125:
匿名さん
[2014-12-11 22:15:33]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
C値1.0以下なら問題は少ないと思います。
http://www.towntv.co.jp/2009/11/cq.php
問題は大手H.MのC値が5.0がほとんどです(C値の記載がないのも5.0)
http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-317.html
室内外温度差20℃でC値5.0ですと換気回数0.33回です。
24時間換気は0.5回ですから機械換気の66%に相当する量になります。
家の広さ150m2x室内高さ2.6mx0.33回=128.7m3/h
20℃で湿度50%の空気が0℃100%になりますと結露水が3.8g/m3でます、0.5L/h弱の結露水です。
半日で6L弱です、とても許容できる量では有りません。
C値2.0で2.3L/半日、C値1.0で1.2L/半日になります。
一か所から漏れるわけではないです、トイレなどの換気扇で多少は減ります。