一戸建て何でも質問掲示板「一種換気か三種換気 皆さんはどちらにしますか?」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 一戸建て何でも質問掲示板
  3. 一種換気か三種換気 皆さんはどちらにしますか?
 

広告を掲載

検討者さん [更新日時] 2022-05-21 23:33:25
 削除依頼 投稿する

・断熱性能 HEAT20G2グレード (5地域)
・階間エアコンによる全館空調
・C値0.5程度

以上3点の計画の元、換気システムを一種にするか三種にするか迷っています。
工務店の標準はダクトレス三種でダクトレス一種に変更の場合は配線工事含め+80万弱という見積もりでした。
ちなみにダクト式は考えていません。

三種の懸念点としては
①三種換気で外気を直接取り込んだら、全館空調の効率が悪くなるのではないか
②一種に比べ三種は壁に穴をあける数が多くなる為、遮音性が低下するのではないか
というものです。
一種に変更すれば上記の懸念点が改善されると思うのですが、金額も+80万弱となかなか高いので
どうしたものかと悩んでおります。

皆さんはどういった理由・観点から換気方法をお決めになりましたか?
また、決め手となったポイントや実際に住んでみての感想等お聞きしたいです。

[スレ作成日時]2021-05-24 04:19:56

 
注文住宅のオンライン相談

一種換気か三種換気 皆さんはどちらにしますか?

41: 通りがかりさん 
[2022-04-08 16:21:40]
寝るときに冷気感じる3種施主

リビングで換気口下は誰も行かない3種施主

犬でさえ換気口下は選ばない3種犬
42: 通りがかりさん 
[2022-04-08 16:23:58]
閉じようか開けておこうか迷うよほど今夜は冷えるぞ3種施主

1種の友達来て3種というの恥ずかしい3種施主

暖房切るとすぐ冷えるよ3種施主

暖房は24時間付けるものだよ3種施主
43: 通りがかりさん 
[2022-04-08 16:26:18]
24時間暖房の方が電気代が安いぞ3種施主

暖房付けたり消したりしたら余計に電気代掛かるよ3種施主

暖房消しても翌朝そんなに温度差がらない1種施主
44: 通りがかりさん 
[2022-04-08 16:27:14]
そろそろ仕事をしようか1種施主
45: 匿名さん 
[2022-04-08 16:28:22]
>>42 通りがかりさん
一種換気も変わらない
実行熱交換率なんて低いからね
少ないコストで快適に出来るのは3種換気。
答えは出ている。
46: 匿名さん 
[2022-04-08 16:31:18]
一種換気信者の低レベルな書き込みがひどいな。
47: 匿名さん 
[2022-04-08 16:34:45]
>>41 通りがかりさん
一種も吹き出し口付近は不快
48: 匿名さん 
[2022-04-08 17:53:10]
今はエアコンが優秀過ぎるので一種換気はデメリットばかりが目立つ。やるにしてもダクトレス。
49: e戸建てファンさん 
[2022-04-08 18:05:58]
ヒント
ダイキン、パナソニックの給気付きエアコン。
50: 戸建て検討中さん 
[2022-04-08 19:00:47]
今後、給気付きエアコンが増えてくると、一種は絶滅の危惧さえある。
51: 通りがかりさん 
[2022-04-08 19:43:40]
>>50 戸建て検討中さん

それは3種施主ぐらいありえませんね。
全部屋設置、全部屋機種稼働。1種以上の設備費。
52: 通りがかりさん 
[2022-04-08 19:46:05]
使ってない部屋は換気止めないと部屋が外気温と同じになる3種施主。換気止めてVOC能動上昇でアトピー発症。
53: 匿名さん 
[2022-04-08 20:01:08]
3種換気のデメリットを限定的な運用でしか指摘出来ない品のない一種換気信者。
54: 匿名さん 
[2022-04-09 00:34:50]
高断熱高気密ほど壁や床からの音が入ってこないので、3種換気からの音の侵入が目立って気になります。外に室外機があるとずっと音が聞こえてますよ。隣の家ならなかなか文句も言えないです。
3種換気ってただの「穴」で薄いフィルターがあるだけですよ。
55: 匿名さん 
[2022-04-09 00:40:30]
>>49: e戸建てファンさん
>> 50: 戸建て検討中さん

換気機能付きのエアコンは換気オンにすると凄くうるさいいので、臭いが気になるときに短時間オンにするくらいしか使えないです。
56: 匿名さん 
[2022-04-09 01:00:54]
>>54 匿名さん
だいたい室外機の音ってのは低周波だから、換気扇の穴なんかさほど関係ない。物体に響いて伝わるから。
一種換気の吸気口がお隣さんのキッチンの換気扇側で悲劇って言うのは良くあるけど。
57: 匿名さん 
[2022-04-09 01:06:18]
>>56: 匿名さん
室外機も古くなってくるとうるさくなってビビり音も出たりしてます。お隣との位置も大事かもしれませんね。
58: 匿名さん 
[2022-04-09 01:24:44]
>>52 通りがかりさん
外気温と同じになるわけないじゃん。
無断熱か(笑)
59: 匿名さん 
[2022-04-09 02:09:59]
主さんは両方ともダクトレスで検討中。

一種にしても何もストレスは無いので後悔する事はないと思う。

三種にすると音漏れ、配置によっては冷気で後悔することがあると思う。
60: 通りがかりさん 
[2022-04-09 04:29:37]
吸気口の寒さを気にするより、窓からのコールドドラフトを気にした方が良い。特にアルミ樹脂複合サッシはまずい

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる