267:
匿名さん
[2015-11-17 16:30:23]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
>例えば4月は外気の絶対湿度9.5g/m3ですが、この時点ではログは放湿になりませんか。
>条件は
>東京、広さ120m2でログの使用量120m3、夏30℃、湿度60%(絶対湿度18.3g、平衡含水率11.7%、露点温度20.9℃)、冬室温20℃、湿度40%(絶対湿度6.9g/m3、平衡含水率8.7%、露点温度5.1℃)
室内絶対湿度6.9g/m3からですから計算上は吸湿になります。
>冬の放湿に対しては600Lもしくは900Lは不足しそうでしょうか。
月 推定平均露点温度、絶対湿度 換気排気温度、湿度、絶対湿度、室内に残る換気湿気量 ログ材の吸湿量 吸湿量積算
9月 20.1℃ 17.5g/m3 30℃ 60% 18.3g/m3 -52L 8L 8L
10月 16.0℃ 13.7g/m3 28℃ 55% 15.0g/m3 -84L -24L -24L
11月 11.3℃ 10.2g/m3 26℃ 50% 12.2g/m3 -130L -70L -94L
12月 2.8℃ 5.9g/m3 24℃ 45% 9.8g/m3 -253L -193L -287L
1月 1.8℃ 5.5g/m3 22℃ 40% 7.8g/m3 -149L -89L -376L
2月 1.9℃ 5.5g/m3 20℃ 40% 6.9g/m3 -91L -31L -406L
換気の室温、湿度の推定が適当か疑問です、もっと高湿度で排気かも?参考程度として下さい。
内部発生水蒸気60L/月が有りますから計算上は加湿は不要になりました。
冬に放湿しきれないかも知れません、室内絶対湿度6.9g/m3まで下がらなければ4月も放湿になります。
夏の調湿の弊害になります。