基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50

 
注文住宅のオンライン相談

床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

9120: 匿名さん 
[2021-10-13 09:42:35]
理解不能かな?
室内除湿の場合はせっかく除湿しても高湿度の外気が常に入って来てる。
計算し易いように仮に温度は外気も室内も24℃とする、外気湿度は79%、除湿器は空気を5℃に冷やせるとする。
換気1回で60%の空気を入れ替えられ40%残る。
室内設置の除湿器で室内湿度60%になっていたとする、24℃60%は13.1g/m3
外気は24℃80%とすると17.5g/m3。
除湿しないとすると換気1回で 17.5g/m3x0.6+13.1g/m3x0.4=14.9g/m3となり 室内湿度は68%になる。
換気を止めて換気量と同量除湿すれば14.9g/m3が時間はかかるが5℃100% 6.8g/m3になり24℃31%になる。
実際は換気で高湿度の空気が入ってくるからバランスした湿度になる。

換気空気を除湿する場合は初め室内が外気と同じ状態でも。
換気1回で 6.8g/m3x0.6+17.5g/m3x0.4=11.1g/m3 24℃51%
換気2回で 6.8g/m3x0.6+11.1g/m3x0.4=8.5g/m3 24℃39%
換気3回で 6.8g/m3x0.6+8.5g/m3x0.4=7.5g/m3 24℃34%
換気4回で 6.8g/m3x0.6+7.5g/m3x0.4=7.1g/m3 24℃32%
換気4回で 6.8g/m3x0.6+7.1g/m3x0.4=6.9g/m3 24℃31%