例えば40坪2階建て高さ6m(1階床から2階天井まで)C値2.0とする。
室内高さ2.6mとすると172m/3の換気が必要になる。
ダクトファンで径100mm位になる、吸い込み口も径100mm位と推測する。
C値から隙間面積は264Cm2(径183mm位)になる。
室内外温度差20℃で高さ6mの時の浮力は3m/s位の力になる、隙間264Cm3から3m/sで吸い込む、285m/hになる。
換気量172と隙間の285の合計457m3/hを排気しなければならない、換気扇にそれだけの能力はないと推測できる。
排気できない空気は隙間から入ることも出来ないだけなら問題ない。
実際は換気扇能力以上の吸い込み空気の流入は減るが隙間から漏れることになる。
換気の吸い込み口と1階床に近い所の隙間から吸い込み一部は換気扇で排気され、一部は2階天井近くから漏れる。
天井近くから漏れた空気は冷やされ結露する、壁内か天井裏にて結露する、繊維系断熱材だと最悪の状態になると推測。
換気は3種換気か1種換気(吸い込み)を使用するのが普通です、2種を使うと隙間から漏れ結露するからです。