95:
匿名さん
[2014-12-09 21:33:07]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
1種換気ですね。
外気と室内の温度差が有るほど浮力が強くなります。
冷たい空気程重い、暖かい空気程軽い、差が浮力になります。
家が完全に密閉に出来れば良いのですが無理です、必ず隙間が有ります。
暖かい空気は2階上部の隙間から浮力の力により外に逃げます。
逃げた分の空気は1階の下部から外気を吸い込みます。
吸い込んだ空気は暖まるまで下に留まります、暖まると上に上がります。
結果2階はと1階の温度に差が付きます。
隙間が多い程差が出ます。
全館空調は1種換気です、全熱ならトイレ等が局所換気の3種です。
3種が少ないですから室内の負圧が小さく隙間から漏れるのを止められません、そのため温度差が出易いです。
1種でなく3種で気密性そこそこ有れば隙間が有っても空気は外に逃げずに逆に吸い込みます。
2階の上部の隙間から室内に吸い込む事が大切です。
漏れる事は壁内結露の可能性が高くなります、多いのは天井部の結露です。
全館空調信者は1種換気を崇めますが壁内結露を防ぐためには便所3種でも3種が優れています。