2x4で床の構造合板と土台(28mm)を打ちつけている
青釘(7.5mm)の写真です。
この打ちつけ強度は妥当でしょうか?

[スレ作成日時]2007-08-23 22:59:00

 
注文住宅のオンライン相談

写真見てください(釘の打ちつけ)

22: 04 
[2007-08-25 20:39:00]
これさあ、壁パネルを打ち付けてる釘ならもう少し弱くしろ、って結論になるけど、床の構造用合板でしょ?
そんなに目くじら立てるようなことなのかな?
23: スレ主です 
[2007-08-25 21:00:00]
>てか、この状態の釘が全体の何割ぐらいあるのかが問題でしょ?
>スレ主は全部の釘打ち画像撮ってこいや

全部この深さでしたよ。もっと深いものもありました。
合板は28mmで釘はCN75の青釘です。
全部この深さでしたよ。もっと深いものもあ...
24: 20 
[2007-08-25 21:11:00]
>床の構造用合板でしょ?
問題箇所が床だけなのかどうかを含めて現場を見てみないとね。
厳しい見方をすれば2X4は6面全体の耐力が必要だからね。
>>22 の指摘は最初から分かってるし、床だから合板の厚さで
カバーできている可能性も充分承知してるので、
>また、構造用合板の厚さを確認して下さい。
ということも言っているわけ。

どちらにしても、現場に携わる職人のレベルが低いことが
最大の問題だということです。
25: 20 
[2007-08-25 21:16:00]
>合板は28mm
なるほど、やはり床だから厚いんですね。
床は問題ありません。

これから壁を立ち上げると思いますが、壁の場合は9mmとか12mm
なので写真のような施工不良は注意深くチェックして下さい。
まだ、着手していないのであれば、念押ししておいた方がいいでしょう。
26: 匿名さん 
[2007-08-25 21:18:00]
釘の打ち方も気になるけど、雨ざらしっぽいところの方が気になるかも。
27: スレ主です 
[2007-08-25 21:30:00]
>これから壁を立ち上げると思いますが、壁の場合は9mmとか12mm
>なので写真のような施工不良は注意深くチェックして下さい。

壁は9mmのもので工場で釘を打ちつけたものを組み上げました。
釘種類は緑CN50で打ちつけは問題ないと思いますが
外周間隔が10cm以上となっているのが気になります。

外周間隔11cmの場合、基準法でNGなのでしょうか?
壁は9mmのもので工場で釘を打ちつけたも...
28: 04 
[2007-08-25 21:39:00]
この壁はダイライト?MDF?
29: 20 
[2007-08-25 21:50:00]
MDFにみえますね。

>外周間隔11cmの場合、基準法でNGなのでしょうか?
基準法には具体的数字はほとんど書かれていません。
おそらくツーバイフォーの規格として何処かの団体が定めたものでしょう。(私もツーバイは初心者ですよ^^;)
耐力壁全体の長さに対して、平均10cm以上の釘が打ち込まれているかを
確認して下さい。工場生産なら問題ないとは思いますが。
ちなみに釘の長さは問題ありません。

苦言になりますが、スレ主さんも少しは自分で調べられることをお勧めします。
30: 銀行関係者さん 
[2007-08-25 22:08:00]
心配性のスレ主さんに乾杯!
31: 04 
[2007-08-25 22:09:00]
MDFやダイライトのような粒子や粉末を固めたパネルは、釘打ち間隔が長すぎると強度がでないのはもちろんなのだが、短すぎると割れが連鎖しそうで怖い。
実際そういう例があるという意味じゃなくて、あくまでイメージなんだけど。
32: 匿名さん 
[2007-08-25 22:18:00]
>>30
ダメダメ職人が楽天的過ぎるから施主が心配性になるんだろうな。

>>31
>短すぎると割れが連鎖しそうで怖い。
イメージだけじゃなくて実際そうです。ダイライトは特に釘打ち間隔を
しっかり守ること。だから、釘の打ち増しができないのです。
MDFはダイライトより粘りがあるのでその辺は大丈夫だと思うけど。
33: 04 
[2007-08-25 22:35:00]
いずれにしてもスレ主さんの所は大丈夫そうですね。
話題変わって申し訳ないけど、木造在来にパネル使用して耐震強度を強めるというやり方、あれどうなんだろう?
ツーバイよりもかなり弱い気がするんですが。
詳しい方いないですか?
34: 匿名さん 
[2007-08-26 08:27:00]
>外周間隔が10cm以上となっているのが気になります。
>外周間隔11cmの場合、基準法でNGなのでしょうか?
1cmのズレが心配になるようでは竣工前に心労で倒れるよ。
35: スレ主です 
[2007-08-26 08:47:00]
たしかに心配性の施主です。
みなさん釘の打ち方の件ありがとうございました。

壁のMDFなんですがキズ穴があるのは水漏れ等の
要因になりますか?(写真参照)
どのような補修が必要でしょうか?
たしかに心配性の施主です。みなさん釘の打...
36: 匿名さん 
[2007-08-26 11:27:00]
心配性なのは分かりました。
加えて物理的な事象を論理的に判断するのが苦手のようで…
別に責めている訳ではないけど、誰か詳しい人に付いてもらったほうが
よろしいのでは?

少々の打ち損じであれば、打ち直ししてあれば許容範囲です。
ただ、写真の例はちょっと酷いですね。
同じ箇所を何度も打ち抜いていますね。向上生産じゃなかったのですか?

防水は別工程なので心配しなくて良いです。

この部分が重要な壁であれば、補修した方が良いとは思います。
隅部に斜めの材を一本かませて釘打ちしておけば強度的には問題ないでしょう。
37: スレ主です 
[2007-08-26 11:32:00]
はい。そのとおり論理的には判断できないです・・・。
工場生産だったのですが・・。

この上に防水シート+サイディングが貼られます。
ここまで気にする方々はいないことがわかりました。
ありがとうございました。
38: 匿名さん 
[2007-08-26 11:40:00]
>工場生産だったのですが・・。
どういう品質管理してるんでしょう!?
ちょっと驚き。
メーカー名晒しちゃえば?
39: ご近所さん 
[2007-08-26 23:45:00]
これは張り替えてもらうべきだろ!おそらく強度とれてない状態。
40: 賃貸住まいさん 
[2007-09-02 00:59:00]
主題とは全然関係ないですが、そもそも構造用MDFっていったい?
MDFってむしろ合板より湿気に弱いでしょ?湿気を含んでも強度が維持されるのか大いに疑問。
 しかしひどい施工だ。建売なんかもっとひどいんだろうけど。
41: 匿名さん 
[2007-09-02 07:44:00]
>MDFってむしろ合板より湿気に弱いでしょ?
何を根拠に?
合板もMDFも、水に強いやつは強いよ。
弱いやつは弱いけど。

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる