注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「2018夏の猛暑でも」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板
  3. 2018夏の猛暑でも
 

広告を掲載

通りがかりさん [更新日時] 2018-08-20 19:35:18
 削除依頼 投稿する

今年のような猛暑でも、住み心地のいい家を建設してくれる工務店ハウスメーカーはありますか?40坪ほどで、富山県内で考えています。

[スレ作成日時]2018-08-10 23:20:30

 
注文住宅のオンライン相談

2018夏の猛暑でも

74: e戸建てファンさん 
[2018-08-14 19:54:28]
>72
少しも魅力が無い。
夏は30℃、冬は20℃以下、我慢の生活ですか?
これで快適を言われては滑稽過ぎます。
75: 匿名さん 
[2018-08-14 20:05:24]
夏の空調はコストや簡便性まで考慮すれば、エアコン以外は考えられません。
エアコンが最大限よく効く設計を第一にするだけです。
76: 匿名さん 
[2018-08-14 20:51:22]
除湿が要、予算が有ればデシカント式調湿換気装置が現在ではベスト。
採用出来る条件は高気密住宅になる。
77: 匿名さん 
[2018-08-14 21:22:46]
我が家にはデシカントはありません。
78: 匿名さん 
[2018-08-15 08:13:34]
>>68
>疑似的に

疑似は、本物とは違いますよ。
79: 検討者さん 
[2018-08-15 08:36:04]
>>67 通りがかりさん

HEAT20のG2,最低でもG1グレードの家を建てる事の出来る業者で建てて下さい。
営業に聞いてみて。
80: 匿名さん 
[2018-08-15 08:37:56]
>>74
>夏は30℃、冬は20℃以下、我慢の生活ですか?

http://www.mac-design.co.jp/article/16490

最近のエクセルぎー理論によれば、
単純に室温だけでは決まらない。
よく体感温度で
体感温度=(室温+壁の温度)/2
といわれているが。これもあまり正しくないらしい。

室温30℃、壁温度10℃の家と、室温20℃、壁温度20度の家は、
上式によれば、どっちも20℃だが、
エクセルギー理論によれば、
室温30℃、壁温度10℃の家は、人体のエクセルギー消費4.4W/m2
室温20℃、壁温度20度の家は、人体のエクセルギー消費2.9W/m2
となる。
人体のエクセルギー消費は、人体への負荷であり、少ない方が好ましい。
上記例では、室温20℃、壁温度20度の家の方が人体のエクセルギー消費が少なく快適である。
室温18℃、壁の温度18℃とすると、人体のエクセルギー消費は、3.2W/m2となる。
これでも、室温30℃、壁温度10℃よりも快適である。
室温30℃とすると、壁の温度15℃でまで上げると人体のエクセルギー消費は、同じ3.2W/m2となる。
人体のエクセルギー消費は、同じ3.2W/m2となる組み合わせは、室温25℃、壁温度16℃である。

81: 匿名さん 
[2018-08-15 09:05:43]
>78
疑似でも同じです、科学です。
>80
今時の家で壁温度と空気温度が乖離してる家は有りません。
直射日光が床に当たってる時は床温度が30℃以上にもなりますが他はせいぜい1~2℃程度です。
>室温25℃、壁温度16℃
そんな難しい温度にはとても出来ない。
輻射温度計で計測したが窓ガラスも含め天井、床、壁の温度差は1℃程度です。
冬は窓がもう少し低いですが他は温度差は1℃程度です。
コンクリートには関係有りません。
82: 匿名さん 
[2018-08-15 09:18:45]
>今時の家で壁温度と空気温度が乖離してる家は有りません。

なぜ、夏の就寝中の熱中症が起こる?
壁温度>>室温で、
壁から部屋の空気に熱が伝わるからではないのかな?

83: 匿名さん 
[2018-08-15 09:19:35]
>疑似でも同じです、科学です。
疑似は、いかさまです。
85: 匿名さん 
[2018-08-15 09:37:40]
>輻射温度計で計測したが窓ガラスも含め天井、床、壁の温度差は1℃程度です。
>冬は窓がもう少し低いですが他は温度差は1℃程度です。
>コンクリートには関係有りません。

1日は、24時間あります。
その1日の間に壁の温度は外気温に連動し、変遷します。




86: 匿名さん 
[2018-08-15 09:39:56]
>82
壁温度が高いからです。
空気は僅かな熱で温まりますから直ぐに壁とほぼ同じ温度になります。
特にマンション等コンクリートは蓄熱量が多いですから簡単に温度は下がりません。
長い時間、壁等から高い輻射熱を受けてしまいます。
マンションで熱中症になる方が多いです。
断熱性能Q値1.0w/m2の住宅で熱伝達遅れが6時間くらい有るようです。
外気の熱が6時間遅れて室内に入って来ます。
2時が外気温のピークですと8時が室内のピークになります。
最近の家は午前中は涼しいはずです、夕方から夜まで暑くなります。
87: 匿名さん 
[2018-08-15 09:51:12]
>空気は僅かな熱で温まりますから直ぐに壁とほぼ同じ温度になります。
>特にマンション等コンクリートは蓄熱量が多いですから簡単に温度は下がりません。
>長い時間、壁等から高い輻射熱を受けてしまいます。
>マンションで熱中症になる方が多いです。

正解ですね。
そして、壁の温度は変わるのです。

外断熱にすれば、コンクリートは、断熱材の室内側にあり、熱容量がとても大きいので、
断熱性能Q値1.0w/m2で伝わった熱程度では、ほとんど温度が上がらないのです。
つまり、
壁の温度変化ΔT
壁の熱容量Q
壁が受けた熱量ΔQ
比例定数c
ΔT=cΔQ/Q
なので、ΔQが同じ大きさのとき、Qを大きくすれば、ΔTは小さくできます。
これを実現できるのが、RC外断熱なのです。

88: 匿名さん 
[2018-08-15 10:03:14]
>85
1日に必要な熱はそんなに多く有りません。
Q1住宅40坪で東京ですとQ値1.0w/m2x40坪x3.3m2x(室温22℃-外気温度7℃)x24時間/1000=44.4kw/日
内部発熱(電化製品等からの熱や人体の熱等)15kw/日
日射熱100w/m2x窓面積20m2x8時間/1000=16kw/日
44.4-15-16=13.1kw/日 暖房に必要な熱。
家には蓄熱がたくさん有りますから13.1kw程度はたいした事は有りません1日くらい無暖房でも温度はほとんど下がりません。
温度が下がるのが嫌なら5人くらい友人を招待して上げて下さい。
100wx5人x24時間=12kw/日+α。
外気温度の影響を受けて僅かに変動しますが蓄熱に対して僅かですからほぼ室内温度は変動しません。
89: 匿名さん 
[2018-08-15 10:13:20]
>87
多い少ないかで変化しない事は有りません、暖房、冷房をしなくては必ず熱は蓄積されます。
蓄積されてオーバーしてから冷やそうとしても簡単に下がりません。
暖房も同様です冷え切ってからでは熱容量が有るほど時間が必要になります。
マンションで熱中症になる方はエアコンを使用してない例が多いです。
コンクリートに蓄熱してしまい熱中症になってます、低低住宅なら夜間は冷えて助かってたかも知れません。
90: 匿名さん 
[2018-08-15 10:18:09]
>87
Q値1.0w/m2が大事でコンクリートの蓄熱までは必要有りません、木造の蓄熱で十分です。
91: 匿名さん 
[2018-08-15 10:44:17]
>コンクリートに蓄熱してしまい熱中症になってます

コンクリートの過度な蓄熱性は、反ってコントロールが難しくなるっていう理解でいいのかな?
92: 匿名さん 
[2018-08-15 11:46:49]
>91
制御するには長い時間が必要になります。
ゆっくりしか変化しませんからコントロールはやさしいです。
ゆっくりしか変化しませんから油断して気だ付いたらオバーヒートになります。
冷やそうとしても直ぐには冷えません。
熱中症になる方も急な温度変化でしたら気が付き対応するかも知れません。
外から影響に時間がかかるため、陸屋根で無駄に日射熱を入れていても気が付きません。
屋根は伊達では有りません軒の出も60cm有れば夏の南面日射のほとんど防ぎます。
窓部を防ぐだけでなく南壁を直射から防ぎます。
熱の出入りする量は断熱材と遮熱で決まりますコンクリートの蓄熱量は関係有りません。
遮熱が劣るRC住宅はエコでは有りません。
夏は日射で暑くなり、冬は放射冷却で直接冷やされます。
93: 匿名さん 
[2018-08-15 12:39:14]
>熱の出入りする量は断熱材と遮熱で決まりますコンクリートの蓄熱量は関係有りません。

断熱が不十分な外断熱RCは、加えて遮熱が難しい陸屋根では暑い家になるということですね。
蓄熱量は有り余っても問題ないと理解しました。参考になります。ありがとうございました。
94: 匿名さん 
[2018-08-15 12:50:30]
>ゆっくりしか変化しませんから油断して気だ付いたらオバーヒートになります。
>ゆっくりしか変化しませんから油断して気だ付いたらオバーヒートになります。
>冷やそうとしても直ぐには冷えません。
>熱中症になる方も急な温度変化でしたら気が付き対応するかも知れません。
>外から影響に時間がかかるため、陸屋根で無駄に日射熱を入れていても気が付きません。
そうなった実例はあるの?
あるなら、URLを示して!!

住んでみるとわかるけど、オーバーヒートするほど熱くまなりませんよ、

>軒の出

軒の出によって日陰になる壁からの熱は防げますが、天井からの熱は、軒の出では、防げませんよ。

>熱の出入りする量は断熱材と遮熱で決まりますコンクリートの蓄熱量は関係有りません。
熱の出入りする量は変わりませんが、壁の温度は熱容量により変わりますよ。

https://www.mlab.ne.jp/columns/eco_news01_20140812/3/
によれば、
築38年の西京極大門ハイツでは、外断熱改修で
工事中の5月の電気使用量で、すでに前年同期間比で12%ほど減少していたそうです。
西京極大門ハイツの外断熱改修の効果は、ここにもあります。
https://www.mlab.ne.jp/columns/columns_20160418/




95: 通りがかりさん 
[2018-08-15 13:20:31]
RC推しの匿名さん。

他のハウスメーカーの情報聞きたいのに、あなたが邪魔して情報が得られません。
そんなに売りたい?
96: 匿名さん 
[2018-08-15 13:30:41]
>94
オーバーヒートしないのは冷やしてるからです。
ミヤーミヤー騒がずに6月7月の電気料金を写真で載せれば証明出来ますよ。
屋根が日射を防いで屋根裏の温まった空気を抜くことで天井の温度を下げてます。
冬は屋根が天井からの直接の放射を防いで無駄な放熱を少なくしてます。
駐車スペース等で屋根が有れば車に露や霜が付着しません。
屋根が直接の放射冷却を防いで車が冷えるのを防いでます。
>壁の温度は熱容量により変わりますよ。
いくら熱容量が有っても時間が経てば変わります、冷やさなければ少しずつ蓄熱されていき壁の温度も上がって行きます。
ゆっくり変わるから変わらないと錯覚してます。
外断熱改修の事例は本質を見失いようにしなければなりません。
内断熱から外断熱にしたから12%減少したと断定出来ません。
確かに外断熱の方が熱橋が少なくなりますから断熱性が上がります、コンクリートには関係有りません。
(面倒ですから内容はパスします)また断熱材の厚みや材質が同じとは限りません。
どちらにしても電気使用量が減った事はコンクリートには関係しません。
97: 匿名さん 
[2018-08-15 13:32:28]
>そんなに売りたい?

建設会社じゃないですよ。
施主さんが、どんな家を建てても、自由です。

ネットを見ていると、高高住宅だから、夏涼しい、冬暖かい、結露もない、
って売っているハウスメーカーもあるけど、
ネット見ていると、暑くて寝苦しいとか、冬寒い、結露に困っている、
って投稿が多い。

RC外断熱では、暑くて寝苦しいとか、冬寒い、結露に困っている、がないから、
暑くて寝苦しいとか、冬寒い、結露に困っているって、不満を述べたり、愚痴を飛ばすくらいなら、
RC外断熱で建てておけばよかったのに、
って思うだけです。


98: 匿名さん 
[2018-08-15 13:37:38]
>93
その通りです、蓄熱量は有り余ってもほぼ問題ないです。
価格が高くなるのが問題です、蓄熱は私も利用してます。
99: 匿名さん 
[2018-08-15 13:42:59]
>97
紹介されたRC外断熱は夏30℃、冬20℃以下ですよ。
>暑くて寝苦しいとか、冬寒い
ですよ。
100: 匿名さん 
[2018-08-15 13:51:14]
>紹介されたRC外断熱は夏30℃、冬20℃以下ですよ。
1か月の最高温度と最低温度ですよ。
夜30℃ということじゃないですよ。
101: 匿名さん 
[2018-08-15 13:59:08]
調べましたらミャーミャーの地域と富山では気候が違い過ぎます。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=55...
昨日の富山です、東京並みに蒸し暑いです。
11時は驚きの露点温度27℃です、例えば無条件で室温26℃の部屋に入り26℃の壁に触れれば結露します。
40坪程度の家では230g/hの結露量になります。
同じく蒸し暑い地域の建築事務所が最適でないでしょうか?
https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/
102: 匿名さん 
[2018-08-15 14:09:18]
>100
最低は27~28℃になってる暑いよ寝苦しいよ。
平均なら夜間30℃越えも有りそう。
冬は寒くて震える。
まだ分からないの外断熱RCが良いのではなくて十分な断熱材厚みの外断熱住宅が良いのです。
103: 匿名さん 
[2018-08-15 14:38:08]
スレ主様

うちも富山で40坪程度の延床面積です。(木造です)
今の新築なら少なくとも次世代省エネをクリアしていますし、それなりに快適な住まいになります。
うちは在宅時にエアコン付けっぱなしですが、室温25℃で変動は小数点程度です。
電気代も今の時期で添付の通りです。

断熱性はこだわれば青天井なので、個人的にはそれなりで十分です。
あとは家の仕様等、ココだ!と思える所が見つかるまで回ればOKだと思います。
スレ主様うちも富山で40坪程度の延床面積...
104: 匿名さん 
[2018-08-15 14:57:05]
北陸電力、羨ましい。
105: e戸建てファンさん 
[2018-08-15 17:58:12]
>102

そう思います。
内部に熱が伝わらないような造りになっていれば、工法はいろいろ選択肢がある。
106: 匿名さん 
[2018-08-15 18:14:42]
世界の異常高温「2022年まで続く」、最新予測研究

ことしのような暑さは2022年まで続くらしいです。
どんな家を建てようと、施主さんの自由です。
建てた後、暑い、寒い、結露がでる、
すべて施主さんの自己責任です。
他人がとやかく言うことはありません。


https://www.msn.com/ja-jp/news/techandscience/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81...

107: 匿名さん 
[2018-08-15 20:40:14]
施主さんが、富山のどのあたりに住んでいるかわからないが、
金沢にRC外断熱のモデルハウスがあり、
富山~金沢間は、サンダーバードで1時間だから、
ネットの話だけでなく、自ら体験してみればいいのでは?
コスト面や性能面でやめようと思えばやめればいい。

108: 匿名さん 
[2018-08-15 22:35:59]
今は、サンダーバードは、大阪~金沢~和倉温泉で
金沢~富山は北陸新幹線ですね。
昔、サンダーバード(スーパー雷鳥)が富山まで走っていたんで、いまでもあると思っていました。
109: 匿名さん 
[2018-08-15 23:51:54]
都内だとこのぐらいになりました。
都内だとこのぐらいになりました。
110: e戸建てファンさん 
[2018-08-16 20:46:44]
スレ主ですが、rcも候補にしてみます
111: 匿名さん 
[2018-08-17 06:59:04]
>110
RCにするのは構わないが快適性とは別です。
RC押しの奴は気候に恵まれた地域に住んでます。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=55...
富山は上の11時の値を見れば分かりますが露点温度27℃(27℃時に湿度100%)にもなり蒸し暑いです。
湿度を適切に処理出来なければ快適な住まいに出来ません。
高高住宅になるほど冷房は少ない消費電力で可能になりますが相反して除湿は出来なくなります。
快適にするには再熱除湿を多用して無駄に消費電力を使用することになります。
日射遮蔽出来ない陸屋根と再熱除湿でエネルギーを無駄にします。
遮蔽出来ない窓からの日射は室内を不快にすると思います。
LowE遮熱ガラスでは防げません冬の日射収得を考慮しますとLowE遮熱ガラスは不適です。
それでもRC外断熱にするならば除加湿にデシカ(デシカント式調湿換気装置)を採用して下さい。
窓からの日射を防ぐために外付けブランドを採用した方が良いです。
112: 匿名さん 
[2018-08-17 07:52:49]
RCは結露が酷いのでやめた方が良いですよ。
マンションのリフォームでカビが多いのはコンクリを均等に温めるのは不可能だからです。
すぐにかび臭い家になってしまいますよ。
113: 匿名さん 
[2018-08-17 07:59:11]
>>112
結露など発生しませんよ。
冬に玄関に水を撒いて掃除しても、翌日にはすっかり乾いています。
RC外断熱は、壁の温度を露点まで下げない構造だから。
114: 匿名さん 
[2018-08-17 08:23:57]
>>112
もっとも、RCでも内断熱にすると、結露は避けられません。

115: 匿名さん 
[2018-08-17 08:37:32]
>113
このデータを見ても結露が無いと?
RCの家は自動で結露を制御してくれるのですか?
このデータを見ても結露が無いと?RCの家...
116: 匿名さん 
[2018-08-17 09:47:04]
>115
相手にしても無駄です、理論的な事は理解出来ません、体験しろと言うだけです。
エアコンを使用していても使ってないと偽りも平気でレスします。
117: 匿名さん 
[2018-08-17 10:59:07]
>113
加湿したい、乾燥してる冬に水を撒く事は参考にならないくらいは気が付けよ。
夏に暑いから玄関に水を撒いたら気化熱で気温が下がり涼しくなりましたとレスしたら褒めてやるよ。
118: 匿名さん 
[2018-08-17 17:55:22]
>>117
冬に玄関が結露しないなら、こんな検索結果はでませんよ。
https://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A2Ri8AsMjHZbjGEAReOJBtF7?p=%E7%...

RC外断熱については、以下のTV放送があります。
https://www.youtube.com/watch?v=7e-Na6gdZ1g
119: 匿名さん 
[2018-08-17 18:15:13]
>118
マンション(共同住宅)のドアは防火上(法律上)、鉄扉を使ってるから結露してる。
3時間で室温が28.6℃(2℃上昇)湿度68%(5%上昇)6時間後、9時間後は居られない、熱中症レベルになるかも知れません。
所詮はエアコンで調整することになる。
最近の東京の湿度は尋常では無い、富山も高湿度。
120: 匿名さん 
[2018-08-17 18:20:19]
>>119

https://www.youtube.com/watch?v=7e-Na6gdZ1g
は、東京の話ですよ。
121: 匿名さん 
[2018-08-17 18:55:48]
>>119

https://www.youtube.com/watch?v=7e-Na6gdZ1g
のマンションは、(法律上)、鉄扉だが、結露しません。

>6時間後、9時間後は居られない、熱中症レベルになるかも知れません。

寝る前にエアコンを切って、朝まで寝苦しくなることはまずないって、言っていましたよね。
122: 匿名さん 
[2018-08-17 19:31:29]
>120
分かってますよ。
>121
あまりないと言ってます、我慢してるのでしょうね、2003年はそんな時代です。
今は限界を超えてます。
2003年8月17日の露点温度は驚きの19℃以下です。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44...
8月1日まで遡って露点温度を見ましたが驚く低さです。
2003年の頃の東京はとても過ごしやすいようです。
123: 匿名さん 
[2018-08-17 19:42:32]
>121
>朝まで寝苦しくなることはまずない
相変わらず噓つきですね。
寝苦しくなることはあまりない
マンションでも各戸の扉が外気に触れてないマンションも有るからね。
最近は防犯上も有るからマンション全体の入り口扉が有りますから結露はし難くなってます。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:2018夏の猛暑でも

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる