昨日基礎のコンクリを打ったのですが、今日表面にうっすら雪が積もってました。平均気温は2℃位です。
ハウスメーカーは雪が積もっても養生シート等必要なしとの回答です。
コンクリ呼び強度は30です。大丈夫でしょうか?
できたら専門家からのご回答お待ちしております、宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2011-12-23 18:38:54
基礎の養生について
61:
匿名
[2012-04-02 12:45:21]
|
簡単に例えると
骨材(石)がモルタルから分離していて
雷おこしのようになっている状態ですよ。
ピンホールについては完全に無くなるように施工するのは、おそらく事実上不可能に近しいと思われます。
大きな気泡が連続的に内部にまで続いているのでなければ、あまり気にする事も無いと思われます。
若しくは、基礎表面をモルタル化粧仕上げにしてもらうのも一考されてみてはいかがでしょう。