築8年の建て売り住宅で、地域は南関東です。
北側の部屋が寒く、窓も結露や冷えが伝わってくるので窓を含めた断熱リフォームを考えています。
現在、トステムのアトモス2 NT障子 5ミリ単板ガラスで、Dan雨戸パネルです。断熱雨戸とは名ばかりで、全然効果がありません。
近隣の新築ではシンフォニーやエピソードといった断熱サッシと遮熱複層ガラスが使われています。
相談している工務店からは、シンフォニーに換装すると外壁など大がかりになるので、アトモス2のまま、内窓インプラスに遮熱複層ガラスをセットしても断熱効果はあると言われました。
インプラスは、イメージ的に応急的な救済策のようで、新規で取り付けるシンフォニーよりは、断熱性能が劣るような気がします。
アトモス2に遮熱複層インプラスを追加と、遮熱複層シンフォニーではどちらが断熱性が良いでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2010-12-12 22:00:35
断熱リフォーム・窓換装or追加
1:
匿名さん
[2011-01-01 20:50:18]
|
縁あって同じ施工業者に頼み、同時にお隣さんがインプラスを取り付けました。
家は築10年超でシングルサッシのお宅です。関東地方でⅣ地域
最近は寒いので判りやすかったですが、インプラスの断熱性はちょっと凄いですよ
内窓を開けると冷気を凄く感じます、でも閉じてしまえばほとんど冷気を感じません。
それに比べて新築のシンフォニーは悲しいです。手をかざせばハッキリと冷気を感じます。
ええっ、こんなもんなの?二重サッシと比較しちゃうと酷くガッカリです。
工務店の話では、二重窓はレールも二重で窓は三重、そして間の空間が広い
何より引き違いは隙間風が多いから二重窓がいいって、昔から言われていたそうです。
二回開けなきゃならない手間はありますが、二重窓は凄く良いと思います。
我家はシンフォニーですが、たぶん樹脂だろうとLOW-Eだろうと引き違いサッシでは
ダメなんだと思います。結局隙間風が通っちゃうんだと思います。
でも片開きも冷気を感じるんですけどね・・・