昨日基礎のコンクリを打ったのですが、今日表面にうっすら雪が積もってました。平均気温は2℃位です。
ハウスメーカーは雪が積もっても養生シート等必要なしとの回答です。
コンクリ呼び強度は30です。大丈夫でしょうか?
できたら専門家からのご回答お待ちしております、宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2011-12-23 18:38:54
基礎の養生について
21:
匿名さん
[2011-12-25 16:18:06]
|
22:
匿名さん
[2011-12-25 19:33:39]
>20です
第三者管理サービスを頼んだので必要書類は全て頂きました。最初は出せないということでしたが秘密保持の覚書を交わしOKをもらいました。施工方法は企業秘密だそうです。 またコンクリート打設に関しても日程表、雨天時の予備日も事前に確認済みでした。 |
23:
匿名さん
[2011-12-25 22:43:07]
建築の施工方法が企業秘密というのは、合点が行きませんが、施工方法が内規で決まっているのなら、内規なりマニュアルを示す必要がありますね。
|
24:
匿名
[2011-12-26 10:09:37]
|
25:
匿名さん
[2011-12-26 15:05:03]
新しい技術や資材は、すべて認可が必要だから、建築に秘密にしなければならない企業的な技術ノウハウって無いと思うけど。
|
26:
匿名さん
[2011-12-26 15:37:06]
特許ならオープンにするでしょうが「認可が必要=オープンにする」ってことにはならないと思うのですが・・・?
|
27:
匿名さん
[2011-12-26 15:47:35]
本日早朝は雪が積もり、今も雪がぱらついていますが家の前の現場では基礎の立上げ部のコンクリート打設をいま行っています。基礎コンクリート打設後の養生も朝晩はマイナス4~5度ですが養生シートも無く、中3日で本日は基礎の立上げ部のコンクリート打設。 拙宅は5月にベタ基礎部、立上部のコンクリート打設を行ったがベタ基礎部の養生は中三日だった、この気温下でこんな工務店で家を建ててもらいたくない~~
また深基礎、ベタ基礎、立上と基礎コンクリートは三層になっているが強度は問題ないのかな??? |
28:
匿名さん
[2011-12-26 15:54:20]
法律には、「コンクリート打込み中、及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、養生しなければならない」となっているそうです。 (住まいの水先人のサイトを参照してください。)
http://adsd.sblo.jp/article/34868993.html |
29:
匿名はん
[2011-12-26 16:08:56]
「テストハンマーで強度試験してみて、強度出てなければ取り壊し」でどうですか。
|
30:
匿名さん
[2011-12-26 16:16:08]
一生懸命に仕事したものに対し、いちいちケチ付けるのもなんだか気が引ける。
|
|
31:
匿名はん
[2011-12-26 16:50:51]
一生懸命仕事したかどうかはわからないぞ。
|
32:
匿名
[2011-12-26 18:21:00]
|
33:
匿名
[2011-12-26 18:22:02]
テストハンマーの結果を信用してんの?
|
34:
匿名さん
[2011-12-26 18:27:34]
スレ主さんへ
建築基準法第75条 コンクリートの養生 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、 かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。 ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。 っとなっているので養生をしないのなら「コンクリートの凝結及び硬化を促進する貯めの別の措置」を採っているのかどうか確認してください。口頭で採っているなどは信用しないで生コンの成分表などの提供を要請してください。しどろもどろの返答なら何もしていないということで基礎のやり直しを申し出ることをお勧めします。 その施工会社は建築基準法を遵守していないわけだからしかるべきところに早急に相談すべきでしょう。 そういう会社は施工が進むとなんやかんやと理由をつけて建物が完成してしまいます。 |
35:
匿名はん
[2011-12-26 18:27:36]
じゃあ コアでもぬくの?
|
36:
匿名さん
[2011-12-26 20:47:49]
多少もめていても、わざわざ建物を完成させますと言って、仕事を続ける人はいません。
客が気がついた時に、完成していれば、それで勝ちなんです。 お客は初めての経験ですから、多少強引にしても分かりません。 |
37:
匿名
[2011-12-26 21:06:15]
>>35
コア抜き以外に強度確認の方法があるの? |
38:
匿名さん
[2011-12-26 22:40:28]
>>じゃあ コアでもぬくの?
国会の野党のように他コメを批評するだけではなく自分のコメをどうぞ! |
39:
匿名さん
[2011-12-26 22:42:12]
施工会社が建築基準法に遵守していないなら施工した基礎の強度は大丈夫だとの証明は施工会社の義務じゃないの?
|
40:
匿名さん
[2011-12-27 10:55:04]
>32
ソ-ス君、建築基準法だよ |
作業マニュアルを契約時に示すべきですよね。
NO20は、作業マニュアルをもらいましたか?