663: ビギナーさん 
[2007-10-27 21:05:00]
注文住宅にするか、建売住宅にするか迷っています。
やはり大手の高いハウスメーカーと、大手ではない安い建売とでは
どうしても造りに差があるのはしかたないのでしょうか?設計はもちろん、建材も値段なりの物をつかっているのでしょうか?
664: はっち 
[2007-10-27 23:38:00]
建築士 様

基礎の立ち上がりに亀裂が50本以上発生しており、幅0.3mm以上のクラックはエポキシ樹脂注入で補修しております。
しかし0.2mm以下の微細なクラックも多数発生しており、放置すると経年での中性化による基礎の耐久性の低下が心配です。
0.2mm以下の微細なクラックにつきまして、補強などの適切な処置方法がありましたら教えてください。
よろしくお願い致します。
665: 建築中 
[2007-10-28 00:18:00]
心配でたまりません。ご回答下さい。

いま建築中で先日上棟を迎えました。昨日、今日の雨で家の中がビショビショです。これってどうなのでしょうか?

屋根の下地は出来上がっていますが、壁は耐力壁(モイス)がむき出しです。2Fが無い部分は雨がそのまま降り注いている状態です。
床に後に柱が入りそうな穴があるのですが、水溜りになっています。
お風呂場の場所も基礎の部分に5cmくらいの水深まで水がたまっています。
お聞きしたい事は下記についてです。
・モイスがびしょびしょになり、茶色い筋が出来てしまっています。大丈夫でしょうか?
・床がびしょびしょです。大丈夫でしょうか?
・2Fが無い箇所は何もしていないのですが、問題ないのでしょうか?養生するなどしていなくて平気なのでしょうか?
・明日以降、HMにお願いすべきことは無いでしょうか?

宜しくお願いします。
666: 近所をよく知る人 
[2007-10-28 01:25:00]
家の外周の土地がやたら水はけが悪く、雨が降ると水溜りになってしまいます。掘ってみると粘土層の固い土で植物を植えても育たないのではないかと思います。
こういう土地は腐葉土などを入れて耕さないとだめでしょうか?
このまま水溜りのままでは梅雨の時期などに家の基礎が傾いたりしないかも心配になります。
ホームセンターなどで堆肥などを購入して耕したり、化粧砂利などを敷くことは水はけを良くするのに効果がありますか?
あるいは平板などを買ってきて敷くとか。芝を買ってきて植えるとか。
水はけがとにかく悪く不安です。
667: 工務店と建ててます 
[2007-10-28 06:27:00]
工務店と建ててます。
実はもう基礎までできていますが・・もう不信感だらけです。
家の仕様書がやっぱりきになってもう一度見直ししました。
木造です。
天井・壁はグラスウール16K100みりですが、床も同じグラスウールなのです。工務店の標準仕様書では、スタイロ500ミリなのですが・・色々な雑誌の断熱材の施工を見ても、床にはグラスがあまりないです。
 やっぱり安くあげられているのですよね。どうしたらいいですか?工事遅れてもいいというべきですよね。話し合いしようと思います。
668: 華杜 
[2007-10-28 07:58:00]
建築士様 有難うございます。
御礼が遅くなてしまい申し訳ありません。

米栂の土台については安心致しました。
防蟻処理は丁寧に施工して頂きましたし、通風についても全面基礎パッキンなのでクリア出来そうに思えてきました。

断熱材については当初16Kにしようと考えていたのですが予定外の出費が発生した為、諦めております。
記載し忘れましたが、床はスタイロフォーム50mm/外張り基礎断熱スタイロフォーム(厚みはど忘れしましたが30〜50mm)です。これで多少は変わってくるのでしょうか?
669: 建築士№265 
[2007-10-28 10:45:00]
No.661 by 物件比較中さん 様

ご質問の答えですが、地域よって断熱材の厚さがことなるため
即断することができません。詳しくは「省エネルギ-基準」で
検索してみてください

冬暖かく夏涼しい家を建てる というのは、家を建てたい人にとっては
ぜひ実現したいテ−マですが、断熱性能を向上させると原価も跳ね上がるため、最低限の仕様として住宅金融公庫が定めている断熱基準を採用することがほとんどです。省エネルギ-基準の場合は、単に断熱材の性能を上げるだけでなく、気密性を高める施工を行う必要があります。グラスウ−ルを使った充填断熱や、断熱ボ-ドを使った外断熱、エア−サイクルやOMソ−ラ− FPの家 など、いろいろな工法が乱立している状態です。コストはかかりますが、月々の光熱費が削減されるため、快適+先行投資+地球温暖化対策 とい視点で考えれば、お金を掛ける価値は充分あります。
670: 購入経験者さん 
[2007-10-28 15:55:00]
656です。
できましたら回答お願いします。
671: 狭小地持ち 
[2007-10-29 12:26:00]
建築士さま。
お返事ありがとうございました。
5700mmから5800mmと具体的な数字は非常に助かります。
もう一度この幅で間取り図を書き直して見ます。
ありがとうございました。
672: 建築士№265---- 
[2007-10-29 21:12:00]
No.656 by 購入経験者さん 様

お返事が遅れてすいません。お待たせしました。

まずサイディングの件ですが、窯業系サイディングは原料としてセメント質原料および繊維質原料を成型し、養生・硬化させたものです。表面は、工場内で塗装されるか、現場で塗装され、 外壁をいつまでもきれいに保つには定期的なメンテナスが必要です。塗装面を手で触って白い粉が付くような時は再塗装が必要です。 塗装面が無いとと凍害や塗膜はく離で基材が損傷する可能性があります。特に12mmの場合は、表面から釘で打ちつけているので割れやすく、10年どころか8年くらいで塗装工事を計画する必要があります。またコーキングもおおむね10年程度で打ちかえる必要があります。あわせて計画してください。

次に床なりの件ですが、当社では2年以内は仕上げ部分の保障期間として床なりやクロスの剥れなど細かい部分まで修理をしています。5年 10年の保障については防水や構造に関する部分だけです。ほとんどのHMも同じ考え方ではないでしょうか・ですので瑕疵保障期間のひとつの区切りとして2年経過前にHMの点検を受け、気なる部分を修理してもらうことをお勧めします(保障書があれば確認してください)
673: 建築士№265---- 
[2007-10-29 22:05:00]
No.661 by 物件比較中さん 様

補足します
床の断熱材がポリスチレン40mm 壁がグラスウール16k 100mm 性能評価2=(旧省エネ基準)ということですが 地域がⅣ地域の場合 床は熱抵抗率が1.0㎡k/w であり次世代省エネ基準と比較すると半分以下の断熱性しかありません。冬は寒いか という問いに答えるのは、地域性もあり難しいのですが、冷たい感じは避けられないと思います。
ただし、ほとんどの物件が、根太間で収まる40mm〜60mm材を使用しており、床暖房が入っていない限り床表面が冷たい感じがするのは避けがたいのではないでしょうか?
674: 建築士№265---- 
[2007-10-29 22:27:00]
No.663 by ビギナーさん 様

注文住宅と建売 どちらを選ぶか という質問ですが、一長一短があります。独断と偏見で思うところを勝手に書きます。

注文住宅
○ 自分の好きな間取り デザイン 仕様で建てられる
× 価格が高い

建売
○ 価格が比較的安い
× デザイン 間取り 仕様が選べない

他にも品質面などいろいろ差はありますが、資金に余裕があれば
注文住宅を建てる ほうが幸せです。
しかし 注文住宅は本当に金がかかります。
やれ設計監理料だ、確認申請だ、外構、大工の上棟だ 照明器具だ、なんだかんだと・・・私見ですが住宅価格のほかに現金で500万円以上なければ安心できないのではないでしょうか。?
その点 建売住宅であれば、予想外の出費が少ないため、ほとんど融資だけで家を購入できます。

また大手HMが良いか 地元工務店が良いか という問いですが、経費の比率は大手HM 大手工務店 小規模工務店 個人大工 の順番で小さくなってゆきます。信用できるのであれば、近所の工務店や大工で建てる というのが もっとも経済的に家を建てる方法です。逆に信用力 アフターサービスなどではHMのほうが有利です。

昨日 田舎で大工さんが建てた家を見学させてもらいましたが、外壁 床 壁 天井に無垢をふんだんに使った住宅で坪65万円 ということ。HMでは絶対にまねができません。
675: 建築士№265---- 
[2007-10-29 22:38:00]
No.664 by はっち 様

0.2mm以下のクラックの対処方法としては、モルタルのすりつけ 程度で対応することになると思います。中性化を心配されていますが、基礎表面にモルタル仕上げを施すこと(もうなっているかもしれませんが)で防止できます。
クラックが多いからといってすぐに中性化するというわけではりません。ただ50本というのは 多いので定期的に基礎を観察して、クラックの数が増えるようであればHMに相談したほうが良いと思います。
676: 建築士№265---- 
[2007-10-30 19:47:00]
No.666 by 近所をよく知る人様

水はけが悪いことに不安を感じているということですが、直ちに不具合は生じにくいとま思います。ただ家の周囲で湿気が高いので、じめじめ感があります。基礎のモルタルがカビで変色したり とういことが考えられます。表面に平板をおいたり砂利を敷くのは効果がありません。犬走りをコンクリートで打って、基礎の周りに湿気を寄せないこと、その周りに排水溝を作り、雨水を地下にしみこませないこと が対策として考えられます。擁壁があると変形する可能性もあるので特に注意です。
677: 建築士№265---- 
[2007-10-30 19:57:00]
No.665 by 建築中様

建て方直後で雨が降り 床や耐力壁(MOIS)が濡れてしまった ということですが在来木造では すぐに屋根がかかるので、特に雨養生がされないことが普通です。MOISは吸放湿材料で水をすいますが、乾燥がきちんとされれば問題は無いと考えます。床にしろ壁にしろ仕上げ工事に入る前にきちんと乾燥させることが大切です。工務店には施主として濡れる事が不安である気持ちを伝え、できるだけ早く屋根の施工をしてもらうこと、もしくは何らかの養生をしてほしい と希望を出してみましょう。不安を抱えて我慢すると、あとあと不信感がのこります。できるだけ早くストレスは解消しましょう。
678: しゅーさん 
[2007-10-31 13:49:00]
今日初めて拝見させて頂きました。
無知な私には、一級建築士様がこの様に丁寧に回答してくださる場所があるなんて・・・嬉しい限りです!!
私は今各社から設計・見積をしてもらい、子供(11月で2歳)が小学校にあがるまでには注文住宅を建てたいと考えています。
一度、あるHMと契約経験済みですが、上手くいかず破断しまして、一からゆっくりじっくり決めていこうと気持ちを改めたところです。
今現在不安に思っている事は、FC加盟店と支店の違いが分からず、どの会社に絞ってよいのか分からない事です。
また、各会社のセールスポイントも比較していますが、断熱材、基礎の種類、換気方法等々何を一番にして考えたら良いのかがよく分かりません。
自分の中では、耐震性、防犯性、バリアフリーは気になりますし、換気、断熱効果、通気性、遮音性、家相など挙げたらきりがない程気になる部分があります。
各会社で、「我が社の基礎は○○だから地震にも安心!」とか「断熱材○○を使用しているので断熱効果に優れ、結露もありません!」とか宣伝していますが、本当の所どうなっていれば安心なのか判断がつきません。
HPなどで、大きく宣伝している所をみると、各会社での工法を信頼して、価格と間取り、相性等を重要視し、その上でその会社が採用している工法できちんと施工されているかを確認していけば宜しいのでしょうか?
一度契約をしたHMは、営業さんの熱心さに惹かれて軽い気持ちで契約してしまっていたので、その時は深く考えていませんでした。
長文ですみません。分かりづらい質問で申し訳ありませんが、出来ましたら回答のほうを宜しくお願い致します。ちなみに大分県に建築予定です。
679: 近所をよく知る人 
[2007-10-31 20:03:00]
666です。
返答いただきありがとうございます。
考えてみます。
680: のん 
[2007-10-31 23:14:00]
新築するのを機に義母と同居を予定しています。
私たち夫婦と子供(1歳)が一人と義母ですので、トイレが1.2階にそれぞれある以外は共用のつもりでいます。
2世帯住宅での気をつける点(間取りや騒音など)がありましたら教えてください。
681: 建築士№265---- 
[2007-10-31 23:44:00]
No.678 by しゅーさん 様

何を一番に考えるか ということですが 手っ取り早くは 金 でしょう
地獄のさたも金次第ですから

今 お子様が2歳 ということで小学校にあがるまでには4年くらいありますね。まだまだ時間があるので、ゆっくり考えながら しっかりお金をためてください。ローンをいくら借りるか 手持ちの資金がいくらあるのか 現金が100万円あるのと借金が100万円増えるのはおおおおおおおおきく違います。

HMはデザインは魅力的、品質やアフターサービスが期待できますが
価格は割高です
工務店は、費用が安いですが あたりはずれがあります。
建築士はデザインはすごいですが、価格は高くなりがちです
一長一短です。じっくり勉強してください

余談ですが 自分達夫婦は 長野のログハウスに憧れを持ち、こんな家を建てたい と希望を持ってから、さまざまな体験を経て 10年かかって木の家を建てました。それでもああすればよかった なんて結構あります。木の家が良いと言っているわけではありません。本当に満足できる家作りのためには、施主側もレベルアップが必要です。
しっかりとした住体験があれば、カタログや営業のうたい文句に惑わされることはありません。家は商品ではありません。(商品ですが)人生そのものです。貯金することも大切ですが、旅行に言って、いつもと違う住体験をするとか 人の家を見るとか オープンハウスを見るとか、体験に基づく研究をどんどん してください。
682: 建築士№265---- 
[2007-10-31 23:54:00]
No.680 by のん様

義母 ということは奥様から見て義母 ということですか?
ご主人からみて義母 ということであれば問題はありません。
奥様からみて義母様ということであれば、同じ家に女主がふたりで、非常に気を使います。やめられるなら、やめたほうが幸せです(言いすぎ?)
奥様とお母様の関係 人格 趣味 考えかた そして敷地やコストなどの条件により いろいろな考え方ができます。答えはひとつではありません。また最初想定していた状態も時間がたてば替わってきます。できれば詳しく教えていただけないでしょうか。
一緒に考えて見ましょう。
683: ビギナーさん 
[2007-11-01 08:01:00]
埼玉に住んでますが、朝起きると寝室のサッシの枠だけ結露しています。
アルミのサッシですが、これは寝ている間の人間の吐く息と外気温の差による結露でしょうか?
ガラスはトステムのペアガラスです。ガラスは結露していないようですが。
これは対策としては樹脂の窓枠に替えるしかないのでしょうか?
よろしければ教えてください。
684: しゅーさん 
[2007-11-01 09:36:00]
回答ありがとうございました!

そうですね。施主の勉強って重要ですよね。

やっぱりお金が一番ですか。そうですね〜。まだ四年もあるし。
とりあえず二、三年で手持ちの借金を無くして、貯金をしてからにしようかな。その方がゆとりが多少なりともできますよね。
その間に勉強もできるし(^^)

今一万円で土地を予約しているのですが、破棄した方がいいのでしょうか。
65坪で480万、南西に道路の角地なんで条件はとってもいいのですが、先に土地代だけ払って、後で家を買うとなったらローンを組むのも大変ですよね?
だからと言って一万だけで二、三年もおいておけないだろうし。
でもこの先そんな好条件の土地があるのか・・・不安です。
どこかのHMと契約していたら、長期の予約も可能なのでしょうか?

一応建てるのはHMと決めています。どのHMかは決めていませんが。
ご教授お願い致します。
685: のん 
[2007-11-01 13:24:00]
建築士さま 早速のお返事ありがとうございます。

そうです、同居は主人の義母なんです。なので色々悩むところなのですが・・・
義母は義父が亡くなってから10年くらい一人暮らしをしているので自分の生活スタイルができていると思います。女性が一人で生活しているのでしっかりした方です。私との仲も悪くはありませんよ。
韓流スターが好きな、いまどきのおばちゃんです。

建築予定地は農地で、現在住んでいる家ではありません。
田舎なので敷地は異常に広いのですが、だからって豪邸が建てられるほどの予算もなく50坪くらいの家を希望しています。
私としては、別々に暮らせばいいなあとは思ってますが主人は同居を希望しており、子供の面倒も見てもらえるかなと思ったりしてます。

キッチンは最初はひとつのつもりでしたが、やはりお互いに気を遣うので義母用にミニキッチンをつけようと思っています。
ぜひぜひご意見よろしくお願いします。
686: 建築士№265---- 
[2007-11-02 05:00:00]
No.683 by ビギナーさん 様

朝起きると窓の枠が結露している ということですが
これは窓の枠がアルミ製で熱伝導率が高いために
外気温の影響で表面温度が低くなるためです。

窓を樹脂に返ればいいかというと そんなに簡単ではありません。
今度は窓の廻りの壁や部屋のすみが結露します。
クロスが結露するとかびが発生し、健康に悪影響が出ます
室内の湿度を下げる工夫をしてください。

・24時間換気を行う
・灯油を使う暖房器具を使用する場合は換気を充分にする
・炭をたくさんおいて調湿効果を利用する

炭で効果があれば、部屋の壁の一部に
エコラカットという調湿建材を張るのも手です。

それでも結露を完全に防ぐことは難しいと思います。
アルミサッシが結露しても、カビにはならないので
逆に室内で余った水分が サッシに集まっていると考えて
こまめにふき取る というのが良いと思います。
687: 建築士№265---- 
[2007-11-02 05:15:00]
No.684 by しゅーさん 様

あまり不動産の売買の知識が無いので的確な答えかどうか自信がないのですが、これも一長一短です。
自分も土地を手に入れてから3年4ヵ月後に家を建てました。
土地はとても気にいっていたので、早いタイミングで買ったことは後悔していません。しかし経済的な面からみれば 相当損をしました。
・まず 土地価格は下落傾向でしたので 購入時よりも10%くらい
 値下がりしました
・不動産取得税ですが3年以内に家を建てると減免されますが
 間に合いませんでした
・土地をローンで購入→家を建てるときは他の銀行で借り換え
 これが結構大変でした 費用も余分でした

人気のある土地では値上がり傾向だと考えれば、早めの購入もあり
ですが、よほど資金に余裕がなければ、一旦白紙にして土地と家をセットで購入する、(HMであれば、営業さんにローンの面倒をまとめてみてもらえるし)ほうが無難でしょうね。
688: ビギナーさん 
[2007-11-02 06:33:00]
683です。
墨を置いて効果を試してみます。
主寝室にはベランダがあるのでその影響もあるかと思います。
ほかの部屋は結露していないので。
ありがとうございました。
689: しゅーさん 
[2007-11-02 12:33:00]
建築士様、ありがとうございました。
そうですね。土地の変動ってよく分かりませんし、一旦白紙に戻してみようと思います!

それた質問にもお答え頂きまして本当にありがとうございました!
690: もひもひ 
[2007-11-02 12:44:00]
こんにちは!

建築士様に質問がございます。

私は現在、どことも契約はしていませんが、青焼きの設計図や仕様書をだしてくれてるHMさんと、他社HMさんにも資料請求をし、これから図面を書いてもらったりしようかなぁと考えています。
つい最近も前者のHMさんに契約はどうでしょうか〜と言われたばかりなのですが、まだ慎重にいきたいので・・・とお断りしました。

という状況なのですが、他で見積をしてもらおうとしていることを、前者のHMさんにお伝えしていないのですが、これはどうなのかなぁと思いまして、質問させていただきました。
こういう場合、他社でも設計・見積してもらって検討中ですということは、伝えていたほうがよいのでしょうか?↑まだ現時点ではあいさつしてだけですが・・・
また、HMさんから頂いた資料を他社HMさんにお見せするの行為は、悪いのでしょうか。資料と言うのは、設計図や仕様書です。
自分では判断がつきませんので、申し訳ありませんが回答を宜しくお願い致します。
691: まめ 
[2007-11-02 17:52:00]
窓の事、いくつか質問があります。

まず、トイレと洗面・浴室をペアガラスのルーバー窓に
する予定ですが、ネットでみるとあまりルーバーの評判が
よくありません。寒い、結露、防犯面の不安など‥。
 やっぱりルーバーは、やめたほうがいいのでしょうか?
他にお勧めの窓があったら教えてほしいです。

あと子供部屋の西向きの窓をどんな窓にしたらいいか悩んでいます。
西日対策として有効な窓も教えて頂きたいです。
692: 勉強中 
[2007-11-02 20:57:00]
建築士No.265様、木造軸組工法で外壁にALCを使ったときのメリット、デメリットを教えていただけますか。宜しくお願いします。
693: 契約済みさん 
[2007-11-02 23:02:00]
先日、aホームと建築工事請負契約を取りかわしまた。
契約後、使用確認時に以下の重要な問題点が見つかりました。
尚、紹介された土地も相違点がありました。
よって、私はこの契約は重要な説明が欠落している為、契約解除を通告しました。
再見積もり、新しい土地に紹介の提案がありましたが、住宅メーカの信頼性がなくなった為、再度の修復は不可能と判断しています。
第4条の2を適用すべきかと思いますが、いかがでしょか。
よきアドバイスをお願いします。

1,契約内容
a分譲地を紹介され建築の工事請負契約をしました。
2, 仕様打ち合わせで、寒冷地仕様の断熱ボードがないことが発覚。
  契約時に断熱ボードの話はしています
3, 崖条例に適合するため、基礎工事は布基礎では柱状改良した意味
  が言っているにも、かかわらず、布基礎で進めようとした
  

このまま,進めれば欠陥住宅になる為、本契約は解除を連絡しました
最終の話し合いで、すべて含んだ見積もりを提案してきましたが、冒頭にありますように、信頼関係が(価格も含めて)損なわれてため、止める事を連絡しました

追記:
紹介された土地について(契約はしなことで不動産屋は了解済み)
説明と大きく食い違っていた

特に再三、心配していたよう壁の安全性は2段構造で水穴なし、よう壁もつけたしの構造になっている
その件は住宅メーカにも言っていますが、なんら具体的な書類をもっていない。

(私の相談内容です)

* 契約時の55万は戻ってきますでしょうか。
* 第4条の2を適用はされますでしょうか。
* 今度、どのようにしたら良いでしょうか。


1、ベタ基礎と布基礎の違いについて教えてください
  柱状改良の土地にはベタ基礎がいいですか?
2、寒冷地で断熱ボードなしは重要説明不足ですね?
3、価格の提示が信用できない?
694: 匿名さん 
[2007-11-03 00:02:00]
>693
第4条の2の条文をUPしないと建築士さんもわからないのでは?他のスレでもそんなレスあったでしょ?契約書はすべて同一じゃないですよ。
695: ビギナーさん 
[2007-11-03 08:12:00]
683ビギナーですが、たびたび質問してすみません。
窓ガラス結露防止シートというものがあるそうですが、これは窓ガラスの結露の抑制には効果があるということですが、建築士さんの言われるように、今度は窓の結露は防げても、窓の周りの壁や部屋のすみが結露し、内部結露を起こすのではと心配です。
そのほうが家には良くないので、やはり言われるように窓に結露させて、こまめにふきとるのが一番いいでしょうか?
696: 買い換え検討中 
[2007-11-03 17:28:00]
木造住宅では厚物構造用合板を使った床がベストでしょうか?
28ミリくらいが多いようですが、その上に直にフローリングを貼るのが一般的ですか?
そうならば1階2階の床ともに厚物構造用合板を使うメーカーで選ぼうと思いますが。
床が弱くてふかふかするのは嫌なので。
また厚物構造用合板であれば、頑丈な分、床のきしみなども少ないのでしょうか?
697: 一本松 
[2007-11-04 03:32:00]
建築士さま

No.613一本松です。
土台の樹種、および基礎パッキンに関するご回答ありがとうございました。

さて、本日、工務店より仕様書をいただいたのですが、その中で素人的に疑問に思ったことを質問させてください。

  「床 1F 根太45×45 @303 合板12㎜+木質フロア12㎜」
  「断熱材 床下 30㎜ウレタンフォーム」
となっておりました。
 
1.これは、大引きの上に合板、その上に根太、根太の間に断熱材、そして床材、ということでしょうか。
それとも、大引き、根太、その上に合板+床材ということなのでしょうか。その場合の断熱材はどのように施工されるのでしょうか。

2.「根太45×45 @303 合板12㎜+木質フロア12㎜」という仕様はどうなんでしょうか。合板12㎜+木質フロア12㎜ではちょっと薄くて断熱などもやや心配なのですが・・・。

3.また、断熱効果の点で床下に30㎜ウレタンフォーム、というのはどうなのでしょうか。壁や天井はグラスウールなのですが、床下のグラスウールは、施工や性能の点で一般的ではないのでしょうか。

専門家のお立場から、アドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。
698: 建築士№265 
[2007-11-04 06:58:00]
No.690 by もひもひ 様

青焼きの設計図ということは、設計がある程度進んでいる状況でしょうか。単に参考として提出されたものであれば良いのですが、設計士が来て打合せを行い、作成されたものであれば、もう断るのは難しいと思います。ましてや他社に図面を見せる というのはル−ル違反です。
法律的には未契約のため断ることは可能ですし、相みつすることも可能ですが、最初のHMと相当もめることになり、場合によっては当初のHMで建築できなくなる可能性もありますので、覚悟して進めてください。
699: 建築士№265 
[2007-11-04 07:10:00]
No.692 by 勉強中様

ALCのメリット デメリットについて独断と偏見で書きます
(私見なので参考程度にしてください)

○ 防火性能が高く安心 準耐火構造にできるので火災保険が安い
○ 断熱性能が高い

△ デザイン性が悪い (ガルバ鋼板やサイディングと比較して)
            好き嫌いがありますが

× 定期的な塗装が必要
  ALCは塗装膜が無いと吸水して脆弱化し、破損劣化します。
  ALCパネル間のシ-リングも@10年で交換が必要
  そのためメンテ費用が高い
700: 匿名さん 
[2007-11-04 16:27:00]
断熱材に関して
便乗して質問します。
ユニットバスの場合、ユニットの周囲は断熱材は必要ないのでしょうか?
風呂周りの冷え込みが違うものですから、もしかしてと思いまして。
701: 匿名さん 
[2007-11-04 22:02:00]
よろしければ教えていただきたいのですが、
現在、建築確認をしており先日地縄を張りました。
確認が下り次第着工となると思いますが、地縄を張ったときに
窓の一つが思ったより日が入りそうもなく、逆に隣の家から
丸見えになってしまいそうと言うことが分かりました。
窓を一間の引き違い腰窓から、2枚の滑り出し戸等に変更
した場合、建築確認はやり直しとなってしまうんでしょうか?
702: 申込予定さん 
[2007-11-04 22:36:00]
教えてください。
予算内におさめるため、外壁下地の変更を提案されました。

  変更前:大建工業のダイライト12mm
  変更後:日本ノボパン9mmとPB12.5mmを合わせた2枚貼り

聞くところによると、日本ノボパンは耐火の面で認可がおりていないが、PB12.5mmを合わせてはることで法的にクリアできるとのこと。

①こういう施工は一般的によくされているものなのでしょうか?
②また、耐火だけでなく耐力壁としてのメリット、デメリットなどもかわってくるのでしょうか?
③寿命やメンテナンスの面ではどうなのでしょうか?

丈夫でできるだけメンテナンスにはお金がかからない家を建てたいので、
はじめでケチったばっかりに後からメンテ費用がかかるくらいなら最初からきちんとしたものを使いたいと思っています。
建築についてはまったくの素人です。
よきアドバイスをよろしくお願いします。
703: 匿名さん 
[2007-11-05 07:48:00]
梁について伺います。
柱間が3.6mで梁成300mmを使う場合に150mmを2本ボルトで固定して使用しても問題ないものでしょうか?
現場で行われているのですが、以前から疑問に感じています。
704: 建築士№265---- 
[2007-11-07 06:24:00]
No.695 by ビギナーさん 様

窓の結露についての質問ですが、シートではガラスの結露は防げても窓の障子の結露は防げないのではないかと思います。確かに窓の結露を防ぐと余った水蒸気は部屋の隅で結露をおこす可能性があります。もうひとつ提案ですが、窓の脇にベッドが置いてあるなら、配置を換えて、離してみてはいかがでしょうか。人間というのは発熱体ですので、周囲は結構温度が高くなります。窓の側で寝ていると、温度差が大きくなるので結露もより発生しやすくなります。
705: 建築士№265---- 
[2007-11-07 06:40:00]
No.696 by 買い換え検討中様

床に構造用合板を使う工法は、近年メジャーになってきた工法です。普及した理由は、比較的短時間、ローコストに剛床ができることで、施工側の手間を減らせるという施工側の理由からです。根太を使った工法で剛床を作ることも可能ですが、手間がかかるため敬遠されがちです。床は確かにしっかりした感じに仕上がります。
706: え〜 
[2007-11-07 07:21:00]
割り込んでゴメンナサイ。
でも、建築士さん、結露の仕組みを正しく理解されていらっしゃいます?
窓の結露を防いだら、他のところが結露する可能性って・・、しっかりして下さいな。
その理屈なら、一箇所結露するところを設けてしまえば、他が結露しないことになります。新たな結露対策ができてしまいますよ。

壁内でもどこでも、そこが結露するのなら、窓の結露とは無関係に結露します。
707: 匿名さん 
[2007-11-07 10:33:00]
>703です。
調べたところ、強度には問題がないのですが、JAS製品の300とはならないので、クレ−ム対象となるとの結論に達しました。
よろいしいでしょうか?
自問自答で済みませんでした。
708: 購入検討中さん 
[2007-11-07 10:54:00]
>706
意味不明・・・

No.686 も読みましたか?
709: 匿名さん 
[2007-11-07 18:33:00]
>>706
>その理屈なら、一箇所結露するところを設けてしまえば、他が結露しないことになります。新たな結露対策ができてしまいますよ。

それが除湿機ですよ。わかるかな?
710: 建築士№265 
[2007-11-07 22:09:00]
No.700 by 匿名さん様

ユニットバスの周囲の壁は、ユニットバスを入れる前に断熱材を入れて壁を仕上げておく必要があります。昔はよくそれを怠って施工する例がありましたが、最近はかなり意識されて施工されています。ユニットバスの浴槽についても断熱保温を強化した製品が発売されるようになり、それにより保温能力は向上するようになりました。
711: 建築士№265---- 
[2007-11-07 22:15:00]
No.701 by 匿名さん様


窓の変更により影響を受けるのは部屋の採光面積です。
計算値が危険側になるようであれば
出しなおしになる可能性があります
安全側であれば軽微な変更として扱われます。
ただ最近建築確認申請における計画変更の取り扱いが緩和されました。
詳しくは施工業者や設計士さんに確認ください。
(申請の変更を考えれば、目隠ルーバーやフィルム すりガラスのほうが無難です)
712: 建築士№265---- 
[2007-11-07 22:25:00]
No.706 by え〜 様

窓の結露を断熱パネルで塞いでみたら とたんに部屋の天井隅が結露するようになりました。これは実体験です。結局室内で発生する水蒸気は、換気で外に排出されるか、炭や木材のような調湿性のある建材で調整されない限り部屋の中にとどまることになります。特にビニールクロスで囲まれた現代住宅では湿気が吸収される部分が極端に少ないのです。水蒸気は 部屋の中で断熱材をしっかり入れても、室内の全ての部位が同じ温度になるということはありません。窓の断熱ばかり一生懸命やったとしても、水蒸気をたくさん発生させるような生活をしてれば、意味がないのです。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる