給湯器の騒音・低周波について-エコキュート、エネファーム、エコウィルのレスが1000件超えていたので、
その2をたてました。
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/310221/
[スレ作成日時]2013-09-20 20:30:21
給湯器の騒音・低周波について-エコキュート、エネファーム、エコウィル その2
134:
匿名さん
[2013-11-24 11:49:13]
エケジョーズの低周波も同様に対応してもらえるようになるのでしょうか?
|
135:
匿名さん
[2013-11-24 19:03:51]
参照値以下の低周波音でも被害があれば業者負担で移設すべきという和解事例は大きいですよね。エコジョーズであれ、エネファームであれ、「参照地位以下の低周波音」の存在と、その音源特定がなされれば、同じ結末に至れる可能性が大きいのではないでしょうか。
この和解事例を交渉のカードに利用する設置者、隣家被害者も多くなるでしょうね。 メーカー、業界はこのままでいいんでしょうかね? |
137:
匿名さん
[2013-11-30 09:22:49]
またまた被害者じゃない人のコピペが始まった。
都市ガス屋さんも大変ですね。 |
139:
匿名さん
[2013-12-11 16:35:44]
今日市役所の方に来ていただき測定して頂きました
BAND(Hz) 1 72.9dB 1.25 69.2dB 1.6 68.8dB 2 68.3dB 2.5 66.1dB 3.15 64.6dB 4 62.8dB 5 62.0dB 6.3 60.7dB 8 57.7dB で参照値(物的苦情)、参照値(心身に係る苦情)>>問題なし 5Hz以下の数値は参照値無しって事ででスルーされたんだが 70dB以上でない為どうにもならないものなの? 発生原因も何かわからないし、如何すればいいのでしょうか? 工場の可能性も否定できないし・・・ そもそも上記数値って低いほうなの判定願います |
140:
匿名さん
[2013-12-11 23:53:48]
|
141:
139
[2013-12-14 23:33:01]
BAND(Hz)
10 56.1dB 12.5 55.2dB 16 52.9dB 20 50.9dB 25 50.2dB 31.5 45.8dB 40 42.9dB 50 39.7dB 63 38.9dB 80 43.9dB 追加しました |
142:
匿名さん
[2013-12-15 09:12:27]
特に卓越周波数と思われるものはありません。
数値が高いとか低いとかは問題ではなく、突出する周波数があるかどうかが、重要です。 測定した日は、風が強かったのではありませんか。 |
143:
popo
[2013-12-15 21:57:27]
解決するのは簡単です。向きをオーナー側に変えるだけです。何も問題がなければオーナー側を向いていてもOKのはず。問題があればオーナーが自ら業者に申告して解決すればよいのです。
|
144:
匿名さん
[2013-12-17 00:22:45]
リンナイの24号エコジョーズです
http://rinnai.jp/products/waterheater/gas/fullunit/rufhe2403/ スマホのアプリで騒音測定器というのがあったので、 給湯器が取り付けてある壁の真裏で、計測してみました。 (50dBの表示は、スマホのスクリーンショット操作音を拾ってるようです。無視してください) +10dBぐらいでした。 |
145:
popo
[2013-12-17 04:18:32]
安い夜間電力で使用するのが問題では。使用時間帯を自宅に人がいない頃に設定変更できるように電力料金体系自体を変更すればよいのでは。蓄熱式のものでは数時間の変動が可能のはずなので夜間に稼働するのはもっぱら電力料金に依存していると思われる。低周波自体は低減することも遮音することも不可能と言われているので止めること以外解決方法はないが 電力逼迫の切り札としての役割を果たしているとすれば取り敢えず使用ピークをずらすのが最初の第一歩では。
|
|
146:
匿名さん
[2013-12-17 09:43:58]
因果関係も不明だし何より400万台のほぼ100%のエコキュートで問題が起こっていないのも事実です。
10年以上前から売られていて普及も進んでいます。 |
147:
popo
[2013-12-17 16:10:55]
日本製の室外機は設計ミスではないか。せせこましく建っている住宅で他所様を向いているのは腑に落ちない。昔エアコンがバカ高かったころに大金持の別荘仕様のままの形なのではないか。断崖絶壁か海に向かってならわかるが路地に向かっているのがオカシイ。訴訟大国のアメではお天道様に向かってまわっているぞ。
|
148:
匿名さん
[2013-12-17 17:47:08]
エコキュート等の有害機器の低周波被害が明るみに出るといいですね
|
149:
匿名さん
[2013-12-17 18:00:40]
エアコンや冷蔵庫の低周波被害を訴えてる方もいますから因果関係が解明されるといいですね。
因果関係が解明されればメーカーも対策とれますしね。 |
150:
匿名さん
[2013-12-21 12:48:18]
|
151:
popo
[2013-12-21 22:41:48]
音の周波数の山形は同周期の音で潰せるのではないか。前面パネルに低周波装置を相対する形で設置してはどうか。実害のある隣家は周波数の波動の弧の大円の先にあるので100%の効果がないのと法に触れるのでできない。製造元のみPL法にのっとって設置できるはず。解決すれば導入に二の足を踏んでいる3000万世帯が床暖を安心してつけることができる。動物実験で低周波の影響ははっきり出ているので 音を聞き分けているペットたちの無意味なおびえもなくなる。静夜と床暖で伸び伸びと暮らせる。
|
152:
匿名さん
[2013-12-22 00:33:28]
>151
動物実験とか3000万世帯とかソースあるの? |
153:
popo
[2013-12-22 01:35:19]
ソースはネットにごろりと。低周波 動物実験で検索。日本の総世帯数から単独世帯を引いたよ。
|
154:
匿名さん
[2013-12-22 07:42:38]
|
155:
匿名さん
[2013-12-22 07:46:58]
エコジョーズにすれば問題なし
割引もあるし安いし、エコジョーズにしておけばいい |
156:
匿名さん
[2013-12-22 10:00:21]
エコジョーズでも床暖はだめね。
|
157:
匿名さん
[2013-12-22 10:30:09]
エコジョーズは低周波の他に騒音と熱風と排気ガスと温暖化の問題があるのでキツイですね。
|
158:
匿名さん
[2013-12-22 10:31:27]
床暖はやっぱりヒートポンプ式の温水床暖房がイーネ。
|
159:
popo
[2013-12-22 11:21:52]
エアコンの黎明期も滝のような室外機があったり散々だった。現在の1人に1個状態を誰が想像できただろうか。要は快適なものは絶対売れる。なのにバナナの叩き売り商法では広がるものも広がらない。堅実に製品に問うことからスタートだ。低周波 動物でも検索できるよ。
|
161:
匿名さん
[2014-01-09 11:34:57]
奇妙さんの得意のコピペ久々にきましたよ。
|
162:
匿名さん
[2014-01-09 11:49:36]
一番被害が大きい筈の使用者を始め オール電化分譲地やオール電化マンションはもちろん
400万台のエコキュートのほぼ100%で何の問題も起きてないですね。 東北の被災地ではオール電化人気がニュースになるほどですし。 |
165:
popo
[2014-01-11 23:00:08]
エコ商品の目的は節電やエネルギー対策。もうすぐ震災から20年と3年。その日にはすべての熱源を切ろう。ぬくぬくとした場所で震災を語るは不自然の極み。自然を畏怖し自然を壊さないでその恩恵にあずかるとは。エコとはその究極の形だ。今一度初心に戻りたい。
|
167:
サラリーマンさん
[2014-02-02 15:01:42]
ちまたには色々と騒音緩和をうたった商品がありますが下記のものは効果ありそうですかね?
http://www.technosuggest.co.jp/service_detail/ecoexunap.html うちも隣家のエコキュート室外機がうるさくテレビをみていてもすぐに分かるくらいの低音が響きます。夏場はほとんど気になりませんが、冬場は駄目ですね。 で上の商品が説明通りの効果であれば設置しようと思うのですが、使用レヴューがまったくなく踏み切れません、。 |
168:
匿名さん
[2014-02-02 19:14:25]
故障でしょうね。
|
169:
匿名
[2014-08-18 20:40:09]
全然節約にも何にもならないのに補助金につられて、業者に騙されてつけてるやつら、本当馬鹿だよな~www
名古屋では訴訟もあったんだって~ 今つけてるやつらもどんどん訴えられりゃいいのになwww http://stopteishuuhaon.blog.fc2.com/blog-entry-51.html http://www.eonet.ne.jp/~kosmoso/ http://stopteishuuhaon.blog.fc2.com/blog-entry-35.html http://j.gmobb.jp/lowfrequencysound/ekokyutomin_shi_su_song/ge_zhong_w... http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140725/waf140725013000... http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK3000O_Q4A630C1000000/ |
170:
匿名さん
[2014-08-30 08:56:17]
こんな話もある
www.e-kodate.com/bbs/thread/12954/54 |
171:
匿名さん
[2014-08-30 11:44:38]
24時間換気ロスガードもうるさくないですか?
切るとなんか問題ありますか? |
172:
匿名さん
[2014-08-30 13:13:01]
>>167
あの手の防音パネルは、甲高い音に対しては少しは効果があるようだけど、低い唸る様な低音に対しては、ほとんど効果が無い、しかも室外機本体にかなり近く、せいぜい50cm以下くらいに近づけないと甲高い音にも効果は出ない、ただ近づけて設置すると風の流れが悪くなって、熱交換器の効率がかなり落ちるので、消費電力が大幅に増加して、省エネの意味がなくなってしまう。 メーカーによっては、室外機の排気の風を斜め上方に排気するためのルーバーのような部材をオプションで用意しているとこもあるから、それを取り付けてルーバーのフィンの部分に、防水用に売られているプチルゴムの幅広テープを貼ったほうが防音効果は高いが、やはり低い唸るような音に対しては、効果は低い。 |
173:
匿名さん
[2014-09-03 19:33:09]
>>171
夜は気になるよね、気になり始めたら、余計うるさく感じて、眠れなくなる |
174:
匿名さん
[2014-09-17 01:41:01]
某工務店のロスガードは低周波音がきついね。
|
175:
匿名さん
[2014-09-29 04:24:53]
隣家○条工務店新築出来てから24時間ロスガード低周波音に苦しめられてる。
|
176:
匿名さん
[2014-12-20 15:07:36]
エネファームとかエコキュートとかつけてる、メーカーの口車に乗せられて騙されてつけた馬鹿はwww、みんな周りの住人から訴えられりゃいいのになwww
https://twitter.com/frogkick1 |
177:
stop インフラサウンド
[2016-07-17 23:09:00]
隣家の24時間換気システムで悩まされてます。
トイレの換気扇から低周波音が四六時中、聞こえています。 眠れません。 設置する場所に配慮してほしいです。 |
178:
匿名さん
[2016-07-17 23:29:02]
|
179:
評判気になるさん
[2016-07-22 22:37:26]
|
180:
通りがかりさん
[2022-01-17 23:06:11]
エネファームが隣の建売で境界線に近接して2台も作られているのですが、大丈夫でしょうか?
|
181:
とおりがかり
[2022-01-29 22:35:35]
|
182:
名無しさん
[2023-06-09 23:21:56]
低周波騒音被害者だけど最近低周波騒音増えてるのに被害者が減って過疎ってるのはなんなんだろうな
苦しんでる人は声あげてほしいな |
183:
通りがかりさん
[2023-07-17 05:59:54]
低周波療法があるくらいで、人体への影響はとてもあるよ。防ぐ方法はないし、数年かかって、心臓とかにも影響する。ある一定の周波数(声)をコップに当てていると、突然パン!と割れたりする。
|