712:
708
[2012-09-15 14:10:44]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
その通りだと思います。
販売会社は雲隠れして、交渉相手は地盤保証会社のみになっています。
建物は1階は許容範囲内、2階は5/1000超となっています。
地盤保険会社にも相談しましたが、建物の精度の問題といわれています。
沈下量が基礎で測定できないので地盤保証には該当しないそうです。
床下に潜ると土台と基礎立ち上がりの間に隙間がある間口があり、その辺りが沈下していることが分かります。
想像ですが、建てている最中に沈下が起きて、水平を保つよう調整しながら1階床を張ったものと考えられます。
2階は根太なし工法なので調整不能だったのでしょう。