってることもあるのですが、やはり冬は吹き出し口の下にいる社員から、寒いと苦情がでます。それで、常時熱交換ありでいってますね。 |
487:
匿名さん
[2015-04-14 20:43:16]
>484
冬は温度差換気が有るから室内を負圧にして壁内結露を防ぐ必要が有り換気扇は必要。 壁内結露の恐れの無い季節は3種換気扇は切りでも良い、窓開け換気で良い。 義務化も設置に対してで運転方法については制約はない。 |
488:
あ
[2015-04-14 21:07:01]
>>480さん
過去のレスもそうですが何でそこまで煽った文章書くんですかね... ・>>465>>468において第一種換気が壁内結露の原因になっているデータの提示がなかったのですがお持ちでないでしょうか。 カビが生えたらドイツでは取り壊し云々に関しては第一種換気においてカビが発生したとは関係ないですよね。 東京 2013年7月(日ごとの値) http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/daily_s1.php?prec_no=44&... (2)カビ対策をどうする! http://h-ehouse.com/healthcare/point_03.htm ・上記を参考にすると湿度80%以下60%以上だとカビ等の大発生はないにしても発生する可能性は高いです。 そうすると湿度60%以下が目標になってきますが、第三種換気で湿度を60%以下に保っているデータはないのでしょうか。 ・「拡散が有るからショートサーキットも極端で無ければ問題無い。」に対してのデータはないのですか。 先進諸国における住宅の必要換気量の基準に関する調査 http://tkkankyo.eng.niigata-u.ac.jp/technics/2-1.pdf ・上記PDFにあるように確かに人がいない部屋の換気量は減らしてはいいことになっていますが、しなくてもいいとはどの国もなっていません。 推測としては人が使用する段階になった時に備えての最低限の空気質の確保つまり二酸化炭素だけでなくホコリやVOCの濃度を下げておく必要からだと思われます。 これだけの国で人のいない部屋の換気が義務付けられているのですからそれを否定できるデータを示してもらえませんか。 |
489:
匿名さん
[2015-04-14 21:09:51]
何度も出ていますが、1種でも浴室が3種24時間換気が多いので負圧ですよ。
3種だから負圧って言うメリットにはなりません。 |
490:
あ
[2015-04-14 21:10:44]
>>488訂正します
カビが生えたらドイツでは取り壊し云々に関しては第一種換気においてカビが発生したとは関係ないですよね。 ↓ カビが生えたらドイツでは取り壊し云々に関してはそれだけで第一種換気が原因とはいえないですよね。 |
491:
あ
[2015-04-14 21:12:42]
|
492:
匿名さん
[2015-04-14 21:32:23]
全熱、顕熱交換機は2タイプ有り。
換気扇型は給気風量と排気風量は同一の為、該当室内は陽圧(+圧)でも陰圧(ー圧)で無く、大気圧です。 ダクト型も原則大気圧(性能上は給気,排気同ー風量)ですが、各々のダクト経路にて、ダクト圧力損失に相違が生じた時は、ダクト損失が大きい方の風量が少なくなり、陽圧、陰圧どちらかに成ります。 |
493:
匿名さん
[2015-04-14 21:53:38]
>488
相当しつこい方ですね、何が目的ですか自分で調べれば良いでしょ。 カビの発生は換気方法で関係有りません、条件が揃えば出るだけです。 湿度60%だから出るのなら浴室は絶対にカビが発生する事になる。 換気が目的ではない、決まりなどどうでも良い綺麗な空気が吸えれば良いと何べんも言ってます。 30m3/hでなく倍流せばショートパスしても問題無い事くらい分かるでしょ。 データなど無くても自分の頭で常識で分かる事。 データなど当てにせず少しは自分の頭で考えたら、考えないと間違っていても分からないよ。 論文だから正しいとは限りません。 |
494:
匿名さん
[2015-04-14 22:28:49]
>3種だから負圧って言うメリットにはなりません。
その通り。 かのカビ小屋は換気システムがどうであろうとカビる。 薄い杉板木っ端数枚重ねて、紙貼って断熱材で包んだだけのバラックだから!! 板木っ端同様に薄い知能とカビかけた脳ミソに本人が気づいてないだけ。 これぞまさしく知らぬが仏・・状態なのだ。 |
495:
あ
[2015-04-14 22:38:53]
「相当しつこい方ですね、何が目的ですか自分で調べれば良いでしょ。」
第一種換気を蛇蝎の如く毛嫌しているのでその理由が知りたかっただけです。 「カビの発生は換気方法で関係有りません、条件が揃えば出るだけです。」 その条件に湿度が大きく関係しており、さらに第一種換気、第三種換気換気かによってその湿度の調整具合が違ってくるため関係ないわけがありません。 「換気が目的ではない、決まりなどどうでも良い綺麗な空気が吸えれば良いと何べんも言ってます。 30m3/hでなく倍流せばショートパスしても問題無い事くらい分かるでしょ。 」 一般的にショートサーキットを起こしていた場合換気されるのは換気口周辺のみといった具合に排気量を増やせば必ず部屋の空気がきれいになるというわけではないかと。 「データなど無くても自分の頭で常識で分かる事。データなど当てにせず少しは自分の頭で考えたら、考えないと間違っていても分からないよ。論文だから正しいとは限りません。」 確かに論文だから正しいというのは違うと思いますが、ろくなデータもなしにかってに自分の頭で判断したらそれは何の根拠もない暴論では?とりあえず世間一般に言われていることに対して異論を唱えるならば根拠のあるデータや理屈で反論すべきじゃないですかね。 とりあえず ・第一種換気が壁内結露につながる具体的なデータ、実例 ・ショートサーキット起こしていても居住空間からきちんとVOC、二酸化炭素、ホコリが排出される根拠 ・第三種換気でも湿度60%以下にコントロールできるデータ(最低限70%以下でもありか) これに答えてくれませんか? |
496:
あ
[2015-04-14 22:40:04]
|
497:
匿名さん
[2015-04-14 23:59:32]
|
498:
あ
[2015-04-15 00:22:41]
|
499:
匿名さん
[2015-04-15 07:40:27]
>495
1種全熱熱交換器付換気装置は糞の役に立たず、価格、ランニングが高いだけ。 自分で良く考えないから考えが貧相なんだよ、希望値に除湿出来ない熱交換器付とエアコンとどちらが優れてる。 エアコンを使用してはならない理由はないですよ、へぼな換気装置より電気代も安い。 >一般的にショートサーキットを起こしていた場合換気されるのは換気口周辺のみ 拡散などを自分で調べて流体について勉強してね。 貴方の好きそうなドイツの換気装置、ショートパスの権化のようなもの中央は換気されない? http://edfs.co.jp/heat_exchange_ventilation_system/ventosan/ 小学生でも分かるくらい基本的な事を元にレスしてるからデータ、参考論文は不要。 >・第一種換気が壁内結露につながる具体的なデータ、実例 利益を得るメーカーが研究なりするべきこと、単なる一装置のための研究しても金の無駄、自分の頭で考えれば分かる事。 温度差換気に負ければ漏れるそれだけ。 >・第三種換気でも湿度60%以下にコントロールできるデータ(最低限70%以下でもありか) 有る、前に別スレにもレスしてる、捜すの面倒。 |
500:
匿名さん
[2015-04-15 07:45:49]
|