現在新築工事中!
ベタ基礎に立ち上げ部分が出来ていましたが、立ち上げの上面部分(側面はまだ型をはずしてないのでわかりません)にひびが入っていたのですが大丈夫でしょうか?ボルトやネジのまわりにほとんどひびがあります。たまに何もない所にもひびがあります。
素人なので全くわかりません(>_<)ご意見お願いします。
[スレ作成日時]2008-09-08 10:00:00
基礎部分のひび割れ
No.2 |
by 匿名さん 2008-09-08 11:01:00
投稿する
削除依頼
写真お願いします〜!
|
|
---|---|---|
No.3 |
こりゃあかん。
わしと同じや。 やり直しです。 |
|
No.4 |
モルタルで補修するので大丈夫です。
コンクリートは、固まるときに収縮する性質があるので、多少のびびわれが生じます。 どうせ、20〜25年で建て替えるのですから、耐久性は十分のはずです。 |
|
No.5 |
ひびだらけでそんなにもちますか。戦前のでもひび割れてない建築はあるそうだが。
|
|
No.6 |
今は鉄筋も入ってるから25年ぐらいだったら持つよ。
|
|
No.7 |
うちも築1年ぐらい経つのですが、基礎表面にヘアクラックが5、6箇所入ってますが、皆さんの家の基礎もそれくらいのクラックは入っているのですか?
表面モルタル部分だけなら大丈夫だと思うけどなかまでは・・・・・? |
|
No.8 |
クラッカーとは、チーズやジャムを乗せて食べる、パーティなんかでよく出てくるお菓子?
|
|
No.9 |
もしかして、天板レベラーのヒビの事じゃない?
|
|
No.10 |
↑↑それ以前、立ち上がりの天端でしょ?
枠をばらしてヒビがしたに延びてたらアウト! だけど、天端だけの話ならレベラー流すしセーフ 一応、養生が悪いと一言言って後工事でなめられないようにしとけば大丈夫。 |
|
No.11 |
表面だけのヒビだったら全然問題ないですよ。。
スレ主さん 写真出したら。。 |
|
No.12 |
基礎に亀裂があるとそこからシロアリが侵入することがあるらしいですが。
そうすると基礎が崩れなくとも建物が先に崩れることになるのかな。 |
|
No.13 |
いらん心配です。
心配するくらいなら、点検しなさい。 それで充分 |
|
No.14 |
ちゃんとスレを読もうよ。枠あり。基礎の上面。
>スレ主さん 10のレスが正解 |
|
No.15 |
隣の家工事中ですけど、立ち上がりの生コン打って、
数時間したら、レベラー流してたよ。 |
|
No.16 |
今時期でしたら大丈夫!
|
|
No.17 |
本当はいつ施工するのが正しいのですか?
|
|
No.18 |
あージャンガジャンガジャン♪
アーメン! |
|
No.19 |
ちゃんとシートで養生すればひびは起きないよ。
暑い時期はどの現場でも手抜きから起きるけど どーせ化粧すりゃ分からない。 |
|
No.20 | ||
No.21 |
全然大丈夫。レベラーにヒビが入ってるだけ!
心配ないよ。 |
|
No.22 |
|
|
No.23 |
つうか!レベラー流してある?余りにも仕上げが汚くないかい?
|
|
No.24 |
天端から目検討だが1㎝位色が違うから、一応SL流してるのでは。
下地となるCONの仕上げが酷すぎるので、SLで不陸の吸収仕切れなかったんだろうね。 こういう業者は一事が万事(以下自粛 |
|
No.25 |
古いスレなので皆さん本気で答えているのかわかりませんが。
写真のひび割れは普通に考えれば全く問題ありません。基礎の中には鉄筋が入っていますのでどうしても鉄筋が入ってる部分とそれ以外ではコンクリートの沈み方が変ってきます。 そのためひび割れも生じることがあります。 間違えてたら申し訳ありませんが、写真は基礎天場ならしの前の状態に見えます。これからモルタルで天場付けをすると思うのですが。 ちなみに私は天場付けはれべらーよりも、モルタルのほうがきっちり水平がでると言う印象があります(また経験上そうです)ので、天場付けはレベラーは使いません。 |
|
No.26 | ||
No.27 | ||
No.28 |
つうか!釣られた〜!それどこの現場の写真?おせーて。
|
|
No.29 |
日付がおかしいよね。
|
|
No.30 | ||
No.31 |
ご意見よろしくお願いします。
写真はたくさん撮っています。 |
|
No.32 |
30もっと写真ちょうだい!何処で見つけてくるの!
|
|
No.33 | ||
No.34 |
今度は、日付上手く隠したね、もっと写真見せて。あの日付からすると、かなり進んだでしょ!
|
|
No.35 |
もちろん家は立ち上がっています。
問題があるかないかわからないので写真をUPしています。 |
|
No.36 |
日付は画しておりませんクリックしてみてください。
11月3日です。 私がスレ違いなのでしょうか? 歓迎されないようなら「ほかへ移ります。 |
|
No.37 |
移らないで下さい!もっと見せて!
|
|
No.38 |
じゃあ、少し意見を!凍害などの関係で根切りは普通入れますよ、もしかして埋め戻しと言うか盛り土した?
|
|
No.39 |
ありがとうございます。基礎はやや埋まっているものと思っていましたが
埋まっていまっせん。最終的には砂利が4CMくらい敷かれています。 カーポートの関係で10CMコンクリ打っているところです。 盛り土 ?よくわかりません。地面の上に荒いコンクリを もりあげて 基礎を立てています。こんなやり方もあるのかな といってところです。??? |
|
No.40 | ||
No.41 |
根切りとかしてないようですが
家は立ち上がっています。何かしておいたほうが よいのでしょうか? このままでも問題ないのでしょうか? 凍害のことがでていましたが 我が家は四国です。 あったかいほうですが当然寒い日もあるわけで・・・・ |
|
No.42 |
ベースと言うか、べた基礎の一回目に流すコンクリートとの部分までは、外周りに土を入れましたか?いちよ根切りの深さは決まってるはず。
|
|
No.43 |
四国は根切りは入れなくて良い地方ですか?チョツト解らないな〜?深さは地方によって変わるはず!お役にたてなくてスミマセン。
|
|
No.44 |
連レス失礼、その荒いコンクリート(捨てコンクリート)の下は少しでも根切りして有ります?
|
|
No.45 |
写真は「なんちゃって基礎」の標本ですな。
|
|
No.46 |
ありがとうございます。NO40の写真の左下の方に防水シートが見えていると思います。
その下はすぐ土です。 根切りしたのかどうかは不明です。見にいったときはすでにこの状態でした。 なんちゃって基礎 偽物や まがい物の基礎みたいな感じですか? |
|
No.47 | ||
No.48 |
根切りがなんで必要か考えましょう。
凍結深度以上なら問題ないでしょう。 温暖地域なら0以上でいいでしょう。 地震が来たときの横ズレ防止? 一般家屋なんて、地表面に置いてあるだけです ベタ基礎と、布基礎のフーチングと最近では ごっちゃにしているだけです。 問題ありません |
|
No.49 |
ベタ基礎の根入深さは設計GLから12㎝以上が基準です。
設計GLがいまよりも12㎝上であれば問題無いのか?? |
|
No.50 |
ありがとうございました。私もベタと布を混同しているかも知れません。
あと12CMの数字はよく聞きます。検索でもよく出てくる数字なので 私の不安の始まりはそこだと思います。 |
|
No.51 |
根入深さ12cm以上は、建築基準法の告示に記載されています。
|
|
No.52 |
ありがとうございます。(契約済みから入居予定に変わります。)
ということは?12Cmは コンクリートの部分は埋まっていないといけないということ ですよね。12CMくらい周囲に土を盛らなければいけないのでしょうか |
|
No.53 |
きっと業者はそのつもりでは?有りなのかな?ホントはイケナイのだけど。もし土盛りしたら、せめて家の外周、敷地の境界まで土入れて貰った方が良いですよ。中途半端に家の周りだけじゃダメですよ!後、土が流れて行かないようにしてください。
|
|
No.54 |
見かけよりも、鉄筋の配筋がどうなってるかだよな。
ぺらぺらの薄いベタ基礎みたいだから、推して知るべしだな。 |
|
No.55 |
ご意見ありがとうございます。
正面は駐車場でコンクリです。 サイドと裏は砂利になっています。敷地の境界 まではさほど距離はありませんがすでに砂利を 敷き詰めています。 なので砂利で4Cmくらい埋まっている感じです。 砂利の上に土を入れるか 砂利をもっと入れるか 小心なので工務店さんにも 無理がいえません。 基礎の鉄筋 確認できていません。ぬかりました。 基礎の厚さ 心配です。 話によると 支払い後(名義変更後) 10年保証の証書をいただけるそうです。 10年保証の内容は知りません。 |
|
No.56 |
なんか、聞けば聞くほど釣り臭い。幾らなんでもね〜・・・・
|
|
No.57 | ||
No.58 |
基礎が埋まっていないので
高さがあります。 |
|
No.59 |
基礎の写真見たら、土地は広そうだったのに、なんであんなに隣家にくっつけて建てたの?
我が家は、土地50坪だけど、北側でさえ、75cmは離して建てたよ。 |
|
No.60 | ||
No.61 |
私のところなど住友林業で建てましたが1年以内にヘアークラック20ヵ所以上ひび割れています。
基礎作りでコンクリート流す最中に雨も降りましたした。 住友林業は全く問題ないと言っています。 |
|
No.62 |
入居済み住民さん
引き渡し間際ですよね。 でどうしたいのですか? なにが知りたいのですか? どうして今ごろ根入れの心配してるのかな? |
|
No.63 |
結局素人なのでわかっていないのだと思います。
家のことをいろいろ検索していううちに 基礎が少し違う気がしてここにたどり着きました。 「これで大丈夫ですよ」という第三者の 意見がほしいのだと思います。 家自体はいろいろやってもらい大変満足しています。 |
|
No.64 |
工務店じゃ仕方ないじゃん
|
|
No.65 |
工務店なの?
|
|
No.66 |
入居済み住民さん
まず建築基準法の根入の深さ12㎝以上のところが なされているのかどうかをはっきりさせるべきです。 入居済み住民さんからの情報からだと、基準に満たしていないように 思います。 工務店さんに見解を聞くべきですね。 それで納得できればEND できなくて基準法違反なら改善を要求すべきです。 |
|
No.67 |
出来ると思う?改善=金。もし、その工務店が潰れたら!メンテも何も期待できませんよ。だけど!そんな施工する工務店だからメンテは期待出来ないか。
|
|
No.68 |
着工前に基礎伏図は貰ってないの?。
|
|
No.69 |
着工前基礎伏図はもらっていません。
というか何のことかもわかりません。・・・ 根入とは基礎が12Cm埋まっているということで 解釈していいのでしょうか? ならば、話をしてきたいと思います。 引渡し間際です。・・・ 皆さんありがとうございます。 |
|
No.70 |
何か釣り臭いな〜
|
|
No.71 |
何も問題ないそうで一括されました。
やはり真相はわかりません。 問題ないのでしょう。????? |
|
No.72 |
引渡し終わりました。登記識別情報はまだもらっていません。
引越しは少しずつ行う予定です。引越しが終わったら 毎週休みに1000円ずつ土を買って敷地一杯入れたいと思います それもひとつの楽しみして、マイホーム生活を楽しみたいと 思います。 |
|
No.73 |
そんなに釣れなかったね。
|
|
No.74 |
質問です。
隣が同時期に、集合住宅を建てかえる事になりました。 お互いに地盤改良をしますが、おそらく規模も違うでしょうし、工事自体の長さも桁違いです。 こちらの基礎固め中の振動や、その他の影響が気になります。 詳しい方いらしたら教えてください。 |
|
No.75 |
すみません、上げます。
ついでの質問なんですが、基礎周りに化粧コーティングをするのって、クラックのクレーム防止でしょうか? |
|
No.76 |
>基礎周りに化粧コーティングをするのって、クラックのクレーム防止でしょうか?
単なる化粧です。 綺麗に仕上げる事ができる業者なら、そのままの方が味があったりしますけどね メンテの事を考えたら、化粧モルタルなしというのも選択肢としてはありですよ |
|
No.77 |
|
|
No.78 |
74です。
基礎固め中の振動が○か×か、ご存知の方いらっしゃいますか? |
|
No.79 |
>78さん
コンクリート硬化中の振動とかの意味合いなら もちろん本来はない方が良いのですが 現在の日本の状態だと 幹線道路沿いの家などは、避けようがありませんから だましだましやっているわけです。 つまり、ない方がモアベターだけど あってもなんとかなる、程度の認識のわけです。 自分も、すぐ横の道路にダンプが走り回る状況で工事をした事がありますが 問題は発生しませんでした。 避けられるのなら避け そうでないなら、工事を良く見ておくことでしょうか。 |
|
No.80 |
うちの基礎は養生期間が短く、なんと1日で
型枠をはずした。コンクリートは温度補正したし、 今のコンクリートは昔とは違う、固まる前に 外すわけないと、まくしたてられてそのまま 引っこんでしまったけど、建築業界ってこんな もんなのですか? |
|
No.81 |
これからの時期は基礎のひびが出やすいのでしょうか?
|
|
No.82 |
出やすいよ!強度も出にくいし。打つの止めなさい。
|
|
No.83 |
↑ナイスあげ
トレジャーハンター |
|
No.84 |
スランプ6で打てば強度は最強。
|
|
No.85 |
↑シロートが!だまってな!間違った情報ながすな!
|
|
No.86 |
Hな4610大好きです。
|
|
No.87 |
スランプ15で打ってもらいました。
&冠水養生1週間。 固い基礎ができたと思います。 |
|
No.88 |
立ち上がりの基礎にヒビがあります。
まだ型枠がついているので、上からしか確認出来ませんが、数えきれない程無数にあります。 全て0.1ミリ位のヒビなんですが、これって大丈夫なんでしょうか? ベタ基礎部分は打設後に雨が降ったせいなのか全くヒビは見られません。 立ち上がりの後は晴天でした…。 |
|
No.89 |
この時期の基礎で出来たひびでも
スレ主さんと一緒で上にモルタル等ぬれば問題ない程度ですか? |
|
No.90 |
>>87 おまえもか!何だよ固い基礎って?意味分からん事書くなよ!勘違いするだろ!
|
|
No.91 |
>>88 レベラーのひびでしょ?問題ないよ。
|
|
No.92 |
スランプ24のシャブコンが正解?
|
|
No.93 |
↑シャブコンって下品な言い方やめて!せめてシャバコンにして。スランプ管理の上限知っててのカキコミだよね?
|
|
No.94 |
「シャバコン」でググったら、もしかして「シャブコン」?
とか聞かれちゃいましたが・・・ どっちが正しいの? |
|
No.95 |
>>91
有難うございます。 |
|
No.96 |
マスコミで言われてるのがシャブコン。ウチらはシャバコン。生コン車から落ちて来る音がシャバシャバだから。
|
|
No.97 |
>>96さん
どうもありがとう。 |
|
No.98 |
シャバだのシャブだの
***か? とりあえず俺のシャブってくれんか? |
|
No.99 |
|
|
No.100 |
うちのは常にフレッシュですよ、堅いのはちょっと古めかも。
|
|
No.101 |
君の基礎はぽにょぽにょ!
なの? |
|
No.102 |
どぉもありがとー。うちはその通りでござーる。真ん中はヘアラインクラークが入っているぐらい。
|
|
No.103 |
質問があります。ベタ基礎部分は問題無さそうなのですが、立ち上がり部分の横表面に空気がかんでいたのか気泡の跡が多数ありました。強度的にどうなんでしょうか? また基礎の上に雨水が少々溜まっているのですが、基礎の上全面ではなく偏って溜まっています。基礎自体傾いているのでしょうか?素人なりに気になります。詳しい方教えて下さいm(__)m
|
|
No.104 |
>103
気泡の跡に見えるなら、バイブレーターの突きすぎでおこるアバタだね。 特に問題ないと思うけど、気になるなら無収縮モルタルで補修してもらえばいい。 あと天端の水溜りは、人がやることだからある程度は仕方ないね。 極端に水溜りが深いなら、鉄筋の被りが少ないってことになるから問題だけど |
|
No.105 |
↑オット!詳しいね。
|
|
No.106 |
>>104さん有り難うございました。逆にバイブレーターかけてないのかと思いました。
|