茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
[スレ作成日時]2011-09-19 18:56:29
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part11】
1:
中世城郭模型研究家
[2011-09-19 19:43:01]
|
2:
中世城郭模型研究家
[2011-09-19 19:46:19]
|
3:
中世城郭模型研究家
[2011-09-19 19:52:34]
|
6:
中世城郭模型研究家
[2011-09-21 21:35:10]
|
11:
古間木沼から古間木城を臨む。沼沢を天然の要害にした戦国の城です。
[2011-09-22 20:07:02]
|
25:
第6期管理組合営繕委員会
[2011-09-23 10:38:09]
9月21日の台風暴風雨時の夜に駐車場火災警報器が少なくとも3回誤報しました。
本件は第4期の昨年から発生していますが、熊谷組との話し合いは平行線で何ら解決を見ていません。 そこで営繕委員会としては、まずは現物を見ることから始めなければなりませんので、駐車場の感知器を外観調査しました。 写真撮影の関係で外光が入る3階カスミ側近くの感知器の撮影で、誤作動した感知器とは限りません。施工方法は各階とも同じようです。 誤作動の原因は防災センターも言っている通り「結露水」が原因のようです。 もしそうなら、露出配線を結露水が伝って感知器に進入してる可能性がありますので、感知器自身を防水型に交換したとしても感知器近くの配線に水切り施工をする必要があります。これは結構面倒な工事です。 今の駐車場感知器を全て防水型に交換すると、第4期第12回理事会報によると感知器だけで20万円くらいするそうです。これに工事費を加えると50万円くらいの予算範囲内かもしれません。 今のままだと設計ミスを認めない熊谷組との交渉は平行線をたどって一向に解決しないことになり、その間も火報の誤作動が発生し続ける事態になります。 ここは全数交換工事を管理組合費で一旦まかない、後で熊谷組に「住民からの圧力で管理組合で全数交換した、だから熊谷組も一部金を負担しろ」の交渉に切り替えた方が早いと思います。 いずれにせよ第4期からのペンディング事項、第5期で解決して第6期に引き継がないことです。そこが理事長の腕の見せ所です。 |
37:
放射線研究会
[2011-09-23 18:08:12]
|
40:
放射線研究会
[2011-09-23 19:57:48]
平成23年9月23日14:00の流山おおたかの森SC広場のベンチです。
この値は電離則だと「管理区域」の指定になります。 みんな知らないで座ってましたが、この値を見て座らなくなりました。 SCとして広場の除染を検討した方がよさそうです。 先日の台風で少しは除染されたかなと期待したのですが、そうでもないです。 マンション中庭も2種類の測定器で測りましたが下がってません。 【電離放射線障害防止規則】 第三条 放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。 一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域 1.3mSv÷3ヶ月÷30日÷24時間=0.6μSv/h |
76:
第6期営繕委員会
[2011-09-24 16:16:34]
|
77:
放射線研究会
[2011-09-24 16:49:46]
|
|
85:
第6期営繕委員会
[2011-09-24 20:00:43]
サーミスタ式の場合の回路図です。
サーミスタ式差動式スポット型感知器は結露する場所への設置は不適とのことです。 結露で誤作動するということは、機械的部分の誤作動ではなく電気回路から判断すると、赤丸部分の感熱素子(サーミスタ)に結露水が付着して誤差動するということになります。 この感熱素子が結露しない対策が必要ということになります。 そうなると防水型に交換するしか方法はないのか? それと屋外駐車場に非防水型のサーミスタ式差動式スポット型感知器を設置するのが正しかったの? このことを踏まえて熊谷組と交渉することになります。 恐らく両者突っ張ってたら平行線のままでしょう。 落とし所を見つける必要がありそうです。 これは5期の仕事です。 |
86:
第6期営繕委員会
[2011-09-24 20:04:23]
|
87:
第6期営繕委員会
[2011-09-24 20:06:58]
図に赤丸を入れて再掲載。
サーミスタ式の場合の回路図です。 サーミスタ式差動式スポット型感知器は結露する場所への設置は不適とのことです。 結露で誤作動するということは、機械的部分の誤作動ではなく電気回路から判断すると、赤丸部分の感熱素子(サーミスタ)に結露水が付着して誤差動するということになります。 この感熱素子が結露しない対策が必要ということになります。 そうなると防水型に交換するしか方法はないのか? それと屋外駐車場に非防水型のサーミスタ式差動式スポット型感知器を設置するのが正しかったの? このことを踏まえて熊谷組と交渉することになります。 恐らく両者突っ張ってたら平行線のままでしょう。 落とし所を見つける必要がありそうです。 これは5期の仕事です。 |
104:
第6期防災委員会
[2011-09-25 10:25:19]
|
163:
住民さんC
[2011-10-01 11:33:35]
|
170:
住民さんC
[2011-10-01 14:15:18]
|
280:
放射線研究会
[2011-10-02 19:09:26]
|
313:
放射線研究会東京支部
[2011-10-04 20:16:35]
|
332:
放射線研究会
[2011-10-05 19:35:41]
11月末で第5期管理組合は終わり12月から第6期がスタートします。
今は研究会からの直接貸し出しですが、12月からの線量計の貸し出しは管理組合としての貸し出しになりますので、防災センターフロントで行います。 当面は研究会から管理組合への貸し出しという形でのフロントでの管理組合からの貸し出しですが、いずれ研究会資産から管理組合資産(研究会からの寄付)への変更を予定しています。(ただし1台) 現在、線量計の貸し出し先の方は決まりましたので、今後申し込まれる方は、その方が返却されてからの順番待ちになります。 貸し出し品は、線量計、取扱説明書、ストラップ、予備電池、線量計保護用ビニールプチ袋で、線量計の元箱に入れての貸し出しです。これ以外に簡易に書かれた勉強本「放射能の本当の話」を一冊同時に貸し出します。 |
333:
放射線研究会
[2011-10-05 20:14:46]
>>326
だいぶ前に線量計で測定している空間線量率の説明をこの図で説明したと思いますが。 日本の平均よりも高い世界平均での説明になりますが、 ①0.87mSv/年=870μmSv/年 ↓ ②1時間当たりの空間線量率=870μmSv/年÷365日÷24時間=0.0993μmSv/時 ↓ ③原発事故前は約0.1μmSv/時 ↓ ④線量計で測定される空間線量率と0.1μmSv/時の差が原発事故後に増えた放射線量 と世界平均で説明するとこうなります。 線量計で測った値から0.1を差し引いた差が原発事故による放射線量の増加と考えたらいいでしょう。 9月の中庭地表50㎝の放射線量率は平均0.24ですから0.14が放射線量の増加です。というよりも2.4倍になっているということです。 |
当時この地は湿地帯の沼地で、城は沼地に突き出た台地をベースにした戦国時代の「土の城」です。
この古間木城を1/750で推定復元した模型です。