1年後ぐらいに新築予定で現在色々と勉強中の者です。

断熱についてはセルロースファイバーの充填断熱か外断熱が迷っているところです。

どちらを採用するにしても基礎断熱にしたいと思っています。

基礎断熱のデメリットとしては、床断熱と比べると
1 床面温度が若干低くなる
2 シロアリ対策が必要
3 コストがややかかる
などありますが

メリットとしては
1 冷暖房効率のアップ(地熱の利用)
2 断熱、気密工事の容易性
3 床下環境の改善
4 基礎の耐久力の向上
5 配管の凍結防止
6 床下の利用
7 配管、配線のメンテナンスが容易
とメリットの方が多いのでぜひ採用したいと思っています。

私の考えでは梅雨時でも室内と同じ環境なので、外部の湿気を寄せ付けず床下は常に乾燥状態にあると思っていましたが、
ある本では、夏場の床下は温度が低いので湿度が床下に集まり床下結露が起きて湿度が高くなり除湿機の設置が必須
というのを読んで少々不安になりました。

またある本では、パンツを直に履かずに1mも離して履いている人はいないはず
素直に床下断熱にするべし
というのもありました。

実際に基礎断熱にされている方は床下の湿度はどのような感じでしょうか?

建築予定位置は南九州の高温多湿な地域です。

色々な難しい理論ではなく、実際に施工されて住まわれている方の生の声を聞けると参考になります。

[スレ作成日時]2010-03-04 21:07:16

 
住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

基礎断熱について

202: 匿名さん 
[2017-10-25 22:14:12]
>>201 匿名さん

感覚も人それぞれですし、工法についての考え方も人それぞれですよ?
一長一短だから、何を優先するかだと思います。もし、断熱性能だけで考えるのであれば、すべて外断熱がいいような気がしますが、これは地域などにもよるかな~と考えられます。
住宅には正解はないのかもしれませんね。
203: 匿名さん 
[2017-10-25 22:38:17]
断熱性の違い、その結果より良い方を選ぶというのではなく
あくまで主観で好きな断熱方法を選ぶということでしょうか。

例えば実際の断熱性よりも、床下断熱より基礎断熱が好みだからとか
天井断熱より屋根断熱がカッコイイ気がするんだとかですか
204: 匿名さん 
[2017-10-25 23:02:58]
>>203 匿名さん
主観で断熱工法を選ぶというか、長所と短所を考えた時に、何を優先するかではないでしょうか。
例えば、断熱材を発泡性のものにしたいと考えたとします。そうすると、自ずと構造合板が必要になってくるじゃないですか。グラスウールと比べた時に費用が上がるので、どちらを優先するか、、、ということです。勾配天井にしたいのであれば天井断熱はできないですし、一種換気で熱交換を行いたいのであれば、基礎断熱は必要だと思います。
つまり、自分が建てたい家に対してどのような工法を選べるか。そのなかで何が一番良い組み合わせなのかを考える必要があるのではないですか?
205: 匿名さん 
[2018-01-02 13:07:48]
うちは、床下断熱で床下を基礎パッキンで通気させています。
冬場の基礎内(季節風の強い北西側1.5m)の気温と湿度のデーターをとっているのですが、平均気温より6〜8位高く湿度も常に50%を切っています。
思ってたより温度が高いのが、不思議です。
206: 匿名さん 
[2018-01-02 13:59:12]
>204
>一種換気で熱交換を行いたいのであれば、基礎断熱は必要だと思います。

床断熱、基礎断熱と熱交換第一種換気は何ら関係ありません!
床断熱で熱交換第一種換気の家も多ければ、基礎断熱で第三種換気の家も多いです
207: 評判気になるさん 
[2018-01-22 02:35:42]
質問させてください。
totoのサザナHSシリーズを検討しているのですが、基礎断熱のハウスメーカーであれば断熱パックのオプションは要らないと言われました。
寒冷地なので心配なんですが、実際大丈夫でしょうか?
208: 匿名さん 
[2018-01-22 09:37:35]
>207
>基礎断熱のハウスメーカーであれば断熱パックのオプションは要らないと言われました。
基礎断熱していれば外気温よりは基礎内温度は高いですが、寒冷地なら10℃前後だと思います。
最適浴槽湯温は40℃前後ですから、要らないという理由が見当たりません。
40℃と10℃の温度差による熱損失を防ぐためにも断熱パックは有効な手段です。
209: 匿名さん 
[2018-01-22 11:56:59]
浴槽の断熱でなく、浴室の断熱ですから不要。
寒冷地でも室温マイナス5℃以下でないかな?
10℃なら床が冷たくて不快な家になる。
210: 匿名さん 
[2018-01-22 12:22:21]
>205
>冬場の基礎内(季節風の強い北西側1.5m)の気温と湿度のデーターをとっているのですが、平均気温より6〜8位高く湿度も常に50%を切っています。

温湿度データ計測ってとても有効だと想います。
夏場のデータもありますか?
地域は?
211: 評判気になるさん 
[2018-01-22 13:06:28]
コメントありがとうございます。
オプションの断熱パックは壁と天井です。
床や浴槽などは標準でついています。
ちなみに場所は札幌です。
212: 匿名さん 
[2018-01-22 13:24:39]
>浴室の断熱ですから不要
>寒冷地でも室温マイナス5℃以下でないかな?
例え、浴室の壁天井でも、全館暖房であれば要らないと思うが、局所暖房だと場合によっては必要だと思いますよ。
更衣室の平均室温は何℃ぐらいですか?
213: 匿名さん 
[2018-01-22 14:53:15]
>205
>思ってたより温度が高いのが、不思議です。

床下断熱で基礎内通気してれば床下は外部環境に近いはず。
なのに平均気温より6~8℃高いのは確かに不思議ですね、何か理由があるのでしょうね。
床下断熱不足で暖気だだ漏れ・・とか。
214: 匿名さん 
[2018-01-22 15:38:49]
地中熱が関係してる。
http://www.chinetsu.jp/images/tokyo-thumb.jpg
限られた通風口の自然通風だから冷却、加熱は少ない。
床下は太陽熱による日射熱は無いが放射冷却も無い。
家から熱の漏れと地中からの熱移動が有るから外部環境より温度が高いのは自然。
215: 匿名さん 
[2018-01-22 16:27:37]
>214
>外部環境より温度が高いのは自然。

地域も不明、基礎深度も不明で地中温度と結論付けるのは急ぎ過ぎでは?
216: 通りがかり 
[2018-01-22 18:21:17]
>>211 評判気になるさん
 床や浴槽にあれば、壁は建物で断熱しているからいらないよ
217: 匿名さん 
[2018-01-22 22:47:40]
205です。
地域は新潟県です。
今、外は氷点下ですが、床下気温は10.5℃あります。
放射温度計の計測では誤差が大きいので、ワイヤレスの温湿度計を空中に浮かせて計測しています。。
床下気温に対して、直上の床下の断熱材の温度は+1℃、直下の基礎の温度は同温度です。
まだ始めたばかりなので、夏までデータを採ってみようと思います。
218: 匿名さん 
[2018-01-23 00:17:46]
基礎断熱は嫌いです。
219: 匿名さん 
[2018-01-23 07:36:52]
>217
http://okuda-arch.com/3.itemlist003.html
図ー4参照。
地域は福井と思われる、12月は10℃程度維持してる。
通風性、基礎からの放熱具合等で変わるから10℃程度は有り得る。
220: 匿名さん 
[2018-01-23 08:39:04]
断熱が必要か必要でないかは熱移動の量で判断します。
熱移動があるかないかは、隣接した空間の温度差で決まります。
建物が断熱で覆われているから浴室断熱はいらないというのは乱暴な意見です。
断熱性能にもピンからキリまでありますから、一概には判断できません。
北海道でも地域によって平均気温には温度差があります。
札幌で年間平均気温は9.1℃です。
新潟の217さんの床下が10℃前後ですから、217さんと同じ断熱性能で、局所暖房の家なら、新潟市の年間平均気温は13.7℃ですから、札幌市での床下温度は新潟市とは年間平均温度差となります。
13.7℃-9.1℃=4.6℃
10.5℃-4.6℃=5.9℃
局所暖房で隣接した部屋が暖房していなければ、室温は5.9℃となり、断熱仕様を採用することをお薦めします。
様々な環境条件が絡んできますので、参考程度でお聞きください。
221: 匿名さん 
[2018-01-23 12:42:58]
>220
意味不明のレス。
北海道で局所暖房で室温5.9℃は常識では無い。
浴室断熱して浴室だけ暖かくして、意味が有るの?
脱衣室が5.9℃ならヒートショックで危険。
北海道は暖房設備を整えてるからヒートショックは少ない。
http://mainichi.jp/graph/2014/12/24/20141224ddm013040026000c/002.html
浴室と浴室と隣接する部屋が同温なら断熱材が無くても熱の出入りは無い。
マンションの中住戸は臨家との壁には断熱材は入っていないが熱の出入りがほぼ無いから必要熱は少なくて済むのは知られている。
外気の影響を受ける所以外の断熱材は基本的に無意味になる。
222: 匿名さん 
[2018-01-23 22:23:37]
>>211 評判気になるさん
断熱パックにするくらいなら、天井裏にグラスウールを敷くほうが安上がりですし、結露も防げます。
隣室がリビングや寝室ですと、シャワーが壁に当たった音が耳ざわりですので、ロックウール等で防音処理されることをおすすめします。
223: 匿名さん 
[2018-01-24 09:06:40]
>221
>北海道で局所暖房で室温5.9℃は常識では無い。
つまり、あなたの常識が世間の常識とズレているわけです。
札幌市で通年平均気温は1月で-3.6℃です。
局所暖房で随時暖房なら浴室の配置次第では室温が6℃前後になっても不思議ではない。
221さんの理屈では浴槽や床の断熱も必要ないということなの?
高断熱住宅が普及し始めてからヒートショック事故が多くなっている。

>外気の影響を受ける所以外の断熱材は基本的に無意味になる。
局所暖房で随時暖房するなら、その部屋の暖房効率を上げるには内部断熱の役割は大きい。
つまり、あなたの常識が世間の常識とズレて...
224: 匿名さん 
[2018-01-24 11:33:19]
常識とズレているのは>223
北海道が県別でヒートショック事故が少ないのは何故かな。
室内がヒートショックを起こす環境でないからです。
局所暖房等はほとんど無い。
225: 匿名さん 
[2018-01-24 12:55:16]
224さん、
仮に相談者さんが局所暖房を希望していた場合はどうなの?
それと、全館暖房の場合、浴槽や浴室床の断熱も必要ないの?
226: 匿名さん 
[2018-01-24 14:00:49]
>225
もっと、勉強しようね。
床断熱でも浴室の多くは基礎断熱にする。
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/mini-13.htm
北海道は凍結深度が深い、凍害リスクが有る等、家全体を基礎断熱にする事が多い。
227: 匿名さん 
[2018-01-24 16:19:15]
>226
>もっと、勉強しようね。
>床断熱でも浴室の多くは基礎断熱にする。

そんなことないよ、
UB各メーカーが色々な断熱オプションを設けている。
もっと勉強しろよ。
228: 匿名さん 
[2018-01-24 18:24:33]
無駄のようだな。
229: 通りがかり 
[2018-01-24 21:21:02]
>>223 匿名さん
>>局所暖房で随時暖房
 基礎断熱するような工務店で、今時こんな仕様にするとは考えにくいよ。
 そのグラフは高断熱住宅の風呂場で死亡した人のグラフじゃないでしょう。知識がある人かもしれないけど、解釈がズレてるよ。

 
230: 匿名さん 
[2018-01-24 22:09:26]
>>217
自己レスです。
今日の新潟は、一日中氷点下で北西10mの風雪が吹き荒れる天気でした。
今の床下温度は4.2℃で、その温度に対して、床下断熱材は+1.2℃、基礎は+2.7℃でした。
基礎パッキンで通気していても、床下温度が上がるのは、主に地中温の影響みたいです。床断熱でも、冬だけ通気しないほうが、断熱性が上がるかも知れません。
231: 匿名さん 
[2018-01-25 07:15:05]
寒い地域では冬は床下換気口は閉じます。
対応したスライド式床下換気口等が有ります。
https://www.amazon.co.jp/%E5%AE%87%E4%BD%90%E7%BE%8E%E5%B7%A5%E6%A5%AD...
232: 匿名さん 
[2018-01-25 07:16:35]
>230

2日間で6.3℃も低下したんですね。
夏場の結露が心配ですね。
233: 匿名さん 
[2018-01-25 08:54:19]
>232
http://okuda-arch.com/3.itemlist003.html
図ー4でも分かるように地盤温度より床下空気温度の変化は大きい。
気温や風が収まれば上がる可能性が高い。
234: 匿名さん 
[2018-01-25 09:02:07]
>233
>気温や風が収まれば上がる可能性が高い。

変動が大きいと結露の可能性も高まるでしょ。
235: 匿名さん 
[2018-01-25 09:09:13]
>232
図から7月の梅雨時から8月の床下空気温度は大体25℃以上。
福井では露点温度が25℃以上に上がる時間はほとんど無いから結露しても一時で僅かと思う。
新潟の露点温度も同様。
236: 匿名さん 
[2018-01-25 09:16:56]
地盤温度は23℃程度ですから基礎スラブ面はしばしば結露するかもしれません。
237: 匿名さん 
[2018-01-25 09:24:13]
>235
>図から7月の梅雨時から8月の床下空気温度は大体25℃以上。

安定していればね。
238: 匿名さん 
[2018-01-25 09:25:42]
>234
>変動が大きいと結露の可能性も高まるでしょ。
冬は全く心配無い。
床下空気温度は外気温度より、かなり高いので湿度は大きく下がる。
夏は地熱で地盤温度が下がる、露点温度の高い日も有るからスラブ面の結露リスクが高い。
夏は風通しを良くしてスラブ面の結露水を蒸発させないとカビなどが発生する恐れが有る。
239: 匿名さん 
[2018-01-25 09:56:24]
>238

>232
>夏場の結露が心配ですね。

ってレスしてんだろ、文章理解できないの?
240: 匿名さん 
[2018-01-25 13:14:05]
>231
>寒い地域では冬は床下換気口は閉じます。
>対応したスライド式床下換気口等が有ります。

>230 が基礎パッキンで通気しているってレスしてるのに・・・
無責任に床下換気口に替えろということか?
あるいは、やはり文章が理解できないのか?
241: 匿名さん 
[2018-01-25 14:06:28]
>変動が大きいと結露の可能性も高まるでしょ。
文章理解できないのは>239
温度の変動は夏はほとんど関係ない。
>床断熱でも、冬だけ通気しないほうが、断熱性が上がるかも知れません。
疑問に対して答えた。
等を入れて有る、換気を止める一方法に過ぎない。
242: 匿名さん 
[2018-01-25 14:20:29]
>238
>夏は地熱で地盤温度が下がる、露点温度の高い日も有るからスラブ面の結露リスクが高い。

結露するとしたらスラブ面ではない、基礎パッキンの通風部周りだよ。

[一部テキストを削除しました。管理担当]
243: 匿名さん 
[2018-01-25 14:47:33]
結露は一番温度の低い所で起きる。
基礎の立ち上がり部は夏の外気で温められて地熱で冷やされたスラブ面より温度が高い。
基礎パッキン部が結露するようなら近くの全てが結露する、放射冷却で冷やされ露が降りるような状態。
地表面は放射冷却で冷やされ冷たい空気は重いから地表面に集まる、地表面温度は下がり易く、結露し易い。
地表面より基礎パッキン部位置は高いから地表面より結露し難い。
244: 匿名さん 
[2018-01-25 15:34:59]
>243
湿った空気が基礎内に流入する時、通気口周りでまず結露となる。
スラブに達するのは水分を通気口周りに奪われてからだよ。
245: 匿名さん 
[2018-01-25 16:23:00]
露点温度以下にならないと通気口部分で結露しない。
地表面が放射冷却で一番温度が下がるから通常結露は地表面で起こる。
地表より上の温度は地表面より高いから湿度は100%以下になり結露しない。
通気口周りは地表より上に有り湿度は100%以下で結露しない。

放射冷却で冷やされた地表に触れて空気中の水分が結露する、結露すると凝縮熱が発生して温度が上がる。
空気温度が上がれば湿度は下がり、軽くなり、上昇する、水分の多い冷たい空気と入れ替わる。
地表から離れると空気温度は高くなる、空気温度が高いと湿度は100%以下になる。
246: 匿名さん 
[2018-01-25 17:20:47]
>245

外気
基礎立ち上がり
基礎スラブ
温度変化はどれが大きいかな?
247: 匿名さん 
[2018-01-25 17:33:59]
>246
順番通り。
248: 匿名さん 
[2018-01-25 17:39:08]
>246
屋根無し地表面
外気
基礎立ち上がり
基礎スラブ
249: 匿名さん 
[2018-01-25 17:44:14]
>247

で、結露を引き起こす温度差が大きくなる可能性が高いのはどこ?
250: 匿名さん 
[2018-01-25 17:49:32]
太陽の日射熱(輻射熱)で空気の主成分の窒素と酸素は温める事は出来ない。
空気に含まれる、水蒸気、炭酸ガス、一酸化炭素、炭化水素等は輻射ガスと言われ太陽の日射熱で少ないが直接温まる。
地表面等を日射で温め、対流熱伝達や熱伝導で主に空気を温めている。
251: 匿名さん 
[2018-01-25 18:03:07]
>249
>温度の変動は夏はほとんど関係ない。
と答えてる。
夏は温度差が大きいのも関係無い。
気温が上がるほど湿度差が大きくなるが湿度は下がる。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=57...
8/2の福井、気温が上がれば湿度が下がり、気温が下がれば湿度は上がる、通常は露点温度は1日では大きく変化しない。
露点温度以下の所で結露する。
露点温度以下になり易いのは地中熱で冷やされてるスラブ面。
放射冷却で冷やされる屋根無しの夜間の地表面。
252: 匿名さん 
[2018-01-25 18:34:31]
床下結露はなぜ起こる?
夏型結露はなぜ起こる?

[一部テキストを削除しました。管理担当]
253: 匿名さん 
[2018-01-25 21:21:08]
>230さん

大寒波が居座ってますが、今日の床下の温度環境は如何ですか?
254: 匿名さん 
[2018-01-26 08:14:21]
>251
>温度の変動は夏はほとんど関係ない。
>と答えてる。
>夏は温度差が大きいのも関係無い。

へエ~、
夏型結露は何故起こるんだろうね。
255: 匿名さん 
[2018-01-26 09:57:17]
読解力が無さ過ぎ、最後に答えている。
冬は絶対湿度が低い(露点温度も低い)が室内空気の湿気が外気等の影響で冷やされて結露する。
夏は絶対湿度が高い(露点温度も高い)から放射冷却等の僅かな温度降下で結露する。
冬は室内空気、夏は外気が結露する。
256: 匿名さん 
[2018-01-26 11:38:27]
>255

>換気経路は 通気層 → 屋根裏 → 押し込み換気ファン → 通気層の一部 → 床下

この場合、夏型結露はどこで起きますか?
257: 匿名さん 
[2018-01-26 11:55:23]
結露しない、>255を読み直して理解しろ。
258: 匿名さん 
[2018-01-26 12:25:52]
>257

↓この辺りの夏場の基礎コンクリートのスラブ面温度は何度くらいなのでしょうか?
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=3...
259: 匿名さん 
[2018-01-26 13:26:54]
前スレを良く読め、スラブ温度を紹介してる。
http://okuda-arch.com/3.itemlist003.html
図ー4参照。
福井の年平均温度は14~15℃程度、白河は11~12℃程度、3℃程度グラフがずれることが容易に想像できる。
260: 匿名さん 
[2018-01-26 13:53:16]
基礎断熱で半年で白蟻にやられた親戚いる。
悲壮感が漂ってたわまぢで。
性能ばかりに囚われていると地獄みる。地震対策、白蟻対策、断熱・気密性能、メンテナンス性、トータルで緻密に考えてやらないといかんと思うわ。
261: 匿名さん 
[2018-01-26 13:55:02]
>259
外気を取り込む床下と、外気を遮断する基礎断熱床下とではデータ数値はおのずと違ってくのが推測できないほど無知な人かな?
262: 匿名さん 
[2018-01-26 14:07:29]
>259
>福井の年平均温度は14~15℃程度、白河は11~12℃程度、3℃程度グラフがずれることが容易に想像できる。

白河近辺で >256のような換気したら床下結露しまくりなのは容易に想像できるね。
263: 匿名さん 
[2018-01-26 15:18:39]
>261
基礎断熱はアラシ以外は誰も話題にしてない。
264: 匿名さん 
[2018-01-26 16:41:23]
>263
おやおや、スレタイトルが読めないの?
263こそ無知のアラシじゃないの?
床下断熱なんてオヨビじゃない。
265: 匿名さん 
[2018-01-26 16:53:00]
スレの流れを読めよ、最近は床断熱の話題。
266: 匿名さん 
[2018-01-26 17:25:34]
確か>256に似た換気ルートの住人の話・・

>深夜電力を利用して除湿して、昼間は杉材の調湿に期待しました。
>現実は朝湿度60%で夕方湿度75%を越えます、
>床下は80%になりましたのでカビを恐れ24h再熱除湿です。

確か基礎断熱だったかな。
267: 匿名さん 
[2018-01-26 17:32:41]
>266
築浅1年目の基礎等の湿気が多い時だけの例。
2年目からは問題ない、適湿になってる。
268: 匿名さん 
[2018-01-26 17:51:35]
>2年目からは問題ない、適湿になってる。
生命維持装置を使っての除湿だもんね。
生命維持装置さえ使えば床下結露の話なんて全く無意味。
269: 匿名さん 
[2018-01-26 18:00:49]
>267
えっ、ご本人さん?!

>適湿になってる。
除湿しないでですか?
床下結露になりそうな換気ルートですけど・・・
270: 匿名さん 
[2018-01-26 18:27:32]
>269
深夜のみ除湿してる、昼間は調湿のみ。
271: 匿名さん 
[2018-01-26 18:53:17]
>270
>深夜のみ除湿してる、

だよね、基礎断熱・床下断熱に関係なく結露する換気ルートだね。
272: 匿名さん 
[2018-01-26 19:26:43]
>床下は80%になりましたのでカビを恐れ24h再熱除湿です。

床下断熱ならカビたとしても一時的だろうし外部だしだけど、基礎断熱なら室内と同様だし年中繁殖のリスクがあるね。
273: 匿名さん 
[2018-01-26 19:33:09]
一年中、室内は40~60%の湿度に、ほぼ保っている、床下も準じてるからカビリスクは無い。
274: 匿名さん 
[2018-01-27 01:20:16]
>269
>深夜のみ除湿してる、昼間は調湿のみ。

こんなレスもありましたネ

>調湿材の効果は24h換気のない時代の話ですね、気が付きませんでした、失敗。
275: 匿名さん 
[2018-01-27 07:08:00]
>>253さん
数日間、ずっと氷点下で積もった雪も全然融けなくて、毎日大変です。
午前6時、外は氷点下1℃、床下4.6℃湿度56%です。
基礎パッキン用の水切り金物に、開閉式があるようです。
試しに西面の通気口だけ、なにかで塞いで
温度変化を見てみるつもりです。
276: 匿名さん 
[2018-01-27 09:16:09]
皆さんの参考になればと思い、基礎断熱工法での床下温度推移表を紹介します。
地域は比較的温暖なⅣ地域です。
外気温は朝夕の温度差や日別による温度差がありますが、床下温度はほとんど外気温に左右されません。
緩やかな床下温度変化は、年間平均気温の上下動に連動しています。
2月で最低温度となり、8月で最高温度となります。
最低最高温度は、地域の年間平均気温に影響されます。
下記データも居住地域によっては参考になりませんが、外気温に左右されず、温度が一定している所は理解できるのかなと思います。
何らかの外的エネルギーが床下温度に影響しているのです。
なぜ4月のデータなのかといえば、冬は床下暖房で、人工的なエネルギーが作用しているからです。
このデータに関する質問は受け付けませんのであしからず。
固定概念を取り払って、柔軟な脳細胞で推測してください。
皆さんの参考になればと思い、基礎断熱工法...
277: 匿名さん 
[2018-01-27 09:27:10]
上記データ同地域の同時刻の外気温データです。
参考にしてください。
上記データ同地域の同時刻の外気温データで...
278: 匿名さん 
[2018-01-27 13:16:21]
>調湿材の効果は24h換気のない時代の話ですね、気が付きませんでした、失敗。

失敗だらけなんだろうな。
279: 匿名さん 
[2018-01-28 00:16:34]
>269

>えっ、ご本人さん?!

白々しい!
280: 匿名さん 
[2018-01-28 00:18:59]
>266
>確か>256に似た換気ルートの住人の話・・

白々しい!
281: 匿名さん 
[2018-01-28 12:45:50]
>275
>試しに西面の通気口だけ、なにかで塞いで温度変化を見てみるつもりです。

焦らず寒気に曝して基礎コンクリートの水分を抜くのも良いかと思います。
282: 匿名さん 
[2018-01-28 13:13:03]
>281
何か勘違いのレスのようです。
アラシがチャチャ入れますから注意して読んだ方が良いです。
283: 匿名さん 
[2018-01-28 16:13:47]
>282
>何か勘違いのレスのようです。

ってことは、↓がアラシのチャチャ?
>築浅1年目の基礎等の湿気が多い時だけの例。
284: 匿名さん 
[2018-01-28 17:14:22]
>205、=>217、=>230、=>275さんは床断熱。
基礎の水分についてのコメントはない、困ってもいないと思う。
>205から床断熱の床下温度の話題が続いてる、話題を唐突に変えてるのがアラシ。
285: 匿名さん 
[2018-01-28 20:19:41]
>>284
うちは建ってから、4回目の冬を迎えたところです。1年目から自分で床下の点検をしていますが、結露やカビの発生はありません。
今の外気温はマイナス1℃、床下気温8.8℃湿度46%です。
今日は一日中無風でした。床下気温の変化は、主に風の影響のようです。
次の寒波が来る前に、西側だけ、水切り金物の通気口を塞いでみるつもりです。
286: 匿名さん 
[2018-01-28 23:19:38]
>273
>一年中、室内は40~60%の湿度に、ほぼ保っている、床下も準じてるからカビリスクは無い。

↓この換気ルートだと床下に入るまではカビリスクが多いのでは?
>換気経路は 通気層 → 屋根裏 → 押し込み換気フアン → 通気層の一部 → 床下
しかも通気口は夜露・朝露で湿度が高そうな地表面近く。
287: 匿名さん 
[2018-01-28 23:34:35]
>284
>基礎の水分についてのコメントはない、困ってもいないと思う。

そう、困ってるのはただ一人。
>築浅1年目の基礎等の湿気が多い時だけの例。
2年目以降も毎年夏場の除湿を強いられてる。
288: 匿名さん  
[2018-01-29 00:04:53]
誰と誰がやり合ってるんだ?
基礎断熱は白蟻リスクが高過ぎるからダメ。
これが結論でしょ。
289: 匿名さん 
[2018-01-29 07:08:17]
シロアリ被害は床断熱でも起きる。
基礎断熱の欠点は蟻道を見つけ難いこと。
床断熱でも化粧モルタルなどが有れば同様、玄関も構造上シロアリ被害が多い。
290: 匿名さん 
[2018-01-29 07:13:47]
>286>287
此処では唐突なレスでアラシ投稿、他の方は分からないから迷惑。
元のスレに書け、此処ではスルーする。
291: 匿名さん 
[2018-01-29 07:35:07]
>275
>午前6時、外は氷点下1℃、床下4.6℃湿度56%です。

>285
>今の外気温はマイナス1℃、床下気温8.8℃湿度46%です。

結構変動があるんですね。
292: 匿名さん 
[2018-01-29 09:53:08]
>>289 匿名さん

玄関は難しいかもしれないけど、他は蟻返しを施工すれば、対策になるのでは?
293: 匿名さん 
[2018-01-29 15:28:39]
>290
>此処では唐突なレスでアラシ投稿、

>205のレス以降床下結露の話題だったし・・
土間Conスラブで結露の可能性があるとかレスったのはだーれ?
294: 匿名さん  
[2018-01-29 16:20:46]
>>289 匿名さん
言ってる事は分かるけど蟻道を見つけにくい事こそ最大のデメリットでしょ!

297: 匿名さん 
[2018-01-30 00:05:26]
[No.195と本レスは、前向きな情報交換を阻害のため、削除しました。管理担当]
298: 匿名さん 
[2018-01-30 18:40:18]
で、基礎断熱・床下断熱、それぞれに適した換気方法ってあるの?
299: 匿名さん 
[2018-01-30 19:21:23]
床下断熱は基礎パッキンによる通気が多い。
その他に基礎に換気口を設置しての換気、湿気が問題になると機械換気を設ける場合も有る。
基礎断熱は外気による換気はしない、床下を24時間換気の通路して利用する場合は有る。
1.床下空気と室内空気を入れ替える換気をする。
2.床下と室内をガラリでつなげて自然通気させる。
3.床下は別で通気しない、床下を常時機械除湿してるメーカーも有る。
築浅の床下は基礎の水分が直ぐに抜けないからカビリスクがかなり高い。
除湿器を顧客にサービスして常時除湿を促す工務店も有る。
床下断熱も基礎断熱も夏は床下湿度が高くなる要素が高い。
基礎断熱の床下は室内扱いですから室内の湿度を制御して床下湿度も間接的に制御するのが良い。
300: 匿名さん 
[2018-01-30 19:28:04]
http://www.izzat.co.jp/high_quality/comfort/technology03.html
床下除湿器を標準として売りにしてるハウスメーカー。
301: 匿名さん 
[2018-01-31 00:07:18]
>299

>換気経路は 通気層 → 屋根裏 → 押し込み換気フアン → 通気層の一部 → 床下

↑この換気ルートの場合は基礎断熱の換気パターン1~3のどれかに該当してんの?

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:基礎断熱について

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる