新築建売の購入を検討中です。
地盤調査の結果を見せてもらったところ、気になる点がいくつかありました。

◇スウェーデン式サウンディング試験
◇調査位置
  5ヶ所(土地の四隅と真ん中)

◇四隅はN値が6〜80の結果でした。

◇中央近くだけ、N値3以下がありました。
   深度1.5mまではN値3以上
  ▼深度1.75m〜3.5mまでN値2.2
   深度3.75mからはN値3〜70以上

◇問題の地点から1.5mほど横に離れた点では、全ての深度でN値3以上でした。

◇調査報告書の総合考察には以下のように書かれてました。
 ・表層から中間層にかけて連続自沈層が存在する軟弱地盤です。
 ・支持層は0.95m〜6.15mで確認。
 ・雨天の為、孔内水は確認できませんでした。
 ・圧密沈下や不同沈下等の障害か懸念されます。したがって、支持杭またはコラム工法による基礎補強が望ましいと思われます。


ところが、建売り屋に聞いたところ「地盤調査屋は必ずこういうことを書くが、このN値の結果を見れば良い地盤なことはわかる。普通のベタ基礎でいけると判断したので、支持杭またはコラム工法による基礎補強はしていない」とのことでした。

本当に大丈夫なんでしょうか?

ご意見お願いします。

[スレ作成日時]2008-07-13 16:43:00

 