6201: 匿名さん 
[2020-08-13 11:36:48]
>6197:脳無し
>熱損失なんて言葉、ログハウスではタブーだろうな。

>6172の算定はログハウスの蓄熱容量と在来(高高・中中・低低共通)の蓄熱容量を20℃時で算出したもの。
それに5℃の外気を0.5回/hで換気した場合の温度損失を試算したものだよ。

まあ、どんな熱損失も低蓄熱の在来(高高・中中・低低共通)にはタブーだろうな。
6202: 匿名さん 
[2020-08-13 12:25:31]
>6192 名無しさん 数値なんて問題ではない。

その割に名無し宅では快適な温湿度が出ないから、ログハウスの数値が気になっている。
高高在来がログハウス以下では、何の為に高額のローンを組んだのかと頭を抱えている。
その内②のように恥ずかしくなって逃げていくのだろうね。
6203: 匿名さん 
[2020-08-13 13:56:49]
>その内②のように恥ずかしくなって逃げていくのだろうね。

②の爺さんの木材水分特性の教育には約1年を要した。

④の名無し(脳無し)は②より手強い無知だから、本気で教育するなら3~4年かかるだろう。
6204: 匿名さん 
[2020-08-13 18:38:45]
>>6199 匿名さん

リンク先に記載の通りですね。

絶対湿度が0.012kg/kg(12g/kg)のところで明確に線が引かれている、蒸し暑さのラインで越えると不快

ウイルスの6時間後生存率から、8.3g/kgが下限

夏と冬の両方とも理想的な状態まで持って行こうとすると、やはり加湿や除湿は必要となります。

つまり、年間通して絶対湿度10g/kgで一定に維持することが理想的な快適さの秘訣。

全館絶対湿度10g/kgで一定な暮らし、とても快適ですよ。
6205: 匿名さん 
[2020-08-13 19:09:37]
①はいつもg/m3で出しているので、今年の結果からg/kgに換算してみようかな。

冬は無加湿で20℃、50%、8.5g/m3が概ね下限 換算すると7.2g/kg
夏は冷房で27℃、50%、12.9g/m3が概ね上限 換算すると11.0g/kg

冬は無加湿なので少し届いてないけど7.2g/kg~11.0g/kg。ログハウスは結構優秀だね。
6206: 匿名さん 
[2020-08-13 21:15:16]
一般的に言われていることがログハウスには通用しないことが多々ある。

例えば住宅におけるカビの繁殖する湿度。
よく65%以上とか70%以上とか言われますが、
木材の湿度特性に目を向けるとその程度の湿度で木材にカビが繁殖することがないことが解ります
また、カビ繁殖に必要な水分も一般的住宅であれば結露起因が多いが、ログハウスのように無垢の木材は濡らさない限り気
象条件下・生活苦環境下において結露することは皆無です。

信じられない方は木材の湿度特性をググってみて下さい。



6207: 名無しさん 
[2020-08-14 06:32:21]
>6198
>熱の損失は外皮だけではないんだよ。
だからどうなの???

>6199
>ウチ①はB社の程々の家とは全然似てない
であれば、中中と表現すればいい。
程々の家といえばBESS。
>12g/kg・27℃55%でも快適ゾーンと言ってる。
つまり、①は温湿度計の数値を見ないと、自分が快適かどうか判断できない数値オタクということでOK?

>6200
数値オタクがここにもいる。

>6201
???
ログハウスのQ値(熱損失係数)っていくらなの?

>6202
数値オタクなら、24℃40%の快適ゾーンは気にならないの。
>6192で名無しが提供したグラフでは27℃50%は快適ゾーンにはなっていない。
さあどうする。

>6203
何を教育したいのか、名無しみたいに箇条書きで列挙せよ。

1、夏季における蓄熱効果は温暖地に行けばいくほど快適な暮らしには無用。
2、夏季において屋根からの下降気流は強制換気以外ありえない。
3、温暖地における高高、中中住宅で、夏季における夜間の涼しい外気を取り込んでも室温は下がらない。
4、ログ材の夏季における調質作用による除湿効果は期待できるほどの効果はない。
5、ログハウスは高温多湿の温暖地に行けば行くほど不向きだ。
6、寒冷地のログハウスは夏季にはエコだが、冬季はエゴだ。
7、ログハウスは低低住宅だ。
8、ログハウスは熱橋住宅だ。
一つ増えたが、まだ何一つ反論できていないし、実証もされていない。

>6205
何度も言うが、①宅は中中住宅でログハウスではない。
単にログ材を多用している中中住宅。
低低住宅で熱橋ハウスのログハウスとは違う。
そこは区別して自慢すればいい。
痴呆症なのかな?

>6206
誰がそのことに異論を唱えているの。
被害妄想の気があるね。
異論を唱えるとしたら①ぐらいじゃないの?
なるほど、①に向かって言いたかったわけだ。
自称ログハウスなのに50%にこだわっているからね。
①からの反論はどうなのかな?

あまりこのスレにも興味がなくなった。
また興味がわいたら参加したい。
6208: 匿名さん 
[2020-08-14 08:25:59]
>>6205 匿名さん

単にエアコン除湿によるもの
断熱性能が低い分、エアコンの出力が高くなり
結果的に除湿量が多くなり湿度が下がる仕組み

車のエアコンと同じ

いずれにせよ、高温多湿な日本の都市には向かない

本流のログハウスのままでは快適さが劣ってしまうことから
一般的な三種換気住宅に風味付けられた程度である

6209: 匿名さん 
[2020-08-14 08:55:41]
>6207 名無しさん ①宅は中中住宅でログハウスではない。単にログ材を多用している中中住宅。

P&Bはログハウスの一種だよ。白を黒への試みは無駄。更に①の内部は完全に丸太組構法。
外壁を丸太組構法としたログハウスも、外をガルバで覆ったり断熱材が入るタイプもある。
注文住宅としてのログハウスは、地域や住み方に合わせてカスタマイズされるものだよ。
B社のような規格住宅タイプだけがログハウスではありません。

やっぱり逃亡したね。一般基準でなく強引に自分都合の基準を押付けるから馬脚を現した。
更に分かりやすい実測値を示さなければ信用されない。勉強になったね。
6210: 匿名さん 
[2020-08-14 09:12:11]
>6208 匿名さん 一般的な三種換気住宅に風味付けられた程度である

君も理解できていないようだね。ログハウスにも色々あるのは >6029に書いている。
①は内部に丸太組構法を採用なので、ログハウスを扱わない工務店では建築不可能。
躯体のP&Bも直径35~60㎝の丸太を金物に頼らず組む。技術と経験が無ければ無理。

http://www.alog.jp/postbeam.php 他社だけどP&Bの一例。

>いずれにせよ、高温多湿な日本の都市には向かない

温暖地の①で冬は無加湿、夏はエアコン使用で湿度は概ね7.2g/kg~11.0g/kg以内。
最高とは言わないが、不出来な高高住宅より快適ではないかな。君は頭が固いんだよ。
6211: 匿名さん 
[2020-08-14 09:14:33]
>6210 ログハウスにも色々あるのは >6209に書いている。に訂正です。
6212: 匿名さん 
[2020-08-14 12:40:56]
三種換気とエアコン空調に頼る、極々一般的な木造住宅と変わりない
内装・外観に風味付けがかるだけ

蓄熱による暑さ対策もあり24時間冷房が必須、無駄な電力消費により環境に優しくはない

気候や建築基準が全く異なる地域の建物を、そのまま導入しても快適にはならないところ
性能が向上したエアコンが空調制御してくれて、住宅性能の不足部分は電気で補ってくれる。
エアコンさまさま、無ければ熱中症で健康を害することになる。
6213: 匿名さん 
[2020-08-14 13:17:57]
>6212 匿名さん

そこまで言い出すと、全ての住宅はエネルギーを使って快適な環境を作っているのだから
五十歩百歩です。電気や空調を使わない家は無く、太陽光も電力会社と契約なしに使えない。
君の家が既存の電力網から永久に独立して生活可能なら、無駄な電力との主張も理解できる。

 
6214: 匿名さん 
[2020-08-14 14:44:42]
>>6207 名無しさん
>実証もされていない。
なるほど、1から8は全て実証されてもいないという事ですね。
出まかせとも言いますかね。
6215: 匿名さん 
[2020-08-14 19:17:07]
>6207

1と5と6については下記論文が論破してるね。

https://www.google.com/url?q=https://www.jstage.jst.go.jp/article/shas...

3窓開けで涼しい外気を取り込んでも室温が下がらない住宅は私にとっては欠陥住宅だ。

4については①③の冬季加湿不要で長期間の調湿効果が実証してるし、③の温湿度データロガーの結果から変動幅の減少が実証されてる。

8の熱橋について、
熱橋が熱伝導率が高く吸水性のない素材が引き起こす結露が問題。
木材という熱伝導率が低く吸水性のある素材で構成されるログハウスは熱橋なるところが出来にくい。

とりあえずこんなところ。


6216: 匿名さん 
[2020-08-14 19:50:43]
>>6213 匿名さん

>全ての住宅はエネルギーを使って快適な環境を作っているのだから五十歩百歩です。

ご理解いただけた通りです。

室内温湿度に関する性能は、電力料金差に現れます。

自然を上手に利用し性能がよく効率的な換気システムなら、夜間等エアコンを無駄に利用する必要もなくなり

結果、電気料金を無駄に支払うこと無く快適に暮らせます。
6217: 匿名さん 
[2020-08-14 20:11:45]
>6207 名無しさん 7、ログハウスは低低住宅だ。

高気密なログハウスを建てる工務店も選べる。工務店の持つ高気密施工の技術次第です。
C値 マシンカット 0.5~0.6c㎡/㎡、ポスト&ビーム 0.3~0.5c㎡/㎡

https://loghouse21.co.jp/1391/

高断熱はポスト&ビームは指定すれば外壁の充填断熱200mm以上+付加断熱仕様も可能。
サッシや床・屋根の断熱、換気は高高と同条件なので、費用さえ出せば高高以上になる。
マシンカットでも壁を厚くしたり、北欧のように断熱材を使えば低断熱にはなりません。

高高を希望ならP&Bは有利だけど、ログハウスは施工する工務店選びが最も大切ですね。
6218: 匿名さん 
[2020-08-14 21:48:02]
まさに
本流のログハウスのままでは快適さが劣ってしまうから
一般的な木造住宅に風味付けした仕様

良いと思いますが、寒冷地仕様のままだと、
気候に合わず、熱が籠り不快になり無駄にエアコンに頼ることになる。
6219: 匿名さん 
[2020-08-14 22:16:26]
>6207
> 4、ログ材の夏季における調質作用による除湿効果は期待できるほどの効果はない。

なんか字も間違ってるが、
調湿=除湿って相当○○○悪いようだ。

まあ、④は売れない住宅業者なのでしょうね。
ちゃんと蓄熱も勉強しないと職失うよ。

6220: 匿名さん 
[2020-08-14 23:11:13]
>6218
>気候に合わず、熱が籠り不快になり無駄にエアコンに頼ることになる。

↓もう一度ご確認を!
https://www.google.com/url?q=https://www.jstage.jst.go.jp/article/shas...

6221: 匿名さん 
[2020-08-14 23:48:07]
不思議に思いませんか?

同じ気温26℃でも、
ゴールデンウィーク頃の昼間なら心地よくエアコン不要
なのに真夏の夜だと不快でエアコン稼働

なぜ違うのか

それは、湿度が違うから、多湿な外気が室内に流入すると不快、
正解は、潜熱交換を行い、湿気を取り除いた新鮮な外気を24時間換気すること。
室内に湿気をいれなければ、エアコン稼働させることなく快適なのです。


6222: 匿名さん 
[2020-08-15 06:41:49]
>6221 匿名さん 正解は、潜熱交換を行い、湿気を取り除いた新鮮な外気を24時間換気すること。

一条辺りの人かな。兄弟が建てたのでロスガードの全熱交換なら知ってはいます。
大掛かりな機械物は入れたくないし、①は毎日数時間の窓開け習慣で台無しになる。
梅雨時は多少役立つので、ログハウスでも使いたい人は採用すればいいんじゃないか。
6223: 匿名さん 
[2020-08-15 07:59:58]
誰かさんが熱望していたので、窓開け開放+エアコン停止を1時間半超やってみました。
結果は当然温湿度は上がるけど、絶対湿度が17g/m3は超えない辺りでウロウロしてる。
前にログハウスの長期調湿は1.5~2.5g/m3程度と推定したけど、近い数字かもしれない。
ログハウスは温湿度変化を緩和する力が大きいので、短時間の窓開けは問題ありません。

ウチ①のログハウス 7時45分現在 29.7℃、湿度57%、絶対湿度16.36g/
参考外部 名古屋 7時 29.5℃、湿度 70%、絶対湿度 20.68g/【窓開け開放中】
誰かさんが熱望していたので、窓開け開放+...
6224: 匿名さん 
[2020-08-15 10:08:10]
名古屋から離れていて湿度が異なる
空気が澱んで換気出来ていない等が理由である。
試しに、窓枠に置いて撮影してみては?
6225: 匿名さん 
[2020-08-15 11:59:43]
>6224 匿名さん 名古屋から離れていて湿度が異なる 空気が澱んで換気出来ていない等が理由である。

近隣の3か所は、どこでもウチ①より高いですね。29.7℃、湿度57%、絶対湿度16.36g/
参考外部 名古屋 7時 29.5℃、湿度 70%、絶対湿度 20.68g/
参考外部 四日市 7時 29.0℃、湿度 74%、絶対湿度 21.28g/
参考外部 岐阜 7時 29.2℃、湿度 62%、絶対湿度 18.02g/
1時間半以上全ての窓を開けたので澱みは有り得ませんね。窓開けは24h換気の比ではない。
開放した窓際なら外部と同じで無意味です。温湿度計は窓から直線距離で約3m。

4時間弱で普段の湿度に戻ったようです。ウチ①では換気時間の2倍が復帰する目安かな。

ウチ①のログハウス 11時35分現在 27.0℃、湿度 49%、絶対湿度 12.64g/
参考外部 名古屋 11時 35.7℃、湿度 52%、絶対湿度 21.35g/

近隣の3か所は、どこでもウチ①より高いで...
6226: 匿名さん 
[2020-08-15 12:56:46]
③です。
梅雨明け後は夜間窓開けで蓄冷して、朝に窓閉めして日中は躯体の蓄冷で過ごす日々になってます。
12:21の内外温度計の記録です。
外気温 31.4℃
室温 25.8℃

日時を表示するアプリを使ってみました。



お詫び、
③の地域区分をⅡ地域と言ってましたが、改めて確認したところ旧々区分以前からⅢ地域でありました。
訂正しお詫びいたします。


③です。梅雨明け後は夜間窓開けで蓄冷して...
6227: 匿名さん 
[2020-08-15 13:15:56]
いずれにせよ

料金明細も窓枠や吸気口での測定結果投稿はなく
エアコンで力まかせの結果

人のエゴで無駄にエネルギー消費するのではなく、
自然を上手に利用し環境に優しい住まいが、
SDGsに即した良い住まいと思います。
6228: 匿名さん 
[2020-08-15 14:07:17]
>6227
>SDGsに即した良い住まいと思います。

>6227さんの取り組みは何ですか?
6229: 匿名さん 
[2020-08-15 14:36:10]
>6227 匿名さん 料金明細も窓枠や吸気口での測定結果投稿はなくエアコンで力まかせの結果

料金明細はログの長期調湿を観察するのに必要ありません。
窓枠や吸気口での測定結果では、ログの長期調湿の観察に適切ではありません。
ロスガード等の全熱交換器の手前で測定するのと同じことになり無意味になります。

除湿の多くはエアコンによるものと認めていますよ。
今回の実験はエアコンを完全に止めていますので、機械的な一切の除湿はありません。
でも3地点の平均19.99g/m3に対し、①の16.36g/m3は誤差では済まない差があります。
ログハウスではログの長期調湿が働き、エアコン除湿を助けていると推測できます。
6230: 匿名さん 
[2020-08-15 16:03:32]
6231: 匿名さん 
[2020-08-15 16:19:39]
単体の温湿度計の誤差なら、>5650>5671 で2台を並べて概ね同じ数値を確認済。

機種依存の場合は例え夏が有利でも冬は不利な数値になる。その意味は分かりますね。
既に夏冬共に数値は出て概ね20℃・50%~27℃・50%の範囲での温湿度変化を確認済み。
6232: 匿名さん 
[2020-08-15 19:28:53]
③は室温しか出さない。
ログ材使っているのに高湿度なんだろう。
①の言ってることと矛盾している。
6233: 匿名さん 
[2020-08-15 19:33:36]
①が大ぼら吹いている手前、恥ずかしいのだろうと思う。
6234: 匿名さん 
[2020-08-15 20:13:32]
>6232 匿名さん ログ材使っているのに高湿度なんだろう。

③さんはロガーで夏は内外湿度差が平均してほぼゼロであることが分かっています。
生活上で発生する湿度を除けば-3g/m3程度外気より低くなる。それが長期調湿分。
①の窓開け時の絶対湿度差も、19.99-16.36=3.63g/m3で概ね整合性がある。

>6232 >6233
お二人も窓全開でエアコンや、もし一種換気なら全て数時間止めて数値を見たら分かる。
普通の家は調湿は全く期待できないので、恐らく①のような絶対湿度差は無いでしょう。
6235: 匿名さん 
[2020-08-15 21:57:34]
計画換気設計による強制換気と異なりどの家も窓をあけた程度では、
ショートサーキットを起こすなどして負圧が維持できず、
家中くまなく換気できなくなるだけである。

また、日中には日射もあり、熱が籠るほど室外より室内のほうが湿度が低くなる。
ごく普通の建売・ローコスト住宅でも室内のほうが室外よりは湿度が低い。
6236: 匿名さん 
[2020-08-15 22:48:27]
>6235 匿名さん どの家も窓をあけた程度では、家中くまなく換気できなくなるだけである。

数時間も全ての窓を開けて換気をしていれば、密閉空間でない限り換気されます。

>日中には日射もあり、熱が籠るほど室外より室内のほうが湿度が低くなる。

温度に左右される相対湿度と、空気中の水分量である絶対湿度は異なります。
わざわざ絶対湿度に換算しているのは室温に左右されないためです。勉強して下さい。

https://zatugaku-gimonn.com/entry234.html
6237: 匿名さん 
[2020-08-15 23:24:13]
>6232
>③は室温しか出さない。

すみませんね。
内外温湿度計の外部湿度センサーが壊れた為、生きてる内外温度計の記録と時々貼ってるCo2モニターの画像、
そして月末にUPする内外の温湿度データロガーの記録になってます。

>ログ材使っているのに高湿度なんだろう。

そうです、一般的には高湿度範囲になってますが温度が低いので不快感はありません。
カビの気配もまったくありません。


>①の言ってることと矛盾している。

温度が高い分湿度を押さえるか、湿度高い分温度を押さえるか・・・
これは矛盾でなく常識、不快指数やPPDが証明してますね。


6238: 匿名さん 
[2020-08-15 23:52:14]
>6235
>計画換気設計による強制換気と異なりどの家も窓をあけた程度では、
>ショートサーキットを起こすなどして負圧が維持できず、
>家中くまなく換気できなくなるだけである。

その通りです。
現在の工法では面材が多用されるので隅々までの換気は難しいのです。
それも③がログハウスを選んだひとつの理由です。
ログ材を水平に積む一段一段に僅かな隙間があれば、その隙間が吸気口の役割となり気流溜まりが出来ることがない・・・と。
ログとログの間には不織布のパッキング材が入るのでフィルターの役割となる。
言わば「全壁面吸気システム」です。

かといってスカスカかと言うと、内外温度計の記録やデータロガーの記録で判る通り内外は分離できてます。
ただ、これを現在主流の面材や発泡系断熱材でやろうとすると、蓄熱性・吸放湿性の無さから熱橋となり結露を引き起こすと思います。
面材などが主流となってる現代工法では出来ないことと思います。

6239: 匿名さん 
[2020-08-16 00:19:30]
>6232
>③は室温しか出さない。

そうそう、画像ありレスを検索してみましょう。
③はデータロガーの記録・Co2モニターの画像・木材水分計の画像・ログ壁の伸縮の画像など出せるウラヅケデータは結構出してますよ。


屋外
1月 1.4℃ 81.5% 4.39g/m3
2月 1.2℃ 78.3% 4.1g/m3
3月 4.6℃ 79.4% 5.25g/m3
4月 7.0℃ 70.9% 5.49g/m3
5月 15.8℃ 69.7% 9.38g/m3
6月 19.7℃ 80.7% 16.0g/m3
7月 20.8℃ 90.9% 16.5g/m3

室内
1月 21.0℃ 44.8% 8.23g/m3
2月 20.1℃ 43.4」 7.5g/m3
3月 21.2℃ 42.4% 7.85g/m3
4月 20.5℃ 45.7% 8.13g/m3
5月 20.4℃ 58.9% 10.42g/m3
6月 21.9℃ 72.1% 14.0g/m3
7月 22.7℃ 82.3% 16.7g/m3
6240: 匿名さん 
[2020-08-16 00:36:36]
③さんの室内データから生活発生湿度を除けば、大まかにログの調湿分が分かります。
窓開け時間分の補正は完璧ではないけど、冬は加湿され夏は除湿される傾向が出てます。
僅かと感じられるかもしれませんが、相対湿度なら5~10%にも相当します。>6143参照。
6241: 名無しさん 
[2020-08-16 07:19:02]
>6234
>内外湿度差が平均してほぼゼロであることが分かっています.
そのことと、ログハウスの室内が快適ゾーンであることとは無関係。
同じログハウス同志でありながら、①はログハウスの快適ゾーンは27℃50%絶対湿度12.64g/?前後でなければならないと豪語している。
ところが、③のログハウスではどんなに頑張ってみても26℃70%絶対湿度17.1g/?前後しか出せない。
①は同じログハウスでも③のログハウスは不快ゾーンだと言い切っている。
おらが村(ログハウス)同士で快適空間の価値観が統一されていない。
どちらかが大嘘を言っている。
ログ住人の習性なのだろう。
そこをクリアしないと空しいレス投稿合戦でしかない。
①があざといのか、③が不快なのに快適だと大嘘こいているのか、どちらかである。
6242: 名無しさん 
[2020-08-16 07:38:40]
①のあざとさは>6223のレス投稿ではっきりしている。
外気温が室温と同じ時間帯に何を確認したかったのか。
以前、実験は外気温が25度前後の夜間が涼しい季節になってからでいいと断っていたはずだ。
よりにもよって、今季最高の熱帯夜に実験している。
あざといのか、痴呆症なのかどちらかだ。
【温暖地の高高中中住宅では涼しい外気を室内に入れても室温は下がらない。】
ことを証明するための実験だったはずだ。
6243: 匿名さん 
[2020-08-16 07:39:57]
>6248
③ですが、
ログハウスって一般的に言われている快適ゾーンよりその範囲が広いと感じてます。
例えば一般的に言われるカビの繁殖範囲となっても木材がカビることはないです。
また、木材の低熱伝導率が輻射熱を柔らげるのでしょう。
>6239のデータから日中の不在時と在宅時データを分離すればもう少し詳しく分析出来るかもしれません。
6244: 名無しさん 
[2020-08-16 07:43:14]
特に、温暖地の中中住宅でもあり、ログ材多用で蓄熱量の多い①宅は、蓄熱量の多さが災いして、室温が急激に上がるはずだ。
それが、>6223の実証実験で実証されている。
6245: 名無しさん 
[2020-08-16 07:47:02]
>6243
>ログハウスって一般的に言われている快適ゾーンよりその範囲が広いと感じてます。
個人的には③の弁解は否定するつもりもない。
どうしてそのことを①に対して反論しないのか。
③の言うことが正しければ、自称ログハウスの①は大嘘つきになる。
6246: 名無しさん 
[2020-08-16 07:50:36]
低低住宅の視点から見ればまさにその通り。
高高、中中住宅の視点から見ればログハウスは熱橋ハウス。
6247: 匿名さん 
[2020-08-16 08:16:28]
>6241 名無しさん ①はログハウスの快適ゾーンは27℃50%絶対湿度12.64g/?前後でなければならないと豪語している。

君が勝手な引用データを強要するから、一般的な快適ゾーンを示しただけだよ。
①は確かに一般的な快適ゾーンに入るけど、個々の暮らしの感じ方はそれぞれ違う。
③さんも今後必要性があればエアコンを検討するだろうし、②は既に使っている。

>実験は外気温が25度前後の夜間が涼しい季節になってからでいいと断っていたはずだ。

①の実験は気まぐれ。エアコン無しの絶対湿度を調べただけ。君に従うつもりはない。

>空しいレス投稿合戦でしかない。

それを君が言うかな。口だけで実測値を出さず揚げ足取り。君のレスに何の価値も無い。

6248: 名無しさん 
[2020-08-16 08:45:43]
>6247
>一般的な快適ゾーンを示しただけだよ。
つまり、同じログハウス住人の③は一般的な快適ゾーンで暮らしていないわけだ。
ところが、同じログハウス住人③は快適だと言っている。
どちらかと言えば③の言ってることが正しい。
①はあざとい。
6249: 名無しさん 
[2020-08-16 08:51:08]
>6233
>誰かさんが熱望していたので

>6247
>君に従うつもりはない

あざとさは一流だ。
6250: 匿名さん 
[2020-08-16 09:21:13]
今日は窓開け時間が1時間弱と短いからか、この時間帯で概ね通常の温湿度に戻っています。
名無しは口先だけでなく、高高在来とやらの実測値を示して意味のある投稿をしないとね。
中傷からは何も生まれないし、誰も聞く耳を持たないよ。

ウチ①のログハウス 9時10分現在 27.4℃、湿度 48%、絶対湿度 12.38g/
参考外部 名古屋 9時 32.3℃、湿度 55%、絶対湿度 18.89g/

今日は窓開け時間が1時間弱と短いからか、...
6251: 名無しさん 
[2020-08-16 09:29:29]
①宅は単に、ログハウスを自慢したいのではなく、ログ材を多用した中中住宅P&B工法を自慢したいだけ。
だから、同じログハウス住人である③の意見などお構いなし。
潜在意識が違う。
>6225の測定結果は、
1、中中住宅
2、ログ材多用によるの蓄熱量
3、電力消費量を犠牲にしたエアコン除湿
による賜物。
つまり、誰もが可能な機械に多大に頼ることで得る測定結果。


>6234
>①の窓開け時の絶対湿度差も、19.99-16.36=3.63g/m3で概ね整合性がある。

窓開け換気してる時に、外部から侵入した多湿な空気を瞬間的にログ材が除湿しているという事を言いたいのだろうが、果たして、ログ材に瞬間的に除湿する能力なんてあるの?
6252: 名無しさん 
[2020-08-16 09:35:18]
>6250
>実測値を示して意味のある投稿をしないとね
実測値を投稿することに関しては賛成だ。
その実測値に関して疑問の声が上がれば投稿に意味を持たせるためにも反証すべきだと思う。
でなければ、自宅の壁にでも実測値の写真を飾っておけばいい。
おらが村の自己満足でいいのだからね。
他人にあざとく見せる必要もないと思う。
6253: 匿名さん 
[2020-08-16 09:45:19]
誰かさんが言う温暖地でログハウスは合わない・・とか、
②が言ってた乾燥収縮で隙間があく・・・
調湿効果はない・・・
などなど、これらの「間違った知識」を正し証明していく為に様々な研究論文や裏付けとなる実測データは必要でしょう。
事実、北海道~沖縄まで広くログハウスは建てられている。

6254: 名無しさん 
[2020-08-16 10:05:26]
>6253
>事実、北海道~沖縄まで広くログハウスは建てられている。
別に建てちゃいけないと言っているわけでもない。
嗜好性にもよるし、理由は人それぞれ。
採用確率が向き不向きを暗黙の裡に示している。
ログハウスを広げようと思えば、短所も隠さずに伝えるべき。
短所も分かって採用するなら本物。
別に沖縄だっていいと思う。
6255: 匿名さん 
[2020-08-16 10:19:20]
>6254

何が短所となり得るかと言えば、②や名無し(脳無し)のように「間違った知識」が短所を作り出す。
正しい知識があれば短所とはならない。

6256: 匿名さん 
[2020-08-16 11:24:24]
>6251 名無しさん ログハウスを自慢したいのではなく、ログ材を多用した中中住宅P&B工法を自慢したいだけ。

①は自慢するような高気密高断熱や省エネ住宅でもありません。3種換気にLPG採用です。
温暖地に建てたログハウスの一例として、実測値や工法その他を紹介しています。
時々名無しのような思い込みの激しい輩が間違った内容を書き込むので矯正しています。


>ログ材に瞬間的に除湿する能力なんてあるの?
既出です。 >5356 参照。
6257: 匿名さん 
[2020-08-16 17:26:17]
>6229

>料金明細はログの長期調湿を観察するのに必要ありません。
>窓枠や吸気口での測定結果では、ログの長期調湿の観察に適切ではありません。

公表出来ない、都合が悪い数値と認識している所以、

温暖地でエアコンに頼った一般的な住宅と同等な仕様になるのは仕方ない
寒冷地仕様そのままでは快適にできないのだから
だからといって、本流ではないことを卑下する必要はない。
6258: 匿名さん 
[2020-08-16 18:16:42]
6257 匿名さん 窓枠や吸気口での測定結果

再度。ロスガード等の全熱交換器の手前で測定するのと同じことになり無意味です。
意味があると思いますか? 外部の温湿度を知りたいのかな?

>公表出来ない、都合が悪い数値と認識している所以、

省エネ住宅ではないので参考になりません。無意味な個人情報は公表したくないだけ。
また何か勘違いをしてるようだけど、ウチ①は特に寒冷地仕様ではありません。
6259: 匿名さん 
[2020-08-16 19:20:54]
>>全ての住宅はエネルギーを使って快適な環境を作っているのだから五十歩百歩です。

>室内温湿度に関する性能は、電力料金差に現れます。

窓枠内側は室内では?吸気口のある部屋は不快?

効果があるのであれば、料金に現れる、効果がなければ、料金の増大を招く。
単純なこと、効果が示せず隠す理由が何より認識している故
6260: 匿名さん 
[2020-08-16 19:42:11]
>6259 匿名さん 室内温湿度に関する性能は、電力料金差に現れます。

既出。>5949参照。エアコン単独の消費電力は分からない。そんな機能は無いし関心も無い。
6261: 匿名さん 
[2020-08-16 22:30:09]
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
6262: 匿名さん 
[2020-08-17 08:12:39]
エアコン使用前の窓開けが有効だって。

https://news.yahoo.co.jp/articles/d56e18d521c8d924ac643bb1c24b96fce357...

6263: 名無しさん 
[2020-08-17 08:57:27]
>6255
>正しい知識があれば短所とはならない。
おらが村だけに通用する偏った、封建的な知識を持ち出されてもね。
何が正しい知識なのかを箇条書きにできないの?

>6256
>①は自慢するような高気密高断熱や省エネ住宅でもありません。
相変わらずあざといね。
①は中中住宅だと何度も言っているのに忘れたの?
ログハウス流のログハウスの欠点を除いた、ログハウスとはちょっと違うP&B工法だと自慢したいのでしょ。
③さんのように本物のログハウスに住むとP&Bのような快適ゾーンが得られないと常々自慢している。
>温暖地に建てたログハウスの一例
病院にでも行ってみれば。
誰がログハウスだと言ってるの?
あざとさは生まれつきのものなんだろうな。
>時々名無しのような思い込みの激しい輩が間違った内容を書き込むので矯正しています
きもいの一言。
Wikiは書き直したの?
>既出です。 >5356 参照
自分だけわかってもね。
③さん、お得意のお説で分かりやすくお願いします。
ニワカ知識の他人の研究論文ではダメですよ。

>6258
>無意味な個人情報は公表したくないだけ。
無意味なんじゃなくて、①に都合の悪い情報は公開したくないだけのこと。
あざといからね。

>6260
>そんな機能は無いし関心も無い。
あざといね。
何に関心があって、何を自慢したいの?

>6262
①さん、実行できるのかな?
6264: 匿名さん 
[2020-08-17 09:44:38]
>6263:脳無し

>浸透が結露速度より早ければ表面結露はしない。
>当然湿度が高ければ多くなる。

残念だね、これは②のレスだよ。
6265: 匿名さん 
[2020-08-17 12:36:45]
>6263:脳無し
>何が正しい知識なのかを箇条書きにできないの?

箇条書きと言わずひとつづついこうね。
まずは↓これ

>6054:名無し
>低低のログハウスであれば高高在来にはかなわない。

さて、さて正しい知識で高高在来とやらの蓄熱容量を示してみなよ。

病院行きが必要な重症患者は間違いなく>6263:脳無しだよ。
6266: 匿名さん 
[2020-08-17 13:05:48]
まずは、現状を正しく認識することから始めたほうが良い。

有害物質やアレルゲン等がフィルターされ、空気清浄機により
清浄にした外気で計画換気出来ていれば、室外よりも室内のほうが清浄な空間となる。

窓明け換気により室外から花粉、大気汚染物質などが流入し逆に汚染されてしまう

特に西にいくほど中国からの黄砂や大気汚染物質が多く
さらに地方は花粉が大量に浮遊していて、
工業地帯に近く、煤煙、NOx等で汚染された空気である。

6267: 名無しさん 
[2020-08-17 13:37:42]
>6266

どこに建てるかも重要でしょう。
敢えて悪環境下に建てる方は少ないだろうし。
もう一度建てるにしても、空気清浄作用がある緑が程よくあるところを選びますね。
住宅単体性能だけでなく周辺環境も性能として意識するタイプなので・・・

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://w...

6268: 匿名さん 
[2020-08-17 14:12:14]
>6263 名無しさん
口先だけで実測値も出さず今度は中傷。こういう輩に付き合うお人好しではないので無視。

>6266 匿名さん
窓開け習慣が大切な①の生活で1種換気は失格。大気汚染地域なら採用する人もいるかもね。
大掛かりな設備で長期経過時の故障リスク、ダクト式なら衛生状態も不安。

ウチ①のログハウス 13時55分現在 27.3℃、湿度 45%、絶対湿度 11.61g/
参考外部 名古屋 13時 35.9℃、湿度 37%、絶対湿度 15.35g/
口先だけで実測値も出さず今度は中傷。こう...
6269: 匿名さん 
[2020-08-17 17:30:49]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
6270: 匿名さん 
[2020-08-17 23:42:52]
名古屋は空気汚いぞ
6271: 匿名さん 
[2020-08-18 07:32:42]
>6270 匿名さん 名古屋は空気汚いぞ

何処だろうが窓開けで快適にならない地域は大気汚染地域。1種換気を検討した方がいい。

>6269 匿名さん 甘やかさない方が良いでしょう。

そうですか。今後もログハウスを不当に貶める輩にはマイペースで対応いたします。
6272: 名無しさん 
[2020-08-18 07:44:59]
>6265(おらが村のバカボン③)
>さて正しい知識で高高在来とやらの蓄熱容量を示してみなよ。
蓄熱容量の話なんて枝葉の問題。
蓄熱性能がどうして大切なのか、小学生でもわかるように説明してあげる。
貯金箱知ってるよね。
バカボン③の貯金箱は大きくて貯金もたくさん貯まる。
百円玉でいっぱい貯めると一万円貯金できるとする。
一方、脳無しの貯金箱は小さくて、いっぱい貯めても5千円しか貯まらない。
ところが、バカボン③は浪費癖(熱橋)もある。
小遣いは一日千円なのに一日5千円も使う。
一方、脳無しは一日の小遣い(補填エネルギー量)はバカボンと同じで千円だが、バカボンよりは賢いのか一日1500円(中気密中断熱)しか使わない。
ここで、小学生でもわかる計算だ。
明日になるとバカボン③と脳無しの貯蓄額はいくらなのだろう。
バカボン③ 10000円-5000円+1000円=6000円
脳無し   5000円-1500円+1000円=4500円
一日目はバカボン③の貯蓄額(蓄熱量)のほうが多い。
バカボン③も単純にドヤ顔で喜んでいる。
二日目はどうだろう。
小学生でもわかる計算だ。
バカボン③ 6000円-5000円+1000円=2000円
脳無し  4500円-1500円+1000円=4000円
あーら不思議、二日目となるとバカボン③の貯蓄額は2000円で脳無しは4000円だ。
バカボン③ 2000円
脳無し   4000円
どちらの貯蓄額(蓄熱量)が多いか、バカボン③でも分かるよね。
三日目は計算しなくてもわかるよね。
初日の貯蓄額(蓄熱量)ではバカボン③が勝っていたのに二日目になると逆転だ。
どうして貯蓄額(蓄熱量)が逆転されたのか、バカボンでも分かるだろ?
バカボン③は三日目になるとマイナスだ。
そうならないためにはお小遣い(補填エネルギー量)を増やすか、バカボン③の浪費癖(Q値)を直さないといけない。
浪費癖(Q値)はバカボン③の天性のものだから治せない。
お小遣い(補填エネルギー量)を増やすしかない。
脳無しもいつかはお小遣い(補填エネルギー量)が足りなくなってくる。
ここでバカボン③に宿題だ。
どちらが【お小遣いの少ない快適な生活】を送れるのだろう。
バカボン③ぐらいだな、ここまでの説明が必要なのは。
実際に効果が及ばない枝葉の論議はバカボン③の世界だからできること。
貯蓄額だから一日単位だが、熱量となると一時間単位。
蓄熱量の多さによる住環境効果は2,3時間程度。
①の熱橋のない中中になると③の低低の熱橋ハウスよりも効果時間は長い。
どうしてかというと、熱橋がなくなっているからだ。
①の温暖地の夏季の蓄熱量の多さはうざいだけ。

>6266
①からバカボン③に向けての反論メッセージ?

>6267
バカボン③から①に向けての反論メッセージ?

>6268
実測値?
エアコン使えば簡単に出せる。
消費電力量を無視すればね。
皆さん、省エネに関心があるから、敢えて省エネを無視する①の真似をしようとはしない。
今日、暇な時でも別宅の低低バラック小屋で①より快適ゾーンで出してあげるよ。
楽しみに待っててね。
先日の熱帯夜の実測値へのお礼だ。

>6269
>甘やかさない方が良いでしょう
①が定めた不快ゾーンで毎日生活しているバカボン③も①の不快ゾーンばかり出さずに、負けずに①の快適ゾーンの実測値ぐらい出しなよ。
バカボン③も口先だけ。
>口先だけで実測値も出さず今度は中傷
これは、①からバカボン③に向けた隠れたメッセージだとはバカボンだから気づかないだろうな。
6273: 匿名さん 
[2020-08-18 08:46:21]
窓明け換気って虫とか入って来そう
6274: 匿名さん 
[2020-08-18 10:06:46]
>6273
>窓明け換気って虫とか入って来そう

普通に網戸で入って来ないでしょ。
6275: 匿名さん 
[2020-08-18 10:32:57]
>6272

お小遣いは多い方がいいよ。
お小遣い多くするには蓄熱容量が多いといいんだよ。
まずは名無し宅の蓄熱容量を>6172の例のように算出してみようね。

https://www.google.com/url?q=https://www.jstage.jst.go.jp/article/shas...
6276: 名無しさん 
[2020-08-18 11:05:40]
>6268
>口先だけで実測値も出さず
ホレ、実測値だ。
誰でも簡単に出せる。
①宅は名無しのバラック小屋みたいに快適ゾーンの【25℃50%】は出せないの?
残念な家だね。
名無し宅はバラック小屋の低低住宅。
それでも、エアコンの力を借りれば簡単に出せる。
あとは、消費電力量の問題。
所要時間は30分。

>6275
この方誰なの?
ホレ、実測値だ。誰でも簡単に出せる。①宅...
6277: 匿名さん 
[2020-08-18 11:14:28]
>6276
>所要時間は30分。

つまり蓄熱容量少ないから短時間で変動するってことね。
6278: 匿名さん 
[2020-08-18 12:14:33]
>6272

修正しておいてあげるね。

蓄熱性能がどうして大切なのか、小学生でもわかるように説明してあげる。
貯金箱知ってるよね。
バカボン③の貯金箱は大きくて貯金もたくさん貯まる。
百円玉でいっぱい貯めると一万円貯金できるとする。
一方、脳無しの貯金箱は小さくて、いっぱい貯めても5千円しか貯まらない。
ところが、バカボン③は蓄熱性はある。
小遣いは一日千円で一日冷房費は0円。
一方、脳無しは一日の小遣い(補填エネルギー量)はバカボンと同じで千円だが、バカボンよりは賢いのか一日1500円(中気密中断熱)も使う。
ここで、小学生でもわかる計算だ。
明日になるとバカボン③と脳無しの貯蓄額はいくらなのだろう。
バカボン③ 10000円-0円+1000円=11000円
脳無し   5000円-1500円+1000円=4500円
一日目はバカボン③の貯蓄額(蓄熱量)のほうが多い。
バカボン③も単純にドヤ顔で喜んでいる。
二日目はどうだろう。
小学生でもわかる計算だ。
バカボン③ 11000円-0円+1000円=12000円
脳無し  4500円-1500円+1000円=4000円
当然二日目となるとバカボン③の貯蓄額は12000円で脳無しは4000円だ。
バカボン③ 12000円
脳無し   4000円

さて溜まったお小遣いでGoTo・・・
6279: 匿名さん 
[2020-08-18 12:40:20]
>>6274 匿名さん

引き違い窓?
6280: 匿名さん 
[2020-08-18 12:48:07]
>6279
>引き違い窓?

いいえ、北欧製の木製ペアガラスケースメント。
ただし浴室のみ樹脂ペアガラス引き違い。
6281: 匿名さん 
[2020-08-18 12:51:46]
その通り、蓄熱が少なければ少ないほど
効率よく冷やすことができ、
不要な輻射熱を生じることもなく、快適さが増すのです。

益々温暖化が進んで、酷暑40℃が普通になりつつあります。

6282: 匿名さん 
[2020-08-18 13:01:12]
>6278の捕捉。

③は大きな貯金(蓄熱体)を夜間は大気に預けてる。
朝には利息(蓄冷)が付いてきている。
この利息(蓄冷)で日中過ごせるから冷房費がかからない。
6283: 匿名さん 
[2020-08-18 13:19:57]
>6281
>その通り、蓄熱が少なければ少ないほど効率よく冷やすことができ、

逆もあり。
蓄熱がないと僅かな外因(換気空気の熱量)により、簡単に室温変動してしまう。
結果エアコン稼働が多くなる。
その検証の論文が↓これ。
https://www.google.com/url?q=https://www.jstage.jst.go.jp/article/shas...


断熱性能が同等となるように蓄熱性能を変化させたにもかかわらず、蓄熱性能が高いほど、冷暖房ともに供給熱量ならびに消費電力量が少なくなることがわかった。
蓄熱性能が最高となるvery heavy の場合、標準的な蓄熱性能の場合と比べて、冷房供給熱量が 14%、暖房供給熱量が 6%低下した。
また、冷房消費電力量は 11%、暖房消費電力量は 15%低下した。
冷房期間 COP も同様に、蓄熱性能が高くなるほど低くなることがわかった。
6284: 匿名さん 
[2020-08-18 13:34:39]
>6279
>引き違い窓?

天窓は↓これ。
https://www.velux.co.jp/products/skylights/ggl

6285: 匿名さん 
[2020-08-18 14:22:11]
>6276 名無しさん ①宅は名無しのバラック小屋みたいに快適ゾーンの【25℃50%】は出せないの?

24.7℃50%は11.33g/m3だけど、ウチ①の27.0℃湿度44%絶対湿度11.35g/m3はほぼ同じ。
ウチ①は28℃設定なので、25℃にはならないよ。名無しは低低ハウスでも快適そうだね。
高高在来に憧れなくても、今のままでいいんじゃないの。老後ビンボーも避けられるよ。

>6284 匿名さん 天窓は↓これ。

やはり天窓はベルックス1択ですね。ウチ①もFIXが付いています。

ウチ①のログハウス 14時10分現在 27.0℃、湿度 44%、絶対湿度 11.35g/
参考外部 名古屋 14時 36.8℃、湿度 43%、絶対湿度 18.68g/
24.7℃50%は11.33g/m3だけ...
6286: 匿名さん 
[2020-08-18 16:30:10]
虫が入って来そう
6287: 匿名さん 
[2020-08-18 18:22:11]
>6276

結局「おらが村のバカボン」は④の名無しさんでしたね。
6288: 匿名さん 
[2020-08-19 00:37:57]
>>6283 匿名さん

無知が故に完全に誤った解釈している

まず、熱には顕熱、潜熱があり
伝わりかたには、伝導 対流 輻射とある

まず、熱交換を行わない三種換気の時点で、
既に効率が7割以上劣っている
その、劣っている状態から、顕熱についてのみ限定し、かつ、対流によるもののみを捉えた見方である。
つまり極々僅かな変動を誇張しているだけである。

車の燃費競争やエアコンの省エネ競争でも見受けられるが、カタログスペックのみを追いかけ
実態と合わない数値と同様である。

自然エネルギーを上手に使えば、顕熱、潜熱全てにおいて快適にしつつ、家全体の消費をゼロ、つまり
CO2の排出を無くし環境に優しい住まいにできる

比較対象のレベルがまったく異なる
6289: 匿名さん 
[2020-08-19 07:30:41]
>6288
>カタログスペックのみを追いかけ実態と合わない数値と同様である。

それこそ気密・断熱性だけを追いかけた高高に言えることだろうね。
多くのログハウスユーザーが蓄熱という性能に目を向けてきた、RCにおいても蓄熱性を活かすため外断熱化してきた。
戸建ておいてもやっと蓄熱性能が問われる時期が来ただけのこと。

6290: 匿名さん 
[2020-08-19 07:38:16]
カタログスペックで7割でも換気の実態は異なります。
C値1.0の住宅でも半分は、換気ルートに乗らない不明な換気となる。
つまり7割でも効率は半分で4割以下。

新築当初の高高でC値0.5も、経年で気密は劣化し3年で1.0、10年で2.0程に落ちる。
C値2.0の状態で換気ルートに乗るのは1/4。すると効率の優位性は2割以下しかない。
新築当初は多少効いているように思えても、10年後には差が無くなるのが1種換気。
一般に劣化した気密は修繕できない。①が無駄な1種換気を避けた理由でもあります。
6291: 匿名さん 
[2020-08-19 07:47:57]
>6289 匿名さん 戸建ておいてもやっと蓄熱性能が問われる時期が来ただけのこと。

経年劣化を生じにくいのは蓄熱・調湿。次が断熱で最も劣化するのは気密。
住宅は長期間使い続ける性質上、劣化が生じ難い部分を重視すべきですね。
6292: 匿名さん 
[2020-08-19 10:06:30]
>>6284 匿名さん
良いですね。網戸は、どのように取り付けるのですか?

>>6291 匿名さん
経年劣化によるすきま風はセトリングによるもの、
常時、窓明けと同じような感じになって窓明け不要になりそうですね。
6293: 匿名さん 
[2020-08-19 14:09:05]
>6292 匿名さん 経年劣化によるすきま風はセトリングによるもの、

セトリングを勉強しましょうね。適切に建てられたログハウスの隙間は減っていきます。
6294: 匿名さん 
[2020-08-19 14:50:20]
>6287 匿名さん 結局「おらが村のバカボン」は④の名無しさんでしたね。

今は7月より外の絶対湿度は下がり気温は高いから、エアコンの効きは当然良くなります。
①も7月に比べてエアコンの効きが良いことは、温湿度計の数値にも表れています。
温暖地には向かないと言われるログハウスでも、エアコンで普通に快適に過ごせますね。

ウチ①のログハウス 14時35分現在 26.8℃、湿度40%、絶対湿度 9.76g/
参考外部 名古屋 14時 35.2℃、湿度51%、絶対湿度 20.40g/
今は7月より外の絶対湿度は下がり気温は高...
6295: 匿名さん 
[2020-08-19 16:40:20]
>6292:匿名さん

網戸は↓なのがありますが・・・
https://mmshop.ocnk.net/product/112

ウチ③は付けてません。
虫入ってきませんよ。
6296: 匿名さん 
[2020-08-19 20:08:18]
>エアコンで普通に快適に過ごせますね。
エアコン利用しても快適にならない住まいは、施工不良欠陥住宅でしょう

真夏に対する工夫が乏しく性能が低いと冷房エアコン出力が上がり、湿度が下がる仕組み
不安定な温湿度、バラつきが大きくなるのは、環境負荷がとても高く能力目一杯であるから

自然を上手に利用することで、無駄に消費しせず、余裕をもった
省エネでエコな住まいにしたいものです。
6297: 匿名さん 
[2020-08-19 20:32:26]
>6292
>常時、窓明けと同じような感じになって窓明け不要になりそうですね。

室温=外気温になると言いたいのでしょうけど・・・
内外温度差7.5℃を記録したりしてますね。
③ですのでエアコンありません。



室温=外気温になると言いたいのでしょうけ...
6298: 匿名さん 
[2020-08-19 21:14:25]
>>6297 匿名さん

湿度次第のところもあるので

湿度と料金明細があると比較できますね
6299: 匿名さん 
[2020-08-19 21:39:06]
>6298:匿名さん
>湿度次第のところもあるので

湿度は結構高い値を示してます。
でもまったく不快感はありません。
毎年こんな感じの夏です。
一般的にはカビ繁殖の温湿度と言われるようですが、カビもないしPM2.5・Co2も低いし・・・

一般的な快適範囲って狭いね。
一般的にはそんな範囲でカビちゃうの?って思ってます。




湿度は結構高い値を示してます。でもまった...
6300: 匿名さん 
[2020-08-19 21:56:14]
この通り、本格的ログなら湿度は下がらず多湿になるもののエアコン不要ですし・・・
エアコン頼りのなんちゃって風とは違う感じです。
6301: 匿名さん 
[2020-08-19 22:07:07]
料金明細出ないのは?
6302: 匿名さん 
[2020-08-19 22:10:27]
>6300

単純過ぎですよ。
北海道~沖縄まで、気象条件の幅は広い。
①さんや私③のそれぞれの地域でのログハウスの状況を示してくのが重要。
たまに、②や④との比較も有効でしょう。

6303: 匿名さん 
[2020-08-19 22:19:17]
>6301
>料金明細出ないのは?

そんなに料金明細が気になるなら、各地域の標準的な料金とおたくの料金でも示してみれば?
16坪・独り暮らしの標準的料金・・・とかさ。

6304: 匿名さん 
[2020-08-19 22:20:55]
最高気温34.4℃は、少し前の名古屋と大差ない
6305: 匿名さん 
[2020-08-19 22:32:04]
やはりエアコンは不快だから利用しないようです。
さらに、蓄熱の弊害も顕著


東京・熱中症の死者100人超、“エアコン不使用”8割以上(TBS系(JNN))
#Yahooニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200819-00000059-jnn-soci

東京の8月コロナ死亡者数9人、一方で熱中症死亡者数103人……今なにを考えるべきか、辛坊治郎が持論(ニッポン放送)
#Yahooニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200819-00000018-nshaberu-soci

8月に入ってです。8月18日までの状況ですと、79人のうちの32人の方が夜間になくなっています。どうも、寝ている間で気づかない。昼間なら暑くてエアコンをつけるではないですか。ところが寝る前に1時間だけタイマーをつけておこうと言って寝て、最初すごく寒いと布団をかぶって寝るではないですか。そして眠りの深い人はそのまま眠りが深くなって、1時間後にエアコンは切れて室温はどんどん上がっていって、結局本人は気づかないうちに32人の方が夜間に熱中症で亡くなっていると。
6306: 匿名さん 
[2020-08-19 22:41:40]
>6305
>さらに、蓄熱の弊害も顕著

おっ!!
いい研究テーマだと思います。
是非とも蓄熱の弊害と熱中症患者・死者数の分析をお願いします。
マジで学会論文で賞狙えるテーマです。
6307: 匿名さん 
[2020-08-19 22:56:06]
まさに、エアコンが生命維持装置ですな
止まると寝ているうちに・・・怖い
6308: 匿名さん 
[2020-08-19 23:10:13]
>6307
>止まると寝ているうちに・・・怖い

ああ、↓これね。
②の寝入ってから室温上昇する小屋。

2012/8/16
時間 気象庁気温 室内温度 床下温度 床下湿度
00:00 23.6 26.5 22.0 69.5
01:00 23.5 26.0 22.0 69.1
02:00 23.6 25.5 21.5 65.9
03:00 23.5 25.5 21.5 65.3
04:00 23.9 25.0 21.5 64.7
05:00 23.9 25.0 21.5 65.9
06:00 24.1 25.0 21.0 64.6
07:00 25.1 25.0 21.0 64.6 エアコン、除湿器運転停止
08:00 26.5 25.0 22.0 69.9
09:00 28.7 25.5 22.5 72.9
10:00 31.3 25.5 22.5 74.7
11:00 31.9 26.0 23.0 76.2
12:00 32.2 26.5 23.5 77.1
13:00 32.6 27.0 23.5 78.7
14:00 32.9 27.0 23.5 78.5
15:00 30.3 27.5 24.0 79.6
16:00 28.6 27.5 24.0 79.0
17:00 28.5 27.5 24.0 79.0
18:00 27.4 27.5 24.0 78.9
19:00 26.0 28.0 24.0 78.9
20:00 25.3 28.0 24.0 78.9
21:00 24.1 28.0 24.0 78.3
22:00 23.6 27.5 24.0 77.1
23:00 23.1 27.5 24.0 76.6 エアコン、除湿器運転開始
24;00 22.7 27.5 23.0 69.0


朝4:00~8:00が一番室温が低いのはOK。
涼しくなってほしい夕方~深夜、19:00~24:00に室温が高い。
6309: 匿名さん 
[2020-08-19 23:12:16]
ログハウスのように蓄熱性能が高いと、エアコンを切っても室温の変化は穏やかです。
①が短時間の窓開け程度なら、温湿度への影響が少ないのは蓄熱・調湿のおかげです。

蓄熱が出来ない家は暖まるのも冷えるのも速く、温度変化が大きくなるのでエアコンは
本当に生命維持装置になるかもしれません。蓄熱は室温変化の緩衝材と言えるでしょう。
6310: 匿名さん 
[2020-08-19 23:23:58]
それなら、エアコン使わなくても良さそうなのに
なんでガンガン使って5000円もかかるの?

34℃超えても27℃にできるのに
なんちゃってだから?
6311: 匿名さん 
[2020-08-19 23:47:34]
>6310 匿名さん 34℃超えても27℃にできるのに

当地は最低気温が28℃を超えています。湿度は無視しても外気温以下にはなりません。
分からないなら小学生からやり直しましょう。
6312: 匿名さん 
[2020-08-20 00:27:46]
冷える暇が無いのなら、なおのこと無意味ということですね。
蓄熱は
6313: 匿名さん 
[2020-08-20 06:52:05]
6314: 匿名さん 
[2020-08-20 07:37:16]
>>6312 匿名さん

このような蓄熱式もある
このような蓄熱式もある
6315: 匿名さん 
[2020-08-20 07:50:54]
>6309:匿名さん
>蓄熱は室温変化の緩衝材と言えるでしょう。

ですね、
ウチ③の場合は夜間蓄冷に約12時間かかります。
室温変化は朝約24℃→夕方約27℃、夕方から窓開け蓄冷で朝には約24℃。
概ね3~4℃の室温変化です。
外気温変化は朝21~22℃、最高気温は32~33℃くらいです。
外気温変化は約10℃ですが、室内の変化は約1/3くらいですね。

6316: 匿名さん 
[2020-08-20 08:44:24]
>>6315 匿名さん

最低気温が28℃を超えているから
夕方から窓開け蓄冷で朝には約24℃には
ならないとのこと


夏の蒸し暑さは、潜熱によるものである
それを無視(我慢)しての顕熱温度変化に
なんの意味も無い
6317: 匿名さん 
[2020-08-20 09:12:32]
>6316

①さんは蓄熱性があるから短時間での変化は少ないって言ってる。
③は蓄熱性があるから長時間でも変化は少ないって言ってる。

どちらも蓄熱性を評価・表現した結果ってだけのことだよ。
6318: 匿名さん 
[2020-08-20 10:26:22]
>6316

故意に①と③を混同するようなことはやめましょう。
6319: 匿名さん 
[2020-08-20 13:01:18]
矛盾に気が付いたようですね。
6320: 匿名さん 
[2020-08-20 13:12:54]
>6319
>矛盾に気が付いたようですね。

矛盾という程ではないが、捕捉するなら

③は蓄熱性を長時間の利用し室温を維持するため、長時間に渡り蓄冷を行っている。

で解りますか?
6321: 匿名さん 
[2020-08-20 15:27:08]
荒かった蓄熱不要論者の鼻息が少し静かになってきました、多少は理解できたのでしょうね。

6322: 匿名さん 
[2020-08-20 17:54:10]
矛盾の原因はエアコン利用で蓄熱は既に無意味ということに気が付いていないから
電源ONで自動的に速やかに調節される。
6323: 匿名さん 
[2020-08-20 18:32:41]
>6322

100回くらい読みましょう。
https://www.google.com/url?q=https://www.jstage.jst.go.jp/article/shas...

簡単に言うと、
蓄熱性能が低いと様々な温度変化の要因に対して室温が追従しやすくなる。
よって、冷暖房負荷が高まるということ。

6324: 匿名さん 
[2020-08-20 19:26:09]
>様々な温度変化の要因

三種換気による温度変化である
6325: 匿名さん 
[2020-08-20 20:15:07]
>6324
>三種換気による温度変化である

低性能な窓による損失とか日射によるオーバーヒートとか・・・
あれ?
スタイロ挟んで開けれない窓と日射でオーバーヒートする小屋があったよね!

6326: 匿名さん 
[2020-08-20 20:37:42]
論外
6327: 匿名さん 
[2020-08-20 22:46:51]
>6324
>三種換気による温度変化である

そうですね。
24時間換気での換気量は高高・中中・低低に関係なく 0.5回/hです。
それを念頭に下記を見て下さいね。

>6172より、

①さんの場合
ログ壁および床下・天井材など有効蓄熱材(フィンランドパイン)100m3、気積300m3、20℃での蓄熱量≒3,255,500KJ

35坪在来で推定
主な蓄熱材、木材 22m3、石膏ボード 12mm,500㎡、気積300m3、20℃での蓄熱量≒824,500KJ

冬場に外気温5℃、0.5回/hの換気で失う熱量≒2,800KJ

1hあたり熱量損失
①さん 0.086%
在来 0.34%

たかが3種の換気でさえ蓄熱がある分熱量の損失には大きな差が出ます。


6328: 匿名さん 
[2020-08-20 23:02:00]
>6236
>論外

そう、
これからは熱量の損失を減少させる為に蓄熱性能が求められ、
蓄熱性能を考慮されてなかった今までの高高など論外・・・となるのでしょう。

6329: 匿名さん 
[2020-08-21 00:03:16]
>>6327 匿名さん

夏ですよ
6330: 匿名さん 
[2020-08-21 00:17:12]
それは、夏のメリット無いから冬を持ち出すしか無いのです
6331: 匿名さん 
[2020-08-21 06:50:38]
>6329>6330

夏の試算もしてみようか?

6332: 匿名さん 
[2020-08-21 07:30:30]
>冬場に外気温5℃、0.5回/hの換気で失う熱量≒2,800KJ
効率90%で熱交換すると
280KJ

比熱容量の大きいお湯に蓄熱している床暖房を考慮すると
熱量損失はほぼ0になりエアコン不要なんですよね
6333: 匿名さん 
[2020-08-21 07:57:26]
>>6299 匿名さん

絶対湿度19.5g/m3 室温27℃
相対湿度76%

熱中症の注意が必要なレベル

温暖化が進み、さらに1℃、1g/m3増えたら危険なレベルに突入する
6334: 匿名さん 
[2020-08-21 07:58:50]
>6332

熱交換・床暖房って時点で負荷がかかってるということに気付かない程なのかな?

6335: 匿名さん 
[2020-08-21 08:09:16]
>6333
>温暖化が進み、さらに1℃、1g/m3増えたら危険なレベルに突入する

たらればのことより温暖化防止を考えてこうよ。
6336: 匿名さん 
[2020-08-21 10:02:25]
石膏ボードで高蓄熱・・・ってか?

https://ameblo.jp/auckland5go/entry-12361175931.html

6337: 匿名さん 
[2020-08-21 10:42:55]
>たらればのことより温暖化防止を考えてこうよ。

その通りと思います。
無駄なエアコン稼働により電力購入を増やし、結果、
CO2排出を増やしてしまうことは避けるべきでしょう
家庭からの排出をゼロにするのが時代の流れですね。
6338: 匿名さん 
[2020-08-21 11:58:49]
>6336

バカボン④みたいな輩は入れ食いなのでしょうね。
6339: 匿名さん 
[2020-08-21 12:56:50]
内装材に石膏ボードは選ばないですね
意匠が良くない

6340: 匿名さん 
[2020-08-21 13:40:30]
通常は壁紙、漆喰、珪藻土の下地は石膏ボードだよ。
6341: 匿名さん 
[2020-08-21 14:11:11]
ログハウスに限らず、建物の蓄熱を生かすも殺すも住む人次第です。
室温が変わり難い特性を窓開け習慣として、更に③さんは夜間の蓄冷として生かしている。
上手く生かせば蓄熱は宝。生かせないと厄介者になるのが蓄熱。

ウチ①のログハウス 14時現在 27.2℃、湿度 45%、絶対湿度 11.61g/
参考外部 名古屋 14時 36.2℃、湿度 52%、絶対湿度 21.90g/
ログハウスに限らず、建物の蓄熱を生かすも...
6342: 匿名さん 
[2020-08-21 14:11:18]
石膏ボード・ボード系建材からの不快な輻射熱がないってのもログハウスの大きなメリット。

6343: 匿名さん 
[2020-08-21 14:32:53]
>6340
>通常は壁紙、漆喰、珪藻土の下地は石膏ボードだよ。

石膏ボードもある意味温暖化の源由来と言える。
原料知ってたら使いたいモノではないね。

6344: 匿名さん 
[2020-08-21 18:53:23]

石膏ボードは安価な建売・ローコスト用、使わない


>生かせないと厄介者になるのが蓄熱。

認識の通り、生かせなくエアコンを多く使う


>建材からの不快な輻射熱がないってのもログハウスの大きなメリット。

蓄熱が大きいほど輻射熱が大きくなる
なんちゃって仕様だから少ないのか?
6345: 匿名さん 
[2020-08-21 20:24:39]
>石膏ボードは安価な建売・ローコスト用、使わない

今時はほぼ全ての下地は石膏ボード。土壁で竹木舞の下地なの? 土壁なら木材以上に蓄熱するけど分かってる?  
6346: 匿名さん 
[2020-08-21 20:38:04]
>6344
>石膏ボードは安価な建売・ローコスト用、使わない

一条ってローコストなの?

>蓄熱が大きいほど輻射熱が大きくなる

石膏ボードの輻射熱はボード自体の蓄熱に加え壁体内部の熱を伝えてしまってるのでしょう。
例えエアコン冷房された室内でもボード下地の壁を触ると熱が伝わってる感がする。
蓄熱量が圧倒的に多いログハウスのログ壁はそんなことはないと思います。

あっ、熱伝導率も関係してんのかな?


6347: 匿名さん 
[2020-08-21 20:49:11]
以前から>6344は、どう見ても知識不足で適当なこと書いてるな。恐らく一条工務店の施主で信奉者なのだろう。
6348: 匿名さん 
[2020-08-21 22:01:52]
よくある三種換気住宅で蓄熱された熱が輻射熱となり暑さを感じたのであろう。

いずれにせよ、蓄熱が多ければ多いほど放熱も大きくなる
6349: 匿名さん 
[2020-08-21 22:55:23]
>6348
>いずれにせよ、蓄熱が多ければ多いほど放熱も大きくなる

いやいや、
石膏ボードの蓄熱なんて大したことないよ。
問題はその裏側の壁体内や下地の熱まで伝えてるということ。

このスレでたまに出てくる「いずれにせよ・・」って書き出しでまともな事が書かれていたことは皆無。

まっ②④同等品てところだ。

6350: 匿名さん 
[2020-08-21 22:57:23]
壁体内や下地の材質はなんですか?
RC?
6351: 匿名さん 
[2020-08-22 06:42:51]
>6345
>土壁なら木材以上に蓄熱するけど分かってる?

容積比熱
壁土 1,327KJ/m3K
マツ 1,624KJ/m3K

6352: 匿名さん 
[2020-08-22 07:31:59]
残念。土壁と木材では蓄熱に有効に厚みが異なる。

https://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/3-1B_20131211.pdf
6353: 匿名さん 
[2020-08-22 07:48:03]
>6352

それは在来のペタペタ貼る場合のこと。
ログハウスには適用しにくい。
6354: 匿名さん 
[2020-08-22 09:57:55]
>適用しにくい
矛盾していて、都合が悪いと認識した発言

>問題はその裏側の壁体内や下地の熱まで伝えてる

夏に蓄熱は不要と認識している発言と一致する

矛盾していて、都合が悪いと認識した発言夏...
6355: 匿名さん 
[2020-08-22 15:39:00]
>6354
>都合が悪いと認識した発言

都合が悪い訳でないよ。
部材断面が厚く、そもそもその大きな容積比熱(蓄熱性)を狙ってるログハウスに有効厚は無意味。

>夏に蓄熱は不要と認識している発言と一致する
夏型結露(逆転結露)は何故起こるか考えな。
6356: 匿名さん 
[2020-08-22 23:29:50]
昨年のテーマは木材の湿度特性だった。
今年は木材の蓄熱性と熱伝導率・・・かな?

6357: 匿名さん 
[2020-08-23 06:29:39]
>有効厚は無意味。

とは、金属類(比熱が高く有効蓄熱厚さ 制限なし)と同じと言いたいのだろうか?

金属の塊である自動車、夏の車内、100%確実に熱中症になる空間
エアコンが生命時装置である。

6358: 匿名さん 
[2020-08-23 07:41:10]
>6357
>金属類(比熱が高く有効蓄熱厚さ 制限なし)と同じと言いたいのだろうか?

逆に有効厚さ3cmって妥当と思う?
6359: 匿名さん 
[2020-08-23 10:03:55]
https://ameblo.jp/auckland5go/entry-12361175931.html

なんか高高の欠点を見事に語ってる。
6360: 匿名さん 
[2020-08-23 10:12:41]
蓄熱による夏の暑さ
エアコン再熱除湿の非効率さ
寒冷地に向いてる仕様は暑い夏に合わない一例

根本は同じ
6361: 匿名さん 
[2020-08-23 20:34:00]
外気の影響なく自然エネルギーを上手に利用した空間
環境にも優しくとても快適です。
外気の影響なく自然エネルギーを上手に利用...
6362: 匿名さん 
[2020-08-23 22:14:06]
>6361

自然の風も利用できますか?

6363: 匿名さん 
[2020-08-23 23:11:32]
>6359
>なんか高高の欠点を見事に語ってる。

https://ameblo.jp/auckland5go/entry-12361175931.html

>室内がオーバーヒートしている方は窓の日射制御が弱いのでしょうね。

蓄熱性能がないから簡単にオーバーヒートしてるだけ。

>高気密高断熱住宅では熱が上昇して天井近くに溜め込まれるのですが、どこに蓄熱されるの?と思いますよね。主犯は石膏ボードからの輻射熱だと思います
>この状態ではエアコンを入れると涼しくなりますが、エアコンを切ると直ぐに室温が上昇します。魔法瓶ハウスなのに冷房が保冷されないというのは逆で既に家が温まっているのです。

??
エアコンで冷やされた石膏ボードが再び発熱っての、はやはりボードの裏側(下地材)の熱が伝導されてるってことだよね。

石膏ボードが大きな蓄熱体としながら逆に熱を伝える熱橋になってしまってるね。

6364: 匿名さん 
[2020-08-24 00:05:26]
>外気の影響なく自然エネルギーを上手に利用した空間 環境にも優しくとても快適です。

スレ的に正反対で、何もかも電気や機械に依存しているだけの家。経年での劣化や故障のリスクが心配。
6365: 匿名さん 
[2020-08-24 00:15:50]

>>6354記載の下地合板720、石膏ボード830と比熱容
容量に蓄熱された熱の弊害である
コスト優先の量販住宅にありがちな仕様
6366: 匿名さん 
[2020-08-24 09:15:28]
>>6364 匿名さん

>スレ的に正反対
>>6299 匿名さん
のように多湿ジメジメに甘んずるか

環境に優しくない電気でエアコンに依存しているだけの家か

どちらも避けたいものです
6367: 匿名さん 
[2020-08-24 09:55:13]
>6366
>多湿ジメジメに甘んずるか

それがですね、多湿ジメジメ感がないんです。
今朝の③の室内空気環境。

それがですね、多湿ジメジメ感がないんです...
6368: 匿名さん 
[2020-08-24 12:16:37]
高齢者は、体温の支配神経である自律神経機能や汗腺の機能が低下しており、暑さや喉の渇きを感じにくくなっている。
これが、エアコン嫌いにつながり、蒸し暑さを感じないまま熱中症になり命にかかわることも。
熱帯夜が長期に渡り続く温暖地においては、特に注意が必要。

感じないからといって、温暖地でそのままにするのは危険
涼しかった昔と違い、温暖化・ヒートアイランドが益々進む現在
目を逸らすことなく、安全安心な住まいとしたいものです。
6369: 匿名さん 
[2020-08-24 12:47:49]
③は温暖地ではないだろ
6370: 匿名さん 
[2020-08-24 15:59:07]
>6367 匿名さん 多湿ジメジメ感がないんです。

③さんの感覚は分かります。ウチも窓開け時は爽やかさはあってもジメジメ感はない。
室温が上がらない状態のログハウスはジメジメせず、快適なので家族から文句は出ない。
毎朝の窓開け時は相対湿度で60%近くまで上がるのだけどね。だから窓開けができる訳。

ウチ①のログハウス 15時45分現在 26.9℃、湿度 49%、絶対湿度 11.96g/
参考外部 名古屋 15時 36℃、湿度 38%、絶対湿度 15.84g/
③さんの感覚は分かります。ウチも窓開け時...
6371: 匿名さん 
[2020-08-24 18:35:39]
>多湿ジメジメ感がないんです。

わりと温度が高くても壁や天井からの輻射熱で涼しく感じるのと同様な作用があるかも。
6372: 匿名さん 
[2020-08-24 19:21:31]
自律神経は体温調節や発汗などのコントロールをしていて、バランスが崩れると「冷え」に対しての抵抗力が弱くなる

体温の支配神経である自律神経機能や汗腺の機能が低下し、暑さやジメジメを感じにくくなっている所以

エアコンに頼った住まい、計画換気が不十分であると、窓明け換気が必須になるのも必然的


<冷房病への対策>
①エアコンとの付き合い方
エアコンをつけっぱなしにすると、体が慣れて寒さにも鈍感になります。ときどきエアコンをとめ、窓をあけて外気をとり入れることも大切です。 また、エアコンの風に直接当たると、体温が急速に奪われます。風向きをコントロールし、吹き出す冷気に当たらないようにしましょう。
外気温が30℃程度なら除湿だけでもかなり快適になります。できるだけ冷房機能を使わず、除湿で済ます工夫も必要です。
6373: 匿名さん 
[2020-08-25 06:59:17]
>6372
>体温の支配神経である自律神経機能や汗腺の機能が低下し、暑さやジメジメを感じにくくなっている所以

自律神経の正常な働きを促すためにもある程度の温湿度変化は必要ということだね。
また、春夏秋冬・昼夜の温湿度変化のバイオリズムも自律神経の正常な働きに欠かせないと思う。
6374: 匿名さん 
[2020-08-25 07:21:15]
>5589でリセットしたログ壁の伸縮マーカーです。
5/12から17mm程の吸湿膨張です。
あち1ヶ月ちょっとで吸湿膨張のMaxとなる見込みです。

5/12から17mm程の吸湿膨張です。あ...
6375: 匿名さん 
[2020-08-25 07:30:20]
室内の湿度が下がって無いことから
既に高湿度維持に役立つようになっているのでは?
6376: 匿名さん 
[2020-08-25 07:45:27]
>6375
>高湿度維持に役立つようになっているのでは?

石膏ボード内の結合水が蓄熱体となるように、ログ材に吸湿された水分も蓄熱(蓄冷)に寄与して温湿度変化の緩和に役立ってるのでしょうね。
6377: 匿名さん 
[2020-08-25 10:41:35]
真夏に高湿度維持されると、熱中症の危険もあり
カビダニウイルスバクテリアが確実に繁殖している
真夏に高湿度維持されると、熱中症の危険も...
6378: 匿名さん 
[2020-08-25 11:52:34]
>6377
>カビダニウイルスバクテリアが確実に繁殖している

ウチはフィトンチッドにより守られてるのかもね。

http://www.forest.rd.pref.gifu.lg.jp/rd/shigen/115kmj.html

6379: 匿名さん 
[2020-08-25 12:05:04]
>6378の追記

こちらも一読して下さい。

https://phytoncide.media/phytoncide-effect/

6380: 匿名さん 
[2020-08-25 12:21:24]
食品とか飲食物の話です
6381: 匿名さん 
[2020-08-25 12:57:02]
>6380

こちらもどうぞ!
https://www.ie-miru.jp/articles/374

6382: 匿名さん 
[2020-08-25 16:38:04]
>6377
>カビダニウイルスバクテリアが確実に繁殖している

知識が乏しい輩のこけ脅しってところだ。
そのカビダニウイルスバクテリアの繁殖の要因を突き詰めていくと貼り物ペタペタ工法にたどり着く。
6383: 匿名さん 
[2020-08-25 18:45:45]
>カビダニウイルスバクテリアが確実に繁殖している

1種換気のダクトは要注意
6384: 匿名さん 
[2020-08-25 18:55:35]
カビが生える条件は、空気・栄養分・温度・湿度ですが、
食品そのものが栄養分であることから、その他に
温度、湿度条件がそろうと食品にカビが増殖します。
カビが生える条件は、空気・栄養分・温度・...
6385: 匿名さん 
[2020-08-25 19:07:10]
多湿な環境は食品が傷みやすく腐敗やカビにより食中毒を引き起こす

多湿では無く、乾燥すると、食品が傷むどころか、
干物やドライフルーツといった美味しい乾物になることも

まったく異なる結果

6386: 匿名さん 
[2020-08-25 20:06:20]
6387: 匿名さん 
[2020-08-25 20:22:17]
建売ローコストのビニクロ内装等論外、採用する由もない

同じ無垢材で多湿な湿度85%と40%による比較により、
明確に差がある
建売ローコストのビニクロ内装等論外、採用...
6388: 匿名さん 
[2020-08-25 20:48:24]
>6387
>同じ無垢材で多湿な湿度85%と40%による比較により、明確に差がある

あの~??
貼り付けられた画像には85%と40%の比較と明確な差が見受けられませんが・・

6389: 匿名さん 
[2020-08-25 21:56:44]
なぜ多湿な夏に、適湿とせず
わざわざ加湿し、それを良しとするのか?
その理由を知りたいところである。
6390: 匿名さん 
[2020-08-25 22:24:46]
>6389
>わざわざ加湿し、それを良しとするのか?

誰がわざわざ加湿してるの?

6391: 匿名さん 
[2020-08-26 00:21:55]
>建売ローコストのビニクロ内装等論外、採用する由もない

一条はビニクロ内装だろ
6392: 匿名さん 
[2020-08-26 07:43:00]
>6384
>カビが生える条件は、空気・栄養分・温度・湿度ですが、

https://www.woodproducts.fi/ja/content/mu-cai-noshi-du-te-xing

木材の含水率が長期間にわたって20%を超えた状態が続くと、損傷が出始めます。そのような場合は、周囲の空気の相対湿度が約80~90%を超えていることがほとんどです。木材の周囲の空気の相対湿度が80%を超えると、2、3ヶ月でカビが生え始めます。

食品並みにカビる>6384は余程設計が悪いのだろうね。
6393: 匿名さん 
[2020-08-26 10:37:45]
>6384
>カビが生える条件は、空気・栄養分・温度・湿度ですが、

このスレを1年くらい遡ると良いでしょう。
極めて理解力に欠けた②に対して懇切丁寧に説明しているレスが沢山あるよ。

6394: 匿名さん 
[2020-08-26 11:19:50]
>>6392 匿名さん

>>6392 匿名さん

・周囲の空気の相対湿度が約80~90%を超えている
・木材の周囲の空気の相対湿度が80%を超えるとカビ

以下により条件を満たしていることがわかる
>>5987 匿名さん
>>6030 匿名さん
>>6299 匿名さん
>>6367 匿名さん
6395: 匿名さん 
[2020-08-26 11:38:44]
>6394

含水率と期間の条件が満たされてないのだよ。

>木材の含水率が長期間にわたって20%を超えた状態が続くと、損傷が出始めます。
6396: 匿名さん 
[2020-08-26 12:08:54]
>6394

②と同様に極めて理解力が乏しいことが判るね。
6397: 匿名さん 
[2020-08-26 15:08:52]
②とか④とか>6394とか・・・
このスレにイチャモンつけてくる奴ってみんなレベル低過ぎ。

6398: 匿名さん 
[2020-08-26 21:14:03]
なぜ、窓明け換気をするのか?
家中隅々までキチンと新鮮な外気で計画換気できていると気がつかないが、

正しく計画換気できていないと、不快さに気がつくのであろう。
この気づきにより、窓明けに至る

であれば、窓を明けたままにしておけば換気不足が解決するかと思いきや
やはり、不快さに気がつき、閉じてしまう。

居住者の体感により手作業での換気が必要な住まい。
面白い
6399: 匿名さん 
[2020-08-26 21:34:30]
>6398
>やはり、不快さに気がつき、閉じてしまう。

窓開けくらいで不快・カビるなんて②の小屋くらいだろ・・って思ってたが、お宅も?
御愁傷様です。

6400: 匿名さん 
[2020-08-26 21:38:00]
③のログ材の含水率です。
14.5%です、カビるような含水率にはほど遠い。
③のログ材の含水率です。14.5%です、...

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:ログハウス その2

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる