住宅設備・建材・工法掲示板「トステム販売の防火サッシが耐火基準不足」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. トステム販売の防火サッシが耐火基準不足
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2011-12-07 17:30:32
 削除依頼 投稿する

トステム販売の防火サッシが耐火基準不足 国交省が改修指示

 国土交通省は28日、住宅設備大手・トステム(東京都江東区)のアルミ合金製防火サッシが建築基準法に基づく耐火基準を満たしていなかったとして、平成15年10月~今年1月に全国で販売した同社のサッシ約1万点について、改修などの対策を取るよう指示したと発表した。

 サッシは社団法人「カーテンウォール・防火開口部協会」が国から基準認定を取得し、トステムが「シンフォニー」の商品名で販売していた。

 国交省が防火性能のサンプル調査を行ったところ、基準では加熱しても20分間は窓ガラスが落ちない構造にすべきところを、実際には8分50秒~12分15秒で脱落したという。

[スレ作成日時]2011-01-29 10:32:06

 
注文住宅のオンライン相談

トステム販売の防火サッシが耐火基準不足

2: 匿名さん 
[2011-01-29 11:36:49]
新築中の窓、シンフォニーです。
あと数日で窓がつく予定。

朝日新聞によると、設置済みについては無償で改修と書いてあるので
おそらく設置前にHM側で考えてくれるかと思うが。

記事にある「耐火性能の高いガラス戸」って何の事?
まったくしろうとでよくわからない。
4: 匿名さん 
[2011-01-29 12:33:42]
新築1年目のものなんですが。
近所で内覧会があり、私は「大手のHMで建てました。」
その後、地元HMの営業マンから「お宅はどこのサッシですか?」
「YKKAPで窓をつけました。」と答えたところ、「トステムは世界ですから。YKK?ありえませんね。」
と馬鹿にされました。
が、トステムのサッシはこんな始末。w
今頃あの営業マンは、頭抱えているだろうねw
5: 匿名さん 
[2011-01-29 13:06:29]
家も、シンフォニーで、ビックリ\(◎o◎)/!
調べたところ、商品番号は、一致しましたが、国土交通省認定のシールが
無いので、対象外でした。
商品が2種類あったのかと、おどろいています。
では、防火認定の無いものは、どんな物なのか、調べようとおもってます。
知っている方、おられませんか~
7: 匿名 
[2011-01-29 13:46:09]
実害は滅多にはないだろうけど、偽装していたとすれば問題ですね。
8: 匿名 
[2011-01-29 14:05:03]
普通のサッシは関係ないんじゃないの?
準耐火?
9: 匿名 
[2011-01-29 15:42:45]
あみが入ってるやつ?。
11: 匿名さん 
[2011-01-29 17:56:43]
「シンフォニー」だけで済んでくれてればいいけれど。
同じトステムの「DuoPG」は、大丈夫なのかい?と不安になる。

YKKAPをトステムが買収したんだっけ?
13: 匿名 
[2011-01-29 18:24:37]
防火、準防火地域以外防火サッシ使とらへん
15: 匿名 
[2011-01-29 21:49:31]
YKKも調査中だからまだ分からない。
てかこの業界、前にも別会社で同様な事あったよな。
何処ならいいんだよ!
16: 足長坊主 
[2011-01-29 22:08:06]
陰謀じゃ。

エコポイントをめぐる利権がらみじゃ。
18: ビギナーさん 
[2011-01-29 23:35:29]
内部告発かいな?

うちのサッシは大丈夫かな・・

10年前のミサワ GENIUSなのだが。

平成15年からとも 思えんのだが?
19: 匿名さん 
[2011-01-30 00:16:14]
うちは準防火地域でまともに使ってる・・・・
もうすぐ完成予定ですが、もし取り替えになったらどこまでトステムが補償してくれるんでしょう?
工期は確実に遅れますね。
余分に払う家賃、支払い額の増加分(実行時期遅れ→フラット金利上昇による)
トステムに補償していただかないとね。
21: 匿名さん 
[2011-01-30 04:31:15]
樹脂サッシor複合の大半は、実はアウトだから
別に気にする事は無いよ。

これはガラスじゃなくて枠の問題。
法規とユーザーニーズに、製品が追い付いてない
って言う以前に、使う素材そのものが追い付いてないな。

そんな事最初から承知のくせに、今更掘り返して調べて告発して
一体国交省は何を考えたんだか・・・



22: 匿名さん 
[2011-01-30 07:17:50]
終わったなトステム。
どう乗り切るんだろうか。
23: 匿名 
[2011-01-30 07:45:29]
去年もシャノンであったし

準防火じゃなければなにも変わらない

26: 入居済み住民さん 
[2011-01-30 13:57:06]
一番気になるのは、HMがちゃんと今まで建設した住宅に関しても、
ちゃんと調べて交換をしてくれるかどうかでしょうね。
まあ、工事費に関しては、すべてトステムもちにはなるでしょうけども、
きれいに交換できるのかが心配ですね。
その前に、部屋の掃除でしょうかね。
ちなみに、わたしは関係ありません。
29: 匿名 
[2011-02-01 20:46:40]
引き渡し目前でこれかよぉ〜子供の入学やらなんやらで引き渡しの延期は、非常に困るんだが…あっちこっちシャッターなんか付けたくねぇ
30: 匿名 
[2011-02-01 20:51:45]
家の左右対象で、窓を付けたが、片側しか延焼のおそれの範囲に入っておらず…シャッターの保障も片側だけ…泣けるぜ
31: 匿名 
[2011-02-02 21:08:20]
けっこう被害者いるんだ
33: 匿名 
[2011-02-03 19:58:37]
積水はトステム?
34: 匿名さん 
[2011-02-03 22:42:51]
積水はYKKAPが殆どでしょう。
トステムも扱ってるらしいが。
35: 匿名さん 
[2011-02-03 23:12:17]
サッシ枠外して 直すの?

大規模改修だね??????

ヂュオPGは大丈夫??

調べてね えらい人
36: 匿名 
[2011-02-04 03:02:31]
悪はカーテンウォール協会では?
大臣認定はサッシメーカーでは取得出来ないよ。
37: 匿名さん 
[2011-02-04 03:24:44]
アマクダリはいるのかな???

がっかりだね?? 日本??
38: 匿名さん 
[2011-02-04 17:05:14]
トステムが悪いんじゃなくて、カーテンウォール防火協会ですよ。
その協会が出した仕様に基づいて作ってるんだから、
他のサッシメーカーも同じです。
39: 入居済み住民さん 
[2011-02-04 17:51:08]
私の家は、準防火地域でパナホームですが、耐火性能が建築基準法に大きく違反している事が判明しています。
確認申請の段階で役所から指摘されていたのに、パナホームが役所に出す書類や図面だけ訂正して、実際の施工は違反したまま強行したので、違法住宅になっています。
実は雨漏りもひどく、サッシは最初付いていたのは取り付けに不備があり交換しないといけないといわれ、最初付いていた標準のサッシとは別のメーカーである”トステム”のサッシに全て交換されてしまいました。
この交換には不審な点が多く、業者とパナホームの間に多額の金銭のやり取りがあり、その結果行われた交換工事である疑いが濃厚なのです。
家は悪質な手抜き工事で、耐火性能がまるで無いし、その上、雨漏りの原因になるからと交換されたサッシまで、耐火基準が偽装とは!、一体世の中どうなってるんでしょうか。
こんな悪質な業者が野放しになっていることに、恐怖を感じます。
40: 匿名さん 
[2011-02-04 19:26:55]
No.39 同じ施主として痛いほど気持ちがわかる
41: 匿名 
[2011-02-05 04:39:41]
こういう事実もあります。
http://homepage2.nifty.com/kekkan-p-home/
42: 39 
[2011-02-05 21:15:28]
>>40
ありがとう御座います、私と同じ思いをする人がこれ以上でない事を、心から願っています。
>>41
私の家でも同じ様なトラブルが数多くありました。
43: 匿名さん 
[2011-02-10 18:16:37]
皆さんこのニュースが発表になってトステムや工務店等から連絡がきた人はいますか?
我が家は半年ほど前に建て替えてこの発表されたシンフォニーウッドが全窓に入ってるけど
トステムからも工務店からも何の連絡もないんです。
どう思いますか?
リコールと同じ様なもんだから直ぐに対応しないのかね。
国交省にでもクレームを入れたほうがいいかもしれませんね。
トステムはどうなってんだ―!(怒!)って。
44: 匿名はん 
[2011-02-10 18:29:04]
結露予防のために使ったのですが、
耐火、準耐火地区以外の使用でも関係するのでしょうか?
45: 匿名はん 
[2011-02-10 18:30:25]
耐火→防火
48: 購入検討中さん 
[2011-02-13 13:34:27]
だって、YKKAPを凌ぐ世界のトステムですから。
三流工務店の方に、YKKAP仕様のアルミサッシを馬鹿にされた。
トステムねぇ。汚い手を使わないと世界に名を轟かせない企業でしょうか??
49: 匿名 
[2011-02-18 08:46:53]
うちは先日やっと担当者が来ました。

口頭一番、自分達もカーテン防火協会の被害者だとの発言…呆れました。


対応策はシャッターをつけるかデュオPGに変更だって。

とりあえず私の家のように工事中の現場から対応するとの事だが、なんで今更複合サッシからアルミサッシに変更せなならんの?

アホやなぁ。

皆さん絶対に丸め込まれないでね。
51: 入居済み住民さん 
[2011-02-18 18:02:29]
>開口一番、自分達もカーテン防火協会の被害者だとの発言…呆れました。

ある意味そのとおりでトステムも被害者だが、それをトステムが消費者に
向かって言ってはイケナイ。
                         by製造業従事者

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる