現在家を建築中の者です。
基礎の型枠がとれ先ほど見に行ったところ。
ベタから立ち上がりの部分のほとんどにジャンガと思われるものが発生していました。
一部分とかだったらまだいいのですが(気にはなります)
外周の立ち上がりの一周ほぼ全部にジャンガが見受けられます。
強度的に問題はないのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-09-07 13:13:36
ベタ基礎コンクリートのジャンガについて
359:
e戸建てファンさん
[2019-08-19 07:50:26]
|
360:
マンション掲示板さん
[2019-08-19 11:07:05]
|
361:
e戸建てファンさん
[2019-08-19 11:58:45]
|
362:
評判気になるさん
[2019-08-20 16:14:13]
>>361 e戸建てファンさん
バイブレーターをかけた時に出るセメント成分とは?仮にそのノロだとした場合、出てる所と出てない所が、基礎立ち上がりの玄関周りにあります。これも強度に問題ないのでしょうか?出てるところとないところがあるのも何故なのか気になります。 |
363:
購入経験者さん
[2019-09-08 12:23:02]
|
364:
e戸建てファンさん
[2019-09-15 19:40:53]
|
365:
匿名さん
[2019-09-15 20:46:03]
これだけずれてると、そのままでは土台を組めないだろうから
基礎の精度としてアウトです 何より家の建つ位置が図面と異なってしまう |
366:
匿名さん
[2019-09-16 03:52:20]
|
367:
e戸建てファンさん
[2019-09-16 08:56:38]
|
368:
匿名さん
[2019-09-17 00:12:14]
ずれてる所、大きなジャンカも補修してますね。
見た目まっすぐにしても強度が戻るわけじゃないしやり直しさせるべきと思います。 取り急ぎ、意見を聞いては? http://www.yorozu.or.jp/web_soudan/soudan_new.html |
|
369:
e戸建てファンさん
[2019-09-19 06:01:05]
このようなページがあるのですね、
教えて頂きありがとうございます! |
370:
匿名さん
[2019-09-19 08:14:30]
http://www.jia.or.jp/service/consul_jia/
無料相談もありますので意見聞いてみて! |
371:
40年一級で住宅400棟引渡ミハラ
[2020-02-09 13:53:41]
明らかなジャンカです、最近よくある素人基礎屋の典型です。これ位の状態だと、基礎ツラから30ミリオーバーの空隙あります。毛細管現象でなくても、水分侵入するし、構造上底盤との密着すくないので、阪神震災強くれば、基礎折れし 基準法で外部60ミリ必要ですが
ジャンカ奥から30ミリのかぶりしかないです。ジャンカの部分のかんたんに斫り取って ケミカル樹脂系の穴埋めが必要です。 一事が万事、素人っぽい会社みたいだから、毎日位、素人目線でもチェック、質疑不可欠です。 |
372:
匿名さん
[2020-02-09 23:23:18]
今頃レスしてももう完成してるでしょ
このジャンカどうしたのかな? |
373:
あ
[2021-01-05 01:36:21]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
|
374:
買い替え検討中さん
[2021-02-21 14:00:24]
|
375:
口コミ知りたいさん
[2021-07-17 01:11:04]
|
376:
検討者さん
[2021-07-17 06:38:18]
>>375 口コミ知りたいさん
https://www.achilles-dannetu.jp/product/notice/ 変色など心配ですよね。メーカーにHPから問い合わせると返信くれると思いますよ。 |
377:
口コミ知りたいさん
[2021-07-17 18:23:41]
ありがとうございます。問い合わせてみます。
|
378:
匿名さん
[2021-07-21 17:37:24]
おぞましい写真ばかりで、びっくりした。
|
黒い部分はバイブレーターをかけた時のノロか型枠油の跡と思います。
そのうち自然に無くなります。