468:
入居済み住民さん
[2016-08-27 23:03:29]
|
469:
入居済み住民さん
[2016-08-28 00:24:25]
>>No.463
>初めて建てるのでよくわからないのですが・・・ 殆どの施主にとって家造りは初めての経験。 施工会社とあまりギクシャクしたくないという気持ちもありますし 勝手も分からないので、非常識なこともそんなものなのかと受け入れてしまいがち。 金額も大きく、借入の場合は懐から出ていく訳ではないので、金銭感覚もマヒし サインする書類も沢山あるので、建築会社の言われるままになってしまいがちです。 が、どんなにスケジュールがずれ込もうが、いつまででもでんと構えていられて 遅延状態の中で請負金額の増額を突き付けられても、言われるままに支払うことができ 見えないところがどうなっていても、依頼したことが反映されていなくても、建売住宅を買ったと思えるような諦めのよさがある方なら別ですが、そうでなければ、心して臨むことです。 打ち合わせの内容はしっかり記録しておきましょう。 TEL録音等もパソコンに取り込み音声ファイルにしておけるボイスレコーダーがあれば便利です。 プロだから良きに計らってくれるだろう、とは思わずに疑問点は自分で調べることです。 今はネットがあるので素人でもかなりの所まで調べられます。 ネット情報は玉石混交ですが、同項目を十か所くらい調べれば、四季工房のレベルよりは得られます。 何度念押し確認してもいい加減な返答を繰り返すので、建材メーカーに問い合わせたところ四季工房の返答が嘘だと分かったこともありました。 建材メーカーなどはHPから問い合わせれば、一施主に対してもとても丁寧に対応してくれます。 私はメーカー設計者直々のTELを受け、手抜き工事修復の相談にまで乗って貰いました。 いろんな変更届を出されても安易にサインしないことです。 施主責任に転嫁しようとするこれらの書類には、「こちらは何も変更していません」で通しました。 もし、施主側から変更や追加をされるのであれば、その前後をしっかりと仕切りましょう。 >途中でもいいから止めて他の大手に頼んだ方が傷は浅いんじゃ…と思い始めてます。 私もあの時点で損切りしておけば良かったと思ったこともありましたが 今どの位の進捗状況で、どの位払い込んでしまったのでしょうか? 今後のことも考えて第三者に立ち会ってもらうのも一つの方法かと思います。 下記ブログで、四季工房への不信感から第三者(一級建築士)に立ち会ってもらった経緯が書かれています。 http://ameblo.jp/ladysnow2012/entry-11499345437.html 「四季工房のやり方が業界のやり方にしてはかなり酷」くても、それを素人が見抜き対峙し続けるのはシンドイことですからね。 |
470:
匿名さん
[2016-08-29 14:34:52]
>>No.467
>畑違い(機械設計)ですが作図する仕事をしていたので、断面図・詳細図まで準備し 1/50模型を自作し、地形が分かる1/250模型も用意し、 希望オプションの建材商品名や型番まで指定し、各種資料も添えて 凄いですね。そこまでされているなんて尊敬するとともに、そこまでしないといけないことに会社の信頼度もだだ下がりです。 そして、そこまで準備しても大幅オーバーした見積書を出す会社に驚きを隠せません。予算に納まるまでにどれほどの時間をかければいいのやら。 馬鹿にしてるとしか思えません。 >契約時の見積書はペラ3枚の一式金額だけのものではありませんでしたか? まさにそうです。一式でドーンと高額な金額が記載してあるだけだったので、内訳を求めましたが貰ったのは一週間近くすぎてから。内訳があってこその一式ではないのか? しかし、なぜそんなことをするのか467様の回答を見て納得しました。結局、金もうけしか考えていない会社なんですね。 >>No.468 基礎工事は終わってしまい、外構工事に着手しています。 時間を置いて打設すると、そういう問題も起きるのですね。勉強になりました。 知らないって怖いですね。相手はプロだから任せておけば大丈夫、なんて安易な考えが浅はかでした。 >>No.469 >施工会社とあまりギクシャクしたくないという気持ちもありますし 勝手も分からないので、非常識なこともそんなものなのかと受け入れてしまいがち。 本当そうなんですよね。今回、それがどれだけ愚かなことなのかよくわかりました。 ボイスレコーダーは、やりすぎかな?と思いましたが全然やりすぎではないですね。 色々な話を聞くたびに四季工房の対応の悪さと不誠実さにはがっかりです。 皆様、色々と相談にのって頂き、ありがとうございました。 ここで得られた知識とアドバイスを旦那に話してみたところ、金を出すのは俺なんだから黙ってろ!(四季工房に)任せておけばいい!と言われました。 ここからは夫婦喧嘩の話を避けて通れないので(笑)話は控えますが 結果、旦那に任せることにしました。 ここまでやってみて四季工房でもう一回建てますか?と問われると二度と建てないと思います。 確かに素敵な家はあると思いますが、素敵な家を建てられるまでの道のりが険しすぎて… これから建てる方は、よく考えた方がいいと思います。 |
471:
口コミ知りたいさん
[2016-09-07 00:46:40]
>>320 購入検討中さん
弟さん、辞めたんじゃなくて、クビになったんですよね⁇入社して2〜3ヶ月も経たないうちに。しかも、正確には建築士をしていたのではなく、建築士を目指していたですよね? あの会社は残業代は一切出ませんよ。何度か労基から指導はうけているようですが、残業代を払っていたら会社は潰れるとの事です。社長は海外事業だと言い、海外で女をつくって連れて帰ってきて社員にして、ろくに働いてもいないその女性には破格の給料を払ったりするそうで。会社のお金の使い方を間違えているようです。 ちなみに、工期が遅延して、お客さんに仮住まいの損料を払うとなった場合、担当営業、現場監督、その上司、部下の連帯責任となり、少しでも関わった社員の全員の給料から引かれるそうです。現場は60歳前後の親方が若手を育てながら進めていくので、2〜3ヶ月で終わるわけがないとか。でも、出来ないと社長に言うと手が上がるか物が飛んでくる、もしくはクビになるので、社長にもお客さんにも出来ると言ってしまう。ワンマン会社特有の体質のようですね。 |
473:
匿名さん
[2016-10-18 22:26:58]
[No.472と本レスをスレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
474:
匿名さん
[2016-11-24 09:27:50]
公式ホームページに出ているゆいの郷って何なんですか?
平田村の**が全てこちらの体験展示場になっているのでしょうか。 薪ストーブの薪を自分で作れる場所もあるようで、参加日数が 多いほど薪の料金が安くなるみたいです。 ゆいの郷で働く従業員も募集しているんですね。 |
475:
匿名さん
[2016-11-24 13:00:25]
この会社、10年以上も前から上場するって言い続けて、
営業の方から「来年上場予定です」と聞いてから、もう何年も経ちますが 未だにできていないのも頷けますね。 |
476:
匿名さん
[2016-11-25 08:25:05]
四季工房は概算が高い割に明細が荒いのでパスしましたが、同業者の評判は芳しくなかったです。
特にフランチャイズの地域工務店を反故にする関東進出は批判が多かった。 普通地域工務店というのは大手は批判しても同業者の工務店をあからさまに落とすことはないんですが、ここは商売が汚いと評判が悪かった。 ここに限らず地域の評判は確認しておいた方がいいですよ。 |
477:
匿名さん
[2016-12-05 17:50:26]
地元に住んでいれば何かと評判を耳にするかもしれないですけど、
地元ではないとなかなか難しそうですね。 公式ページを見ていて気になったのがエアパス工法です。 「冬暖かく、夏涼しい」ではなく「冬は寒くない、夏は暑くない」との考え方で、 ちょっとは寒いし、ちょっとは暑いのだそうです。 あとは、自然に適応しながら生活するのだそうで、 建材も国産無垢材、自然素材を使っていることでもあるし、 健康的にはその方がいいのかなとも思えます。 でも、やはり冬は暖かく過ごしたいし、夏は涼しく過ごしたいのが本音かなぁ・・・ |
478:
検討者さん
[2016-12-09 23:23:57]
結露写真見た?
ひどいよね。 施主を恫喝したって書いてある。 ほんと大丈夫ここ? |
|
479:
匿名さん
[2016-12-15 09:11:28]
エアパス工法=小屋換気口と床下換気口の開閉により、夏は自然の涼しさを、冬は陽だまりの暖かさを作り出す工法のようです。
さすがにこれだけでは夏は涼しく冬は暖かいとまでいかないでしょうから、冷暖房機器の補助的な構造と考えれば良いのではないでしょうか。 |
480:
匿名さん
[2016-12-20 10:42:53]
エアコン等の冷暖房の機器のアシストになると考えると良いのかもしれないですね。
家の中が均一な室温になるようになっていってくれればいいんじゃないかしら…と思いました。 結露が起きないように、とにかく断熱性と気密性、両方共上げていって行かないとなりませんね。 どちらかだけっていうのだと意味が無いというのを聞いたことがあります。 自ずとそうすれば見えないところの結露も防ぐことができるようですね。 |
481:
通りがかりさん
[2016-12-20 11:14:15]
エアパス工法やWB工法とかいう、二重通気工法
気密断熱悪いので冷暖房のアシストと言うよりも邪魔するものでしか無いでしょう。 |
482:
匿名さん
[2016-12-20 18:25:58]
>>NO.480
>結露が起きないように、とにかく断熱性と気密性、両方共上げていって行かないとなりませんね。 どちらかだけっていうのだと意味が無いというのを聞いたことがあります。 その通りです。 気密なき断熱は、その効果が出ないだけでなく、壁体内結露という弊害を齎します。 その知見が無かった頃に建てられた気密性の低い高断熱住宅での結露問題がクローズアップされ 高気密高断熱住宅への偏見が高まる中で登場したのが、エアサイクル住宅。 それに飛びついた工務店も高気密高断熱住宅の成熟とともにそちらにシフトしていって、 今では淘汰された感があります。 未だに高気密高断熱住宅へのお門違いな批判を展開しているのは、エアパス工法のHPやパンフレットくらいじゃないでしょうか。 どんな建材も水蒸気を通しますから、防湿層を設ける等、各建材の透湿抵抗を考慮し、 断熱欠損の無い丁寧な施工をして気密性を確保する必要があります。 それをエアパス工法では、断熱材に穴を開けちゃっているのですからお話になりません。 それがどういう事態を引き起こすかは下記のスレッドで展開されています。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/359064/ 四季工房の家の結露に対処された方、どのように解決されたか教えてください No.685 写真の棟木のカビなどは、典型的な結露による黒カビですね。 No.696 の写真のような結露が繰り返された結果でしょう。 |
483:
匿名さん
[2016-12-26 08:15:59]
結露は室内外の気温差でサッシにのみ発生するとばかり思い込んでおりましたが
壁体内結露ですか・・・。 表面化しない壁の中にも結露が発生してしまうとは恐ろしい(汗) エアパス工法は一見して住戸全体の通気を促すようなイメージを持っておりましたが こちらの特許ですか?エアパスを採用しているメーカーは他にもありそうですか? |
484:
匿名
[2016-12-27 19:12:03]
チルチンびと 90-2017冬号に記事が
掲載されてます。 今回は 薪ストーブを使った料理を取り上げています。 紹介しているのは元奥さんであり、現在も社員の方だそうです。 娘さんも出てるんですね。 素敵な暮らしをしていて、四季工房っておしゃれだなって思いました。 ぜひご覧ください。 四季工房の家にはやっぱり薪ストーブが似合いますね。 |
485:
匿名さん
[2016-12-29 11:05:49]
四季工房の家を知るにはまず展示場に行ってみることですよ。
人の意見も参考になるけど、自分の感性に合うかどうかが大切ですよね。 入居邸も見学出来るよ。 |
486:
匿名さん
[2016-12-29 13:36:33]
エアパス実害が出てるし展示場だけはきちんとした作りにしてるとか良く聞く話。他スレで証拠写真付きで被害報告されてる時点で普通の感覚の施主なら選択肢からはずすと思うけど。
|
487:
匿名さん
[2016-12-30 19:23:53]
>>No.483
>結露は室内外の気温差でサッシにのみ発生するとばかり思い込んでおりましたが 壁体内結露ですか・・・。 >表面化しない壁の中にも結露が発生してしまうとは恐ろしい(汗) サッシに発生する表面結露は、室内空気が冷たいサッシに触れて温度低下することにより、その空気中の水蒸気が水滴になったもの。 冷蔵庫から出したビール缶に水滴が付くのも 室内空気が冷たいビール缶に触れて温度低下することにより、その空気中の水蒸気が水滴になったものです。 空気中には 水分=水蒸気(水が蒸発して気体となったもの)が含まれています。 空気が含むことの出来る水蒸気量 には限りがあり、それは温度に依存し、高温になる程多くを含むことが出来ます。 温度が下がると、含みうる限界値が下がり、それまで水蒸気(気体)だったものが液体になってしまいます。それが 結露 です。 結露が始まる温度を 露点 といいます。 「飽和水蒸気曲線」というグラフで、温湿度何℃何%の時の露点温度は何℃かが分かります。 (ネット上には、温度と湿度を入力すればその露点温度を教えてくれるサイトもあります) 湿度というとき、何パーセントと表しますが、それは 相対湿度 といって その温度の空気中に含みうる限界「飽和水蒸気量」を100%とした時の割合を表したものです。 温度20℃ 湿度60% の空気が、12℃まで温度低下すると その湿度は100% にもなります。 一方の 絶対湿度 とは実際に存在する空気1㎥当たりの水蒸気量のことでg/㎥と表されます。 (これも、温度と相対湿度を入力すれば、その空気の絶対湿度を出してくれるサイトがあります) 庫内温度5℃、ビール缶が5℃ の状態では、 温度差がないので冷蔵庫内の空気はビール缶に触れても結露しませんが 温度20℃ 湿度60% の室内に出すと、その温湿度での露点は12℃ですから、 その温度より低い5℃のビール缶の周りの室内空気は冷やされて忽ち結露します。 その温度、湿度、露点の関係は当然壁体内でも同じです。 冬季・夏季には断熱材を隔てた内外の空気の温度差は相当なものになりますので 断熱材に穴等あけて、内外の空気が出入りなどしたら簡単に結露条件を満たしてしまいます。 温湿度20℃60%の空気(露点12℃)が、5℃の外気側通気層内に入った状態を単純計算すると、 温湿度20℃60%の空気の絶対湿度は10.4 g/㎥ 5℃での飽和水蒸気量は6.8 g/㎥ 10.4 – 6.8 = 3.6 g/㎥ が 気体として存在できずに液体となる(結露する)ということになります。 また、一旦結露してしまうと、今度はその水分が蒸発するまで気化熱が生じて熱を奪いますので、低温が持続し、内部結露の連鎖、ひいては木材の腐朽という事態を招きます。 リフォーム番組などで、壁材を剥がした時に腐った構造材が出現し「大きい地震が来ていたらアウトでした」といったような場面をご覧になったことがあるかもしれませんが、 そんな状態になっていても表面化しないのですから、本当に壁体内結露は恐ろしいですね。 屋内外の温度差のある空気を隔てる断熱には気密が必須であり 断熱材に穴など開けてしまったら結露は必然です。 |
488:
匿名さん
[2016-12-30 19:34:45]
長いんだよ!
四季工房の社長に言ってみな! 相手にされないから! |
489:
匿名さん
[2017-01-01 17:13:41]
野崎さんあけましておめでとう
|
490:
匿名
[2017-01-08 03:05:14]
東北大震災で、コップひとつ落ちなかった木造住宅として有名だそうです。
丈夫で安全安心な住まいですよ。 ぜひ四季工房の本当の姿を見てください。 くだらない書き込みなんか信じてはいけません。 |
491:
匿名さん
[2017-01-09 23:32:34]
>>No.483
>エアパス工法は一見して住戸全体の通気を促すようなイメージを持っておりましたが イメージ図を見るとそう思ってしまいますね。 ところが、冬モードでは湿気を壁体内に閉じ込める状態になります。 エアパス工法の外気側通気層は外気に対して開放されていない上に 換気口を閉じる訳ですから。 次世代省エネ基準で防露性能として明記された「外気側通気層の設置」 その通気層の定義は 「断熱材の外側に設ける空気の層で、両端が外気に開放されたもの」です。 透湿防水シートの外側 に 両端が外気に開放された通気層 を設け 壁体内に入った湿気を、透湿防水シートから通気層へ放出し、外気へ逃がす というのが通気工法のセオリーです。 これに対して、エアパス工法の外気側通気層は外気に対して開放されておらず 通気層ではなくただの空気層です。 その上更に、透湿防水シートをメーカー指示に反する形(保証対象外施工)で、 空気層の外側 に浮かした形で張っているので、シートとサイディングが密着した状態です。 これでは、外気へ逃がせない湿気をサイディングに吸わせてしまいます。 その弊害と思える事例が以下のスレッドにあります。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10122/res/23-73/ 四季工房ってどお? No.61 >冬に外壁のあちこちに吹き付けとボードの間に水蒸気が溜まり、そこが凍り、吹き付けが浮き上がったり、崩れたりしています。 とのことで、その原因を四季工房から >家の中の換気をまめにしなかったから >換気の仕方は天気の良い昼間に20分ほど開けるとよい と言われ >でも、共稼ぎの家の人はなかなかできませんよね? と、返すと >そういう家はやはり同じようになってるところがあります。 >エアパスの家はまめに換気しないとダメなんです。 と言われたそうです。 また、四季工房HPの「住まいのお手入れ」「換気口開閉」に 「ご注意ください 小屋裏の結露防止のため、冬でも暖かい日中に小屋換気口を1~2時間開けて、小屋裏の空気を入れ替えてください。」 とあります。 「住戸全体の通気を促す」どころか、 壁体内の換気までも住人が手動でまめにしないと結露してしまう工法のようです。 |
492:
匿名
[2017-01-12 17:52:49]
ひと手間かけるから
より愛着が深まる家になるのですよ。 |
493:
匿名さん
[2017-01-12 18:00:09]
ひと手間処か年中無休で家にこき使われる。
家が安息な場所で無くなる。 |
494:
匿名さん
[2017-01-12 21:12:12]
>冬でも暖かい日中に小屋換気口を1~2時間開けて、小屋裏の空気を入れ替えてください。
やってられないけど・・・そんなに手間がかかる家なのか。 |
495:
検討者さん
[2017-01-13 20:11:13]
|
496:
匿名さん
[2017-01-14 15:07:07]
|
497:
匿名さん
[2017-01-14 15:29:28]
理念など糞くらえ。
エアパスで結露とカビだらけ、住み心地は最低だろ。 |
498:
匿名
[2017-01-15 16:34:46]
経済的にも、精神的にも
レベルの高い方だけを相手にしたいとおっしゃっていました。 世の中には色々な人がいます。 理解力の低い方は相手にしません。 四季工房の住まいは、憧れの対象なのですよ。 |
499:
匿名さん
[2017-01-16 15:59:02]
「エアパスの家の特徴
エアパス通気層内には生活上の水蒸気を含んだ空気が循環しています。 特に水蒸気を含んだ暖かい空気は小屋裏に集まります。 そのため、冬場でも晴れた日などに小屋裏換気口を開け、換気をすることが必要です。 特に2階にリビングがある場合には天井裏が小屋裏であるため、更に換気が重要となります。」 上記は四季工房HPの「住まいのお手入れ」「結露について」の引用です。 それには「冬場小屋裏に集まった空気」との図示があり 以下にアップされた結露写真(No.685、No.696 etc…)の位置と一致します。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/359064/ 四季工房の家の結露に対処された方、どのように解決されたか教えてください エアパス工法の家は壁体内結露する構造だということは認めざるを得ないようです。 充填断熱の場合、通常は室内側に防湿気密シートを設けて生活上の水蒸気を壁体内に入れないようにします。(もしくは吸放出性の高いサーモウール等の断熱材施工) 更に、万が一入ってしまっても、外気へ逃がせるように外気側通気層を設けます。 エアパス工法は吸放出性の無い石油系断熱材を 防湿気密シートを設けずに充填しているので、 透湿抵抗の殆ど無い漆喰+石膏ボードから水蒸気は壁体内に入り放題。 その上、外気側空気層は外気に開放されていないので湿気を逃がせず、 「通気層内には生活上の水蒸気を含んだ空気が循環」しているという訳です。 壁体内に湿気を入れない 万が一入ってしまったら外気へ逃がす という構造を建築ハード面で造り込むのが壁体内結露対策のセオリーですが エアパス工法は、壁体内に湿気を入れてしまい、外気へ逃がせない 更に極め付きは断熱材に穴を開けて結露を呼び込む、という構造上の弊害を 住人による壁体内換気で対応せよとしています。 壁体内に湿気が循環している 小屋換気口を冬場に開けろ と当たり前のようにいっているので、そのことに対する問題意識もないようです。 (屋根断熱の場合、小屋裏は室内と見做されるので、本来、換気口は設けません) こんな工法の効果への疑問も然ることながら それ以前に住宅として信じ難い構造です。 |
500:
匿名さん
[2017-01-22 16:47:36]
構造に関しては難しい物がありますね。特に素人からすると何がそもそも問題なのかっていうのがわからなかったりしますから…
全館空調の家もそうなのですが、 一度家を建ててしまうとなかなかその中のメンテナンスにまで目が行かなくなってしまったりするそうです。 住んでからもたまにクリーニングをお願いするとかしないとならないのだろうなぁって思いました。 |
501:
匿名さん
[2017-01-27 17:52:01]
ハウスメーカーによってはアフターサービスの中に有料だけれど空調の配管の清掃などがあったりするのでそういうのを利用しながらやっていければ良いんじゃないでしょうか。そういうことをしていないところならば、専門の業者さんよぶとか。
良い空調であっても、ずっとずっとそれを使い続けていけば流石に内部のよごれはでてきてしまいますからね。 |
502:
e戸建てファンさん
[2017-01-28 09:50:03]
基本的な知識なく申し訳ありません。
四季工房さんはホームページもあまりにもシンプルすぎて私には商品が伝わらないですがみなさん建てた方、坪単価いくらですか? 経済的にも、精神的にも レベルの高い方だけを相手にしたいとおっしゃっていました。 と、スレしてる方もいますがどれだけ坪単価でしょうか? 建物は好みですよね? 年収にもよるし、設備のオプションで坪単価が、がらりと変わるし難しいですね。 |
503:
匿名さん
[2017-01-28 22:07:58]
いろいろ付けたら90万位になった
|
504:
匿名
[2017-01-29 01:14:46]
坪単価気にする方はあまりいません。
見積もり書も一式で構わないという方を大切にします。 |
505:
検討者さん
[2017-01-29 04:08:54]
一式で構わないのはコミコミだから。後は、自分で計算したらでてくるでしょ。
|
507:
匿名さん
[2017-02-05 16:39:46]
90万円ですか!というか諸々付けて、諸経費も込でということでしょうか。
さすがに予算というのはそれぞれにあるわけですし、 あまりに青天井の計画を建てるっていうのはさすがにハウスメーカーとしてはないんじゃないでしょうか。 そうじゃないと現実的じゃないということで買ってもらえないのですから。 まずはトータルでこれくらいだったら大丈夫ですよ、ということを伝えてからの家造りじゃないですかね。 |
508:
匿名さん
[2017-02-05 19:49:37]
諸経費は除いて90万でした
|
510:
名無しさん
[2017-02-05 21:56:01]
|
511:
建ててみたい
[2017-02-08 18:42:15]
|
512:
名無しさん
[2017-02-08 20:53:39]
好みなので。
お好きなところでどうぞ。 積水も坪単価普通に高いよ。て言うか当たり前。 |
513:
建ててみたい
[2017-02-09 10:03:54]
|
514:
名無しさん
[2017-02-09 11:15:59]
じゃぁ。聞くな( ^ω^ )
|
515:
匿名さん
[2017-02-11 23:40:08]
>>No.483
>こちらの特許ですか?エアパスを採用しているメーカーは他にもありそうですか? 特許や多数の実験研究報告などがあるエアサイクルハウジング(株)が 開発し、1979年に「PAC(パッシブエアサイクル)住宅」として完成させたのが エアサイクル住宅の元祖です。 全国展開していたフランチャイズを1997年に解散した為、 そこを離脱した工務店らが、エアサイクルを名乗る多数の類似工法を立ち上げました。 四季工房が始めたエアパス工法はその一つで、 フランチャイズ商売もしていますが、加盟店は半減しているようです。 |
516:
匿名さん
[2017-02-13 22:33:01]
メンテナンスはいつ来てくれることやら
|
517:
匿名
[2017-02-14 15:46:52]
強く言えばくるよ。
|
> 外構工事で生コン車が来たのですが一回で終わらせればいいのに足りなかったのかもう一度頼むことになり
基礎工事ではなく外構工事ですか? 外構工事を先にされたのでしょうか?
大型の生コン車が入る工事は、保安要員も確保しなければならないので、周到な準備をして臨むものです。
コンクリートは連続的に打ち込むのが原則ですから、一台分で足りなければ最初から複数台手配します。
「もう一度頼むことになり」とは、時間を置いてコンクリートが打設されたということでしょうか?
コールドジョイントが心配ですね。
コンクリートの打継ぎ時間の間隔を過ぎて打設されると、先に打設された層と一体化されずに耐力、耐久性、水密性を著しく低下させる原因となります。
どれくらいの時間が開いたか確認されていますか?
先に打ち込んだコンクリートと後から打ち込むコンクリートの時間の間隔を、土木学会コンクリート標準示方書では2時間以内にすることを推奨しているそうです。
そんないい加減なことをしておいて追加見積りだなんてとんでもないですね。
逆に、どんな打継がされたのか、説明を求めた方がいいです。