現在新築中なのですが、
屋根断熱での断熱材をネオマフォーム50ミリでお願いしたのに
発注ミスでミラフォーム(M2RS)が施工されてしまっています。

話し合いで、ミラフォーム50ミリの上にネオマフォーム30ミリを
かさねばりすることになったのですが、

ミラフォーム50ミリ
構造用合板
防水シート(Mシート)
アスファルトルーフィング
が既に施工済みのようで、

ミラフォームから上ははがしてからネオマフォームを上からはると
思うのですが、

◎釘の穴のあいた部材(特に防水シート/アスファルトルーフィング)の使いまわし
に不安があります。業者は、アスファルトは穴があいてもわからないし、2重防水工法なので大丈夫という話でしたが、本当に大丈夫か不安です。


[スレ作成日時]2010-01-28 09:14:41

 
注文住宅のオンライン相談

断熱材を間違えて施工の対処法

5: 匿名。 
[2010-02-06 20:12:42]
業者のミスなら普通は全て新品交換。ミラフォームも剥がしてネオマにかえるのが常識です。