現在基礎工事が終わっている建売物件で購入しました。
基礎を確認したところ内側・外側の全体で基礎と立ち上がりのつなぎ目のボコボコと気泡を確認しました。
気泡が多いこともそうなんですが、つなぎ目のボコボコがジャンカのような感じがして心配でなりません。
養生や工程は工事終了後のためどのように行ったかはわかりません。
基礎の強度・耐久は問題ないでしょうか。
よろしくお願い致します。
[スレ作成日時]2010-02-02 23:02:52
基礎と立ち上がりのつなぎ目のボコボコと気泡
5:
匿名さん
[2010-02-03 02:43:08]
|
打設後、バイブをあてれば気泡は出ないよ。
あとは打設したコンクリがフレッシュだったかどうか。打設面もきれいに清掃してから、次のコンクリを打設しないと。
一応ちゃんとしてるか、コンクリのスランプとか現場で測定した値を営業か監督に聞いてみたらどうか?
どーしても気になるなら、1軸圧縮試験とか引張強度試験とかで設計強度が出ているかどうか確認してみては?。試験自体は時間もかからないし難しいものじゃないけど設備がないとできない。
基礎から5、6個コアを抜いて建設会社の研究所、大学の建築系の研究室なんかで測定してもらう。
外部の依頼を受け付けてくれるかどうかは分からない。
試験をしないと大丈夫かどうか分からないし。