2x4で床の構造合板と土台(28mm)を打ちつけている
青釘(7.5mm)の写真です。
この打ちつけ強度は妥当でしょうか?
[スレ作成日時]2007-08-23 22:59:00
注文住宅のオンライン相談
写真見てください(釘の打ちつけ)
2:
ご近所さん
[2007-08-24 19:15:00]
|
3:
契約済みさん
[2007-08-24 19:18:00]
ココだけなら問題ないかと
どうですか4の方?? |
4:
匿名さん
[2007-08-24 19:29:00]
やや強い・・・釘打ち機の圧力を少し小さくして、後で木殺しで打ち込むのがいいでしょうけど、まあこのくらいなら許容範囲内と思いますよ。
どうです?5の方。 |
5:
匿名さん
[2007-08-24 19:41:00]
5です。全く普通ですね。
|
6:
匿名さん
[2007-08-24 20:27:00]
>>2,>>4 は完全に失格。
あんたら業者?これだからこの業界はバカにされるんだろうな。 http://www4.kcn.ne.jp/~taharakn/research/06_kugimeri/02.html |
7:
契約済みさん
[2007-08-24 23:12:00]
やはり打ち込み過ぎのようですね。
こういうところが日本の住宅の いいかげんさなんでしょうね。 |
8:
匿名さん
[2007-08-25 03:48:00]
何故たった一例だけで「日本の住宅は」と語れるのか?
真面目に頑張っている業者に失礼だ。 |
9:
匿名さん
[2007-08-25 10:03:00]
|
10:
匿名さん
[2007-08-25 10:04:00]
>>8
逆切れしないで、ちゃんと勉強してね。ほんとに。。 |
11:
匿名さん
[2007-08-25 11:34:00]
|
|
12:
匿名さん
[2007-08-25 13:00:00]
なぜ打ち込みすぎるとダメなんですか?
素人なのでわかりません。どなたか説明を。 |
13:
麗華
[2007-08-25 13:40:00]
|
14:
匿名さん
[2007-08-25 14:00:00]
打ち込みすぎるとどんな影響があるんですか?
|
15:
匿名さん
[2007-08-25 14:42:00]
「このような釘打ち状態では場合によっては耐力は正規の6割程度まで低下することが報告されている。」
というのが結論のようです。 |
16:
匿名さん
[2007-08-25 14:51:00]
現場の方の多くは、"真面目に頑張っている"のだとは思うけど、
間違った施工を幾ら真面目やってると言われても施主にしてみれば たまったものではないよ。その家の耐震性に家族の命を預けるのだから。 「無知は犯罪と一緒」だということをよく認識して欲しい。 |
17:
匿名はん
[2007-08-25 16:02:00]
てか、この状態の釘が全体の何割ぐらいあるのかが問題でしょ?
現場で人間が施工するのだから100%完璧にするのは無理があるのだからー そうは思いません?18の方? |
18:
住まいに詳しい人
[2007-08-25 16:14:00]
あぁ全くだ
スレ主は全部の釘打ち画像撮ってこいや |
19:
匿名さん
[2007-08-25 18:19:00]
>>17 それは問題のすり替えだよ。
スレ主は、「この打ちつけ強度は妥当でしょうか?」と聞いているんだろ? それに対して、 「全然問題ない」とか、 「このくらいなら許容範囲内」とか、 「全く普通ですね」とかいうレスばかりだから問題になってる。 |
20:
匿名さん
[2007-08-25 18:51:00]
とは言え、スレ主にしてみればとても心配でしょうからアドバイス。
ツーバイフォーの場合、最低釘打ち間隔が決められており、 外周部のピッチが100mm、内部が200mmです。 写真のような釘が多少あっても、安全率を考えて規定のピッチより狭く することで、施工不良を補っている場合は問題ありません。 また、構造用合板の厚さを確認して下さい。 写真のような施工不良を補うだけの厚めの合板を使用していれば 問題ありません。 詳しい人に現場を見てもらって、問題ありそうなら、釘を増し打ちして もらえばいいでしょう。 あと、正直2x4は詳しくないので申し訳ないですが、釘の規格も 決まっているはずなので、念のため確認しておいた方がよさそうですね。 |
21:
匿名さん
[2007-08-25 19:00:00]
外壁側にダイライト使った2X4もあるみたいですが、
ダイライトでこれをやられると問題は深刻です。 増し打ちも効きません。 |