1656:
匿名さん
[2016-09-23 21:41:45]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
引き算間違えてますよ、逆ですね。
例をそのまま使って・・・・
>40坪、室内高さ3m、気積400m3、室内温度23℃湿度40%、外気3℃で計算。
>23℃湿度、40%の絶対湿度8.3g/m3、3℃100%の絶対湿度6g/m3。
>C値5.0cm/m2、室内外温度差20℃の温度差換気量0.33回。
>400m3x0.33回x(8.3-6g/m3)x24時間x30日÷1000=218L/月
室内温度23℃湿度40%を維持するには218L-室内発生湿度/月をログ壁から供給してるのです。
この温湿度環下でログハウスが結露を起こすことはないでしょうから結露は無視。
ちなみに窓のU値は1.1で、結露まったくありません。