仮計算
Q値2.7W/m2x家の広さ100m2x室内外温度差13℃x24時間x30日/1000=2526Kw/月
全館暖房にした場合の必要熱です、>5を参照間歇暖房でエアコンと併用とレス有、12時間では1260Kw/月
暖房でのエアコン使用電力を>23データより140Kw/月と推測。
1260Kw-(140Kwxエアコン効率5)=560Kw/月をガス床暖で賄う事になります。
風呂給湯を230Lx温度差40℃x30日÷ガス発熱量10000Kcal=28m3/月
>8データ及び>9から推測、2012年1月は78-28=50m3、2013年は36m3が床暖の熱になる。
560Kwx860Kcal/Kw÷10000Kcal/m3=48m/月の必要ガス量で妥当な値になります。
ガスの効率を100%で計算してますが90%以上の効率は有るでしょう。
床暖の設置面積を全館で計算してます、十分過ぎる余裕の有る計算です。