『木造軸組工法住宅の許容応力度設計』(財)日本住宅・木材技術センター<通称グレー本>
の耐震壁の巾/高さに関して記載されている↓の文言に関してなんですけど、
筋交い
L≧90cm、かつ、H/L≦3.5
合板
L≧60cm、かつ、H/L≧5
「筋交いによる耐力壁の長さ(柱芯間隔)は900mm以上かつ高さ(梁天端間)の1/3.5以下」って事?
「合板による耐力壁の長さ(柱芯間隔)は600mm以上かつ高さ(梁天端間)の1/5以下」って事?
仮に合板/幅910/高さ2990だと、高さ上限は幾つになるのでしょう?
2990÷5=598でL≧60cmをクリアしてないからアウトって事?
或は、
2990÷910が5以下(3.28≧5)でOKって事?
どっちなんでしょう
あと、ついでで申し訳ないんですが、耐震壁で筋交いと合板を併用した場合は、筋交いの基準を優先って事でしょうか?
どうもスミマセン、宜しく御願い致します
[スレ作成日時]2012-07-04 16:15:58
耐震壁の巾/高さに関して
2:
購入検討中さん
[2012-07-04 21:22:09]
|
申し訳ありません、間違えました
グレー本の記載は、↓でした
筋交い
L≧90cm、かつ、H/L≦3.5
合板
L≧60cm、かつ、H/L≦5
>2さんの回答も、高さの1/5(598mm)以下、かつ、600mm以上の長さの耐力壁ならOK
つまり、
598だと「600以上」を満たしていないので、高さ2990はアウト
高さの1/5(600mm)以下、かつ、600mm以上の長さの耐力壁となる耐震壁高さならOKと云う事でしょうか?
申し訳ないです