断熱についてご教授ください。

ハウスメーカーからはどのような断熱を利用してもかまわないといってきています。
コストを考えると標準の内断熱なのですが、旭化成のネオマフォームを勧められています

外断熱と内断熱はやはり違いがかなりあるのでしょうか
よろしくお願いします

[スレ作成日時]2007-05-20 00:02:00

 
注文住宅のオンライン相談

断熱について教えてください

23: 匿名 
[2012-09-25 18:46:11]
外張り断熱(だけ)をわざわざ100mmにする手間、構造的な負担のリスク考えたら果たして意味あるかな。

外張り30~50mmぐらいにしておいて、何地域だろうと充填すれば良いんじゃないの。

結局壁体内結露が怖いからなのかな。通気層の問題、通気層を別途取る手間を惜しんでいるとか。

どうでもいいけどリンク先の両断熱の内部空気層って物凄い変だと思うけどね。余裕で結露すんじゃない。
24: 匿名さん 
[2012-09-25 21:05:51]
>>23
断熱性が良いほど結露しにくい。
1番結露するのは無断熱 2番目が軸間断熱の熱橋部です。(定説だと思います)
25: 匿名さん 
[2012-09-25 21:28:41]
>19
>サイディングが引掛けか釘留めかはサイディングの厚さによります。
金物工法のメリットとして地震の揺れに追従する能力が釘打工法に比べて高いという話と
何か関係ありますか?

>そんなことはありません、家は外張り断熱工法で引掛けサイディングです、
金物工法の金物は断熱材にビスで留めてあるのですか?
勉強不足なので納まりよくわかりません。納まりがわかる写真とかありますか?

>サイディングが引掛けか釘留めかはサイディングの厚さによります。
たとえば18mm厚のサイディングでも釘打ちすることありますよ。
厚さではなく、設置する部位やメーカー指定の工法によると言った方が正確です。

>ヒートブリッジも含めて 熱抵抗値を考えなければならない。
当然でしょ。

で、何の異議があるの?
・・・ごめん。あなたは「意義有り」って書いてましたね。
意義があるのは結構なことです。




26: 匿名 
[2012-09-25 21:29:03]
んじゃ何で内部空気層なんて妙なものをリンク先の会社は設けてるんだろうねぇ?

晒すわけじゃないけどさ、リンクされたから諦めて欲しいんだけど

いくら断熱しててもさ、内からビニールクロス・石膏ボード・発泡ウレタン(の手前)、

この段階で逆転結露のリスクあるんじゃないのかな?
27: 匿名 
[2012-09-25 21:46:01]
26は24へのレス
28: 匿名さん 
[2012-09-25 21:47:56]
意義有り・・・
ミスったー気が付かなかった世
29: 匿名さん 
[2012-09-25 21:56:22]
>26

>この段階で逆転結露のリスクあるんじゃないのかな?
無いです、26は何か勘違いしている。

例えば、絶対ありえないけど室内 室外温度差60度の断熱材に囲まれた部屋で断熱材の厚みが10mだと室内気温と内側壁の温度差は少ない、だから結露(逆転も)し難い。

>断熱性が良いほど結露しにくい。
>1番結露するのは無断熱 2番目が軸間断熱の熱橋部です。(となる)
30: 匿名さん 
[2012-09-25 22:01:10]
>どうでもいいけどリンク先の両断熱の内部空気層って物凄い変だと思うけどね。>余裕で結露すんじゃない。

現場発泡ウレタンなのでピッタリ壁厚 とはならない、仕方なくあいてるだけだと思う。どのメーカーも隙間は開く。
31: 匿名さん 
[2012-09-25 22:11:34]

>金物工法の金物は断熱材にビスで留めてあるのですか?
>勉強不足なので納まりよくわかりません。納まりがわかる写真とかありますか?
写真は無いです、室内側から順番に柱⇒合板⇒ボード断熱材⇒通気胴縁を150mmコーススレッドスクリューで留めて
通気胴縁に引掛け金具でビス止めし、それにサイディングを引掛けます。


>たとえば18mm厚のサイディングでも釘打ちすることありますよ。
>厚さではなく、設置する部位やメーカー指定の工法によると言った方が正確です。
引掛けで施工しているサイディングでも端や貼り終い部は釘になります、当然でしょ

>ヒートブリッジも含めて 熱抵抗値を考えなければならない。
>当然でしょ。
グラスウールの方が上といっていたから外張りボード断熱と軸間グラスウールを同列で語っていたからです。

で誤字はミスったきがつかなかった。
32: 匿名 
[2012-09-25 22:13:34]
では室内側の湿気はどこに行くのですか
透湿抵抗の高いビニールクロスをどうにかこうにかよっこらしょと超えた湿気さんが
より透湿抵抗の高い発泡ウレタンに阻まれて、立ち往生したらどうなるの
その仕方なく空いた空気層とやらは通気層の代わりで湿気を逃がしますか?
33: 匿名さん 
[2012-09-25 22:15:53]
>18
>外張り断熱はヒートブリッジが少ないことは確かだが、ネオマフォーム30mmの>外張り断熱より
>GW100mmの充填断熱の方が熱抵抗値は高い。

外貼り断熱の方が気密が高い、C値の影響はどうするの?
34: 匿名さん 
[2012-09-25 22:23:07]
>32
>透湿抵抗の高いビニールクロスをどうにかこうにかよっこらしょと
>超えた湿気さんが・・・

全く頭の悪い人ですね、透湿抵抗の高いビニールクロスを超えた湿気さんがいたとしても温度差が無ければ結露しない。低断熱は結露する。
高断熱ならば結露はしない。
そこに氷が入った冷たいコップがあれば結露します。
35: 匿名さん 
[2012-09-25 22:27:36]
>32
通常外貼り断熱の高気密高断熱の家では開放式石油ファンヒーターは禁止です。
グラスウール軸間断熱の低気密低断熱の家ならば放式石油ファンヒーターでも練炭でも薪でもOKです。
36: 匿名さん 
[2012-09-25 22:29:43]
↑ 開放式石油ファンヒーター
37: 匿名さん 
[2012-09-25 22:43:49]
>32
>透湿抵抗の高いビニールクロスをどうにかこうにかよっこらしょと
>超えた湿気さんが・・・

高気密高断熱の家では余程の高湿度で無い限り、サッシの内面ガラスでさえ結露しないと言われています。
38: 匿名さん 
[2012-09-25 22:52:59]
室内側の湿気は24時間換気の空気の入れ替えで吐き出されるのでは。
39: 匿名 
[2012-09-25 23:11:28]
では夏場冷房を付けて温度差が出来ない理由を逆に聞かせてください
頭の悪い人よろしくね
40: 匿名さん 
[2012-09-25 23:26:24]
頭が悪い>39、よく読みなさい。
あなたが言ってるのは壁室内側と室内気温ですよね。

例えば、絶対ありえないけど室内 室外温度差60度の断熱材に囲まれた部屋で断熱材の厚みが10mだと室内気温と内側壁の温度差は限り無く少ない、だから結露(逆転も)し難い。

エアコン冷房をオンにした最初は室内壁と室温の温度差はありますが時間と共に室内側断熱材表面は室内気温に近づき、10m離れた室外壁は高温のままです。
よって逆転結露はしません。
41: 匿名 
[2012-09-25 23:31:10]
断熱材表面?

断熱材の温度は

それで湿気は消えましたか

余程の高湿度って日本国なら湿度100%近い日が普通にある

ハワイかカナダにでもいますか?
42: 匿名 
[2012-09-25 23:32:47]
で、10mとかお馬鹿丸出しな例えはやめて

何mm入っているのあなたの家

スイスのように300、400入ってますか
43: 匿名さん 
[2012-09-25 23:58:26]
>42
10mとかお馬鹿丸出しな例えは、貴方に合わせて解りやすく書いただけです。
一番断熱の低いサッシ内側ガラスでも結露したことはありません。

>余程の高湿度って日本国なら湿度100%近い日が普通にある
いい加減に理解してよ、湿度100%近い日は雨の日とか夏場のムシムシする日でしょ(怒)
室内結露するのは冬場寒い時です、高高の家はしませんが、開放式石油ストーブを使用すると結露するらしいです。
(その前に窒息しますが)

>スイスのように300、400入ってますか
入ってません普通の外貼り断熱ですが結露はしません。
44: 匿名さん 
[2012-09-26 00:01:51]
>42

>余程の高湿度って日本国なら湿度100%近い日が普通にある

いい加減に理解してよ、湿度100%近い日は雨の日とか夏場のムシムシする日でしょ(怒)
そういう時はエアコン冷房か除湿運転するでしょ、高高の家は逆転結露もしません。
積水や大和やトヨタみたいな中中の家は結露するかも知れませんが?
45: 匿名さん 
[2012-09-26 00:02:56]
室外湿度100%で

冷房入れるんでしょ


で、外張り何mmの何?


あなた外張りの業者だね
46: 匿名さん 
[2012-09-26 00:10:40]
>33
外張り断熱工法は断熱材の継ぎ目に気密テープ張りますよね。
充填断熱工法でも室内側に気密シートと気密テープ貼ればC値は同じになります。
47: 匿名さん 
[2012-09-26 00:18:36]
>46
コンセントなどの処理がきちんとできてるか断熱材は隙間無く入っているか疑問です。
積水の家は室内側に粘着気密シートを貼っていますが寒いので有名です。
48: 匿名さん 
[2012-09-26 00:22:05]
>45
秘密です。
もし押し出し発泡ポリスチレン100mmなどと言ったら
自分の低低ぼろ屋は棚に上げて何を言われるか解らないから。
>スイスのように300、400入ってますか
とか言いそうです。
49: 匿名さん 
[2012-09-26 00:24:39]
>写真は無いです、室内側から順番に柱⇒合板⇒ボード断熱材⇒通気胴縁を150mm
>コーススレッドスクリューで留めて通気胴縁に引掛け金具でビス止めし、それにサイディングを引掛けます。
なるほど、確かにこの納まりだと引っ掛け金物が使えますね。胴縁をビス止めするとき
インパクトで締めすぎないようにしないと胴縁のタチが悪くなりますが、どのようにして解決してますか?

>引掛けで施工しているサイディングでも端や貼り終い部は釘になります、当然でしょ
おっしゃる通り当然です。

>グラスウールの方が上といっていたから外張りボード断熱と軸間グラスウールを同列で語っていたからです。
私の文章に問題があったようですね。


50: 匿名さん 
[2012-09-26 00:26:56]
>>46
>充填断熱工法でも室内側に気密シートと気密テープ貼ればC値は同じになります。
積水の家は室内側に粘着気密シートを貼っていますがC値は5程度Q地は2.7程度で中中の家です。
外張り断熱の高高の家はC値は0.5以下 Q地は2以下が普通です。
51: 匿名さん 
[2012-09-26 00:29:57]
>49
>胴縁をビス止めするとき
インパクトで締めすぎないようにしないと胴縁のタチが悪くなりますが、
>どのようにして解決してますか?

大工ではないので解りません。私には問題なく見えました。
胴縁が割れたり、曲がったりもしていませんでした。
52: 匿名さん 
[2012-09-26 00:57:13]
>50
>外張り断熱の高高の家はC値は0.5以下 Q地は2以下が普通です。

C値は0.5以下ってすごいですね。実測で?
結局日本には24時間換気が義務つけられてるから、24時間換気を塞がない状態で
C値が0.5以下とするともっと凄いですね。

断熱材の継ぎ目を気密テープで塞いだ方が、気密フィルムを気密テープでつないでいくより
性能が上がると言いたいわけですね。
53: 匿名さん 
[2012-09-26 01:10:16]
例えば室温25℃で湿度が100%近い状態であったとしよう。室温が24℃になれな1℃分の飽和水蒸気を超えた量の水分が発生(結露)。20℃位になると水分が更に多くなり壁に付着してべトベト。
しかし現実には、こういうことは起き難い。特に高断熱高気密の家では、全熱交換型24時間換気を使用しているので外部の夏場の高い湿度は、交換され低い湿度になって部屋に入ってくる。
また例えば断熱材の欠損が僅かにあったとしても気密シートがしっかり施工されていれば、空気の移動(対流がない)が起きない為、(空気自体常温では0.024w/m・kの低い熱伝導率)室内の低い温度が外部と断熱され、温度差が発生しないことにより結露が起きない。
なお普通の家でも通気層がしっかりしていれば、透湿抵抗が高いところで結露が起きても通気層で即蒸発し、木材の腐食を防ぐ。
最近の家は、断熱、換気と通気層がしっかりしているので昔と比べ結露による木材の腐食が起き難くなっている。あまり心配しなくてもいいと思う。
54: 匿名さん 
[2012-09-26 11:58:20]
>53さん
解りやすい説明ありがとう。説得力あります。

これで、「どうにかこうにかよっこらしょと超えた湿気さん」も沈黙することでしょう。
世界が平和になります。


55: 匿名 
[2012-09-26 21:17:13]
室温が25度?

またこれはずいぶんと低く見積もったもんだなw


で、外断熱の薄さは恥ずかし過ぎて言えないのか

うちも充填+付加でスイスの半分ぐらいしかないが

人の家を低低とほざくんだから余程ご立派な家なんだろうね
56: 匿名さん 
[2012-09-27 21:25:48]
>>55
>うちも充填+付加でスイスの半分ぐらいしかないが
嘘クセー、いい加減にしろよ。(怒)
57: 匿名さん 
[2012-09-27 21:42:46]
「どうにかこうにかよっこらしょと超えた湿気さん」はは敗色濃厚、
おとなしく白旗を揚げた方が良いと思うよ。
58: 匿名 
[2012-09-27 22:02:29]
150超200未満ですから嘘ではないですよ
充填プラス付加です
Ⅰ地域の次世代省エネもクリアしています
59: 匿名 
[2012-09-27 22:03:10]
で、ご自慢の外断熱の薄さそろそろ教えてくださいよ
60: 匿名さん 
[2012-09-27 22:32:47]
>>52
>結局日本には24時間換気が義務つけられてるから24時間換気を塞がない状態で
>C値が0.5以下とするともっと凄いですね。

あるわけないでしょ、24時間換気を塞いでの実測が普通です。

>断熱材の継ぎ目を気密テープで塞いだ方が、気密フィルムを気密テープでつないでいくより
>性能が上がると言いたいわけですね。
気密フィルムはコンセントBOXや後からあけたエアコン穴などで気密欠損がある。外張り断熱はウレタンスプレーで塞ぐので気密フィルムの家より性能が上です。
61: 匿名さん 
[2012-09-27 22:37:04]
>58さん
>150超200未満ですから嘘ではないですよ

それが本当なら、貴方も外張り断熱+軸間断熱なんですね、
それなら同類じゃないですか。
そんなに意地にならなくても良いのでは?
62: 匿名 
[2012-09-27 23:25:38]
何が同類ですか?意味がわかりません。
63: 匿名 
[2012-09-27 23:32:21]
充填150mmも外張り30mmも透湿しますが。何が同類ですか。
外張りはあくまで付加。充填が主。熱橋対策のため。
64: 匿名さん 
[2012-09-28 00:45:39]
>>63
>充填150mmも外張り30mmも透湿しますが。何が同類ですか。

貴方の家はALL5寸角柱の充填断熱+外張り断熱ですか?
それが本当だとすると、私の負けです。降参します。www
65: 匿名 
[2012-09-28 00:57:17]
ALLではありませんが外周の管柱はそうです。ALLだと部屋内が狭くなるので。それに勝ち負けの話なんかしてましたか?結露の話だったかと思いますが。
66: 匿名さん 
[2012-09-28 13:05:09]
>>65
>ALLではありませんが外周の管柱はそうです。
外周の管柱は5寸でその他は4寸や3寸5分だとすると、
>150超200未満ですから嘘ではないですよ
>充填プラス付加です
>Ⅰ地域の次世代省エネもクリアしています
のコメント「150超200未満ですから嘘ではないですよ」
は真っ赤な嘘と言う事になるが、「どうにかこうにかよっこらしょと超えた湿気さん」はどうするの?
一体どう言う言い訳をするのかな?また嘘で塗り固めますか?

67: 匿名さん 
[2012-09-28 13:14:33]
>>65
結露の話は>53の人の書き込みで決着済みだと思いますが、貴方が余りにも執拗なので・・・
時には潔く負けを認める事も必要です、金持ち喧嘩せずとよく言いますよ!
何しろ貴方は、「150超200未満ですから嘘ではないですよ」 の高気密高断熱の家に住んでいるのですから、結露など関係ないはずです。

私も高気密C値0.5以下 高断熱Q値2以下の家です。
68: 匿名さん 
[2012-09-28 13:58:22]
一般住宅を手掛けていないゼネコン勤務の者です。

仕事柄、断熱やら機密に拘って家作りの計画をしていました。
当初は発泡ウレタンを壁一面に敷き詰める工法が最良であり、切り込みがいれてありバネのように伸びようとする一条さんのEPSが最有力候補でした。

しかし、その密閉制による外界からの遮断された空間は、巨大な発泡スチロールの箱の中に閉じ込められているかのような閉塞感にストレスを感じ、採用を見送りました。
高断熱はメリットしかありませんが、パネル工法やEPSなどの断熱方法は音の反射を生み、人によっては居心地のわるいものになってしまいます。


今はグラスウールで充分とおもっています。
69: 匿名さん 
[2012-09-28 14:09:52]
>68
コスパを考慮すると一般人は繊維系断熱材になるかも、
将来 貴方が建ててから10年後に後悔しないことを祈ります。
70: 匿名さん 
[2012-09-28 14:50:57]
66

大丈夫ですか?
外周部、土台等が5寸で、他は4寸です。
充填断熱は5寸分ですから150mm
付加で30mm
合計180mm
スイスが300から400mmですから約半分

計算もできませんか
71: 匿名さん 
[2012-09-28 19:40:34]
>70
>充填断熱は5寸分ですから150mm
を実施する為にはALL5寸が必要なのに、
>ALLではありませんが外周の管柱はそうです。(通し柱は5寸でそれ以外は細い)
と言っています。150mmの軸間断熱は不可能です真っ赤な嘘としか思えません。
外周部は全てALL5寸でしたと訂正するなら150mmの軸間断熱はありです。
72: 匿名 
[2012-09-28 20:42:36]
土台、管柱、通柱の外周部が檜KD材150角ですが(正確には土台外周部は120×150)

大丈夫ですか?


その「(通柱は5寸でそれ以外は細い)」という文章はあなたが妄想か何かで付け加えたのですか?

一体誰がどこに書いていますか?大丈夫ですか?

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる