24時間換気
616:
605
[2009-12-27 14:22:38]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
616:
605
[2009-12-27 14:22:38]
|
<<598, <<602, <<606, <<608, <<613さん
>【24時間連続強制換気は1日に12回も家の内部の空気を全部交換しろと言うものですが、家を完全無害化しても尚、12回空気を入れ替えねばならない家電品・家具・生活用品類とは一体何なのか、根拠を示して戴けませんでしょうか?】
「12回空気を入れ替えねばならない根拠」ということでよろしいでしょうか.
家電品,家具,生活用品類は一体何なのか,に根拠という言葉はおかしいので.(この場合列挙ですよね)
12回入れ替えるというのは0.5回/時に24をかけたという解釈ですね.
炭酸ガスが1000ppmを超えないようにするためには,就寝時の必要換気量は20m3/時で活動時は30m3/時なんだそうです.
建坪40坪として132m2で132×2.3m(天井の高さ)×0.5回=150m3ので,人が5人いると150m3/時の換気で炭酸ガスの濃度が維持できるという計算のようです.(ですから家にいる人数や,家の広さによって必要換気量は変わってきます.)
これでも二酸化炭素は問題ないです.と言われれば私もあきらめます.
詳しくは571にも書きました「スラスラわかる断熱気密のすべて」のP57-72を読んでください.これが私の根拠の出所です.