住宅設備・建材・工法掲示板「外断熱工法について」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. 外断熱工法について
 

広告を掲載

四葉のくじら [更新日時] 2009-12-20 18:13:19
 削除依頼 投稿する

「外断熱」にとても惹かれています。
できればソーラーサーキットにしたいのですがそこまで予算がないので、せめて外断熱で・・・と思っています。
それでちょっと調べてみたのですが、いまいち自分の知りたいことが見つかりませんでした。
まず外断熱の工法というのは、在来工法、2×4、ラーメン構造などに並ぶ独自の工法を指すのでしょうか?それとも、在来や2×4などの工法で建てて、それにさらに外断熱の工法をプラスするのでしょうか?
それともう一つ、ソーラーサーキットとなるとどこでもとはいかないようですが、単純に外断熱の工法だけなら、どこの工務店でも施工可能なのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-03-19 11:04:00

 
注文住宅のオンライン相談

外断熱工法について

51: 匿名さん 
[2009-11-11 21:58:21]
基礎断熱のシロアリについては岡崎技研が詳しいでしょう。

http://www.sinfonia.or.jp/~isoptera/
http://www.sinfonia.or.jp/~isoptera/myhtm/kaoku.htm

だからといって基礎断熱がダメなんていうつもりは無いけど、
基礎断熱をするなら、食外に会いにくい断熱材を使い、
土壌のシロアリ駆除剤の散布、銅メッシュの蟻返しなどは最低限必要でしょう。

よし氏のご意見にははじめて聞くような理論(?)が満載なんですが、例えば、

>同じ外断熱であっても基礎を断熱していなかったり(床下が断熱面の中に入っていない)、屋根が
>断熱されていなければ(屋根裏が断熱面にはいっていない)、簡単に熱や湿気が出入りしてしまう
・・・・
>一方、内断熱でははじめから断熱面が途切れており、簡単に熱や湿気が出入りしてしまいます。

断熱ラインと湿気(水蒸気)の侵入というものの相互関係がよくわかりません。
断熱材が防湿しているわけではない(と思う)という疑問です。
また外張り断熱では通常防湿シート(ベイパーバリア)は施工しないのが一般的とも思います。
ただ最新の外張り断熱技術については無知なので、この点の応用・発展があるのかも。
ご教示頂ければ幸いです。
52: e戸建てファンさん 
[2009-11-11 22:27:31]
言葉の使い分けをしましょう。

外断熱または外張断熱はは構造躯体の外に断熱材、
充填断熱は躯体間、
内断熱は躯体より室内側

でいいですか。

基礎を断熱するのかしないのかについては、よしさんは基礎断熱はしないということですね。
したがって、基礎はあたためられないということで、
 「シロアリはあったかいところを好む=外断熱はシロアリに弱い」 という理論は成り立たないので、
よしさんの言われるとおりです。
一般的に鉄筋コンクリートで言われることですが、木造でも熱容量の大きい部分(基礎)に蓄熱するという、
考えはとらないということです。

基礎を断熱しない一般的な工法と一緒でしょう。

ついで外壁ですが、外断熱の場合、躯体内側から通気層までの間に透室抵抗の差はないし、
そもそも断熱材より内側は躯体を含めて室内(同じ相対湿度)のため、
結露の観点から言うと断熱材のみが請け負うということで、
「温度差は大きい=結露は発生しない」
おいうことですね。

そもそも外壁充填断熱のような、防湿シートの考えは適用しないということです。

外断熱だから、・・・・というよりは、何を目的にやるのか、
外壁だけなのか、基礎も含めてなのか、話をするときに前提が必要ですね。
53: よし 
[2009-11-11 22:54:10]
ご質問ありがとうございます。

我が家に採用されている断熱材は防湿シートの上にアルミ箔が貼ってある硬質ウレタンボードです。

ウレタンボードの材質自体が疎水性があり水にはなじみません。

また防湿シートとアルミ箔で熱と湿気をシャットします。

これによって断熱面=断湿面というような感じになります。

この断熱面が基礎から屋根までをすっぽりと覆っている形になります。(木造は基礎は内張りです)

断熱材のつなぎ目は気密テープで気密処理をします。

また配線関係やエアコンの施工穴も発泡ウレタンで気密処理を施します。

もちろんサッシやガラス、ドアも高気密・高断熱のハイスペックなものを標準装備してくれています。

このことにより我が家のC値(延床1平方メートルあたりの隙間面積)はスケルトン状態で0.36でした。

うちの業者は1邸ごとに施主の目の前でC値を測定してくれます。

次世代省エネ基準が5.0なので大変満足のいく数字だと思っています。

これだけの高気密・高断熱だと自然換気ではきれいな空気が保てないので、

24時間換気システムが必要になります。

これで床下や屋根裏も含めて空気の流れができ、家中の温度や湿度が一定に保たれます。

冷暖房が必要な季節は、省エネで家中が快適になります。

我が家では冬を前に蓄熱式暖房機を購入しました。本格的な冬が楽しみです。

あと我が家の外壁はセラミックのサイディングにしましたが、

サイディングを施工するのに絶対に防湿シートを下地に貼らないといけないという決まりらしく、

防湿シートは2重になってしまっています。これは業者も意味がないと言っていました。

ただうちの工法ではサッシやドアが入り、断熱材を張り終えた段階で、

家としてのスペックは確保できているといっていました。

その上にサイディングが張ってあるということになります。防音性もかなりありますよ。
54: 匿名さん 
[2009-11-11 23:18:57]
>我が家に採用されている断熱材は防湿シートの上にアルミ箔が貼ってある硬質ウレタンボードです。
>ウレタンボードの材質自体が疎水性があり水にはなじみません。
>また防湿シートとアルミ箔で熱と湿気をシャットします。
>これによって断熱面=断湿面というような感じになります。

ここ。さらに詳しくお願いします。
(冒頭の断熱層が防湿層っていう論は訂正ってことでよろしいか?)

充填断熱(よしさんのいう内断熱?)では防湿シートは壁の室内側に張りめぐらし、
壁の室外側は透湿抵抗を可能な限り低く保つのが一般的です。
室内から室外にかけて透湿抵抗が大→小とする。
これが水蒸気の侵入の阻害と排出の促進を同時に達成する外壁通気工法のキモです。
たとえばここ。

http://www.ads-network.co.jp/seinou/se-6/se-6-08.htm

よしさんのアルミ箔が張っているウレタンボードって、外張りなので外壁の室外側ですか?
そうすると水蒸気の排出阻害になりませんかね?
外張り断熱なので壁が断熱層の内側なので結露は起こらないってことなんだろうか。
55: e戸建てファンさん 
[2009-11-11 23:19:34]
たしかによしさんは立派な信者です。
しかしながら、みなさんも満足いく家を建てれるようにがんばりましょう。






56: よし 
[2009-11-11 23:27:43]
No.51さんの教えてくれた岡崎技研のページを拝見しました。

岡崎技研いわく、白蟻に弱い基礎断熱は

①べた基礎+外断熱  ②布基礎+防湿コンクリート+内断熱 ですね。

わたしもすっきりしました。

べた基礎+内断熱ではコンクリート突き破ってこないと白蟻は床下には入れません。

あわせてべた基礎の下の土壌に白蟻駆除剤を散布すればなお安心でしょう。
57: よし 
[2009-11-11 23:42:14]
すみません。レスの時間差があって答えがおかしなことになってますね。

アルミ箔は室外側です。外からアルミ箔、防湿シート、ウレタンボードの順になっていると思います。

おっしゃるとおり、水蒸気の排出は躯体の外側の壁(断熱面)では行っていないと思います。

ですから換気システムがなければ、水蒸気や呼吸や燃焼による空気の汚れはたまっていく一方でしょう。

強制換気で常に室外の空気と室内の湿った空気やにおいなどはいれかえられています。

吸気と排気の量を絶妙にコントロールしなければならないと思うんですが、

いまのところ室内で不快感はまったくありません。
58: サラリーマンさん 
[2009-11-12 00:58:49]
シロアリ被害について一言、私も外張り断熱の家を作りましたが、基礎部分のみ内側から断熱しています。工務店も最初は基礎も外側に断熱材張っていたそうですが、その断熱材からシロアリ被害が数件発生したため、基礎部分のみ内側から断熱する工法にしているそうです。基礎の外側にウレタンボードを張らなければシロアリ被害のリスクは外張り断熱でも充填断熱でも関係ないと思います。問題は基礎部分の断熱が外側か内側かです。(ベタ基礎前提の話です。)
59: 匿名さん 
[2009-11-12 21:41:17]
>>57
>外からアルミ箔、防湿シート、ウレタンボードの順になっていると思います。

だとすると、

>>36
>同じ外断熱であっても基礎を断熱していなかったり(床下が断熱面の中に入っていない)、
>屋根が断熱されていなければ(屋根裏が断熱面にはいっていない)、
>簡単に熱や湿気が出入りしてしまうことになります。

との整合性はどうなんでしょうか?
>>57が本当だと壁内に水蒸気が侵入するのは避けられないと思いますけど。
湿気(水蒸気)の侵入ってどこからどこへ侵入することを言っているのでしょうか?
私は内部結露について話しているものだと思っておりました。
内部結露の意味はご存知だと思います。
60: 内藤昌秀 
[2009-11-12 21:46:18]
いまどき基礎まで外張り断熱にしてるとこないでしょ。
61: 匿名さん 
[2009-11-12 23:00:19]
普通にありますよ。
62: ABCさらりーまん 
[2009-11-12 23:22:41]
なんで一番外に防湿シートがあるの?
防水ではないんですよね。
63: よし 
[2009-11-12 23:24:55]
No.59さん  こんばんは よしです。

お答えしますと、36の湿気ですが、私が言っているのは外部からの湿気の進入のことです。

外部からの湿気が基礎や屋根から進入して、床下や屋根裏から居室に出入りすると言う意味です。

壁内結露は温度差で発生するので、居室の湿気が多くなると結露の発生リスクもふえるという考え方ですね。

しかし、よく考えてみると、結露は居室内の生活によって発生する水蒸気によって起こるのも事実です。

59さんはそこをご指摘だと思うんですが・・・・

そこで57ですが、57のような構成の断熱材は外部からの湿気と熱をシャットアウトしますので、

室内の温度や湿度は外部に左右されにくく、水蒸気は炊事や入浴などの生活で発生したもののみとなります。

しかし外断熱の場合は壁より内側に温度差が生じませんので水蒸気は結露となることなく、

換気システムでよごれた空気と一緒に排出されるという理屈です。

37の表現は、57のような断熱材で壁を通しての湿気の出入りを阻止しているシステムを採用してるのに、

基礎や屋根が断熱されてないと、床下や屋根裏が外気温の影響をうけ、居室との温度差が生じて、

入ってきてしまった湿気も生活にともなう湿気と重なって結露に結びつくということが言いたかったのです。

お互いに頭の中にある家作りのシステムが根底から違うので、言いたいことがかみあってませんね。

59さんの立場からすると矛盾に感じて当然かと気がつきましたが、

わかっていただけたでしょうか。
64: 匿名さん 
[2009-11-12 23:46:33]
よしさんのように、理解不足のまま盲目的に外断熱を擁護されると、かえって外断熱に欠点があるように思われてしまいます。

> 内断熱の利点は、①工期が早い ②コストが軽減できる ③職人の技術差が出にくく質が均一 でしょうか。
> 外断熱工法はその反対で、 ①工期が長くなる ②コストがかさむ ③職人の技術が必要で業者選びが難しい

これは全く逆ですね。外断熱の利点は工法が明快で、マニュアルどおりにすれば均質な断熱が得られやすいことです。隙間なく貼っていくだけですから。(防湿シートでまず包みます。防湿シートの位置も間違っていますね)
充填断熱(内断熱)は、間柱の間に充填するので、施工が面倒なのが欠点です。配管や筋交いなどがある部分では特に難しいです。だから職人の技術(というよりも誠実さ)によって品質の差が出やすいし、手抜きされやすい部分です。つまり手抜きしなければ、施工コストは外断熱のほうが有利です。手抜きを許せば、、、言うまでもないですね。
外断熱の欠点というか不利な点は、断熱材を選ぶことです。断熱材の外に外壁をつけますから、硬くて薄くて吸水性の低い断熱材しか使えません。外断熱のコスト高は、主に断熱材の価格によるものだと思います。
65: よし 
[2009-11-12 23:58:51]
えっつ?

9月に建った我が家の施工方法について説明してるのに

理解不足?

営業に説明され、現場に通ってこの目で見てるのに?

???????

わからん?
66: ご近所さん 
[2009-11-13 00:49:55]
>>65
お宅はRCなの?
67: e戸建てファンさん 
[2009-11-13 00:50:06]

営業さんは技術職ではありませんよ(笑)
68: 匿名さん 
[2009-11-13 06:50:18]
小林住宅産業の評判、がた落ちしそう。担当の営業さんクビかも。
69: よし 
[2009-11-13 07:13:46]
わたしが説明している工法はすでに総統数の供給実積があるもので、多くの施主が納得をして建てているのは紛れもない事実です。丁寧に説明すればするほど、信者だの理解不足だの盲目的だのといわれるのは憤りを感じますね。
誰よりも自分がわかっているつもりかもしれませんが、見てもしないのに、実際に施工されており、実在している施工手順を違うと言ったり、理解不足と言える根拠が全くわかりません。
営業が技術職じゃない?そんなこと言われなくてもわかってることですよ。ではすべての営業があなたより住宅知識が未熟なんですか?とんでもない傲慢か、建築学の博士ですね。
わたしの担当営業はもともと技術だった方で、住宅にかなり精通されている方でした。
素人のわたしに、一から丁寧に家づくりを説明してくれ、契約まで2年にわたっていろんな現場を見せていただきました。その経験がこれから家を建てられる方の参考になればと書き込みをしたのです。あとは賢明なかたが一読して判断されたらいいんじゃないですか。これ以上の議論は価値的ではありません。
70: よし 
[2009-11-13 07:30:09]
No68 そのとおり!ガタガ落ちやね!
きみらのネガティブキャンペーンで。
目的達成おめでとう
71: 匿名さん 
[2009-11-13 07:48:20]
> アルミ箔は室外側です。外からアルミ箔、防湿シート、ウレタンボードの順になっていると思います。

これが本当なら、欠陥住宅です。
72: よし 
[2009-11-13 08:52:29]
No71 本当です。ですから私は欠陥住宅に住んでることになります。断言できるんですね。
73: 匿名希望 
[2009-11-13 09:20:55]
今日の格言。

盲目的な信者は、裏切られたとき最強の敵になる。
74: よし 
[2009-11-13 10:50:54]
匿名さま、
匿名希望さま、
そしてアンチ外断熱の皆様!
本当にお疲れ様でした。またおめでとうございます

75: 無関係 
[2009-11-13 14:24:58]
某ハウスメーカーは、充填断熱&外断熱&パネル工法で、最高の高気密&高断熱をうたってるんですが、やっぱり売り文句通り最強と理解してよろしいのでしょうか?
76: よしさんに同感の人 
[2009-11-13 15:47:23]
よしさん。私もよしさんの業者にて、外断熱の家を建てました。
私も№25のよしさんのコメントのようになりその業者を選びました。

私の場合は3階建てなので、木造ではなく鉄骨での造りになりましたが、鉄骨というても、木造と変わりなく屋根から基礎まで外断熱です。但し、基礎部分は立上がりの外側に断熱材があります。(木造は内側のようですが。)

少し、話は外れますが、私は以前2x4の家に住んでました。今のように住宅性能などの言葉が無かった時でしたので、窓はアルミサッシの1枚ガラスでした。気密性は良かったのでしょうか、冬場になると窓ガラス一面結露で濡れ、カーテンまでビッショリ濡れてました。戸っては水滴が落ちる程でした。
この様な事が、充填(内)断熱の場合起こりえるのではないかとおもいました。
それは、

1.繊維系断熱材を壁内に充填する時、筋交い部分、電気コンセント、水道管等の配管部分等、断熱材が十分に施工  されない(しにくい)部分があり、断熱材が切断されることが考えられる。 壁内結露の原因になる?

2.充填断熱の場合、室内から石膏ボード → 防湿シート → 繊維系断熱材 → 通気層 → 外壁のような造  りになると思いますが。室内の壁(石膏ボード)穴を空けるとき(コンセント、スイッチ、水道管、壁掛け金具  等)防湿シートに穴を空けることになるのでは?  壁内結露の原因になる?

3.夏エアコンを掛けることにより、通気層からの逆結露?

以上のような事が考えられ

又、単層ガラスのアルミサッシでしたので、夏は暑く、冬は寒くでした。(昔の在来工法の家程ではありませんが・・・)


そして、今回外断熱の家にしました。住んでみた感想です。

1.屋根断熱ですので、天井板が要らない。屋根部分まで天井として使えたので、天井が高くなり、部屋が広く感   じられる。(私はしてませんが、天井部分をロフトとしても使用している方もあるそうです。)

2.基礎断熱であり又、その基礎部分に24換気の排気ファンの一つが付いている事により、室内の空気が床下に流  れ、床下も室内環境と同じであるので、収納としても使用出来る。実際床下に、書籍や衣類等を入れてますが、  湿気るような事も無く、室内と同じように使ってます。

3.高断熱・高気密住宅ですので、夏涼しく、冬暖かいです。(窓はすべて、Low-eです。)
  床面積は、前の家の倍になりましたが、電気代は前の家とそう変わりないです。
  
以上今現在、快適に過ごしております。


このような事を書くと、又信者が一人増えたと言われるかも知れませんが、
家を建てるとき、信頼・信用できないビルダー様にお任せすることは出来ないと思います。
そのビルダー様の家に対する考え方や、施主の事を理解し設計する力、又技法や技術など、信頼できてこそ
お任せできるのではないでしょうか。
そういう意味では、信者になるかもしれませんね。

よしさん もういいではありませんか。
少なくとも私たちは良かったと思い満足しているのですから。

この業者に関して何か思う事があるのなら、皆さんパソコンをお持ちなどですから、この業者名を検索すれはHPが出て来ます。そちらをみて貰えれば良いと思います。








77: 匿名 
[2009-11-13 15:55:56]
文章のクドサがよしと同じ…
やっぱり小林住宅産業の営業の仕業か!
78: 匿名さん 
[2009-11-13 16:57:05]
よしさんに同感の人さんへ

「2x4で窓ガラス一面結露。充填(内)断熱の場合起こりえるのではない。」はあまりにひどい書き込みですね。
これは窓の断熱不足と、換気が悪いために起こる現象です。断熱方法とは関係ありません。

あなた様のお建てになった住宅でも、窓をシングルガラスにして24時間換気をとめれば同様のことが起こりますよ。

あと、冬場の結露は使っている暖房機に大きく左右されます。ガス・石油は燃焼の際に水蒸気を出しますから結露を起こしやすくなります。
エアコンや蓄熱は水蒸気を出しませんので結露をしにくくなります。

外張りとか充填断熱より、各工法にあった施工方法がきちんと行われているかどうかが大事なのです。

あと、個人的には鉄骨住宅に外張り断熱は不向きと考えています。
79: よし 
[2009-11-13 19:43:57]
皆さんお騒がせしてしまってすみません。
質問に対して真摯に答えようとすると、どうしても文章がクドくなってしまいまして。はなから否定しようという方たちにはさぞ不快だったことでしょう。また私に賛同してくださったばっかりに、不快な思いをなされた方にも、申し訳なく思うと同時に、感謝申し上げます
80: 匿名さん 
[2009-11-13 21:10:20]
外張り断熱派のみな様

内断熱、充填断熱に関してネガなイメージを持つのは勝手ですが、?とかつけて適当なこと書き込まないでください。
また、屋根断熱、基礎断熱、高気密高断熱、どれも外張り断熱じゃなくても可能なことばかりです。
81: 匿名さん 
[2009-11-13 23:40:34]
>>63
>私が言っているのは外部からの湿気の進入のことです。
>外部からの湿気が基礎や屋根から進入して、
>床下や屋根裏から居室に出入りすると言う意味です。

了解しました。家の外気から室内へ(室内は壁内ではなく文字通りの室内へ)と理解しました。

とすると、外気が室内より湿度が高いということを仮定しているということになるわけで、
これは日本では夏期限定ということになります。
つまり熱の逆転結露対策の話をしているということでしょうか。
逆転結露というのは、夏期の内部結露のことで、これもご存知だと思います。

同時に室内は強力に再熱除湿エアコンなどで除湿し、
外気よりもかなり低湿かつ温度も外気よりも低温に保っているということでしょうか。

以上の推測があっていれば、念には念を入れた工法なのかなぁ?という印象です。
普通の外張り断熱とは違うので最近の工法なのでしょうか。私が知らないだけ?

> しかし外断熱の場合は壁より内側に温度差が生じませんので水蒸気は結露となることなく、

これはそのとおりで、
だから外張り断熱には防湿層が無い(最近の工法は知りませんけど)のが普通。
しかしよしさんの言う断熱材にくっついている防湿層の必要性の意味は
上記の理由から必須とまではいえるのか疑問です。

さらに言うと、高気味高断熱では必ず24h計画換気するので
外気の水蒸気の侵入をシャットアウトするという意味もどうなんでしょうね。
相当高効率の全熱交換換気(しかもセントラル)じゃない限り、
壁の外側をビニールで囲んでもシャットアウトできない気がするんですけど。いかがか。

あと、温度(顕熱)と水蒸気(顕熱)を混同して解説する様子が見られますが、
温度の断熱に関する部分には大きな疑問は無いので、
水蒸気の件に絞って解説していただけるとありがたく。
82: 匿名さん 
[2009-11-14 00:03:07]
>>76
充填断熱に関する1~4の疑問ですが、
すべて解決されているので安心してくださって結構です。
また経年劣化もしにくいという外断熱には無い利点も数多くあります。

外張り断熱の欠点はよくわかりませんが、
私が一番不満に思う点は、ネオマフォームなどの低熱伝導率のものを使ったとしても、
中断熱程度にしかならず、Q値がせいぜい1.7程度しかいかないので、
高断熱化するのが難しいというところです。
だから採用に踏み切れない。

しかし、充填断熱に外張り断熱を付加するダブル断熱とするのならば大変魅力的ですね。
83: e戸建てファンさん 
[2009-11-14 00:36:56]
>>76
外断熱と言ってる段階で「不勉強」さが露呈しています。

少し、かじると皆一旦は外張りがいいかな と考えたりもします。
「いい家が欲しい」とかで
しかし、もう少し勉強すると、皆分かってきます。
それでも、主張している人は引き下がれない人だけです。
かわいそうな人たちなんです。
84: よし 
[2009-11-14 06:25:33]
81さん。真摯な批判検討に感謝し、敬意を表します。
さて湿度についてなんですが、施工法とその理由は理解したつもりなんですが、換気システムの性能については、いくら考えても不思議な感じもします。かなり性能がいいものなのでしょうか。高性能フィルターで10ナノミリ以上の粒子までカットし、埃や花粉の侵入を防ぐことができるそうです。6畳程度に一つの割合で吸気用がついており、排気はトイレ、洗面所、浴室、キッチンで行われています。床下、屋根裏、居室間での吸気、排気口も設けられ、家全体の空気が絶えず動いています。一定の時間で家中の空気はすべて外部と計画的に入れ替えられます。梅雨時の外部の湿気の影響はかなりシャットできますが、室内発生の湿気・水蒸気は換気による排出だけなんですが、室内はカラッとしていますね。冬場は加湿器を入れたほうがいいくらいかもしれません。室内の空気は外気温に絶対に触れることができませんので、水蒸気は結露する間もなく強制排気されていってるのだと思います。
ウレタンボードで高気密、高断熱、高断湿な箱を先に作っておいて、なかの空気を入れ替えていくというシンプルなシステムということになります。
断熱材の外部はサイディングの通気層になりますので、こちらも屋根のところで換気システムが動いています。外部の結露はあり得るかどうかはわかりませんが、最悪起こったとしても構造駆体は断熱材の内側なので影響はありません。でも外気も室内の温度に触れることはありませんので、逆転結露も起きる可能性は低いと思います。
85: よし 
[2009-11-14 06:45:11]
追記
今思い出しましたが
屋根材や外壁の打ち合わせの時に、屋根や外壁はそんなにスペックの高いものは必要ないといわれたんですが、その理由に、例え屋根や外壁に穴が空いたとして、雨ざらしになったとしても、断熱材の中に侵入することはないという極論を言ってました。これは相当断熱材に自信があるのでしょう。外部に貼ってある防湿シート、アルミはくは外部からの断熱材の劣化対策も含めて念には念を入れてるんでしょうか。
86: ご近所さん 
[2009-11-14 12:05:19]
>>84
24換気で外気を取り入れているにもかかわらず、湿気は室内に入ってこないと本当に思っているのですか?
なぜ冬の室内湿度が低いか理屈をわかっていますか?

外張り断熱のプラシーボに酔うのもいいですが、もっと勉強されたほうがよろしいと思います。
87: よし 
[2009-11-14 13:12:19]
ご近所さん

ぜひ教えてください!
88: 匿名さん 
[2009-11-14 15:25:27]
64です。
よしさんが書き込むたびに、外断熱が誤解されるし悪い印象をもたれてしまいます。最初は”褒め殺し”かと勘ぐってしまいました。
こんな初歩的なことも知らないのですから、勉強してください。大勢の方から書込みされてるでしょ。

>> 内断熱の利点は、①工期が早い ②コストが軽減できる ③職人の技術差が出にくく質が均一 でしょうか。
>> 外断熱工法はその反対で、 ①工期が長くなる ②コストがかさむ ③職人の技術が必要で業者選びが難しい
>
>これは全く逆ですね。外断熱の利点は工法が明快で、マニュアルどおりにすれば均質な断熱が得られやすいことで
>す。隙間なく貼っていくだけですから。(防湿シートでまず包みます。防湿シートの位置も間違っていますね)
>充填断熱(内断熱)は、間柱の間に充填するので、施工が面倒なのが欠点です。配管や筋交いなどがある部分では
>特に難しいです。だから職人の技術(というよりも誠実さ)によって品質の差が出やすいし、手抜きされやすい部
>分です。つまり手抜きしなければ、施工コストは外断熱のほうが有利です。手抜きを許せば、、、言うまでもない
>ですね。
>外断熱の欠点というか不利な点は、断熱材を選ぶことです。断熱材の外に外壁をつけますから、硬くて薄くて吸水
>性の低い断熱材しか使えません。外断熱のコスト高は、主に断熱材の価格によるものだと思います。

これはここにも書いてあるとおりです。
>http://allabout.co.jp/house/homebuilding/closeup/CU20070712A/index2.ht...

私はアンチ外断熱じゃなくて、温暖地の外断熱を肯定しています。だからもう、よしさんが自分で書いた
>あとは賢明なかたが一読して判断されたらいいんじゃないですか。これ以上の議論は価値的ではありません。
これでいいじゃないですか。もうやめましょう。
よしさんに批判的な書込みは、アンチ外断熱派よりむしろ、私のような外断熱肯定者が多いと思いますよ。
89: よし 
[2009-11-14 16:34:41]
それは同じ外断熱でも全然違いますね。前にも書きましたが、外断熱でも千差万別ですね。充填と外断熱という対比と、外断熱の中での工法の違いの対比はあってしかるべきだと思います。独善的な書き方になってしまったかも知れませんが、私の書いたことはすべて、私の理論ではなく、我が家に施工されている施工法とシステムの考え方なんです。批判や欠陥を指摘される方もいるでしょうが、実物として住んでる家だからしょうがありません。ご批判は甘んじて受けますが、一応素人ながら一生懸命説明してるつもりなので・・・、心ない表現には憤りを感じ、こちらも熱くなってしまいました(苦笑)
そういう意味では印象を悪くしてしまった責任は大変申し訳なく思います。
90: 特盛り 
[2009-11-14 16:47:01]
よしって、意外にまともな人じゃん。
最初はどうなるかと思ったよ。
もうちょい勉強すればいいんじゃないか?
91: 匿名さん 
[2009-11-14 17:28:21]
> 9月に建った我が家の施工方法について説明してるのに
まだ冷暖房体験してないから、断熱効果分からないじゃない。アピールは1年住んでからにしたらどう。
92: 匿名さん 
[2009-11-14 17:57:47]
>>84
回答どうも。しかし疑問満載です。
とりえあず、

>高性能フィルターで10ナノミリ以上の粒子までカットし、

これには驚きです。これなら水蒸気もシャットアウトできるかも。
通常のHEPAフィルタじゃ無理ですね。静電気利用なんだろうか。
どこの製品か教えてください。

あと、換気システムに関する回答だけでなく
>>81の前半の疑問に対しても(華麗にスルーしてますけど)
回答期待してます。
93: よし 
[2009-11-14 22:00:57]
81の前半の質問が、どこの部分かわからないです。逆転結露のくだりですかね。集中砲火(自分で言うな)をあびて、半ばパンチドランカー気味なもんで、整理がつかなくなってきました。あと換気扇のフィルターで10ナノミリは間違いで10μmでした。1/100ミリですね。(えらい違いか)
換気システムは三菱電機の壁排気エアフローシステムというやつでした。2時間に一回、家中の空気が入れ替わります。残念ながら全熱交換式ではありません。(これは本当に残念)コントローラユニットで室内の湿度によって、排気を強めることができるものです。上位機種には全熱交換式のものもあり、そちらを採用するプランもありました。
ただ浴室の乾燥も早く、室内干しの洗濯物も良く乾きますので、やはり湿度コントロールはうまくいってるようです。

94: よし 
[2009-11-14 23:22:23]
>とすると、外気が室内より湿度が高いということを仮定しているということになるわけで、
>これは日本では夏期限定ということになります。
>つまり熱の逆転結露対策の話をしているということでしょうか。

↑ここの部分ですか?

ならば、私の説明は夏季限定でしているものではありません。

厚さ5cmの疎水性の強い硬質ウレタンボードによって5cmの断熱層兼断湿層が躯体の外にできますよね。

これは外から内の方向も、内から外の方向も、熱と湿度の行き来をなくそうということだと思います。

真夏で外が高温多湿で室内が冷房で冷やされた環境でも、反対に真冬で外が寒くて、室内が暖房であたためら

れ、生活によって少し湿った環境でも、冷たい空気と暖かい空気は触れ合う場面をなくそうという考えです。

つまり1年中、断熱層の外・内のどちらにも結露は起こさないというのが目的です。

更にもし、ウレタンボードの性能で足りない部分があったとしても、防湿シートとアルミ箔でもうひとつの

断熱ラインと断湿ラインがありますから、それを補えるんではないですかね。

アルミ箔は外からの熱を反射させようという意図があるので、夏季想定だと思いますが。

外側の防湿シートも、特に梅雨時期などの外部からの湿気の進入を更に用心したものではないでしょうか。

先ほど訂正したように、吸気ファンのフィルターで完全に水蒸気をシャットするのはむりでしょうから、

せめて壁だけは死守したいということでしょう。

私が我田引水による「完璧な」を連発したことで誤解を招きましたが、(私の思い込みもありました)

トータルでかなりの湿気の進入はシャットできているので、排気ファンで湿気の排出にも成功しているのでは

ないかと思います。

家全体のなかでも、やはり断熱材の性能と気密処理にかなりこだわった工法だと思います。
95: 匿名さん 
[2009-11-15 00:04:19]
>あと換気扇のフィルターで10ナノミリは間違いで10μmでした。

間違いって・・・、ここはポイントですよ!本当に間違いだけか?ナノミリだしw
まいいけど、で、それって普通のHEPAフィルターっすね。
これでどうやって水蒸気をシャットアウトするんでしょうか。
解説よろしく。
壁を防湿にしても換気で水蒸気を大量に導入しては、
外気の水蒸気をシャットアウトすることにはなってませんよね?という疑問です。
そこもあわせてよろしく。

>ならば、私の説明は夏季限定でしているものではありません。

ここですけど。あなたは>>63で水蒸気の侵入を室外から室内へとおっしゃってましたね。
>>私が言っているのは外部からの湿気の進入のことです。
はっきりと。私はそれを確認して議論を進めたつもりですけど。

>外から内の方向も、内から外の方向も、熱と湿度の行き来をなくそうということだと思います。

いつの間にか「内から外」も追加してもらっては困るんですよ。前提が変わってくる。
あと熱については話題に触れないで結構です。論点が拡散するので。論点を絞っていきましょう。

室外から室内への水蒸気の侵入を意味するということで話を進めますが、
冬は室内が室外より多湿なので、室外の水蒸気が拡散で室内に侵入するということはありえません。
だから夏季限定ともうしたわけです。
夏季限定の話をあたかも考え抜かれた必須の仕様のようにおっしゃっていましたし、
>>36では、
>一方、内断熱でははじめから断熱面が途切れており、簡単に熱や湿気が出入りしてしまいます。

なんてこともおっしゃってましたね?
普通こんなこと言われては充填断熱派がカチンとくるのもしょうがないと思いますけど、
もしかしたら最新の理論ではよしさんの言うことが正しいのか?
と思い質問させていただきました。
なので食いついていますが、だんだん怪しいと思いはじめてますよ。

他にも例えば、

>つまり1年中、断熱層の外・内のどちらにも結露は起こさないというのが目的です。

解説の内容は室内の温度差をなくして結露を防止するということだと思いますが、
それには異論はありませんが、これと防湿層とは何の関係もありませんよね?
充填断熱の内部結露の話ならばまだ関係あるけど、それとも関係ないとおっしゃった。
なんのための防湿層で(私はこれまでの議論でたいした意味が無いと思いつつあります)、
内断熱にそれがないことがなぜ悪いことなのか?
大変失礼な言い方になってしまいますが、「無知だ」と言われてしまっても
致し方ないと思われるほど突っ込みどころ満載なんです。

ただ、既に話が破綻しているというならもういいです。追求しません。
反論のためだけに話がコロコロ変わるのは勘弁してください。
96: 匿名さん 
[2009-11-15 00:25:54]
遅ればせながら小林住宅産業さんのサイトを拝見しました。

よしさんの紹介してくださった防湿シート付きの断熱材というものが良くわかりました。
しかし、よしさんのいう「湿気をシャットアウト」という文章は私は見つけられませんでしたし、
防湿シートの効能に関する解説も詳しくなかったです。
なのでやっぱりわからないままです。

断熱についてはまっとうな外断熱のようです。
ただ、ターゲットとしているQ値やC値の目安が載ってないので、
どの程度の性能の家を手がけているのかよくわかりませんでしたが、
防湿シート付きの断熱材なので気密は相当高そうです。
97: よし 
[2009-11-15 01:29:04]
まず、匿名ばかりで誰が誰かわかりません。
おそらく外部からの湿気の侵入にロックして、論を進めろということですね!

もう私の知識での説明は限界を越えてるかもしれませんが、

まず、換気による湿気のシャットアウトはもう一度換気扇のスペックや原理を見てみると無理やなということに気が付きました。

しかし、断熱材プラス防湿シートの威力は、外からに限定しても湿度のシャットアウトに関しては相当効果があると思われます。エアコンは除湿機能を使わないことを前提で、梅雨時に快適な室内を何度も体験しましたし、我が家のエアコンも一番シンプルな機能のものを選択しています。これは2年間ちかく、いろんな物件をお邪魔した実体験に基づくもので、外部の湿気の影響を受けないことは、購入のかなりの決め手になりました。
私は技術者でもなければ、科学者でもありませんので、実感による選択というのも大きな要因です。何の説明にもなってないと思いますが、断熱材プラス防湿シートが外部からの湿気をかなりシャットしてるだろうとしか言えないです。データは今のところ見当たりませんので。
98: 匿名さん 
[2009-11-15 07:38:35]
> 大変失礼な言い方になってしまいますが、「無知だ」と言われてしまっても 致し方ないと思われるほど突っ込みどころ満載なんです。

わかってて煽るのはやめてくれー。
99: 疲れた 
[2009-11-15 08:03:49]
誰かー!!ぜんじろう先生
呼んでくれー!!
100: よし 
[2009-11-15 08:16:57]
すみません。みなさん。

私のいいかげんな説明のため。

ここ見てみてください。クラボウ APシステム

http://www.kurabo.co.jp/division/chem/zyu03/ap.html

101: よし 
[2009-11-15 08:24:40]
もひとつ 三菱エアフロー換気システム

http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kankisen/
102: よし 
[2009-11-15 08:34:34]
もうひとつすみません。

断熱材の防湿シートは両側にラミネートでした。(ほんましんません!)

アルミ箔は外側のみです。

御精査願います。
103: 匿名さん 
[2009-11-15 10:13:50]
>>97
華麗にスルーされている部分がたくさんありますけど、まあいいとして、
いやよくないか。充填断熱が欠陥かのごとくぼろ糞にいわれてたからなぁ。

>湿度のシャットアウトに関しては相当効果があると思われます。

夏限定とういことは認めるわけですね。了解。
では、換気で水蒸気を大量に導入するのに、
壁の防湿を頑張っても無意味では?
という疑問に関してはどうでしょうか。

そこが核心です。よろしくお願いします。

>外部の湿気の影響を受けないことは、

と言われてもどういうメカニズムか想像もつかない。
思い込んでいるだけならそれはそれでいいんですけど、
まさかここまできてそんなことはないと思います。
換気はしてるんですよね?全熱交換ですか?
室内外の絶対湿度差はどの程度なんでしょうか。

>えっつ?
>9月に建った我が家の施工方法について説明してるのに
>理解不足?
>営業に説明され、現場に通ってこの目で見てるのに?

よしさんが理解不足なんて私は思っていませんから。
104: よし 
[2009-11-15 19:56:50]
>では、換気で水蒸気を大量に導入するのに、
>壁の防湿を頑張っても無意味では?
>という疑問に関してはどうでしょうか。

無意味でしょうか?C値0.7以下の気密の確保を約束していますので、
壁による断湿はかなりだと思います。
いくら換気扇から水蒸気が入ってきても効果は出てると、私は思います。(あくまで主観です)


>と言われてもどういうメカニズムか想像もつかない。
>思い込んでいるだけならそれはそれでいいんですけど、
>まさかここまできてそんなことはないと思います。
>換気はしてるんですよね?全熱交換ですか?
>室内外の絶対湿度差はどの程度なんでしょうか。


システムはすでに >>100 >>101 に提示しました。ご覧ください。

105: 匿名さん 
[2009-11-15 20:21:00]


>無意味でしょうか?C値0.7以下の気密の確保を約束していますので、
>壁による断湿はかなりだと思います。

だから。
換気で同じ湿度なっちゃうんじゃ意味無いじゃん。
せめて全熱交換なら意味もわかるが。

>http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kankisen/

このうちのどれなの?
説明になってないよ。
充填断熱をボロクソに言ってた勢いはどうした?

106: よし 
[2009-11-15 22:09:45]
うまく該当ページが貼れません。

そこから 換気プランを探す をクリックし

換気システム検索 → パイプ用ファンシステム → プラン5の詳細に進んでください。


システムを分析していただき、ご判断ください。

107: 匿名さん 
[2009-11-15 22:51:34]
外断は断熱性能が低いからね。
通気も2層では足らないとするとこれもある。
108: 親と同居中さん 
[2009-11-16 07:45:03]
外断熱に詳しい方が多いようなので教えてください。家を建て替えることになりました。この辺は田舎なので土壁の入母屋で建てる予定です。工務店では特に断熱材を入れないのが一般的と説明されました。また、外断熱なら可能であるとの説明を受けています。その場合は壁に50ミリ、屋根に100ミリのネオマフオームで気密工事、またサッシはすべて樹脂サッシにするそうですが、坪5万円程度上がるそうです(述べ床65坪)
 これほどの費用をかける価値はあるのでしょうか?
109: 住まいに詳しい人 
[2009-11-16 09:21:11]
外断熱にするといいです、ただ、坪5万くらいの差額ではできないと思います、
トータル計画がわからないので、なんともいえませんが、断熱材の性能がいい分、きっちり理解して
施工する業者でないと、入居後に費用対効果に疑念を覚えるかもしれません。
業者さんとじっくり話し合ってください、物には必ず、いい面と悪い面が同居していますので
対策をおろそかにしないようにすること、
最もいけないことは、依頼者がわからないことを質問したときに、業者さんは、理由と対処方法を
説明しないで、「大丈夫です、心配ないです、、、」を連発するときは、要注意です。
「どうして大丈夫なのか?心配ないのか?」の説明を受けてください。
110: 匿名さん 
[2009-11-17 22:13:22]
>>109
>「大丈夫です、心配ないです、、、」を連発するときは、要注意です。
>「どうして大丈夫なのか?心配ないのか?」の説明を受けてください。

私もこれはその通りだと思います。

>丁寧に説明すればするほど、信者だの理解不足だの盲目的だのといわれるのは憤りを感じますね。

とかなりの上目線でいいながら、
ならばと丁寧な説明を求めたら、
「あくまで主観です」 って全然丁寧に説明してくれない例もあるので。
111: 買い換え検討中 
[2009-11-17 22:23:22]
>>109 さん

湿式工法であれば、外張りにして通気層を設ける必要はあるのでしょうか?
112: 匿名さん 
[2009-11-17 22:51:37]
>>111
109ではありませんが、
湿式と、外張りや通気層がどうして関係するのですか?
土壁なら外張りしか断熱はありえませんが。
113: 匿名さん 
[2009-11-18 00:06:56]
>土壁なら外張りしか断熱はありえませんが。

内断熱ってのも無くは無い。
114: 匿名さん 
[2009-11-18 06:27:53]
>>112
入母屋、土壁の純和風住宅ですよ。非現実的。
115: 買い換え検討中 
[2009-11-18 19:57:37]
111です。

外張り断熱でも、外壁通気層を設ける場合と設けない場合があると思いますが、
壁が湿式工法の場合、呼吸をしますから、お金かけて通気層を設ける必要はないのかとという意見です。

わかりにくて申し訳ございませんでした。
根本的に、間違っていたらごめんなさい。

私も外断熱を検討しておりますが、ここのスレとはあまり関係ないかと思いますがPCパネルです。
PCの場合、躯体の湿度排気のため、通気層を設けるのが良いとされていますが、
それはコンクリートの結露や中性化防止
のためです。湿式工法の場合そのようなことは考える必要はないので、上記のように思ったしだいです。
116: 匿名さん 
[2009-11-18 22:59:27]
> PCの場合、躯体の湿度排気のため、通気層を設けるのが良いとされていますが、

そうなんですか。
外張り断熱の断熱材は、ポリスチレンなど通気性がほとんどないので、たとえ通気層があっても、内部から外部に透湿することはほとんどないのではないでしょうか?PCの場合は透湿性のある断熱材を使うのでしょうか?
私の理解が間違っているかもしれませんが、通気層は、万一(主に外部から)断熱層に入ってしまった水分を逃がすこと、それから夏に南面で高温に熱せられた外壁温を離して、外気温に近い温度まで低減することに効果があるのだと思っています。筐体内部から湿度排気のためではないのでは。
117: 匿名 
[2009-11-19 11:50:49]
外断熱につかわれる断熱ボードは通気性はないので、外壁通気層は内部からの透湿においては断絶された状態になると思います。
118: 匿名さん 
[2009-11-19 22:12:10]
>>116
>筐体内部から湿度排気のためではないのでは。

充填断熱と外断熱をダブルでやるときには、この点に注意して、
外断熱を透湿性のもの(グラスウールシージングボードとかロックウールとか)
を使うということもあります。

が、外断熱だけだと透湿という考えは無いので、
プラスチック系の断熱材を平気で使っちゃいますね。

よしさんによると、「外気からの水蒸気の侵入を遮断する」
効果があるということですけど、私にはよく理解できません。
119: 匿名さん 
[2009-11-20 07:31:25]
> が、外断熱だけだと透湿という考えは無いので、
> プラスチック系の断熱材を平気で使っちゃいますね。

逆だと思います。
結露防止のために防湿が必要なんで、透湿が必要なんじゃありません。プラスチック系の断熱材(私はあまり好きじゃありませんが)だから、断熱材が防湿・気密層を兼ねることができて、比較的容易に結露を防ぐことができます。
RC住宅は、RCが防湿・気密層になるので断熱材は何でもいいんでしょう。もし木造住宅を、防湿なしでグラスウール系断熱材を外張り断熱に使ったら、断熱材に接する筐体下地材が結露しまくりになるでしょう。たいていこの下地材が耐震壁を兼ねてるので、結露で強度が落ちてたいへんなことになります。
よしさんの話はちょっと・・
120: 匿名さん 
[2009-11-20 08:51:35]
>>119
2つの点で勘違いなさっていると思います。

>もし木造住宅を、防湿なしでグラスウール系断熱材を外張り断熱に使ったら、断熱材に接する筐体下地材が結露しまくりになるでしょう。

1点目は、>>118で書いたように、グラスウールシージングボードを外張りに使うのは、
充填断熱+気密シートとの併用に限ります。
外張り断熱単独では使いません。

2点目は、外張り断熱でプラスチック系断熱材を使うのは透湿・防湿のためではなく、気密のためです。
外張り断熱では壁内に温度差ができない(とされている)ので、
壁内結露を心配する必要は無く、壁内に水蒸気侵入を許します。
また、壁の構造は室内から室外にむけて透湿抵抗を下げるのが基本ですので、
外張りで部分で透湿抵抗を上げるというのは意味が無いです。

というのが私の理解。だが私が間違っているかも。
「結露しまくり」のメカニズムを是非ご教示願いたい。
121: 匿名 
[2009-11-20 10:31:28]
充填の場合は結露対策が必要なので透湿が基本。外断の場合は結露対策が必要ないので、透湿の必要がないのでは。
122: 匿名さん 
[2009-11-20 10:45:56]
>>121
(壁の外側での話という理解で)おっしゃるとおり。
そういうことだと思います。

外断熱は「結露防止のために防湿が必要」
っていう>>119の理屈がわからんす。
123: 匿名 
[2009-11-20 20:39:36]
外張りの場合は防湿性能の高い断熱ボードで気密処理した時点で、同時に断熱、断湿も成立しちゃいます。
124: 119 
[2009-11-20 21:14:34]
>>122 >>123
おっしゃるとおりです。少し前のレスに、土壁やRCの外断熱で、内部の湿気を排出したいという話に対して
否定的な意味で書きました。

>>120
不毛で発散する議論を好む方に返答はいたしません。悪しからずご了承ください。
125: 匿名さん 
[2009-11-20 22:42:07]
>>不毛で発散する議論を好む方に返答はいたしません。悪しからずご了承ください。

その通り!
126: 匿名さん 
[2009-11-20 22:54:58]
なので外断熱では内部からの湿気の排出は、換気システムに頼るしかありません。
ということで全熱交換式の換気システムが望ましいということになりますが、
ランニングコストは非熱交換式の3倍から4倍はしますので悩ましいところです。
でも非熱交換式でも、吸気<排気 になるように風量をコントロールすれば
十分湿気を排出できると思いますが。

127: 匿名さん 
[2009-11-21 00:02:40]
>同時に断熱、断湿も成立しちゃいます。

そのとおりで、結果的にそうなっちゃうってことなんだと思います。
>>119は目的ではないことを目的というからおかしなことになる。
「結露防止のために防湿が必要」 ←ここね。結露防止のためじゃないから。
よしさんのような誤解も理屈を軽視したこういうところから生まれてくるんだと思います。

>でも非熱交換式でも、吸気<排気 になるように風量をコントロールすれば

これは無理でしょう。
換気では常に給気=排気です。
給気<排気では室内が負圧になってしまう。
実際負圧になっても平衡状態では給気=排気に落ち着きます。
128: 匿名さん 
[2009-11-21 06:49:20]
その手にはのらない。
129: 匿名さん 
[2009-11-21 11:57:51]
小林住宅産業の家、やめといて正解でした。
130: 匿名さん 
[2009-11-21 23:10:12]
グラスウールを水に浮かべる写真を今どき載せているところ。
水と空気中の上記の粒子の大きさの違いを考えない人を誤解させたままにしようとしてるんでしょうね・・・。
131: 入居済み住民さん 
[2009-11-22 15:41:41]
某外張り断熱断熱をウリにしているビルダーで木造住宅を新築し、
入居後、丸2年を迎えた者です。

古い書き込みを持ち出して申し訳ないのですが、
№78で匿名さんが、

個人的には鉄骨住宅に外張り断熱は不向きと考えています。

とおっしゃっていますが、その根拠やいかに?
自分的には熱橋になりやすい鉄骨にこそ、
外張り断熱の相性がいいと思っていたのですが。
教えてください。
132: 匿名さん 
[2009-11-22 16:58:25]
№78です。「個人的には鉄骨住宅に外張り断熱は不向き」は素人のたわ言です。
ただ、次のように考えただけです。
鉄骨(特に軽量)は地震等の揺れをたわみで吸収します。柔構造ですね。
構造的にたわみに追随しやすい繊維系断熱材が向いていると考えられる点が1点。
で、繊維系断熱材は外張りには向かない事です。
第2点として、断熱材及び外壁をとめるスタッドが結局金属であること。
せっかく外張りをしても金属ビスで熱橋を作ることになるのであまり意味がないことです。

外張り断熱を売りにしているダイワのジーボでも、柱の室内側に断熱を行っています。
から、から考えて、鉄骨住宅は充填断熱+金属柱部分への補完断熱が理にかなってるかなと思った次第です。
133: 入居済み住民さん 
[2009-11-22 23:02:59]
お返事ありがとうございます。
確かに外張り断熱に使用される断熱材は“たわみ”についていけるものはないかも知れませんね。
以前からRC外断熱は最強だと感じていたのですが、
そういう意味でもRCと外断熱は相性がいいのかも知れません。

ただ、金属ビス程度の熱橋と柱全体が熱橋になるのを比較すると、
やはり外張りしてあるほうが断然、断熱効率はよさそうに思います。
ジーボは確かに外張りと充填を合わせたような設計になっていますが、
鉄骨自体の断熱ではありませんね。
鉄骨自体にもっと有効な断熱方法があればいいんですけどね。
134: 匿名さん 
[2009-12-03 00:06:39]
たわみで吸収っていたって、なんで断面係数をあげているんだ?
135: 特性さん 
[2009-12-09 16:28:18]
鉄骨住宅の場合、鉄骨があるとこと、ないとこで壁の厚さが同じですよね。だから熱橋が起きて寒いんですよね{{(>_<;)}}。何故、鉄骨を分厚く断熱材で覆わないのでしょうか?デパートの鉄骨部分て壁から大きく突き出ているじゃないですか。あんな感じにできないのでしょうか?
136: 匿名 
[2009-12-19 18:58:02]
木造に外断熱?
大工さんのスキルが低いの?
何を好き好んで外断熱するかな?
断熱材薄くしなきゃいけないやん。
メリットよりデメリットが大きいよ。
鉄骨やRCやったら構造上しょうがないけど。
137: 匿名さん 
[2009-12-19 21:35:14]
充填断熱だって、壁厚はたかだか100mmそこそこ。
138: 匿名 
[2009-12-19 21:52:12]
充填はやはり結露が心配!
139: 匿名 
[2009-12-19 21:59:33]
充填は100mmとかになるけど、木造とか鉄骨で100mmはないでしょ。せいぜい30mm程度でしょう。50mmまではないでしょう。
たとえ50mmあったとしても100mmの半分しかない。30mmなら30%にしかならない。とても充分な厚さとは言えない。
140: 匿名 
[2009-12-19 22:36:57]
いくら分厚くても、断熱材がとぎれてたら意味なし。そこに温度差による結露が発生。
141: 入居済み住民さん 
[2009-12-19 22:48:22]
北海道在住ですが、雑誌をみていると、最近は木造で充填200mmというのがでてきています。
外張り断熱材だけの家でもこちらでは50mmが主流では?
あと、木造のダブル断熱で、充填100mm+外張り断熱50mmとか
自分は素人だからいい悪いはわからないが、そんな家が最近結構あるようです。
北海道はやはり特別かな?
142: 匿名さん 
[2009-12-19 22:50:55]
>充填は100mmとかになるけど、木造とか鉄骨で100mmはないでしょ。せいぜい30mm程度でしょう。50mmまではないでしょう。

??意味不明?
143: 匿名さん 
[2009-12-20 01:18:18]
>>141
最近の高気密高断熱住宅ではツーバイシックスが標準になりつつあるので、
壁厚は140mm程度あり、高性能グラスウールの充填断熱で
壁のK値が0.27W/m2K程度になりますね。
外断熱では60mm厚さが限界なのでK値0.5程度が限界じゃないでしょうか。

http://www.iesu.co.jp/shinbun/2008/20-10-25.htm

ただ外張りは熱橋がないので、外皮全体での充填断熱との差は縮まる。
Q値で見れば、窓(PVCエコガラス)や換気(第三種)を同じ仕様にしたとして、
ツーバイシックス充填で1.3~1.5W/m2K、外張り断熱で1.6~1.8程度というのが、
だいたいの目安だと思います。
もっとも開口部の大きさなど、間取りプランによって数字はいくらでも変わってきちゃいますけど。
144: 匿名 
[2009-12-20 08:13:34]
>>143
必ずしも断熱材や壁の分厚さだけではないのですね。熱橋の有無や窓、換気システム、基礎や屋根の断熱など細かい部分の施工、間取りやプランによって家全体の性能が決まってきますよね。充填や外断熱にこだわるのではなく、それぞれのメリット、デメリットを理解したうえでトータルな視点での家づくりが大切ですね。実際は予算による制約が一番大きいんですが。
145: 匿名 
[2009-12-20 09:34:05]
断熱材が途切れてたら、温度差により結露が発生する、って言うのは水蒸気があった場合に限りです。水蒸気がなければ温度差あっても結露は発生しません。
146: 賃貸住まいさん 
[2009-12-20 09:59:42]
温度差があるから結露するんじゃないですよ。
私は今タバコを吸っています。私の唇と、わずか数センチ先の火との温度差は800度です。どこに結露しているんでしょう?
結露するのは、そこに飽和水蒸気が存在するからです。
温度差によって、飽和水蒸気が生ずる「こともある」のです。
147: 賃貸住まいさん 
[2009-12-20 10:27:48]
タバコのたとえ話は適切ではなかったですね。
皮膚ではなく咥内と外気との温度差でフィルター内で結露していますから。
148: 賃貸住まいさん 
[2009-12-20 16:33:52]
http://www.dowkakoh.co.jp/Styrofoam%20Product/AT/AT-top.html

こういう断熱材なら、基礎外断熱でも大丈夫でしょうか?
149: 匿名さん 
[2009-12-20 17:21:18]
>>145
温度差ってどこのことを言ってますか?
そこがポイントです。
150: 匿名さん 
[2009-12-20 18:13:19]
ホラホラ、始まった。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:外断熱工法について

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる