42:
BON之助
[2010-06-14 12:37:36]
グラスウール厚みだけじゃなく、密度の基準有り10K,16K, 24K1メートル角10㌔、16㌔、24㌔です。断熱材入れてる現場見たことありますか?大工さんが入れるんですが、各スリーブ周り、コンセント、スイッチ等パネル周り、エアコン補強周り、各端部どんな施工してますか、天井は乗ってるだけ?ほとんどあぶないな、在来根太有り工法とくに注意、床と壁に隙間有り(携わってる人、ほとんど知らない)私も昔、家を作った時失敗した、結果意味ない入れ方してた。20年から30年使うんだったら発泡系、かねかけて当然。30年前グラスウールバケツに浸して実験したら溶けてしまった。いい加減な施工で壁体内結露したらずり下がるところか無くなる、リニュウアルしようと外壁壊したらカビだらけなんて事も。
|
123:
匿名さん
[2012-12-17 08:48:54]
吹きつけは選ばないな。断熱はダントツだろうけどリフォームしにくいからなぁ。
コンセント追加したい!と思ったら、工事後にまた吹き付けなおしなのが気になる。 あとアクアフォームは可燃性なので絶対× |
125:
匿名さん
[2012-12-18 10:40:32]
リフォームの種類にもよるけど、コンセントやスイッチの追加などは穴があくだけではすまないよね。
リフォームした部分だけRWとかにするの?どちらにしても断熱材を追加する形にはなるんじゃない? |
127:
匿名さん
[2012-12-18 21:47:16]
一般的に吹き込み系や発泡系の場合
コンセントやスイッチの追加が要らぬよう 十分に検討した上で行うべきでしょうね 穴あけは例えばエアコンの穴とかなら対応可能でしょうね くりぬいたのを隙間に一部はめ込んでもいいわけだし |
475:
匿名さん
[2016-10-23 22:12:33]
透湿防水シートに直接は吹き付けないほうが良いでしょうね。
たわみだとか自重沈下だとか、通気層に膨れて通気欠損がおこるだとか。 必ず耐力面材をつかってそこにアクアフォームなりアイシネンなりフォームライトを吹き付ける。 面材は透湿抵抗が低いモイスだとかダイライトを使う。 ところでこういった吹付ウレタンを採用している工務店はコンセントボックス廻りはきちんとロックウールなんかで断熱被覆しているんだろうか。 ウレタンは火に弱いものなのでコンセントボックス廻りはきちんと対策されてますか? と吹付ウレタン工法の工務店には聞いたほうが良いです。 |
487:
戸建て検討中さん
[2016-12-31 17:49:48]
某掲示板で出てたがP電工がアクアフォームに使われてるヘキサメチルトリエチレンテトラミンが銅を腐食させるって各工務店に出してるみたい。
コンセントボックスの対策は必須? |
489:
通りがかりさん
[2017-04-06 16:33:26]
アクアフォーム本家の桧家住宅は枠をコンセントの裏に付けてますね
|
748:
匿名さん
[2017-07-03 06:37:23]
アクアフォームを使用しています。
新築で引っ越してしばらくしてからコンセントから青い液体を確認。なお、アクアフォームに面していない壁のコンセントからは何も出ていません。 アクアフォームは原因を水と断言しました。 ヘキサメチルトリエチレンが我が家に使用したアクアフォームに含まれていると言っていましたが、液体の原因はあくまで水だそうです。 信じられません。 また、数年前から完全国内で作っていて、ある一定の期間のものにのみヘキサメチルトリエチレンが含まれていたそうです。 コンセントに気密カバーをつける対応を推奨だそうです。 結局は、湿気が多いのが原因だからと、住み方に問題があるような言われ方でした。 |
752:
評判気になるさん
[2017-07-03 14:02:33]
>No.748
>結局は、湿気が多いのが原因だからと、住み方に問題があるような言われ方でした。 アクアフォームの施工マニュアルには、防湿層の施工は不要となっています。 この掲示板でも何度か出ていますが、アクアフォームには「防湿シート」は必要です。 また「コンセントに気密カバーをつける」は必要だと思います。 我が家もアクアフォームですが、工務店が必要無いと言っているのを反論し、 防湿層の施工をお願い致しました。 あの施工マニュアルが改正されない限り、何かしらの問題は起き続ける気がいたします。 |
791:
買い替え検討中さん
[2017-08-03 22:44:13]
>>748 匿名さん
その説明は嘘ですよ。 ヘキサメチルトリエチレンテトラミンは空気中の湿気トリエチレン反応し銅線を分解し続けます。 5年位でコンセントだけでなく色々な電気配線部から漏電し始めるので、消費者庁に駆け込むべきでしょう! |
|
811:
匿名さん
[2017-09-24 16:34:57]
>>810
このような問題を軽くみて材工で投げれて安く済むからと断熱工事を甘く見ている工務店がたくさんいることが大問題ですね。 コンセントボックス廻りの施工は特に吹付断熱の場合、手を抜いてはいけない箇所ですから。 こういうケース、 訴訟問題に発展してもおかしくないと思います。 |
815:
主婦さん
[2017-10-01 22:23:43]
|
816:
電気屋
[2017-10-04 14:29:32]
>>815 主婦さん
コンセントの内部に貯まるのです。分解しないと吹けませんよ。問題のコンセントをメーカー(パナソニック)で成分分析してもらいヘキサメチルトリエチレンテトラミンが検出されましたと文章で返事をもらっています。 |
819:
通りがかりさん
[2017-10-04 22:49:07]
>>816
そのヘキサメチルトリエチレンテトラミンが原因であれば、コンセントを変えても意味ないのでは?反応している銅はコンセント?それとも電線? |
820:
名無しさん
[2017-10-04 23:13:32]
2015年9月にアクアフォーム吹き付け、2015年12月完成、引越しした新築ですが、最近コンセントの青い液体に気が付きました。本当にパナソニック電工のいう漏電火災まで起こるほど銅線の分解が進むのでしょうか。とても不安です。対策といっても断熱材を剥がしたりするのは現実的には不可能ですよね。数年に一回、コンセントを交換し続けるとかじゃだめですかね。
|
821:
名無しさん
[2017-10-04 23:33:08]
>>816 電気屋さん
エアコンなど、普段抜き差ししないプラグ側に付着していて気付きました。で、良く見ると穴側にも青い色が付いていたって感じです。コンセントの中はもっとひどいことになっているのかな。怖い… |
825:
名無しさん
[2017-10-06 06:15:24]
|
826:
e戸建てファンさん
[2017-10-06 10:45:26]
|
827:
匿名さん
[2017-10-06 17:22:20]
748のものです。
壁紙の黄ばみがどんどん家中に広がっています。コンセント周りや、換気口周り、壁付けの照明の隙間からも黄ばみがでています。 とにかく壁の隙間から様々黄ばみが出ています。 二階の部屋にいたっては、断熱材に面していない、内壁のコンセントからも青い液体が出てきており、屋根裏の断熱材もアクアフォームなので上からきているのか、というところです。 早めに一度屋根裏を点検する予定です。 依然として、アクアはウチは関係ありませんという感じです。 |
855:
戸建て検討中さん
[2017-10-28 10:24:03]
実際アクアに住んでいる家のコンセントから液体発生頻発してるんだろうかは
|