かなり寒くなってきましたが、外気温と室温はどんなもんでしょうか?兵庫県南部に住んでおり、数字上のQ値は1.75らしいのですが、実測値としてどんなもんなのか気になります。外気温と暖房してない時の室温を、皆で報告しあいませんか?
ちなみに今の外気温16度、室温22度です。

[スレ作成日時]2010-10-31 19:22:17

 
注文住宅のオンライン相談

外気温と室温報告

61: 匿名さん 
[2010-12-06 18:56:16]
>60 寒そうだね

ちなみに床、屋根の断熱は?
62: 購入経験者さん 
[2010-12-06 20:04:32]
ほとんど外気温と同じなんですね・・・
暖房ガンガンかけるしかないでしょうね
63: 匿名さん 
[2010-12-06 20:45:05]
60です。
床はスタイロフォーム60ミリ
屋根は勾配天井で屋根断熱(ネオマフォーム30ミリ+ミラフォーム50ミリ)

マンションに比べ寒い戸建てが困ると訴えて、
外張り断熱で魔法瓶のような温かさとのことで
16K高性能グラスウール50ミリから
28万アップで性能をあげたなのに。。。

64: 匿名さん 
[2010-12-07 16:59:08]
気密性の問題だろうね。

断熱が良くても気密が悪けりゃ意味がない。
65: 匿名 
[2010-12-07 22:53:44]
外張りはもともと断熱性能に特化されたものじゃないから、気密が低かったり、基礎断熱ではなく床断熱だったりバランスが悪いと性能が落ちますよ。その室温はちょっと考えられませんね。うちも外張りですがそんなことないですよ。
66: 匿名 
[2010-12-07 23:11:19]
サッシやドアの気密性が悪いと凄く寒いです。
67: 匿名 
[2010-12-07 23:26:28]
外で寝てるのと一緒だ…
釣りだろ?
68: 匿名 
[2010-12-09 08:28:56]
>60さん
寝る前は何度くらいまで暖房しているのですか?
69: 匿名さん 
[2010-12-09 11:48:02]
68さん

1階には暖房器具は設置しておらず使用していません。
2重毛布をしいて、毛布と羽毛布団で、セーターを着てねています。

窓はプチプチ、遮光カーテンと厚いカーテン生地に裏地をつけてもらい床までの
長さにして、ダンボールでブロックして、13度くらいです。
結露しています。


70: 匿名さん 
[2010-12-10 13:39:37]
とりあえず冬の間だけでも、基礎の床下換気口を塞いだら?
71: 匿名 
[2010-12-10 23:00:20]
そんなに寒くて何ゆえ暖房しないの?
気密性が悪そうだから石油ストーブとかファンヒーターも安心して焚けると思うよ。
このままじゃ身体に悪いから手を打ったほうが良いです。
72: 匿名 
[2010-12-11 09:00:11]
>69さん
暖房器具で部屋を暖めておかないと断熱材の効果がありませんよ。
魔法瓶と一緒で、部屋が寒い(または温かい)と、その温度を保つということです。
73: 匿名さん 
[2010-12-11 13:15:29]
現在外気温13.7度
室温15.8度
74: 入居済み住民さん 
[2010-12-11 15:06:27]
現在外気温 13度
   室温 24度

・北関東 ・AM4時~AM6時までエアコン可動 ・工法 エアサイクル系
75: 匿名さん 
[2010-12-29 18:37:53]
現在外気温 6.6度
室温 ストーブのある部屋だけ19度

後の部屋は11度
76: 匿名さん 
[2010-12-29 20:07:12]
外気温0度、室温5度
息が白い。
スト-ブ点火。
寝る前には、13度ぐらいまで上がるだろう。
77: 匿名はん 
[2010-12-29 21:03:59]
外は6度、一階が18度50%
78: 匿名さん 
[2010-12-29 21:04:02]
>>76
参考までに家の仕様を教えていただけますか。
どう考えても温度差が小さすぎると思いますが...。
79: 76 
[2010-12-30 09:07:22]
クリスマス4連休で不在のアパ-トに帰った27日のことです。
アパ-トは1階、10畳リビングと和室6畳。
窓は、二重窓ですが、スト-ブ1台では、温まるまでに時間がかかります。
風呂は廊下を隔てたところにあるので、外気温に近い状況。
入る時には、気合だ!気合だ!
残り湯が、翌日凍っていることもあります。
北国の1階アパ-トには、厳しいものがあります。
80: 匿名さん 
[2010-12-30 09:14:09]
なるほど不在だったからなんですね。それにしても北国の冬は気合がポイントですね!
81: 匿名さん 
[2010-12-30 21:38:38]
うちは全館空調なので、無暖房時の室温はわかりませんが、
現在の外気温2℃ 室温23.2℃です。
湿度は加湿器なしだと20%~25%
加湿器可動で40%くらいです。
膠原病を患っているので冷えと湿気が大敵の私には温度湿度ともにベストです。
82: 匿名 
[2011-01-04 06:08:22]
実家だが…外気5℃の室温6℃、湿度が60%。
さすが築50年。建て替えたらやはり暖かいでしょうか??
83: 匿名さん 
[2011-01-10 20:02:13]
現在、外気温3度、室内ストーブを付けて18℃
84: 匿名さん 
[2011-01-10 20:07:36]
東京西東京

よる8時現在

外温度3度 家の中10度
エアコン未使用

2Fエアコン夕方6時1時間使用
現在 家の中21度 湿度25%
ダイキンの加湿機能付き

85: 匿名さん 
[2011-01-10 21:41:44]
南東北海側
夜9時
外-1度 室内3度
1日空けて帰ってきたらコレ
死んでまう
今年中に建て替えてやるからみとけ俺
86: 匿名さん 
[2011-01-11 15:08:20]
現在昼の3時

外温度7度

1F寝室 11度 25% 未暖房

2Fリビング 22度 25% 朝6時30分~7時40分暖房 以降未暖房

東京西東京
87: 匿名さん 
[2011-01-29 22:04:27]
北海道 R2000住宅仕様(第3種換気)

9時 暖房OFF 外気温-5℃ 室温20℃ 晴れ その後太陽光で23℃程度まで上昇

現在22時 引き続き暖房OFF 外気温-9℃ リビング20℃(足元) 寝室19℃

明日の朝まで無暖房でいけるか!?
88: 匿名 
[2011-01-29 22:44:04]
R2000と言ってもその程度ですか…
89: 新築1年目 
[2011-01-30 00:19:46]
神奈川湘南地区
外断熱 リビング20畳
室内21.6℃ 38%  室外3℃

ちなみに 
ダイキンうるるとさらら加湿暖房運転中
運転音は少し気になる
90: 匿名 
[2011-01-30 04:19:15]
いままで10回書き込んだけどこのスレつまらなくなったよね。

>>89
時間ぐらいかきなよ。情報不足でチラシの裏担ってる。
91: 匿名 
[2011-01-30 07:05:19]
このスレの9分の1がつまらない書き込みという事ですね。
92: 匿名さん 
[2011-01-30 08:10:52]
時間は19:46じゃないの?
てかこのスレ最初から対して面白くなかったろw
93: 匿名 
[2011-01-30 08:19:16]
いくらなんでも外気温との差が20度以上(30度近く)の状態を夕暮れ以降の6時間とか維持するのは不可能でしょ。嘘も程々にしないとつまらなくなる
94: 匿名 
[2011-01-30 10:28:23]
暖房の時間や温度くらい前提条件として共通に出来たら、比較として面白いけど・・。
ここまで、何もかもバラバラだと全く意味がない。

久々の駄スレ。
95: 新築1年目 
[2011-01-30 13:13:51]
89です。
時間の未記載失礼しました。

0時15分現在の情報です。

現在は、
13時10分
神奈川湘南地区
外断熱 リビング20畳
室内18.7℃ 39%  室外11℃

あと、このスレの情報が必要と思う方とそう思わない方がおられるようですが、自分は楽しく利用させていただいております。
また、いろいろな価値観があることが学べますね。
96: 匿名さん 
[2011-02-10 00:35:40]
以前書いていた人が居たけど、熱源(太陽光含む)がなければ、どんなに断熱性能の良い家でも室温は
外気温に限りなく近づいていく。

だから、ある瞬間のの外気温と室温を書いても、寸前まで暖房していたとか、日光が差し込んでるとか
暖房はしていないけど熱を出す機器(例えば大型テレビとか)があるとか、人が居る居ないで全く違うし。

超高断熱の家でも、人が住んでいなくて熱を出す物が皆無、天候も雪とかで日射しが無く、昼夜の気温差も
殆どなくて常に低いとかなら、室温イコール外気温になる。
97: 匿名さん 
[2011-02-12 22:07:11]
こういった情報はライフスタイルでぜんぜん違うのであまり意味が無い。面白いという人はそれこそ価値観の違いか。
98: 匿名 
[2011-03-12 02:20:55]

それなりに高気密高断熱と聞いたのに
実際住んでみると家の北側の部屋が寒すぎるからビックリ
20年前に建てた実家や10年前に建てた義実家のが全然暖かいし室温差がなくて快適。
うちは暖房かけてる部屋からかけてない部屋に行くと気温差にビックリする。
洗面所も寒すぎる


只今外の気温5度
北側和室(挟間6畳)の室温15度(30分前まで暖房有りで20度だった)


在来新築2ヵ月
low-Eペアガラスアルミサッシ
東に掃き出し窓、北に地窓の二面窓(ロールカーテン)
ロックウール155mm
北側の地窓に結露有り
冷気は北側から感じる気がする


こんな感じです。


こんなもんでしょうか?

リビングは暖房切っても結構キープできるのに和室は暖房切ると即寒くなります

窓に隙間でもあるのでしょうか…
カーテンや障子以外でなんかいい改善策ありますか?

99: 線夢 
[2011-03-12 08:13:19]
中には、、暖房運転中の室温を書いてる人がいるけどはぁ?って感じ。^^;

暖房を付ける前の朝一番の外気温と室温を書いて欲しいですね。
また、暖房を消してから何時間後の温度なのかを
書いてね?

100: 匿名 
[2011-03-12 09:03:34]

外気はわからないけど
今の室温(まだ暖房してない)は15度。
寒いー。布団から出れない
因みに中国地方です。

暖房中はどの家も暖かいよね。
101: 匿名 
[2011-03-16 12:12:35]
一昨日はあつかったのに今日は寒いなぁ
102: 匿名さん 
[2011-03-16 14:28:46]
>98

なんでアルミサッシになんかしたんだ?
それなりに高気密・高断熱だったら、アルミサッシなんて絶対に勧めない。
ロックウール155mmもあれば、室温がすぐに15℃になんてならないだろ。
家の中の温度差がないのが高高の家
103: 線夢 
[2011-03-16 21:47:14]
>No.98 匿名さん

アルミサッシは、外気温をダイレクトに室内に伝える材質ですからタブーですよ。
なぜ樹脂サッシにしなかったの?

地窓に結露、、、。
結露は、室温を下げます。
水分が蒸発する時は、そこの熱を奪うからね。^^;

なぜ調湿作用の無いロックウールにしたの?
104: 入居済み住民さん 
[2011-03-16 23:08:10]
東京23区sweden house
この冬、就寝前に空調切って6時間後、家中20℃を切ることはありません。
外気温は最低で、3から5℃位だと思います。
105: 線夢 
[2011-03-16 23:12:49]
>No.104 by 入居済み住民さん 

さすが、sweden house!
106: 購入検討中さん 
[2011-03-17 16:19:50]
仙台市グランツーユー
地震に伴い停電となり、完全無暖房となったが、明け方の室温も15度を切ることは無かった。最低気温は3度くらい。
熱源は大人2人と子供2人の発熱だけ。
今は電力が復旧しました
107: 購入検討中さん 
[2011-03-17 16:21:23]
↑停電期間は4日間でした。
108: 匿名 
[2011-03-28 09:28:16]
外8度
室内13度
家の中なのに寒い…
109: 匿名さん 
[2011-03-28 22:44:24]
先週金曜日に暖房切って、ここ3日間無暖房

外気温:-4℃~4℃
室内:20~24℃ 
現在:室内21.4℃、外気温:1℃
日中晴れ間があれば、暖房いらずのQ1.3住宅
110: 匿名 
[2011-03-29 23:14:00]
部屋を30度くらいにしてトランクスとTシャツでいるのが好き
しかしいまは節電で出来ませんが

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:外気温と室温報告

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる