基礎の件で教えていただきたいのですが、鉄筋を組み立ち上がり部分は型枠を作ってそこにコンクリートを流しこみ、コンクリートが固まってから、型枠をはずしますが、コンクリートを打った次の日にもう強度がでているので、型枠をはずすと言われたのですが、1月の寒い時期でも、大丈夫なのでしょうか、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2007-01-28 20:43:00
コンクリートを流し込んだあとの型枠について
11:
現場監督
[2007-02-05 19:52:00]
|
早強ポルトランドセメント使用の場合で記載
令第76条
1 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によって著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。
2 前項の型わく及び支柱の取りはずしに関し必要な技術的基準は、国土交通大臣が定める。
大臣定め(抜粋)
昭和46年1月29日建告第110号(最終改正 昭和63年7月26日建告第1655号)
建築基準法施行令第76条第2項の規定に基づき、現場打コンクリートの型わく及び支柱の取りはずしに関する基準を次のように定める。
第1 せき板及び支柱の存置期間は、建築物の部分、セメントの種類及び荷重の状態並びに気温又は養生温度に応じて、次の各号に定めるところによらなければならない。
1 せさ板は、3日以上経過(摂氏15度未満 早強ポルトランドセメント)するまで又はコンクリートの強度が5N/mm2以上になるまで取り外さないこと。
この時期ですか通常であれば3日は必要です。
基礎は大事ですから施工業者に確認したほうがいいですよ。