2411:
匿名さん
[2020-03-29 12:40:52]
|
2420:
検討者さん
[2020-04-10 17:51:49]
いやいや、筋交いの施工なんかグラスウールのメーカーのマニュアルや解説動画みれば間違ってるの
素人でもすぐわかんだぞ。それを未だに正しく施工できない、わざと手を抜いてやらない、 そんな工務店ばっかりやねん。 でっかくわかりやすい筋交いでさえ手抜くんだから、細かい所はもっと手抜いとるわい。 ってことはどうせ気密も測定はおろか、気つけて施工なんかするわけないやん。 グラスウールで気密測定してC値1以下厳守してる工務店どれだけいると思ってる? ただでさえグラスウールは断熱材の中でも対流しやすい部材なんやで。 これ守ってるところ以外は、はっきり言って壁内結露して、グラスウールぐしゅぐしゅやで。 筋交いは一部だけとかぬかしとったら、家じゅう欠陥やで。 |
2443:
匿名さん
[2020-04-13 08:11:59]
比較的透湿抵抗が高いから吐いたりし難い。
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-03.htm ダイライト等が有るのは伊達ではない。 防湿シートで水蒸気が壁内に入らないようにするのは合板でせき止められ壁内結露する量を減らすため。 |
2445:
匿名さん
[2020-04-13 08:54:24]
合板は透湿抵抗が高いから壁内に湿気が入れば壁内結露し易いからカビや腐朽の原因になる。
壁内に湿気が入らないように防湿シートを施工する等でしてるが施工が丁寧でないとならない。 気密性能試験もほとんどのH.Mが実施してない現状では施工忘れや施工不良も分からない。 |
2473:
匿名さん
[2020-05-30 05:38:19]
>連続気泡であるから湿気が出ていきやすい
室内から壁内に湿気が流れる、外気側に近づけば温度が下がり結露する。 防湿シートで湿気の流れを防げないと壁内結露リスクが高い。 グラスウール等も湿気は出ていきやすいです、利点とは言えない欠点。 |
2474:
匿名さん
[2020-05-30 21:06:02]
|
2475:
e戸建てファンさん
[2020-05-31 19:12:16]
うちもアクアフォームですが、全く結露してません。アクアフォームいいですよ。断熱性能もよくて、フェノールフォーム使った外ばり断熱やパネル工法と比較したらコスパは最高。満足度最高です。
|
2477:
匿名さん
[2020-05-31 19:48:20]
|
2490:
通りがかりさん
[2020-07-08 21:14:15]
>>2392 検討者さん
スキン層のある無しは、銅分解とは関係ありません。 ヘキサメチルトリエチレンテトラミンがアクアフォーム に使用されていた為に銅線の分解が起こっているだけです。 結露も関係ありません。 |
2493:
通りがかりさん
[2020-07-21 14:21:58]
>2490
銅分解そのものとの関連を疑っているのではなくて、ヘキサメチルトリエチレンテトラミンが放出されるかどうかの 関連を疑っているのだと思いますよ。 アクアフォームで青汁の症状が出てない場合はヘキサメチルトリエチレンテトラミンが放出されてないんだと思います。 じゃないとアクアフォーム施工物件の大半で青汁症状が出るはずなので。 まとめると、 ・アクアフォームはヘキサメチルトリエチレンテトラミンを含んでおり、それが放出され壁内に充満 →銅分解を起した場合青汁が発生、クロス表面ににじみ出た場合は紫外線と反応して黄色いシミ発生 ・ヘキサメチルトリエチレンテトラミンは必ずしも放出されているわけではなさそう →青汁症状や黄色いシミが出ている物件は限られるから →という事は何かの条件が揃ったときにヘキサメチルトリエチレンテトラミンが放出される疑い 発砲ウレタンは水分により加水分解するので、その時に放出されてるんじゃない? (加水分解は一種の化学反応) 壁内結露は加水分解を促進させるので、壁内結露が起きていると青汁がでやすいんじゃない? ってことなんだと思います。 もしくは私が疑っているのは単に2液を混ぜ合わせが不完全だったとか、吹き付けにムラがあって 完全に2液が反応しきらずに不完全な状態で吹き付けられたとか、そんな落ちじゃないかなとも 思ってます。 この2液が混ざって反応を起こすときってすごいガスが出るんですよ。完全に反応しきっちゃえば このガスも放出されきって問題ないんだけど、何らかの理由で不完全な状態で残っちゃうと壁内で 時間をかけてじわじわ出てきて、それにヘキサメチルトリエチレンテトラミンが含まれてるんじゃ ないかなっという推測です。 |
|
2507:
通りがかりさん
[2020-09-06 11:31:08]
北海道で吹き付け断熱だけで気密をとって、室内側に気密シートを施工しなかったら、壁内結露で
大変なことになるから、気密がとれるメリットはない。 105mmの壁内に75mmだけ吹き込んで、空いた隙間で通気すれば、結露を抑えられる可能性はあるけど、 そうすると、断熱性能が足りなすぎる。結局、北海道では使いものにならない。 それを又聞きかか何かで禁止だと思い込んだのかな? |
2508:
戸建て検討中さん
[2020-09-06 13:01:05]
|
2512:
通りがかりさん
[2020-09-12 11:19:27]
アクアフォームを施工する業者によっては、施工する柱の径よりも多く吹き付けてしまった場合
盛り上がった部分をカッターなどで切り落とすみたいです。 しかしアクアフォームが持つ防湿層(スキン層)は、その盛り上がった表面なので、それを切り 落とした場合、断熱層がむき出しになってしまいます。 結果として内部結露による大量の水分を吸った断熱材は、壁体内で劣化を起こす原因となるのでは ないでしょうか。 アクアフォームに限らず、断熱材のメーカーは自社商品の素晴らしいところを前面に押し出し、 またその施工方法などをまとめた動画などを持って工務店へ紹介に来られます。 ただ、 「お金出すから、一軒だけその方法で施工してよ」 と工務店から提案されると 「検討いたします」「またの機会に」と上手い具合に躱されることもあるようです。 |
2524:
建設中
[2020-10-10 20:59:47]
説明不足やったね。定常計算上、アイシネンでも内側機密シートは必要。5.6.7地域では省けるというのは、施工業者の解釈によるものと思うよ。必要無いと言う業者こそ、良く調べてから問い詰めた方が良い。上の人が透湿抵抗値に触れているが、勿論その上で計算済み。因みにアクアNeoも室内側結露確認。昔からの友人がアクア標準の工務店の営業してるので、そこでのクレーム。そこは、内側からクロス、石膏ボード、アクアNeo75mmハイベストウッド、通気層、サイディング。自分も最初そこでの話をしてたが、上役が気に入らず他で建てる事に。
|
2525:
建設中
[2020-10-10 21:20:07]
文書で説明難しいね。後、アイシネンで機密シート不要はドコ情報?アクアNeoやフォームライト50aは独立セルの為、気密シート無しは理解してるが、アイシネンは違う。湿気は通すので気密シート必要。通さないのは水分や空気。アクアやフォームライトSLは独立セルでは無い為、気密シート無しはNG。アクアNeoの結露は住まい方の理解だと思われる。調湿してなければ、表面結露はする。
|
2526:
建設中
[2020-10-10 22:43:27]
これをもって最後とします。
自分は住宅にどこまで求めるのか……これは施主の希望(コスト等)でどうにでもなります。実際数字上NGでも、全て結露する訳では無いし、そこに拘る人、そうでは無い人様々で、全部ありだと思うよ。ただ、情報か交錯する中で、自分の得た知識も少しは参考になればと。 話を戻すと、アイシネンシート不要は多分5年前位に言われていた事と記憶してます。アイシネンと合板の間で結露の可能性が有ります。これは、ハイベスト、モイス、ダイライト等透湿抵抗値の良いものでも有り得ます。まだタイガーexボードの方が透湿抵抗値で見るなら上です。突き詰めれば、相対湿度等細かい話になるので割愛します。住まい方の理解が違えば、外気温2度室内23度湿度50%のような物はあくまで平均を言っているもので、寒がりなら27度とか、5.6.7地域でも-2度くらい下がる所も当たり前にあるわけで。 これでも全然説明が追い付きません……難しいですね。 気になるなら、上の方の人が書かれていたと思いますが、クオホームの本田さんやウェルネストホーム早田さんなり専門家にSNSで聞いてみるとか。運が良ければ返信貰えると思います。 |
2527:
匿名さん
[2020-10-11 06:01:10]
アイシネンは気密シート不要だろ。
水はもちろん空気も通さない、水蒸気分子だけを通す。 つまり水蒸気は途中で結露出来ない。 結露すれば水蒸気が通れなくなる。 合板等透湿抵抗の高い建材を使用してもアイシネンを通る水蒸気量は少ないから結露しない。 |
2534:
匿名さん
[2020-10-13 11:17:16]
うちはアクアフォームですが、施工されたのを見てると、激落ちくんのスポンジみたいになって乾いてるから、そうとうな結露なり、雨漏りがないと、青い汁のような水分が勝手に出てくることは考えられないですね。
コンセントから滲みだしてきてる場合は、銅線なりと化学反応起こして、結露水が青い汁となって出てくるんじゃないんですかね? そうじゃないと、どこからも出てくると思いますよ。 |
2541:
通りがかりさん
[2020-10-15 10:06:25]
また青い汁の話題が出てますが、過去スレ見ればわかりますよ。
ヘキサメチル エチレン ジアミンでスレ内を検索してみてください。 青い汁はアクアフォームそのものから出てくるものではありません。 コンセントや照明用の金具部分とヘキサメチル エチレン ジアミン(HMTETA)が 反応して銅イオン分解して発生するものです。 コンセントメーカーのパナソニックが見解をだしています。 ヘキサメチル エチレン ジアミンがアクアフォームには含まれていて 何らかの原因で放出されたと考えられています。 壁紙が黄ばむ症状は、下地材のパターン状にキレイに黄ばんでいるので 何かの物質が物質が壁紙表面までしみだして、紫外線と反応して黄ばむ といったメカニズムが考えられます。 もしかすると青い汁の時と同様の物質かもしれませんね。 で、問題をややこしくしているのがこの症状が全数で出ているわけではなく 一部だという事です。なので現状では壁内結露によって加水分解が促進され ヘキサメチル エチレン ジアミンが放出されているのではないかなと 推測しています。 壁内結露はアクアフォーム自体の問題もありますが、家全体の性能や作りも大いに 影響しますので。 |
2546:
通りがかりさん
[2020-10-16 17:55:27]
>>2542
グラスウールだったら、壁内結露しても、特定の成分が溶出することはないだろうから青汁にはならないと思うけど。 ただ壁内結露自体がやばいことだから、それが顕在化するって意味では悪い話ではないのかもね。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
殆どカットしていません、C値は0.15ですが、
窓ガラスの結露はあります、外気温が氷点下になり、湿度が45%を超えたあたりからです、かなりの負圧でレンジフードを回すと外からも中からも
玄関のドアは開きません。
壁内結露は考えられるでしょうか?