フェンスを設置したのですが、見積書に記載していたフェンスの高さと実際に設置した高さが違いました。このような場合、やり直してもらえるでしょうか。
[スレ作成日時]2014-10-05 23:11:21
注文住宅のオンライン相談
見積書と違う材料の使用
No.1 |
by 匿名さん 2014-10-05 23:37:03
投稿する
削除依頼
県の相談センターか法テラス
瑕疵担保保険のすまいる相談 不動産協会とかに相談しなよ 歩み寄り勧められけど 何回も起こしてる業者なら 免許停止はあるかもね |
|
---|---|---|
No.2 |
そこまでしなくても指摘すれば普通にやり直してくれます。
|
|
No.3 |
高さの違いがどの程度かにもよります、違いが少しなら少しだけ値引きしての解決になるかもしれません。
実用上、問題となるほどの違いが無ければ、やり直しは難しいかもしれません、そのあたりは、業者の出方次第です。 それと高さですが、地面からか、それとも基礎のコンクリートの部分は地面に少し埋まっているはずですが、その埋まっている部分も入れての高さなのか、それとも基礎の部分を除いてフェンス部分だけなのか、どこからの高さになっているか確認された方がいいです。 |
|
No.4 |
見積書にはフェンスH=1200と記載されてました。
実際にはフェンス部分だけでH=800しかありません。 |
|
No.5 |
4を見たかぎりやり直させるべきでしょうね。
業者にはすでに指摘したのですか? その場合何と言ってるのですか? 情報は小出しにせずうまくまとめてください。 素直にやり直せばいいですが、値引きなどを提案してきた場合、どこで折り合いをつけるか、怒鳴りつけてでもやり直させるか。主にそのスキルがあるのか と言うことだと思います。 |
|
No.6 |
まだ伝えていませんので、明日話してみようと思います。やり直してもらえるよううまくやってみます。
|
|
No.7 |
どうなった?
|
|
No.8 |
結果(経過)報告楽しみにしてるよ
|
|
No.9 |
やり直しさせられます。
もし、フェンスが落下する危険がある高い箇所なら、800では基準法違反になるはずです。 |
|
No.10 |
|
|
No.11 |
建築基準違反で
銀行に分かって 融資が実行されないケースが増えてるから 気をつけな |
|
No.12 |
>見積書にはフェンスH=1200と記載されてました。
>実際にはフェンス部分だけでH=800しかありません。 これフェンス部分だけでH800だけど、下のブロック二段入れて GLから1200ですわ なんて話じゃないよね? |
|
No.13 |
たぶんそうだよ
|
|
No.14 |
|
|
No.15 |
>>スレ主
結果書いてくれよ |
|
No.16 |
よく読むとそんな感じがする。
|
|
No.17 |
これはスレ主の言葉遊びだったんだよ・・・
さあ諸君! この質問に答えてくれたまえ的な |
|
No.18 |
おーいちゃんと結果報告してよ
|
|
No.19 |
単純な契約違反です。見積もり書の仕様書は、他に仕様書が無ければ契約書です。
|
|
No.20 |
1発退場!
|
|
No.21 |
使用が決まらない売り建て・建売なら、いくらでもできるから、気をつけて。
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報