全館空調を導入された方
1574:
全館空調一住民
[2010-04-06 16:25:56]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
1574:
全館空調一住民
[2010-04-06 16:25:56]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>あなたの理論であれば大型のエアコン1機の配置で
>全館同じ温度に保つことが出来る事になりますが
>そう解釈してもよろしいのでしょうか?
いいえ、そのようなことは書いておりません。
前に書いた次の通りです。
---1552より---
家の断熱性能が良ければ、吹出し箇所が少なめでも、温度差が非常に小さくなります。
もし、家の断熱性能がかなり高ければ、オープンな間取りなら、個別エアコン1台
でも温度差の非常に小さい環境となるでしょう。
言い換えれば、平均的には、全館空調は温度差の小さい環境を楽に得やすいのに対し、
個別エアコンでは間取り含めた綿密な計画と使い方のコツが必要とも言えます。
---
このように「全館空調は温度差の小さい環境を楽に得やすい」と書きました。
エアコンで温度差の小さい環境を得るのは、ケース・バイ・ケースで、一般的には、
複数台必要でしょう。
>そして、本当に差がないのであれば、イニシャルコストが安い個別空調ではなく
>全館空調を採用している理由も教えてください
差が無いとは一度も書いていませんが、
個室が多めで、室外機の配置が困難だった。
イニシャルコストの差があまりなかった。
等々によります。
もちろん、「全館空調は温度差の小さい環境を楽に得やすい」も含まれます。
>>1571
>確かスウェーデンハウスの人だよね・・・
いいえ。
>>1572
>ウチの全館空調は5馬力なので6畳用のエアコンに換算すると6-7台分くらいですね
「全館空調の最大能力を比較してみれば分かります。」と書きました。
価格.comで最も安いエアコンですら、
6畳用:暖房最大能力3.9kW
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=CS-229TBS
10畳用:暖房最大能力5.4kW
http://www.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/2009/j_series/lineup...
あります。
この6畳用の3.9kWとしても、6-7台分なら23.4-27.3kWと非常に巨大な能力となります。
お使いの全館空調の最大能力は、それだけあるのでしょうか?
標準的な家の大きさなら異常に大きい全館空調をお使いのようですが、家の熱損失が
非常に大きいか、能力が過大に思えますが・・・