49: 匿名さん 
[2015-03-25 15:03:39]
排水時の逆流臭?が有る時の考察

使用後、1-便器蓋をする、2-排水レバー、SWを操作、3-排水(約5秒)、★4-封水(約5秒)・・・・この時間帯逆流臭が有れば、トイレ内へ入る?・・・・但し1の様に便器蓋をしていますので、逆流空気は、便器内空気約50リットルを押し出して、便器内に貯留されます。逆流空気量は汚水配管サイズ75mm(直径)、風速2m/s,時間5秒より算出とする。
逆流空気量は44リットル、便器内空気は50リットル、よって計算上は室内に侵入しないのでは?もし便器より流出しても、風速0.3m/秒で1.5m(鼻の高さ)までの上昇時間は5秒要します。実際には、逆方向(ドアの反対側)の排気口へ気流は誘導されて、もっと時間を要します。

第3種機械換気面からの考察

トイレのサイズ:W/800mm、D/1,200mm、H/2,400mmとすれば室容積約2,3m3、便器本体等を除外すると実質容積は約2m3程度。・・・・・2,000リットル
ダクト型天井換気扇の風量は100m3/h位。・・・実質換気回数は50回/h・・・・・1分間に1,600リットル・・・・1秒間に26リットル排気します。5秒間に130リットルの排気です。尤も希釈、拡散、気流方向等色々有り、確定出来ませんが
72秒で、室内空気は入れ替わります(計算上)。適切な換気設備が有れば、各種の臭いは確実に排気されます。

★唯、排水後手を洗い拭きとり、退出するまでの時間は10秒前後であれば、逆流臭に暴露されないのでは?