昨日は雨で今日はベタ基礎のベース部分の打設はしなかったんだろうなと思って夕方行ってみるともうすでに打設終了してました。すぐ設計してもらった建築士に電話したら「今日くらいの雨問題ないよ」と軽くあしらわれました。
それから色々調べたら、そんな作業は問題外!!という情報が多かった一方で、少雨ではそんなに問題ないという意見もありました。降水量は5mm/hで2時間で作業は終了したそうです。また、ボロボロのビニールシートで何のためにしてあるのか分からないような感じでした。もちろん、水たまりの表面に灰色のコンクリートの表面のようなものが浮いてました。雨の中打設し、そのままたくさんの水の中にベースは埋まっていたようです。
これはやり直ししなとまずいですか?教えてください。
[スレ作成日時]2007-07-05 23:12:00
基礎打設中の雨
42:
匿名さん
[2009-07-06 22:36:00]
|
43:
匿名さん
[2009-07-07 06:35:00]
その竹の子は違うぢゃない‥?
|
44:
匿名さん
[2009-07-07 19:30:00]
>>No.36さん
ウチも表層改良のみの地盤改良でしたが、砕石を撒いて均すの自体は2日ほどでしたよ。 その翌日には防湿シートを貼って周辺部分にコンクリが流し込まれました。 スレタイの件は何も知らないと確かに不安になりますよね。 自分も疑問に思って、雨の事を基礎屋さんに聞いたのですが、夏場は急激な乾燥は 逆にコンクリを弱くしてしまうので、小雨が降るくらいが最高の打説日だ、 という生コン屋さんもいる、との事でした。 実際、ウチは昼間曇りで夜は雨、という日にベースをやりました。 天気が良すぎると、打設後に水を撒くらしいですから…。 ただ、冬場はまた条件が異なるので、小雨でOKかどうかは分かりません。 |
45:
36
[2009-07-08 15:10:00]
レスありがとうございます!
毎日仕事帰りにしか見れなくて…。 大きな穴を掘って何かをやったとは思えなかったので。 1、6Mも掘ったのかなーなんて。 毎日曇りだし朝は雨も続いていて不安です。 |
46:
匿名さん
[2009-07-08 18:55:00]
コンクリートの非破壊検索をしてみたらいかが?
|
47:
匿名さん
[2009-07-08 19:03:00]
↑ムダムダ!
|
48:
No.44
[2009-07-09 15:15:00]
>>No.36さん
30〜40坪程度の普通の住宅でしたら、1〜2日で十分掘れるのではないでしょうか? ウチは掘り下げるのは1mくらいだったし、狭い所なのでより早かったのかも。 ところで、建てられているHMで瑕疵担保保証は入っていますか? (10月1日前に引き渡し完了予定ならば入る義務は無かったかも知れませんが…) もし、入っていたら地盤改良の際の施工中の写真を工務店さんが撮っている筈なので 折りを見て、見せてもらうと良いかも知れませんね。 |
49:
匿名さん
[2009-07-09 22:59:00]
仮に、2時間掛けてゆっくりコンクリを流していけば
5mm/hの雨量なら単純に2時間で基礎の総面積×1cmの水が混じってるかな? でも実際には2時間の作業って言ってもコンクリ流す作業自体は数十分の間だけなのでは? 常に雨は型枠から外に流れて出てるでしょうし、型枠に満たされるコンクリの量が激減するくらい 雨が混じってなければ、コンクリートの乾燥重量はさほど変わらないので強度もさほど変わらないと 思うのは間違い? あくまで、素人発想です。 |
50:
匿名さん
[2009-07-10 21:52:00]
雨の日は中止することが多いですがやむえない時にスランプを小さくすることもあるけどね‥。
|
51:
匿名さん
[2009-07-10 22:10:00]
5mmといっても常に、集中している訳ではないでしょ! ベタ基礎のベースcon打設に2時間はかかってますね、押さえを考えたら短いし‥。 大丈夫というのは監理者が施工中の写真・記録を持っているとか?
|
|
52:
匿名さん
[2009-07-10 23:41:00]
1回で打つ工法(ESB工法)と従来の2回で打つ工法でモルタル仕上げ?
どちらが、安いの? 基礎する広さは、10坪の狭小です。(土地は25坪ぐらい)間口は9mで前面4mの公道で作業しやすい。 2回打ちで、130万はやっぱし高い?巾は150mm 高さは普通40cm |
53:
匿名さん
[2009-07-11 08:04:00]
>>50 嘘書くな!雨が降ろうが天気だろうがスランプを変えちゃダメ!スランプが固くなればセメントも少なくなるの。水が増えればセメントも多くするの!
|
54:
匿名さん
[2009-07-11 08:24:00]
48さん、ありがとうございます!
当方は10月末引き渡しで確認住みです。 40坪程の狭い敷地です。 建坪16坪です。 2日で終わるんですね! 昨日見たら、ダブル配筋が組まれてました。 改良日数は3~4日で終わったようです。 |
55:
匿名さん
[2009-07-11 16:57:00]
>50
素人のような業者がよくやる手口だな。 |
56:
匿名さん
[2009-07-22 14:54:00]
エタノールを霧吹きでかけると、セメント改良材が赤紫に変色するから
しっかり施工されていれば、改良面がむらなく赤紫に変色するはず。 プロの確認方法です。 |
57:
匿名さん
[2009-07-24 01:45:00]
へえー。すごいな。こういう情報もあるから目が離せん。
|
58:
匿名さん
[2009-07-24 07:21:00]
|
59:
匿名さん
[2009-07-24 07:53:00]
↑地盤改良の話しでしょ?
|
60:
購入検討中さん
[2009-07-24 15:50:00]
地盤改良(2日間でやる予定)の日に結構雨が降っていたのですが(朝と午前中に集中してました。夜、明日また降りそうです。)大丈夫でしょうか?
|
61:
匿名さん
[2009-07-24 16:37:00]
>60
濡れた土と濡れた改良材がしっかり混ざるかどうか、ちょっと想像力を働かせればわかるはず。 モラルのある業者なら雨の日はやらないだろうな。 施工不良になるからやめてくれって言っても、 業者がやめないなら費用業者持ちであとからスウェーデン試験で支持力確認してくれって言うべきだな。 請負という言葉の意味がわかってる業者なら了解するはず。 |
我が家ではそのことをオペと言います。