はじめまして
ただいま建築士と間取りプラン作成中です。
建築士から屋上を勧められていて、屋上塗装に「断熱塗料ガイナ」を使用すると言っています。
ガイナのサイトを見るとものすごく高性能で良いことづくめのように書いてあります。
http://www.nissin-sangyo.jp/
もし、「断熱塗料ガイナ」で施工されている方がいましたら実際の使用感はどんなものなんでしょうか。
一般塗料よりも2~3倍の耐久性ってホントですか。
[スレ作成日時]2010-04-15 16:57:22
断熱塗料ガイナってどうですか?
65:
匿名さん
[2012-04-25 12:31:10]
|
ブログのデ-タは参考になりそうなデ-タはないです。最初の実験見たいにシンプルにしないと結果が?なってしまう。
ガイナは遮熱より断熱に思えます、表面温度差が10℃程度有りを使用します。
参考に屋根をスタイロエ-スで作った場合の計算値です、室温はエアコンで20℃に保持してる条件です。
スタイロエ-ス表面温度60℃(遮熱無し)
スタイロ厚みmm スタイロ室内側表面温度℃ 通過熱量w/m2
1 48 326
5 34 144
10 29 86
30 24 34
50 23 21
100 21 10
スタイロエ-ス表面温度50℃(遮熱有り)
1 42 236
5 31 92
10 27 64
30 23 26
50 22 15
100 21 8
スタイロ厚み100mmでは2w/m2hの差です、100m2の屋根でエアコンCOP3、電力単価23円/1000wで計算。
2wx100m2/COP3x23円/1000w=1.5円/h遮熱するとお得になります。
スタイロ厚み1mmで断熱すると60℃から48℃まで下がります。
ガイナの断熱性能は不明ですし塗装厚みも不明です、高くて少し性能の良い塗装できる断熱材と解釈できます。
白ペンキで充分と思います、ただし汚れて反射率は急速に悪化します。
断熱性能の劣る家でなければ費用対効果は殆ど無いの結論です。